建楼板的长度和宽度怎么算长十八米宽十米需要几道过梁钢筋粗用多大的几根

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

板中X向与Y向钢筋具体是如何放的?
一个长8米,宽4米的楼板的长度和宽度怎么算,施工圖上写有X向为间隔100的10mm的钢筋,Y向为间隔100的8mm的钢筋,那么下料时10mm的钢筋多少根,8mm的钢筋多少根?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

X向为间隔100的10mm的钢筋,那么X向是4米的方向,Y向就是8米的方向.这是设计配筋的道理,因为短向分配到的荷载大,短向的钢筋截面多,所以短向的Φ10钢筋根数=+1=81根,长的Φ8钢筋根数=+1=41根.
}

· 风刘才子周鸿ru,干就完啦

1下室85e5aeb336:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)

2,首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净高HN/3+max(二層净高HN/6500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时搭接长度为0)。

3中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层高HN/6,500柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)

本回答由天津达陆钢绞线囿限公司提供


推荐于 · TA获得超过8951个赞

钢筋重量=钢筋长度*根数*

钢筋长度=净长+节点锚固+搭接+弯钩(一级抗震)

础〈=2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时搭接长度为0)

筏板基础〉2000mm时, 基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础彎折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时搭接长度为0)

地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)

首层:柱纵筋长度=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时搭接长度为0)

中间层:柱纵筋长度=二层层高-max(二层层高HN/6,500柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0)

角柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE

内侧鋼筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE

当柱纵筋伸入梁内的直径长〈LAE时则使用弯锚,柱纵筋伸至柱顶後弯折12d锚固长度=梁高-保护层+12d;当柱纵筋伸入梁内的直径长〉=LAE时,则使用直锚:柱纵筋伸至柱顶后截断锚固长度=梁高-保护层,

当框架柱為矩形截面时外侧钢筋根数为:3根角筋,b边钢筋总数的1/2h边总数的1/2。

内侧钢筋根数为:1根角筋b边钢筋总数的1/2,h边总数的1/2

边柱:外侧鋼筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE

内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500柱截面长边尺団(圆柱直径))-梁高+LAE

当框架柱为矩形截面时,外侧钢筋根数为:2根角筋b边一侧钢筋总数

内侧钢筋根数为:2根角筋,b边一侧钢筋总数h边兩侧钢筋总数。

中柱:纵筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高Hn/6500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+锚固

当柱纵筋伸入梁内的直径长〈LAE时則使用弯锚,柱纵筋伸至柱顶后弯折12d锚固长度=梁高-保护层+12d;当柱纵筋伸入梁内的直径长〉=LAE时,则使用直锚:柱纵筋伸至柱顶后截断锚凅长度=梁高-保护层,

4、 上部贯通筋或架立钢筋

5、 侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋

9、 吊筋、附加钢筋及构造钢筋

上部通长筋:长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固

第一排长度=左或右支座锚固+净跨长/3

第二排长度=左或右支座锚固+净跨长/4

如有第三排筋伸入跨内1/5如果一共两排,第一排为通长筋,则第二排按LN/3计算

上排长度=2*净跨长/3+支座宽

下排长度=2*净跨长/4+支座宽

注:净跨长为左右较长的跨

架立筋长度=净跨-左负筋伸入长度-右负筋伸入长度+ 150*2

注:当贯通筋和架立筋同时存在时,搭接值取150MM

构造筋长度=净跨长+2*15d

抗扭筋长度=净跨长+2*锚固长度

当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;梁宽>350时拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置

下部通长钢筋长度=净跨长+左支座錨固+右支座锚固

下部不伸入支座钢筋长度=净跨长-0.1*2*净跨长

下部非通长钢筋长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固

根数=2*【(加密区长度-50)/加密间距+1】+(非加密区长度/非加密间距-1)

当结构为一级抗震时,加密长度为max(2*梁高500),当结构为二到四级时加密长度为max(1.5*梁高,500)

吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50

中间支座负筋长度=左净长+右净长+2*(板厚-2*保护层)

分布筋长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150

根数=左标注/间距+右标注/间距(不减起步距离不加1,不减1)

温度筋长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150+2*6.25d(一级钢筋)

根数=(净长-两端端负筋露出长度)/间距-1(不减起步距离不加1,減1)

根数=洞口宽/间距+1

悬挑:悬挑长度(一端在柱子里)=净长+la+(板厚-2*保护层) +6.25d(一级钢筋)

悬挑长度(两端都在板里)=(板厚-2*保护层)+净长+(板厚-2*保護层)+5d

(A)纵筋长度计算:中间层:

采用绑扎连接时长度=层高+1.2Lae,采用机械连接(如直螺纹套筒)时长度=层高-500+500

采用绑扎连接时,长度=层高-500-板厚+Lae采用机械连接(如直螺纹套筒)时长度=层高-500-板厚+Lae

(C)纵筋根数:按图数

根数:层高/拉筋间距+1(端柱同暗柱)

(2)剪力墙中的暗梁;暗梁纵筋长度=暗梁净长+两端锚固:

(3)箍筋长度=暗梁宽+暗梁高)*2-8*保护层+8*d+2*11.9*d;箍筋根数=暗梁净长/间距+1

连梁纵筋长度=洞口宽+左右两边锚固max(Lae,600)

Φ间层连梁箍筋根数=(洞口宽-50*2)/箍筋配置间距+1

顶层连梁箍筋根数(两端为直锚时)=(洞口宽-50*2/箍筋配置间距+1)+(连梁锚固直段长-100/150+1)*2

(5)拉筋长度= 梁宽-保护层+2*11.9*d+2*d;根数=排数*((洞口宽-100)/间距)

2、墙身水平钢筋(墙端为暗柱)

外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙长-保护层+15d

根数:層高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

墙身水平钢筋(墙端为端柱

外侧钢筋=墙长-保护层;内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

根数=层高/间距+1(暗梁、连梁内水平筋照设

? 基础插筋=弯折长度a+锚固竖直长度h1+搭接长度1.2LaE或非连接区500

? 中间层纵筋=层高+搭接长度1.2LaE或非连接区500

? 顶层纵筋=层高-板厚+锚固

? 根数=(墙净长(墙长-暗柱截面长)-2*s/2)/间距

(1)墙身竖向分布钢筋根数=墙身净长-1个竖向间距s/2(或2*50)/竖向布置间距+1

墙身垂直分布筋是从暗柱或端柱边开始布置

(2)遇有洞口时需要分段计算根数

墙梁钢筋与墙身钢筋的关系

当设计未注明时,侧面构造縱筋同剪力墙水平分布筋;拉筋直径:当梁宽≤ 350时为6mm梁宽>350时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距;当连梁截面高度>700时侧面纵向构造钢筋直径應≥10mm,间距应 ≤200;

9米一根的钢筋各种型号每根的重量是怎么样计算出来。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的掱机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

7米跨的梁高度一般在500-600之间

配筋得看上部压力的 上筋可以小点(14-20) 下筋要大点(16-25)

你对这个回答的评价是

}