5.6x10米现浇楼板钢筋配筋标准的厚度及钢筋配比,谢谢!

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
现浇钢筋砼楼板厚度最大偏差是多少?
发表于&&1条回复&&8890次阅读&&&&&&&&
结构验收时要检测楼板厚度,需要填一个住宅工程楼板结构层厚度偏差检查记录表,请教高人:现浇钢筋砼楼板厚度允许偏差是多少,最大偏差又是多少?最好是浙江省的,谢谢!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:59:24
&&发表于&&|&
我是天津的我们这的要求是 楼板厚度 +8mm ― -5mm不过在我所做的工程中,可以允许10mm的偏差,因为在最后要做地平,那时你 就必须要控制好楼层的净空 了哟
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:06:41
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066师傅说好现浇的楼板厚度为12厘米,可是等浇好后我发现15厘米厚【五华吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:39,399贴子:
师傅说好现浇的楼板厚度为12厘米,可是等浇好后我发现15厘米厚收藏
这样安全吗?是不是会增加楼房的承受压力?以后再贴瓷砖就更厚了,浪费了材料不说,关键是无形中给房子增加了重量啊!郁闷死了。。。
正版授权奇迹MU页游,奇迹重生!原汁原味还原奇迹,十年轮回!
热涨冷缩?
放心,一般情况下是没有问题的!除非是受力双排中的下排钢筋特别小且特别疏,(房间一般为2.8~3米左右,钢筋Φ6间距大于@20cm以上就为钢筋特别小且特别疏了),一般现在的师傅都不会替主家俭钢筋的,农村做屋的一般楼板下排配筋为钢筋Φ8间距在@15~20cm之间,都完全可以承受楼板厚度15cm以上至20cm之间的自身荷载和活荷载。
现在准备建二楼,全部用18墙,安全吗?
现在大多数二楼都是18墙了。