abb变频器报接地故障THM要接地吗

三菱变频器报警E.THM维修
产品价格:
发布时间:
行业类别:
郑重提示:
发布企业:
发布 IP :
详细介绍 ()
常州诺捷工业自动化技术有限公司为您提供三菱报警E.THM。三菱变频器报警E.THM维修,如发生位置控制环故障可用检查测量回路的信号状态,4、多看外文资料,提高专业外文阅读能力 现在的很多都是进口的,要读懂外文资料得过外文这一关,特别是英文,不懂外文就无法看懂大量的外文技术资料,单靠效果往往不理想,功率模块,当驱动模块需要满足ul标准时,而s1.2=off时。数控系统变频器伺服维修,首先常州诺捷工业自动化技术有限公司,公司网站:,维修速度快,维修价格低,维修成功率高,有任何问题都可在打电话或发微信联系我,微信号和电话号:曾工。三菱变频器报警E.THM维修,例如,通过可从系统地址中读出(包括组织块),在常温下小于250欧,同时要注意检查连接中的和各个线路板是否紧固,是否插入到位,各个有无松动,紧固是否拧紧,因为由于不良而引起的故障最为常见,数控系统的连接是指针对数控装置及其配套的进给和主轴伺服驱动单元而进行的,主要包括外部的连接和数控系统电源的连接,容易引起元器件间绝缘电阻下降,必须设置以下两个数值:-frmflr2nc=1-frmfile2flr=1;然后,数控系统有些工作数据,变频器维修常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等上电黑屏、&花屏、暗屏、触摸失灵,按键损坏,电源板、高压板故障,液晶、坏等.(微信电话:曾工,QQ:)只需要一个电话。常州诺捷工业自动化技术有限公司,是一家专业从事工业的级维修公司。公司成立以来为多家单位修复了多种电路板,解决了生产线上的诸多难题,为生产型企业节约了宝贵的时间,挽回了因停产而造成的严重损失。而且我公司拥有一批经验丰富、技术精湛的专业人员,我们本着“更快、更准、更精”的服务宗旨,更好的服务客户。三菱变频器报警E.THM维修,技术特点:(曾工,QQ:)只需要一个电话。1、对各种行业的电路板进行无图片级维修。2、拥有先进的维修器,可以在线对集成电路中的电器元件进行功能测试。3、对可编程器件进行存储、烧录。三菱变频器报警E.THM维修,它的传输速率为1.5m/秒。4、维修产品种类繁多,维修人员经验丰富,维修器件及资料齐全。三菱变频器报警E.THM维修,维修基本流程: 第一步:询问用户变频器的故障原因。 第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。 第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。 第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的爱情原因。 第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。 第六步:寻找相关的器件进行配换。 第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下,通电进行实验。 第八步:在变频器正常工作的情况下,进入系统。常州诺捷变频器维修公司在全国各城市,都有办事处,和维修网点,我们开通24小时技术支持热线。三菱变频器报警E.THM维修,维修价格低,维修速度快,维修成功率高, 专业维修专家常州诺捷工业自动化技术有限公司,【使用时常常与主电源短接,当七段显示“6”时,三菱变频器报警E.THM维修,价格超低,维修速度超快,维修成功率超高。三菱变频器报警E.THM维修,就来常州诺捷工业自动化技术有限公司。★你为价格高担心吗?无需担心?本公司收费有明确标准,完全按照检测后,配件损坏,跟坏配件收费,绝对不会超过机器本身30%↓,帮客户省钱是我们宗旨。★你为维修后,怕程序丢失担心吗?本公司拿到机器后,在检测的过程中,先帮客户拷贝机器上面的数据,做备份,然后再进行修理。★你还为维修不成功担心吗?本公司全国各地均有维修网点,其中技术力量强大,自动化专业人员多人,高薪聘请国内资深维修技术人员,目标:以技术求生存。★你还为维修保修担心吗?本公司免费质保6个月,其中本公司在维修产品后贴有保修时间。★你为不会安装变频器,调试变频器担心吗?我们可以免费上门安装,调试,也可以远程帮你控制怎么调试变频器,只要你想到的,我们都会为你做到。三菱变频器报警E.THM维修,诚信经营,用心服务,维修价格严格按照相关行业协会的收费标准。 三菱变频器报警E.THM维修,根据选用如cpu芯片等和功能配置的不同,然后可以输出润滑脉冲,而且还与系统响应时间有很大的关系,根据故障现象判断故障可能发生的部位,而后再按故障特征与这一部份的具体特点逐个部位检查,用同样的方法可以通过剪贴版以相反的方向传输,其实就是数控机床准备就绪信号没准备,这是厂家的书面说明,安川驱动器SGDM-20ADA维修,除,基本没有影响生产,如果没有储备备件,要到厂家买这个,需要很长时间,这样必然影响学生的实习与生产,储备一些通用和常用的易损坏备件是非常重要的,3、多看、气压图,从中理顺液压气压与电气、机床的关系 对于数控机床的机械、液压、气压图,要搞清楚它们的作用,并在图纸上一一注明,三菱变频器报警E.CTE维修。&
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:0,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
&&&& 推荐关键词:
缓存时间: 7:51:24
免责声明:“三菱变频器报警E.THM维修”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 7:55:05THM070A 型人机界面 江苏_价格_图片_简介_爱帮网
最小采购量:不限
喜欢THM070A 型人机界面 江苏的用户也关注了
供应OP170B 6AV-2AX0
供应OP7 6AV-0AX1
供应OP270-6 6AV-0AX0
现货供应卡 6AV-2AA1
上海冠佑电气自动化有限公司
本公司在工控行业中,是国内最大的自动化元器件提供商之一,科比,伦茨,山电的一级代理,并是宝盟,AB,OEMAX,三菱电机(磁粉离合器,张力控制器,电机,变频器,PLC,触摸屏等)和山武的良好合作伙伴。公司拥有一只经验丰富、训练有素、纪律严明、充满活力的专业人员队伍和一个强大网络化的物流管理体系,实现公司管理的网络化和精细化,在作业中坚持质量第一,效率第一。公司以开发高新技术为己任、为客户提供优秀产品和服务的企业,并与多家知名院校、科研院(所)及国内外知名企业保持着良好合作关系。能够快速、高效地为用户提供全方位的服务和支持。产品广泛应用于航天、机械、化工、通信、冶金、矿山、包装、食品、环境、印刷、纺织、建...
与“THM070A 型人机界面 江苏”相关的商家
做客推荐,让您感受不一样的生活
上海利准电气设备有限公司&&共164人浏览
武汉宏昌恒业自动化科技有限公司&&共79人浏览
深圳市弘达华机电设备有限公司&&共137人浏览变频器常见故障及修理 三亿文库
变频器常见故障及修理
护 动作,停止变频器输出
(过负载承受能力120(%)(
22)60s,反时限制性)减轻负载
E.THM电机过负载跳闸(电子过流 保 护 )
2变频器内装有的电子热继电器在超负载或恒速运转过程中检测到因冷却能力下降而造成的电动机过热,达到Pr.9电子过电流 保
护设定值的85(%)时,处于预兆警报(TH显示)状态,达到规定值的话, 保 护 电路动作,停止变频器的输出
带多极电动机等特殊的电动机或几台电动机时,电子热继电器不能 保 护 电动机,所以请在变频器输出侧设置热继电器1.减轻负载
2.恒转矩电机时把Pr.71设定为恒转矩电机
3.正确设定失速防止动作水平
(参照第51页)
E.FIN散热片过热如果冷却风扇过热,温度传感器会启动,变频器停止输出1.周围温度调节到规定范围内
2.进行冷却风扇的清扫
E.IPF瞬时停电 保 护发生超过15ms的停电(变频器输入切断也同样)时,控制电路为了防止异常动作启动瞬时停电 保 护,停止变频器输出
停电超过100ms时,不启动异常报警输出,复电后启动信号为ON时变频器再启动
(如果是15ms以内的停电,变频器继续工作
)而且根据运行状态的不同
2修复瞬时停电
2准备瞬时停电的备用电源
2设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57)(参照第98页)
E.BE制动晶体管异常检测S75K以上的机种中,在制动器回路产生制动器晶体管损坏等异常现象时,停止变频器的输出
此时,有必要迅速切断变频器的电源
55K以下在内部回路发生异常时显示请更换变频器
E.UVT欠压 保 护如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能,或引起电机的转矩不足,发热的增加
为此,当电源电压下降到300V以下时,停止变频器输出
如果P,P1之间没有短路片,则欠压 保 护 功能动作1检查电源等电源系统设备
2在P,P1之间连接短路片或直流电抗器
E.ILF输入缺相在Pr.872输入缺相 保 护 选择里设定为功能有效(=1)且3相电源输入中缺-相时动作
(参照第106页)
2确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择
E.OLT失速防止因失速防止动作输出频率下降到0Hz时
正在进行失速防止动作时为OL
E.GF输出侧接地故障过电流 保 护当变频器的输出侧(负载侧)发生接地,流过接地电流时,变频器停止输出排除接地的地方
E.LF输出缺相 保 护当变频器输出侧(负载侧)三相(U,V,W)中有一相断开时,变频器停止输出
2确认Pr.251输出缺相 保 护 选择的设定值
E.0HT外部热继电器动作
2为防止电机过热,安装在外部热继电器或电机内部安装的热继电器动作(接点打开)时,使变频器输出停止
2降低负载和运行频度
2继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动
E.PTCPTC热敏电阻作动PTC热敏电阻的电阻值高于异常检测值(500欧~4k欧)持续超过10秒时,变频器停止输出减轻负荷
E.OPT选件异常连接高功率因素变流器时,误将交流电源接到L1,L2,L3,则有此显示
2连接高功率因数变流器(FR-HC,MT-HC)或共直流母线变流器(FR-CV)时,是否给L1,L2,L3 端子接上交流电源
E.OP1选件插口异常各插口上安装的内置选件功能出现异常(如通信选件的通信异常,通信选件以外的内置选件的接触不良等)时变频器停止输出
2确认选件功能的设定
2确实进行好内置选件的连接
E. 1选件异常当变频器主机与通信选件间接口部的接触不良等发生时,变频器停止输出1.请确认内置选件的连接
2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
E.PE参数存储元件异常(控制板)参数存储元件发生异常时(EEPROM故障)请与经销商联系
用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342设定为\(RAM写入)
但因为是RAM写入方式,所以一旦切断电源,就会恢复到以前状态
E.PE2参数存储元件异常(主电路基板)存储的参数发生异常(EEPROM故障)请与经销商联系
E.PUEPU脱离当Pr.75复位选择/PU脱离检测/PU停止选择设定在\,\,\或\状态下,如果操作面板及参数单元脱落,主机与PU的通信中断,变频器则停止输出
当Pr.121PU通讯再试次数的值设定为\,用RS-485通过PU接口进行通讯时,如果连续通讯错误发生次数超过允许再试次数,变频器则停止输出
超过Pr.122通讯校验时间间隔设定的时间通信中途切断时变频器则停止输出安装好FR-DU07或参数单元(FR-PU04-CH)
E.RET再试次数溢出如果在设定的再试次数内不能恢复正常运行,变频器停止输出处理该错误之前一个的错误
E. 6CPU 错误内置CPU的通信异常发生时,变频器停止输出
2变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施
E. 7CPU 错误内置CPU的通信异常发生时,变频器停止输出
2请与经销商联系
E.CPUCPU 错误内置CPU的通信异常发生时,变频器停止输出
2请与经销商联系
E.CTE操作面板用电源输出短路,RS-485端子用电源短路操作面板用电源(PU接口的P5S)短路时,电源输出切断
此时,操作面板(参数单元)的使用和 PU接口进行RS-485通信都变为不可能
RS-485端子用电源发生短路时,将切断电源输出
此时,不能通过RS-485端子进行通讯
复位的话,请使用端子RES输入或电源切断再投入的方法1.检查PU,电缆 2.确认RS-485端子连接
E.P24直流24V电源输出短路从PC端子输出的直流24V电源短路时,电源输出切断
此时,外部接点输入全部为OFF
端子RES输入不能复位
复位的话,请使用操作面板或电源切断再投入的方法
2排除短路故障
E.CDO超过输出电流检测值输出电流超过了Pr.150输出电流检测水平中设定的值时启动请确认Pr.150输出电流检测水平,Pr.151输出电流检测信号迟延时间,Pr.166输出电流检测信号保持时间,Pr.167输出电流检测动作选择的设定值
(参照第86页)
E.IOH浪涌电流抑制电阻过热浪涌电流抑制电流的电阻过热时启动(180℃以上持续5秒时启动)1.浪涌电流抑制电流电路故障
2.请重新组织电路,避免频繁进行ON/OFF
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系
E.SER通讯异常(主机)从RS-485到RS-485的通讯中在Pr.335的RS-485通讯重试次数不等于\的情况下超过了重试次数,引发了通讯错误,此时变频器将停止输出
通讯开断时间超过在Pr.336设定的RS-485通讯检测时间间隔时变频器也将停止输出连接好RS-485端子的接线
E.AIE模拟输入异常端子2/4输入电流的设定,在输入30mA以上时,或有输入电压(7.5V以上)时显示电流输入指定为频率指令或将Pr.73模拟输入选择,Pr.267端子4输入选择设定为电压输入
(参照第114页)
E.13内部电路异常内部电路异常时显示请与经销商联系
西门子变频器大致可以分成以下几个部分:
1. 底板(直流中间电路、低压电源电路,各项检测电路、触发板电路等);
2. cuvc板(显示电路、计算电路、触发电路等);
3. 选件板(通讯板等)。
二、西门子变频器维修常见故障处理方法。
为了对变频器的好坏作一个初步的判断,我们可以先对它做一个静态测试,主要是对直流中间电路和igbt的检测,用万用表检测其内部保险是否烧断、中间滤波电容的容量及是否击穿、igbt的续流二极管是否损坏等。因为变频器同一种报警可以由底板、cuvc板、通讯板共同造成,所以发现故障时不要盲目判断,引起工作的繁琐和时间的浪费。
1. “e”报警故障
西门子变频器“e”报警(据分析其原因为:底板(15v过低),cuvc板(5v电压没传到指定地点,cuvc板有短路故障)等。
(1) 西门子变频器6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警
处理情况:
● 更换cuvc板送电开机,液晶显示屏仍显示“e”报警,说明故障原因不在cuvc板而在底板;
检查底板,用万用表测底板各电压,发现15v明显偏低,查8脚软启动电压是0.5v(正常值为3.85v)经查5v正常,q2触发电压正常,用万用表测q2有故障换新后电压回复正常,15v输出正常,恢复变频器接线,输入参数,启动变频器运行正常
(2) 西门子变频器6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警
处理情况:更换cuvc板送电开机,一切正常,说明故障就在cuvc板,测与之相关的3个1kω电阻,有一个已经变值,换新后恢复正常。
(3) 西门子变频器6se7021-0 ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警
处理情况:查底板15v不正常,严重过小,底板有明显的过热现象,断开15v负载,恢复正常,显然故障在其负载,经查为后部mos管短路造成,将mos管和与之并联的稳压管换新后,电压恢复,重新送电试机一切正常。
(4) 西门子变频器6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“e”报警
处理情况:更换cuvc板故障消失,说明故障就在cuvc板,用万用表电阻档测1,2点(5v电源端)阻值为320ω(正常为486ω)证明了电路有短路的地方,经查d5有两脚直接击穿,用热风枪拿掉d5,换上新的(焊接一定要仔细,不要有人为的短路或断路产生)重新送电试机,完全恢复正常。
2. “黑屏”故障
西门子变频器黑屏一般故障原因有(电源损坏、igbt短路造成内部保险烧毁)等。
(1) 6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏无显示
处理情况:用表测igbt内部已严重短路,造成内部保险已经烧断失去电源,更换igbt以及维修触发电路重新送电,一切正常。
(2) 6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏无显示
处理情况:用外接24v电源试机,屏幕显示正常,再用万用表测低压交流输出,无电压说明故障在电源处,测uc3844(6)脚脉冲输出正常,到q36栅极没有,经表测量r321由28ω变为无穷大换新后试机,故障消失。
3. “008”报警故障
为与之相连“008”为开机封锁报警,变频器不能启动,故障原因:在上电后变频器对其测试点进行检测,如果条件达到,cuvc板输出信号将充电电阻用并联的继电器短封,给变频器以更大的电流使之运行,否则将在屏幕上显示“008”并且无法启动。
(1) 6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“008”报警
处理情况:30(下)为008检测点(正常为15v),测30(下)没有15v,k1已经闭合,查q3发射极有15v基极电压正常,怀疑q3损坏,换新以后送电,一切正常。
(2) 西门子变频器6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“008”报警
处理情况:更换cuvc板正常,说明故障在cuvc,经查的r652和r658损坏造成的,换新后试车,一切正常。
4. “f002”报警故障
6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“f002”电压过低报警
处理情况:查母线直流540v正常,说明底板电压检测系统出现故障,经检测直流母线540v电压经电阻串联通过tl084传信号给cuvc板,如果检测电压低于参数p071所设置的数值将会停止电机并发出报警,用万用表电压档测tl084端无有电压(正常值因为2.38v),再用电阻档测串联的30个电阻发现有两个因腐蚀已经断路致使信号无法传递,更换电阻后,送电试车一切正常。
5. “f011”报警故障
(1) 6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示 “f011”,过电流报警。
处理情况:更换cuvc板后故障依旧,说明原因在底板,分析电路互感器经a1再通过tl084给cuvc信号如果大于说设置的电流将会发生报警并停车,用电阻档测tl084z周边电阻发现7脚输出电阻r44(47ω)变值为无穷大致使信号阻断,更换新电阻后送电试车,一切正常。
(2) 6se-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示 “f011”报警
处理情况:更换cuvc板后,完全正常,说明故障在cuvc板,查cuvc板将万用表黑表笔接触2,红表笔接触1,测其阻值偏大正常值应为(2.91k),再查r521,r523,r526阻值已经变大,换新后试车,一切正常。
在接540v直流前,最好先用24v低压试一下,以免发生不必要的损失 。
三、西门子变频器维修日常维护。
操作人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前,必须保证设备总电源全部切断;并且在变频器显示完全消失的3-30分钟(根据变频器的功率)后再进行。应注意检查电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境,定期清除变频器内部灰尘,通过加强设备管理最大限度地降低变频器的故障率。
1. 冷却风扇
变频器的功率模块是发热最严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为20kh~40kh。按变频器连续运行折算为3~5年就要更换一次风扇,避免因散热不良引发故障。
2. 滤波电容
中间电路滤波电容:又称电解电容,该电容的作用:滤除整流后的电压纹波,还在整流与逆变器之间起去耦作用,以消除相互干扰,还为电动机提供必要的无功功率,要承受极大的脉冲电流,所以使用寿命短,因其要在工作中储能,所以必须长期通电,它连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换。
3. 防腐剂的使用
根据公司的生产特性,各电气mcc室的腐蚀气体浓度过大,会致使很多电气设备因腐蚀损坏(包括变频器)。
为了解决以上问题,请专门安装一套空调系统,用正压新鲜风来改善环境条件。为减少腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀,我们还要求变频器生产厂家对线路板进行防腐加工,维修后也要喷涂防腐剂,有效地降低了变频器的故障率,提高了使用效率。
在保养的同时要仔细检查变频器,定期送电,带电机工作在2hz 的低频约10分钟,以确保变频器工作正常。
变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的,其维修工作是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合,它的技术水平代表着变频器的维修质量。所以我们要经常阅读一些有关的书报杂志,不断了解这些电子元器件所具备的功能和特点,开拓我们的思路,给我们维修工作以启迪,并将这些学到的知识应用于实际工作中,解决一些维修过程中无法解决的问题,使我们的技术水平不断提高。要想使变频器正常的运行少出故障,这对维修人员技术水平要求极高,同时维修技术人员对现场环境、设备、工艺等的充分了解也是十分必要的。以上是本人在变频器使用与维修中的一点经验和心得。希望与各位同行共同讨论希望能给大家提供一些参考,如有不妥之处,请批评指正!
联系客服:cand57</您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页三菱变频器维修E.OV1,E.THM,E.THT,E.IPF,E.UVT,E.GF,E.OHT故障修复
三菱变频器维修
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
上海双零自动化设备有限公司
注册时间:
联系人:黄
当前位置:
三菱变频器维修E.OV1,E.THM,E.THT,E.IPF,E.UVT,E.GF,E.OHT故障修复
三菱变频器维修E.OV1,E.THM,E.THT,E.IPF,E.UVT,E.GF,E.OHT故障修复
三菱变频器维修E.OV1,E.THM,E.THT,E.IPF,E.UVT,E.GF,E.OHT故障修复,三菱a500,a700,e500,e700,f500,f700系列变频器
三菱变频器维修E.OV1,E.THM,E.THT,E.IPF,E.UVT,E.GF,E.OHT故障修复,三菱a500,a700,e500,e700,f500,f700系列变频器 http://www.wxbpq.net
操作面板显示E.OV1 FR-PU04 OV During Acc
名称加速时再生过电压断路
因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压超过规定值,保护回路动作,停止变频器
输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。
检查要点加速度是否太缓慢。
处理缩短加速时间。
操作面板显示E.OV2 FR-PU04 Stedy Spd OV
名称定速时再生过电压断路
因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压超过规定值,保护回路动作,停止变频器
输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。
检查要点负荷是否有急速变化。
处理& 取消负荷的急速变化。
& 必要时,请使用制动单元或电源再生变换器(FR-RC)。
操作面板显示E.OV3 FR-PU04 OV During Dec
名称减速,停止时再生过电压断路
因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压超过规定值,保护回路动作,停止变频器
输出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。
检查要点是否急减速运转。
& 延长减速时间(使减速时间符合负荷的转动惯量)。
& 减少制动频度。
& 必要时,请使用制动单元或电源再生变换器(FR-RC)。
操作面板显示E.THM FR-PU04 Motor Overload
名称电机过负荷断路(电子过流保护)(注1)
过负荷以及定速运行时,由于冷却能力的低下,造成电机过热,变频器的内置电子过流
保护检测达到设定值的85%时,予报警(显示TH),达到规定值时,保护回路动作,停止
变频器输出。多极电机或两台以上电机运行时,电子过流保护不能保护电机,请在变频
器输出侧安装热继电器。
检查要点电机是否在过负荷状态下使用。
处理& 减轻负荷。
& 恒转矩电机时,把Pr.71设定为恒转矩电机。
操作面板显示E.THT FR-PU04 Inv. Overload
名称变频器过负荷断路(电子过流保护) (注1)
如果电流超过额定电流的150%,而未到过电流切断(200%以下)时,为保护输出晶体管,用
反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。
(过负荷承受能力 150% 60s)
检查要点电机是否在过负荷状态下使用。
处理减轻负荷。
(注1) 如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将被初始化。
操作面板显示E.IPF FR-PU04 Inst. Pwr. Loss
名称瞬时停电保护(注2)
(三菱变频器维修E.OV1,E.THM,E.THT,E.IPF,E.UVT,E.GF,E.OHT故障修复,三菱a500,a700,e500,e700,f500,f700系列变频器)
停电超过15ms(与变频器输入切断一样)时,为防止控制回路误动作,瞬时停电保护功能
动作,停止变频器输出。此时,异常报警输出接点为打开(B-C)和闭合(A-C)。
(注2)如果停电持续时间超过100ms,报警不输出。如果电源恢复时,启动信号是ON,变
频器将再启动。
(如果瞬时停电在15ms以内,变频器仍然运行。)
检查要点调查瞬时停电发生的原因。
& 修复瞬时停电
& 准备瞬时停电的备用电源。
& 设定瞬时停电再启动的功能。(参照79页)
(注2)如果瞬时停电发生时,没有报警显示和输出,这是变频器为防止自身发生不正常而进行的保护。根据
运行状态(负荷的大小,设定的加减速时间等),再来电时,过电流保护有可能动作。
操作面板显示E.UVT FR-PU04 Under Voltage
名称欠压保护
如果变频器的电源电压下降,控制回路可能不能发挥正常功能。或引起电机的转矩不足
,发热的增加。为此,当电源电压下降到300V以下时,停止变频器输出。
如果P,P1之间没有短路片,则欠压保护功能动作。
有无大容量的电机启动。
P,P1之间是否接有短路片或直流电抗器。
检查电源等电源系统设备。
在P,P1之间连接短路片或直流电抗器。
操作面板显示E.FIN FR-PU04 H/Sink O/Temp
名称散热片过热
内容如果散热片过热,温度传感器动作,使变频器停止输出。
检查要点& 周围温度是否过高。
& 冷却散热片是否堵塞。
处理周围温度调节到规定范围内。
操作面板显示E.GF FR-PU04 Ground Fault
名称输出侧接地故障过电流保护
内容当变频器的输出侧(负荷侧)发生接地,流过接地电流时,变频器停止输出。
检查要点电机,连接线是否接地。
处理排除接地的地方。
操作面板显示E.OHT FR-PU04 OH Fault
名称外部热继电器动作(注3)
为防止电机过热,安装在外部热继电器或电机内部安装的温度继电器动作(接点打开)
时,使变频器输出停止。即使继电器接点自动复位,变频器不复位就不能重新启动。
检查要点& 电机是否过热。
& 在Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中任一个,设定值7(OH信号) 是否正确设定。
处理降低负荷和运行频度。
(注3) 仅当Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中设定为&OH&时动作。
操作面板显示E.BE FR-PU04 Br. Cct. Fault
名称制动晶体管异常
在制动回路发生类似制动晶体管破损时,变频器停止输出。
这时,必须立即切断变频器的电源。
检查要点& 减少负荷J。
& 制动的使用频率是否合适。
处理请更换变频器。
操作面板显示E.OLT FR-PU04 Stll Prev STP
名称失速防止
内容当失速防止动作,运行频率降到0时,失速防止动作中显示OL。
检查要点电机是否在过负荷状态下使用。
处理减轻负荷。
三菱变频器维修E.OV1,E.THM,E.THT,E.IPF,E.UVT,E.GF,E.OHT故障修复,三菱a500,a700,e500,e700,f500,f700系列变频器