&&&&&&&&&&&&施工现场临时用电中照明器选择确定的环境条件
施工现场临时用电中照明器选择确定的环境条件
相关标签:
1&正常湿度一般场所,选用开启式照明器;
2&潮湿或特别潮湿场所,选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器;
3&含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘型照明器;
4&有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防爆型照明器;
5&存在较强振动的场所,选用防振型照明器;
6&有酸碱等强腐蚀介质场所,选用耐酸碱型照明器。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[供配电]热门知识10.7、建立安全教育和培训制度:
定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,对教育培训时间、地点、人员、内容、效果等做好记录,凡上岗专业电工必须持有省建设厅核发的上岗证书,严禁无证上岗。
10.8、建立现场临电巡查制度:
10.8.1、现场专业电工每天负责对所有配电箱电气元器件和用电线路进行巡查并对损坏的进行维修,并做好巡视记录;检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,使用电工绝缘工具。
10.8.2、现场专业电工每月负责对线路、配电箱和设备进行一次绝缘检测,对出现的不合格问题及时维修,并做好检测记录。
10.8.3、对配电箱、开关箱进行检查、维修时必须对其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业;配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备;进、出线不得承受外力,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
10.8.4、临时用电线路的架设和改造须由专业电工负责操作,施工现场严禁出现私拉乱接现象。
十一、安全用电措施
11. (一) 现场安全用电管理措施:
11.1、要严格遵守安全用电规范和操作规程,由专业电工负责维护完善,不得带电作业。
11.2、各种运行的电气设备的金属外壳及所有配电系统电器的金属外壳,必须与专用保护零线(PE )成紧密连接并不准经过容断丝。
11.3、对各种电气设备经常进行检查,漏电开关应进行定期检验。
11.4、现场照明灯具必须用三芯电缆线接线,保护接零必须紧密连接,在潮湿工作环境中施工,应采用36V 以下电压的照明。
11.5、所有进现场的变、配电装置,配电线、缆、用电设备,必须经过检测合格后方可使用。
11.6、用电设备移位时,必须将其电源隔离开关分闸断电,严禁带电搬运,搬运时严禁拖拉其负荷线,配电线路不得明设于地面。
11.7、按规定定期检测用电系统的接地电阻,相关设备的绝缘电阻和漏电保护器的漏电动作参数。
11.8、用电系统要有完备的电源隔离及过载、短路、漏电保护,且必须选用符合国家强制性标准的合格设备和器材,严禁使用不合格产品。
11.(二)照明安全用电措施:
11.1、在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所(作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等)应设一般照明、局部照明或混合照明。
11.2、现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照的场所(除有旋转的机械设备),应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯。
11.3、照明器的选择应按下列环境条件确定:
正常湿度时,选用开启式照明器;在潮湿或特别的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器;对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器;照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。凡有金属外罩的照明器,如碘钨灯、探照灯、钠灯等的外罩必须接PE 线。
11.4、照明供电:
(1)一般场所宜选用额定电压为220V 的照明器。对特殊场所应使用安全电压照明器。
(2)照明系统中的每一单相回路上:灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A 及15A 以下的断路器保护。
(3)使用行灯应符合下列要求:电源电压不超过36V ;灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;灯泡外部有金属保护网;金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上;照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。
(4)工作零线截面应按下列规定选择:单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同;三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相线载流量的50%选择;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相的电流选择;在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相等。若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相的电流选择。
11.5、照明装置:
(1)照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。
(2)室外灯具距地面不得低于3m, 室内灯具不得低于2.5 m。
(3)荧火灯管应用管座或吊链固定,悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。
(4)钠、络、铟等金属卤化物灯具的安装高度在5m 以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。
(5)灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。
(6)照明灯具宜采用拉线开关,开关安装位置符合下列要求:拉线开关距地面高度为3m, 与出、入口的水平距离为0.15-0.2m, 拉线的出口应向下;其他开关距地面高度为1.3m, 与出、入口的水平距离为0.15-0.2m ;严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。
(7)电器、灯具的相线必须由开关控制,不得将相线直接引入灯具。
十二、施工机械、机具安全用电措施
12.1、施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:
选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书;
保护零线的电气连接符合规定要求,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处;在做好保护接零的同时,必须装设漏电保护器。
建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。
12.2、塔吊、室外电梯等除做好保护接零外,PE 线就近做重复接地,设备的金属结构架之间应保证电气连接。
12.3、手持电动工具中的Ⅱ类和Ⅲ类工具可不做保护接零。
12.4、电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。
12.5、每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护器装置外,还须按要求装设隔离开关。
十三、电气防火措施
13.1、施工现场配有足够的消防灭火器和砂,水池安置在相应的位置。在总配电房内和二级配电箱处各放置2个手提式灭火器。在每栋楼设消防水管道,消防用水取自施工现场市政给水点,在一层设置1台加压泵,加压后到达每层的水压不低于0.3MPA,
管道采用PPR 管, 每栋楼各铺设1根PPR50主管至屋顶,在每层分支1个消防用水点,并配备消防水带枪。
13.2、各种配电箱应设置在道路畅通便于操作的地方,周围禁止堆放任何杂物、易燃、易爆物质。
13.3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线 ,接线要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固,铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备连接。导线接头要紧密牢固,作好绝缘保护,避免相间相地短路而产生的电弧,严禁导线超负荷使用。
13.4、使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于50cm 。室内不准使用功率超过100W 灯泡,严禁使用床头灯。
13.5、临时生活宿舍间不得使用电炉、电水壶、电饭锅、电热器、热得快等大功率家用电器。
13.6、检修配电箱、开关箱时,必须将前一级相应电源拉闸断电,并悬挂停电标志,严禁带电作业。
13.7、原则上不允许带电作业,必须带电作业时,应专人监护,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋、绝缘服,必须使用电工绝缘工具,缺一样,就决不能带电作业。
13.8、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。使用焊机时要执行用火证制度并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火器材。
13.9、临时用电工程定期检查应按分部分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
13、10、建立电气防火责任制、火警预报制,以及防火教育制度、检查制度等。 13.11、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。无有效安全技术措施的电气设备不准使用。
13.12、施工前由电气技术人员组织向专业电工和施工操作人员进行包括安全用电和注意事项等在内的技术交底,并经常对员工进行施工用电安全教育,未经考核合格的电工、焊工和机工一律不准上岗作业,每日收工前必须关闸断电。
13.13、合理配置用电系统的短路、过载、漏电保护电器,确保PE 线连接点的电气连接可靠,按规定设置防雷装置。
十四、施工用电应急预案
在本工地临时用电中,由于用电设备、电线电缆、临时用电作业人员较多,且用电徐州隆丰商业发展有限公司
夜景照明工程招标文件
工程技术要求
一、设计与施工技术标准和规范
本系统工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等必须至少符合以下有关标准和规范:
《住宅设计规范》GB(2003版)
《城市夜景照明设计规范》JGJ-T163-2008
《城市夜景照明技术指南》(北京照明协会)
《市政工程设计技术管理标准》(1993年)
《建筑工程设计技术管理标准》(1993年)
《建筑照明设计标准》(GB)
《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2007)
《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2001)
《室外环境照明指南》(CIE-37)
《都市城区照明指南》(CIE-92)
《泛光照明与装饰工程照明指南》(CIE-94)
《城区照明指南》(CIE-136)
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《住宅建筑规范》GB5
《低压配电设计规范》GB50054-95
《建筑照明设计标准》GB5
《系统工程技术规范》GB50/98-94
《民用闭路监视电视系统工程技术范》GB5
《高层民用建筑设计防火规范》GB
《有线电视系统工程技术规范》GB5
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 5
《城市住宅区和办公楼电话通信设施标准》YD/T 2008-83
《公共建筑节能设计标准》GB5
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB5
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
徐州隆丰商业发展有限公司
夜景照明工程招标文件
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB
《建筑物防雷设计规范》GB00年版)
《电工电子产品基本环境实验规程 实验A:低温实验方法》GB/T 1
《电工电子产品基本环境实验规程 实验B:高温实验方法》GB/T 1
《电工电子产品基本环境实验规程 实验C:恒温、温湿实验方法》GB
《信息技术设备的量和单位》GB4943-95
《LED显示屏通用规范》SJ/T
《灯的控制装置 第10部分:放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求》
GB 19510.10
《灯具一般安全要求与试验》GB 7
《投光灯具安全要求》GB 5
《固定式通用灯具安全要求》GB 8
《嵌入式灯具安全要求》GB 8
《投光照明灯具光度测试》GB/T
《照明灯具反射器油漆涂层技术条件》
《灯具电镀、化学覆盖层》
《灯具油漆涂层》
《灯具-第1部分:一般要求与试验》
IEC 60598-1
《灯具-第2-5部分:特殊要求-投光灯具》 IEC
《灯具-第2-1部分:特殊要求-固定式通用灯具》 IEC
《灯具-第2-1部分:特殊要求-嵌入式灯具》 IEC
《灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求》 GB 19510.1
《灯用附件 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器 性能要求》 GB/T
《套接紧定式钢导管电线管施工规范》
《供配电系统设计规范》GB
任何其它有关的现行规范及行业规范。
上述标准应是最新且已实施的版本,投标人使用上述以外的标准和规范时,应加以
说明。投标人应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范,明显的差异点要重点说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时,才能被招标人接受。
徐州隆丰商业发展有限公司
夜景照明工程招标文件
二、技术要求
本章说明本工程供应及安装所需的基本技术要求。投标单位根据已提供图纸对相应部份进行细化及深化,直至达到施工图要求深度。
2. 一般要求
1) 所有送抵工地的设备均须为全新的。
2) 安装前的设备需装箱保护。
3) 深化设计和安装施工必须符合国家、行业和当地的规范要求。
3. 质量保证
所提供的设备及材料除招标方指定外,其余宜采用国产优质品牌,最终须通过建设方确认。
4. 资料呈审
需提交完整的产品资料和样品包括技术数据、材料及设备的装配图、测试证明书等以供审批。
5. 各类产品要求包括但不限于如下要求:
1) 所有非led
灯具功率因数≥0.9,灯具具体参数要求和灯具品牌详见“灯具选型图
2) 灯具寿命参照《灯具图册》
3) 对所有非标或定制灯具,投标单位必须提供产品样本或设计样本。
4) 所有灯具安装,必须充分考虑已完成或未完成的内、外装、环境小品效果,与之协
调。灯具配光曲线满足设计要求。
5) 各类灯具(如:LED洗墙灯)安装必须充分考虑散热问题,采取必要措施,保证散
热和隔热。
6) 各投标单位应充分考虑灯具选型与外装窗框尺寸不足问题,选型应与外装风格形式
上统一,灯具应与外装造型融为一体,不可有较大反差。
看过本文章的还看过。。。
夜景照明技术标准_建筑土木_工程科技_专业资料。满足物业、商运、成本、体验部门......
楼体夜景照明技术要求_电子电路_工程科技_专业资料。楼体亮化招标技术标准和要求......
徐州隆丰商业发展有限公司 夜景照明工程招标文件 第二章一、设计与施工技术标准和规范 工程技术要求 本系统工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程.........
城市夜景照明技术规范_城乡园林规划_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档城市夜景照明技术规范_城乡园林规划_工程科技_专业资料。,&........
db45t 119-2004 城市夜景照明技术规范_城乡园林规划_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档db45t 119-2004 城市夜景照明技术规范_城乡园林.........
33 1 2 3 1 总 则 1 为在城市夜景照明设计中,贯彻国家的法律、法规和技术经济政策, .. 塑造城市夜间形象,增加城市魅力,丰富人们夜间生活,做到技术先进.........
作业安全技术规范 4 施工现场临时用电安全技术规范 5 建筑电气工程施工质量验收规范 4 设计与施工技术标准和规范 1《城市夜景照明技术规范》 (.........
db45t 119-2004 城市夜景照明技术规范_城乡园林规划_工程科技_专业资料。db45t 119-2004 城市夜景照明技术规范今日推荐 88份文档 ........
i db11t 6-2006 城市夜景照明技术规范 第 6 部分:供配......
总之,建筑夜景照明方案设计,不仅要求设计人员较好的掌握照明技术知识,用光用色技巧......
前言 为了规范和发展天津市城市景观照明工程技术, 根据天津市市容环境管理委员会 (1998) 第 56 号 《关于委托市照明学会制定我市夜景灯光建设发展规划和灯光装饰.........
含 些 地方 政府也颁布 了相 关技术规范和技术 标准,天津市19如9 9年颁布的《市夜景照明技 城术规范》 中国第 一个有关夜景照明 的技 术规范;是 厦 门市.........
光环境高效节能目标的技术路线、 形成世博园区光环境建设的相关设 计标准和管理... 总体规划原则 总体规划原则:在世博园区的夜景照明规划中,着力体现并贯彻 .........
2 原则 1 城市景观照明规划应符合整个城市建设规划的要求和国际照明委员会有关城市夜景照明的标准、 规范与技术文件的规定。 2 城市景观照明规划应.........
《城市夜景照明设计规范》jgj-t163-2008 《市政工程设计技术管理标准》 《建筑工程设计技术管理标准》 《建筑照明设计标准》(gb) 《城市道路照明设计标准.........
一些地方政府也颁布了相关技术规范和技术 标准 , 如天 津市 1999 年颁布的《城市夜景照明技 术规范 》 是中国第一个有关夜景照明的技术规范 ; 厦门市 1999 年.........
照明亮化工程技术标_建筑土木_工程科技_专业资料。杭州大河运船厂夜景照明技术标...(签字或盖章) 日 期: 2010 年 08 月 24 日 目录一、施工组织要求 1、.........
广场夜景照明 square nightscape lighting 根据不同类型广场的功能要求,通过...光纤照明技术 optical fiber technology 在夜景照明工程中使用光纤传光的照明技术..........
《城市夜景照明设计规范》 (jgj-t163-2008) 《城市道路照明设计标准》 (cjj45-2007) 《半导体发光二极管测试方法》(sjt) 《信息技术》通用的电缆敷设.........
100 5 第一章 施工组织设计方案 1、编制依据 《住宅设计规范》gb(2003 版) 《城市夜景照明设计规范》jgj-t163-2008 《城市夜景照明技术指南》(北京.........
■ 24小时热门信息
db45t 119-2004 城市夜景照明技术规范_城乡园林规划_工程科技_专业资料。db45t 119-2004 城市夜景照明技术规范今日推荐 88份文档 ........
总之,建筑夜景照明方案设计,不仅要求设计人员较好的掌握照明技术知识,用光用色技巧......
i db11t 6-2006 城市夜景照明技术规范 第 6 部分:供配......
前言 为了规范和发展天津市城市景观照明工程技术, 根据天津市市容环境管理委员会 (1998) 第 56 号 《关于委托市照明学会制定我市夜景灯光建设发展规划和灯光装饰.........
■ 相关热门内容
■ 热门推荐}

我要回帖

更多关于 智能照明节能控制器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信