游泳池五十米乘二十六美的美国百朗新风系统排风怎么做

暖通空调分区
查看: 10017|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分24帖子
技术员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
刚刚接到一个1万平方洗浴中心的新风及排风,要求很简单就是要按最好的标准做,大楼一共是6层,有洗浴室、棋牌室、游泳池、SPA还有客房、厨房,我们只做新风及通风系统,空调由别家做!现在就是不知道这最好的标准应该是什么样的标准,所以无从下手,还望各位高手给予指点!先谢啦!如有没说清楚地请指出!
打赏:3土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
我觉得棋牌室新风的话就是按照30m3/p.h设计,排风按新风的90%设计就差不多了吧,洗浴室等水气比较多,也没接触过,是不是排风还要加大些。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
我建议浴室、泳池做一套系统,换气次数3次,最好带热交换箱。厨房单独做一套系统,换气次数不能低于10次。客房、棋牌室做一个系统,换气次数4次。只要风机风量压头选择合理,管道设计合理,应该没问题。
&厨房的换气次数小了,厨房通风包括两个部分,有全面通风和局部通风,全面通风的换气次数不低于12次,局部排风应根据灶台和排风罩的尺寸,进行计算。&
<p id="rate_090" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2101帖子
五星工程师, 积分 2101, 距离下一级还需 399 积分
最好的标准,呵呵,很泛泛。
我理解一般空调主要考虑温度和新风量的问题,温度设计标准提高,新风量相对大一些。标准再高一些,就把湿度考虑进去,尤其是洗浴部分,可以考虑设置除湿热泵之类的设备。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分67帖子
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
原帖由 datangxiyuji 于
17:42 发表
我建议浴室、泳池做一套系统,换气次数3次,最好带热交换箱。厨房单独做一套系统,换气次数不能低于10次。客房、棋牌室做一个系统,换气次数4次。只要风机风量压头选择合理,管道设计合理,应该没问题。
同意以上观点,但感觉浴室和泳池的换气次数偏小,是不是应该加大些。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
没有最好只有更好。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分324帖子
五星助理工程师, 积分 324, 距离下一级还需 176 积分
各部位空间压力(正压或负压,以及程度)有所不同。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分227帖子
四星助理工程师, 积分 227, 距离下一级还需 23 积分
厨房全面通风和事故通风合用,换气次数不能低于12次/h,厨房排油烟换气次数40~50次/h,要排烟,每平米不小于60m3/h。客房卫生间排气次数10~15次/h,棋牌室排风量为新风的90%左右,如果考虑抽烟的话要加大,5~10次/h换气次数。浴室换气次数大于5次/h,泳池比较复杂,要通过公式计算。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分421帖子
五星助理工程师, 积分 421, 距离下一级还需 79 积分
我看人家浴室都是10排9送的,5次太少了啊~其实没什么标准了,觉得效果都差不多
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
浴室建议用热回收型空调设备
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 美国百朗新风系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。