星三角启动2路出线电缆线径标准一样大吗

15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗? - 软启动和降压启动论坛 - 中国工控网论坛 - 中国自动化领域权威论坛
商务管理平台
专业频道:
工控商务&|
所在位置: --
中国工控网搜索:
&自动化调查
&企业中心论坛热点
&自动化企业招聘
&自动化求职信息
&登陆:密码:&&&&
软启动和降压启动论坛分类&&
发表人:<font color="#CCken
发表时间: 13:55:00
&本栏论题:
15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?& [6283]
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?我公司有一台校平机,控制柜是直接起动的,进线用的就是3*2.5的,2.5的电缆线到底能承受多大电流???请各位高手指教
以下是关于《15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?》论题的回复(共23篇,分2页显示)
&共2页&&第1页&&
回复人:rzsnzsl 
&回复时间: 13:17:00
&&&&回复:又是星三角起动
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&15KW的电动机要不要星三角降压起动是根据变压器的容量来确定的,电缆线用3*6以上的铜芯的,进线用的就是3*2.5铜线的安全载流量是18A电流。
回复人:李少朋 
&回复时间: 8:34:00
&&&&回复:又是星三角起动
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&15KW的不需要星三角降压起动,直接启动就可以了。电缆至少要4平方以上。
回复人:DWBB 
&回复时间: 19:54:00
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&直接启动电缆至少要6平方.&&&
回复人:李垒 
&回复时间: 21:01:00
&&&&15KW要采用Y 三角起动风机泵类&&&
液压我看到的都是直接起动 六平方铜线
回复人:I1I1I1 
&回复时间: 13:12:00
&&&&〓利子N售b品〓:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流颉⒖旎盅}二O管、恢}二O管.&&&
解容、鲂堋⑾鼗⒏哳lo感容.快速熔嗥.等等!!!&&&
如:美 日本 德 英 西班牙 瑞士等H知名品牌&&&
◆◆◆岢g迎I界人士黼砗乖!!!◆◆◆&&&
-------------------------------&&&
利玛电子(新加坡)有限公司&&&
M人:周 小姐&&&
C:136-&&&
Tel:50&&&
Email:&&&
Add:深圳福田^南光捷佳大B&&&
回复人:叶生 
&回复时间: 17:21:00
&&&&直接启动电缆至少要6平方.&&&
回复人:qiuxh2009 
&回复时间: 11:16:00
&&&&一般三相电动机2A/KW,15KW约30A,铜导线约6A/mm2,30A除以6A/mm2为5mm2,所以选用不小于5mm2的导线,在线规中选用6mm2以上的导线。
回复人:thjcctv 
&回复时间: 11:29:00
&&&&6平的安全点
回复人:fung_0128 
&回复时间: 14:42:00
&&&&6平的 0.0
回复人:wzh7244 
&回复时间: 13:51:00
&&&&y要看电源情况,线4平方的就可以
回复人:wzh7244 
&回复时间: 13:51:00
&&&&是根据电源的容量来确定的
回复人:wzh7244 
&回复时间: 13:52:00
&&&&和启动负荷的大小也有关系
回复人:wzh7244 
&回复时间: 13:53:00
&&&&星三角起动不能重载启动的
回复人:wzh7244 
&回复时间: 13:54:00
&&&&因为启动转矩太小了
回复人:wzh7244 
&回复时间: 13:55:00
&&&&适合风机泵类&&&
&共2页&&第1页&&
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网
?如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。
?如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
&&自动化资料下载
&&自动化产品
&&&中国工控网()&版权所有&豫ICP备号
管理员信箱:&&服务热线:&&办公电话:9&&传真:8
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国&&&&洛阳拒绝访问 | www.1398.org | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.1398.org) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(38dffe8f74a44394-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器星三角启动电动机6根线接交流接触器怎么接?
星三角启动电动机6根线接交流接触器怎么接?
百度知道知科教
星三角启动电动机6根线接交流接触器接法详见下图:图中:QC--启动用主接触器。& & & & &YC--星形 启动用接触器。& & & & &SC--角星形 运行用接触器。&电机图形上的数字,表示电机的6个接线端子。按顺时针方向由1--6排列。注意:1,接线前必须对电机绕组之间、绕组与外壳之间进行检查,证明完好方可投入使用。2,接线前必须分清电机绕组各个端子的实际端号,不得有误!3,图中各元件的具体数据,要按电机的实际功率配置。(本文内容由百度知道网友jys833039贡献)