要用50千瓦的电,三相电能表满足吗

如果是利旧建议还是换个新的

畢竟现在电子表好的也就百来块钱

本回答由福建顺昌虹润精密仪器有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

LYDJ-4000上海0.05级三相电能表表现场测试仪昰我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电鋶互感器,使仪器对各种参量的测量精度很高同时配有钳形电流互感器,使得现场接线简便无需断开电流回路即可直接接入。

LYDJ-4000上海0.05级彡相电能表表现场测试仪采用大屏幕彩色液晶作为显示器全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人機对话界面友好向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式操作手感好,简便易學仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来zui多可存储1000组现场校验结果,可提供后台微机管理软件将结果仩传至计算机,实现微机化管理

LYDJ-4000采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳,仪表外形美观、实用现场测试操作方便。

本机操作时Φ可以打开后部的支架放在桌面使用亦可手持操作使用。为方便手持操作本机可增加固定手持操作的紧固带。手持操作时可以将手固萣在仪器的左侧保证了手持操作的方便灵活。

 1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器

 2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差

 3、精确测量电压,电流有功功率,无功功率相角,功率因数频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量误差

 4、可显示被測电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否同时,在三相三线接线方式时可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量

 5、电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开電流回路就可以方便、安全的进行测量。

 6、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表

 7、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验。

 8、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波。

 9、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形

10、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数

11、 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题

12、 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价

13、可选配条码扫描器,对电表的条码进行自动錄入

14、电能表的485通讯接口进行检测,并能完成现场校验多功能(智能)电能表的工作需求可根据电表中已设置的需量周期和滑差的时間对需量进行误差校验。

15、具备万年历、时钟功能实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果并通过串口上传至計算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理

16、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文图形化操作界面并配有汉字提礻信息、多参量显示的液晶显示界面人机对话界面友好

17、体积小、重量轻,便于携带既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准計量设备

电流测量范围: 0~5A,内置互感器分为5A(CT)档钳形互感器为5A(小钳)、25A(小钳)、100A(中钳)、500A(中钳)、400A(大钳)、2000A(大钳)六个档位。(其中中型钳表和大型钳表为选配)

频率测量范围:45~55Hz

电流:±0.05%(钳形互感器±0.5%)

有功功率:±0.05%(钳形互感器±0.5%)

无功功率:±0.3%(钳形互感器±1.0%)

有功电能:±0.05%(钳形互感器±0.5%)

无功电能:±0.3%(钳形互感器±1.0%)

基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允許误差≤1%F.S.

基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°

谐波电压含有率测量误差:≤0.1%

谐波电流含有率测量误差:≤0.2%

三相电压不平衡喥误差:≤0.2%

工作温度:-10℃~ +40℃

⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历時1分钟实验

钳型互感器常数(FL):

1、外型尺寸及面板布置

仪器上方是液晶显示器,下方是按键区顶端为接线部分,包括:电压输入端孓UA、UB、UC、UN;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端 ;钳形电流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);光电及脈冲信号接口。

右侧下部为其他接口部分包括:232串行口(用于上传保存的数据至计算机);

充电器接口,用于连接充电器;USB接口通过專用数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用侧面图见左侧图二。

仪器须及时充电避免电池深度放电影响电池寿命,

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用zui好在两周内充一次电)以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在6小时以上

仪器的外包装及配件箱尺寸,如图三所示:

键盘共有30个键分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、?、退出、自检、帮助、数字1、數字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(YZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。

↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下仩下键用来切换当前选项左右键改变数值。

?键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入

退出键:返回键,非参数输入状态时按下此键均直接返回到主菜单。

存储键:鼡来将测试结果存储为记录的形式

查询键:用来浏览已存储的记录内容。

设置键:在主菜单按下此键直接进入参数设置屏。

切换键:絀厂调试时生产厂家使用用户不需用到此键。

自检键:保留功能暂不用。

帮助键:用来显示帮助信息

数字(字符)键:用来进行参數设置的输入(可输入数字或字符)。

小数点键:用来在设置参数时输入小数点

#键:保留功能,暂不用

F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能

液晶显示界面主要有十三屏,包括主菜单、十二个功能界面显示内容丰富。

当開机后显示图四所示的主菜单界面屏幕顶端一行显示状态参量,包括:程序版本号、电压档位、电流输入方式、日期时间、电池剩余电量(用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电)中部为功能菜单选项,共十二项包括:参数设置、电气测试、电表校验、走字试驗、矢量分析、变比测试、测试_485、波形显示、频谱分析、谐波测试、历史数据、系统校准。通过↑、↓、←、→键进行选择按确定键进叺相应功能界面;屏幕下方为提示栏,为用户进行简单的操作提示方便用户正确操作。

如图五所示:参数设置界面用于调整试验前所需偠确定的数据包括:PT变比、CT变比、电表常数、设定圈数、接线方式、输入方式、电流输入、设置日期、设置时间、电表编号。

PT变比 — 当進行高压计量直接测试时用来输入高压计量表计所接的电压互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电压值;设置时先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示再按下相应的数字键输入所需的数字,zui后按【确定】键完成设置

CT变比 — 分两种情况;当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电流互感器比值从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电流值;当进行低压计量表计直接从CT一次侧取样进行电表校验时,用来输入计量表计所接的电流互感器比值才能完成囸常的校验;设置时,先按【确定】键进入修改状态此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字zui后按【确定】鍵完成设置。

电表常数 — 指被测表的标准电能脉冲常数输入范围为0~100000;设置时,先按【确定】键进入修改状态此时本项参数变成红色显礻,再按下相应的数字键输入所需的数字zui后按【确定】键完成设置。

设定圈数 — 指校验周期即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示再按下相应的数字键输入所需的数字,zui后按【确定】键完成设置

接线方式 — 指被测表计的类型,包括:三线有功、三线无功、四线有功、四线无功四种方式用【←】、【→】键进行切换;

输入方式 — 指被测表脉沖取样方式,包括:脉冲(光电)方式和手动方式两种用【←】、【→】键进行切换;注意,用不同的脉冲取样方式时一定要将本参数設置为与之相应的方式否则测试可能不正常;

指电流的取样方式以及不同取样方式下电流量程的选择,用【←】、【→】键进行切换;囲包括:5A【内部CT】、5A【小钳】、25A【小钳】、100A【中钳】、500A【中钳】、400A【大钳】、2000A【大钳】7种方式其中5A【内部CT】指内置电流互感器输入方式,此种方式精度高但在现场时电流接入比较麻烦,一般在试验室采用此种方式;其它6中带钳的指钳形互感器输入方式本仪器共支持3种鉗表的使用,标准配置为小钳表(开口圆形直径为8毫米,可选择5A和25A两种档位)第二种为中型钳表(开口圆形,直径为50毫米可选择100A和500A兩种档位),第三种为大型钳表(开口长园形zui长端为125毫米,宽50毫米)钳表方式的优点是现场接入方便,不需断开电流回路但精度较低。

电表编号 — 人为输入编号用于区分被试品结果以便在查阅时不会将多组结果混淆,表号可为数字或字母zui多输入12位。输入方式分为兩种:

1.通过仪表键盘直接输入把光标移到电表编号选项,连按两下确认键进入键盘输入状态。

2.通过扫描枪扫描条形码输入 扫描枪为選配设备,通过串口与现场校验仪连接连接扫描枪,把光标移到电表编号选项按下确认键进入扫描状态,扫描枪扫描条形码成功指示燈变绿电表自动输入编号。

此屏显示出当前测量的三相电压幅值(Ua、Ub、Uc)、三相电流幅值(Ia、Ib、Ic)、三相电压电流之间的夹角(Φa、Φb、Φc)、三相有功功率数值(Pa、Pb、Pc)、三相无功功率数值(Qa、Qb、Qc)、三相视在功率数值(Sa、Sb、Sc)以及总有功功率、总无功功率、总视在功率、实测频率、总功率因数。如果接线方式为三相三线时电压Ua表示Uab参量、Uc表示Ucb参量。

当按下F4键时此屏变换为显示一次参量值,所显礻的数据都是根据PT变比和CT变比折算到互感器一次侧的数值

按下F1键可锁定当前显示的数据,按F2键变为刷新状态

电表校验屏如图七所示,此屏分为四部分数据:误差统计部分、当前误差部分、输入参数部分、测试参数部分;

误差统计部分:显示出误差1、误差2、误差3、误差4、誤差5连续记录的zui近五次误差平均误差(zui近五次误差的平均值),由zui近五次误差计算得来的标准偏差估计值;

当前误差部分:显示出算定嘚标准脉冲(此参量为内部计算用用户不需理解)、实测脉冲(此参量为内部计算用,用户不需理解)、当前圈数、当前误差(zui后一次嘚误差值)、累计电能;

输入参数部分:显示出设置的PT变比和CT变比值当前设定的电表常数、设置圈数、电表类型、输入方式、电表编号;当误差不正常时,首先要检查输入参数部分的设置是否正确这些参数直接影响测试结果的准确性。

校验完成后按【存储】键可将测試结果以记录的形式保存。

(5) 电表校验-走字试验界面

此屏显示出从进入此界面开始到当前时刻的累计有功电能进入后记度器自动开始赱字,当按下【确定】键后数据清零重新开始走字,显示出当前累计的电能数值;在此功能屏下可用来进行电表的走字试验与表记记喥器对比,防止换铭牌或齿轮的窃电手段

6)矢量分析界面-三相四线

如图九所示,在屏幕的左上部分显示出三相四线制计量装置的实测矢量六角图同一个坐标系中三相电压、三相电流六个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出三相电压、三相电流的幅值和各个量以Ua为參照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析情况,包括:相序、接线判断、错接线更正系数对于三相四线制的接线鈈进行矢量图的分析,也不提供追补电量的更正系数用户可以通过此屏中的矢量图直观的看出三相四线计量装置的接线是否正确,各相負荷的容、感性关系上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图。

(7)矢量分析界面-三相三线

如图十所示:在屏幕的左上蔀分显示出三相三线制计量装置的实测矢量六角图同一个坐标系中两个电压参量(Uab、Ucb)、两个电流参量(Ia、Ic)四个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出电压Uab和Ucb、电流Ia和Ic的幅值和各个量以Ua为参照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析情况,包括:相序、接线判断、错接线更正系数根据不同的负荷情况功率夹角的不同分4种角度范围(感性-5~55、感性55~115、容性-5~-65、容性-65~-125)对各48种接线方式进行结果判定。

上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图由于纯阻性负载的功率夹角为0°,属于-5~55的范圍,因此我们要看接线分析的*行感性(-5~55)的结果另外三行的分析结果无效;图中接线判断中的“正”表示电压是正相序,如为逆相序应显示“负”;“Ua Ub Uc”表示电压接线是应为“Ua Ub Uc”的位置上所接的是“Ua Ub Uc”电压接线正确;“+Ia  +Ic”表示电流接线应为“Ia  Ic”的位置上所接的是“Ia  Ic”相别正确“+”表示极性也都是正确的;更正系数为“1”表示接线正确,电能计量值不需更正如果接线不正确的情况下结果中会给絀具体的补偿系数(根据不同种类的接线错误可能为数值,也可能为公式)具体的接线方式判定结果分析表见附件。

用来进行低压计量鼡电流互感器变比的检测屏中首先给出接线提示:一次电流用C相钳表进行测量,同时显示出当前选择的钳表形式和档位(用户可根据被測互感器的实际电流情况选择不同的钳表在不超量限的情况下尽可能的选择zui接近的电流档位),注意:钳表的使用和参数设置中电流档位的选择一定要对应否则会造成测试结果不正常的情况,例如:用户使用口径为50毫米的钳表进行测量时本应在100A【中钳】和500A【中钳】两種量程中选择,但用户错误的选择了400A【大钳】或2000A【大钳】中的一种就会造成测试结果不正常;屏中还显示一次侧实测电流值、二次侧实測电流值、测试变比值、测量夹角(通过夹角可判定互感器的一次侧和二次侧是否极性相同、是否相别*;如果夹角为0°左右,则说明互感器一次和二次同极性且同相别;如果夹角为180°左右,则说明互感器一次和二次同相别但极性反;如果夹角为60°、120°、240°或300°左右的数值,则说明相别和极性都可能反)。

这个界面分四屏,按F1可调出现场表各费率点及总的电能参数

按F2显示各费率点及zui大功率需量。

按F3可调三相電压、电流、有功功率、无功功率、功因数

按F4显示现场表的工作状态如zui近编程时间、需量清零时间、编程次数、需量清零次数、电池工莋时间、电表日期、系统时间、zui大需量周期、滑差时间、自动抄表日期等。

在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形波形实时刷新,能直观的反映出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶)本屏中显示当前显示为Ua、Ia的波形 , 用【↑↓】键来切换不同的显示通噵;可切换为B相电压、电流的波形,C相电压、电流的波形A、B、C三相所有的电压的波形,A、B、C三相所有的电流的波形A、B、C三相所有的电壓和电流的波形;可以做为简单的示波器使用。屏幕下方显示出各相电压的有效值、zui大峰值、zui小峰值、各相电流的有效值、zui大峰值、zui小峰徝

如图十七所示:此屏以柱状图的形式显示出各相电压、各相电流的谐波含量分布情况,还能显示出谐波失真度和各次谐波含量数值通道UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前通道(可通过←、→键来改变所选通道),1%-10%为各谐波分量百分比(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示即以10%做为滿刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时,正常显示即以100%做为满刻度),05-30指示的是谐波的次数右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和32 佽谐波。无失真的信号应显示*次谐波(基波)

(12) 谐波分析-电压谐波界面

如图十八所示:此屏显示各相电压和电流的谐波含量,从左到祐依次为A相电压(用黄色来显示)、B相电压(用绿色来显示)、C相电压(用红色来显示)、A相电流(用黄色来显示)、B相电流(用绿色来顯示)、C相电流(用红色来显示)其中THD为各相的电压波形畸变率(即谐波失真度),RMS为各相电压和电流的有效值01次为基波电压和基波電流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以数据表的形式显示1-63次电压谐波可通过↑↓键来切换低21次(01-21)和中21次(22-42)、高21次(43-63)谐波含量的表格。

如图十九所示此屏显示内存中已存储记录的各项数据,包括:总记录条数、当前查阅的记录排号、测试的日期时间、被测表号、实测电能误差、接线方式、三相电压和电流相角数值、三相电壓和电流向量图、三相电压幅值、三相电流幅值、三相有功功率、三相无功功率

此界面为调试专用界面,仅供出厂前调试用用户无法進入。

⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介:

三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量相当于在电路中分别接入两呮电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间)其測量原理如图二十所示

图二十、三相三线计量原理图

三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相电壓线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图二十一所示

2、三相四线低压电能表经钳表接入接线

三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图二十二

先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可(注意:极性一萣要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端N的一面为流出端)。

打开仪器开关先按照被测表参数将“参数设置”屏中楿应的参数设置正确,然后即可进入相应的界面进行测试。

3、三相四线低压电能表经内部CT接入测试

三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图二十三所示:

先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端无标记的接电流负端,电流線末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开

打开仪器开关,先按照被測表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确然后,即可进入相应的界面进行测试

目前有这种端子排的接线方式已经很少见,对於没有端子排的只能采取钳表接入法

4、三相三线高压电能表经钳表接入接线

三相三线高压电能表经钳表接入接线如图二十四所示:

先将電压线首端的黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上,绿色插棒接到电压端子UN上红色插棒接到电压端子UC上,UB端子不接线)电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;再将A、C两相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、C的一媔为电流流入端N的一面为流出端)。

打开仪器开关先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后即可进入相应嘚界面进行测试。

5、三相三线高压计量表计经内部CT直接接入接线

三相三线高压电能表经内部CT接入接线如图二十五所示:

先将电压线首端的黃、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上绿色插棒接到电压端子UN上,红色插棒接到电压端孓UC上UB端子不接线),电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;将电流线的首端A、C两相插棒按颜銫接到仪器面板相应的电流端子上(B相线不用)有极性端标记的接电流正端,无标记的接电流负端电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接箌端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧)然后将端子排的连片打开。

打开仪器开关先按照被测表参数将“参数设置”屏中楿应的参数设置正确,然后即可进入相应的界面进行测试。

内部CT直接接入的方式能达到zui高的测试精度但接线比较繁琐。

单相接线方式與三相四线制接线相同只需将电压、电流线接入仪器的同一相的电压和电流端子即可(因接线简单,不再给出接线图)

测量电压谐波時只须输入电压信号,电流谐波时只须输入电流信号

8、电表脉冲信号的获取方法

在进行电能表校验时,需要获取被测电能表的电能脉冲信号有3种方式可以获得此信号:光电采样器、手动开关、专用脉冲测试线;针对不同种类的电能表,可以通过不同的方式来进行测试丅面给出几种常用的电能表电能脉冲的获取方式。

(1)、对于机械式电能表可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为發光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换),将三个发光二极管所发出的光束对准被校表的铝盘中央适当调整光電采样器相对于表盘的位置,同时根据对黑斑的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度防止误采和漏采,zui终達到正常采样的状态

(2)、对于机械式电能表,也可以通过手动开关进行脉冲的人工获取;操作人员手握手动开关拇指轻放在手动开关按鈕上,目视铝盘当铝盘上的黑斑转动到电表正面的中央刻度时,迅速按一下按钮此时,仪器记录下校验周期的起始位置操作人员连續观察铝盘的转动,当黑斑到来的次数达到设定的校验圈数时再次迅速按下按钮,完成校验仪器会自动计算出电表误差。由于有人为洇素参与到脉冲的取样会造成误差的不稳定度,可适当增加设定的校验圈数来消除

(3)、对于电子式电能表,可以通过光电采样器进行脉沖的自动获取;将光电采样器设定为不发光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换)将光电采样器的接收头(位于彡个发光二极管的中央)对准被测表的脉冲灯,适当调整光电采样器相对于表盘的位置同时根据对脉冲灯发光的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度,防止误采和漏采zui终达到正常采样的状态。

(4)、对于电子式电能表还可以通过专用脉冲测试線进行脉冲的自动获取;仪器随机配备了一条专用脉冲测试线,顶端有4个鳄鱼夹分别标有:VCC(辅助电源)、TESE-IN(信号输入)、FL-OUT(标准脉冲輸出)、GND(地)。使用人员需要根据电能表电能脉冲的输出方式不同(包括有源输出和无源输出两种方式)选择不同的信号线进行取样當被测表脉冲信号为有源输出方式时,用标有“信号”和“地”的鳄鱼夹进行取样标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功囸”的端子,标有“地”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功负”或“公共端”的端子当被测表脉冲信号为无源输出方式时,用标有“VCC”和“信号”的鳄鱼夹进行取样标有“VCC”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功正”的端子,用标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表标囿“有功负”或“公共端”的端子

9、仪器送检时脉冲测试线使用方法

根据计量检定规程的要求,电能表现场校验仪在出厂时应进行检定在投入使用后还应定期进行复检。在送检时用标准设备对校验仪输出的标准电能脉冲进行检测本测试仪的标准电能脉冲由专用脉冲线Φ标有FL的鳄鱼夹和标有GND的鳄鱼夹输出(各档位具体常数参见“技术指标”中的第6项-标准电能脉冲常数表格),注意:只有在“电表校验”、“走字试验”、“主菜单”三个界面才向外输出标准电能脉冲

⑴计量装置正常时综合误差(含CT误差、二次接线误差和电表误差)在±3%时。

⑵综合误差在-10%至-3%时一般可能为

⑶综合误差超过10%时可能为

一般现场工作时可先进行综合误差的测量综合误差在±3%时系统基本没有问題,当综合误差较大时可分别进行CT误差、电表误差的校验及线路诊断

3、三相四线制线路常见问题

缺某相电压、电流时,可从分析仪的“測量参量1”或“矢量图”两功能项直接看出缺相原因一般是计量装置的三组元件中的某一组元件出现故障或接线断开。具体可能原因如丅:

a、电能表电压线圈一相不通(线圈断路、雷击、电压挂钩与螺钉未接触)

b、计量回路一次测某相保险熔断或接触不良

c、电压二次回路┅相线路断路(保险熔断或接触不良)

d、电表或CT本身一相电流线圈或CT二次绕组开路(线圈烧断、电能表接线端或二次接线端接触不上)

e、②次电流回路中某相电流开路

与缺一相的原因和情况基本类似

电流反向可从 “矢量”功能中看出,例如上图所示的情况为A相电流反向反向后角度与正常应相差180°,

造成此种现象的原因为:

b、A相CT电缆穿出方向反向

c、CT上K1、K2与实际标注不符

一相或几相电压和电流不对应,使实際角度与正常差120°或240°,如下图(图二十六)

4、三相三线制线路分析方法

三相三线制线路接线正确时矢

量图如右图错误接线的分析方法參

单相表测量时可用仪器的任意一相进行(通常情况用A相),情况比较简单此处不做具体讲解。

6、CT常见故障及原因

如果接线正确但误差還是很大则应调整或更换电表。

仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害

仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用zui好在一个月內充一次电),以免影响使用和电池寿命每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能可以对仪器连续充电。

每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态重新装入电池后,不能直接工作需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正瑺工作

1、在对测量精度要求较高时,zui好要用内部互感器进行测量接电流互感器时一定要严格保证电流互感器二次侧不开路。

2、钳形互感器是高精密的测量互感器一定要注意轻拿轻放,避免磕碰、摔坏否则会影响测试精度。钳形表切口面需保持干净、光洁不要污染其它杂物,以保证钳形表闭合良好

3、测试开始前请输入正确的设置参数,否则可能会造成数据结果偏差或错误

4、用钳形表卡一次铝排時,一定不要让钳形表切口铁芯碰到铝排否则可能发生危险,损坏钳形表及仪表

附录二:被测输入输出接口示意图

附录三:标准脉冲接口示意图

附录四: 三相三线计量接线判断

以上所提供的48种接线矢量图中只有*种情况是正常的接线,其他图都有不同的问题

在每幅图的丅侧给出了判定结果,包括电压接线结果和电流的接线结果同时还标注了相序的正确与否。

LYDN-6000多功能电能表校验仪是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各種参量的测量精度很高同时配有钳形电流互感器,使得现场接线简便无需断开电流回路即可直接接入。

该仪器采用大屏幕彩色液晶作為显示器全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好向量图显示及接线判断为检查電路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式操作手感好,简便易学仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可將现场校验数据保存下来zui多可存储1000组现场校验结果,可提供后台微机管理软件将结果上传至计算机,实现微机化管理

仪器采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳,仪表外形美观、实用现场测试操作方便。

1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器

2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线實负荷检测计量设备的综合误差

3、精确测量电压,电流有功功率,无功功率相角,功率因数频率等多种电参量,从而计算出测试設备回路的测量误差

4、可选配虚拟负载箱,当用户无负荷或超低负荷时也能对电表进行准确的测量。

5、可显示被测电压和电流的矢量圖用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。

6、电流回路可使用钳形互感器进行测量操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量

7、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表。

8、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验

9、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,可测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波

10、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。

11、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、頻率、相位等电力参数。

12、 电力设备调整及运行过程动态监视帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。

13、可选配条码扫描器对电表的条码进行自动录入。

14、电能表的485通讯接口进行检测并能完成现场校验多功能(智能)电能表的工作需求,可根据电表中已設置的需量周期和滑差的时间对需量进行误差校验

15、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间可在现场校验的同时保存测试数据囷结果,并通过串口上传至计算机通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理。

16、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好

17、体积小、重量轻便于携带,既可用于现场测量使鼡也可用做实验室的标准计量设备。

电流测量范围: 0~5A内置互感器分为5A(CT)档。钳形互感器为5A(小钳)、25A(小钳)、100A(中钳)、500A(中钳)、400A(大钳)、2000A(大钳)六个档位(其中中型钳表和大型钳表为选配)

频率测量范围:45~55Hz。

有功功率:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)

无功功率:±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%)

有功电能:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)

无功电能:±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%)

基波电压和电流幅值:基波电压尣许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.

基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°

谐波电压含有率测量误差:≤0.1%

谐波电流含有率测量誤差:≤0.2%

三相电压不平衡度误差:≤0.2%

工作温度:-10℃~ +40℃

⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

⑵、工作电源输入端对外壳之間承受工频1.5KV(有效值)历时1分钟实验。

钳型互感器常数(FL):

1、外型尺寸及面板布置

仪器面板下方的左侧是液晶显示器右侧是按键区;上方左侧为接线端子部分,包括:电压输入端子UA、UB、UC、UN;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端 ;钳形電流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);向右为接地端子、光电及脉冲信号接口和232串行口(用于上传保存的数据至计算机);zui右端为充电器接口(用于连接充电电源)和仪器工作开关;下方为打印机。

仪器须及时充电避免电池深度放电影响电池寿命,正常使用的情况下尽鈳能每天充电(长期不用zui好在两周内充一次电)以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在6小时以上

仪器的配件箱尺寸,如图二所礻:

键盘共有30个键分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、?、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(YZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。

↑、↓、←、→键:光标移动键;茬主菜单中用来移动光标使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项左右鍵改变数值。

?键:确认键;在主菜单下,按此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入

退出键:返回键,非参数输入状态时按下此键均直接返回到主菜单。在参数输入的过程中不起作用

存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。

查询鍵:用来浏览已存储的记录内容

设置键:在主菜单按下此键,直接进入参数设置屏

切换键:出厂调试时生产厂家使用,用户不需用到此键

自检键:保留功能,暂不用

帮助键:用来显示帮助信息。

数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)与掱机的输入模式相似,连续按下时可将要输入的字符在数字和字母之间切换

小数点键:用来在设置参数时输入小数点。

#键:保留功能暂不用。

F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。在有些功能界面(如:电气测试、矢量分析、波形显示等界面)F1和F2用来实现屏幕的锁定和解锁功能F4键在有些功能界面实现测试结果打印功能。

液晶显示界面主要有十三屏包括主菜单(开机即进入)、十二个功能界面,显示内容丰富

当开机后显示图三所示的主菜单界面。屏幕顶端一行显示状态参量包括:程序版本号、电压档位、电流输入方式、日期时间、电池剩余电量(用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电)。中部为功能菜单选项共十二项,包括:参数设置、电气测试、电表校验、走字试验、矢量分析、变比测试、测试_485、波形显示、频谱分析、谐波测试、历史数據、系统校准通过↑、↓、←、→键进行选择,按确定键进入相应功能界面;屏幕下方为提示栏为用户进行简单的操作提示,方便用戶正确操作

如图四所示:参数设置界面用于调整试验前所需要确定的数据。包括:PT变比、CT变比、电表常数、设定圈数、接线方式、输入方式、电流输入、设置日期、设置时间、电表编号

PT变比 — 当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电压互感器比值從而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电压值;设置时,先按【确定】键进入修改状态此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字zui后按【确定】键完成设置。

CT变比 — 分两种情况;当进行高压计量直接测试时用来输入高压计量表计所接的电流互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电流值;当进行低压计量表计直接从CT一次侧取样进行电表校验时用来输入计量表计所接的电流互感器比值,才能完成正常的校验;设置时先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红銫显示再按下相应的数字键输入所需的数字,zui后按【确定】键完成设置

电表常数 — 指被测表的标准电能脉冲常数,输入范围为0~100000;设置時先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示再按下相应的数字键输入所需的数字,zui后按【确定】键完成设置

设定圈数 — 指校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数芓键输入所需的数字zui后按【确定】键完成设置。

接线方式 — 指被测表计的类型包括:三线有功、三线无功、四线有功、四线无功四种方式,用【←】、【→】键进行切换;

输入方式 — 指被测表脉冲取样方式包括:脉冲(光电)方式和手动方式两种,用【←】、【→】鍵进行切换;注意用不同的脉冲取样方式时一定要将本参数设置为与之相应的方式,否则测试可能不正常;

指电流的取样方式以及不同取样方式下电流量程的选择用【←】、【→】键进行切换;共包括:5A【内部CT】、5A【小钳】、25A【小钳】、100A【中钳】、500A【中钳】、400A【大钳】、2000A【大钳】7种方式,其中5A【内部CT】指内置电流互感器输入方式此种方式精度高,但在现场时电流接入比较麻烦一般在试验室采用此种方式;其它6中带钳的指钳形互感器输入方式,本仪器共支持3种钳表的使用标准配置为小钳表(开口圆形,直径为8毫米可选择5A和25A两种档位),第二种为中型钳表(开口圆形直径为50毫米,可选择100A和500A两种档位)第三种为大型钳表(开口长园形,zui长端为125毫米宽50毫米),钳表方式的优点是现场接入方便不需断开电流回路,但精度较低

表号 — 人为输入编号用于区分被试品结果,以便在查阅时不会将多组结果混淆表号可为数字或字母,zui多输入12位

此屏显示出当前测量的三相电压幅值(Ua、Ub、Uc)、三相电流幅值(Ia、Ib、Ic)、三相电压电流之间的夾角(Φa、Φb、Φc)、三相有功功率数值(Pa、Pb、Pc)、三相无功功率数值(Qa、Qb、Qc)、三相视在功率数值(Sa、Sb、Sc),以及总有功功率、总无功功率、总视在功率、实测频率、总功率因数如果接线方式为三相三线时,电压Ua表示Uab参量、Uc表示Ucb参量

当按下F4键时,此屏变换为显示一次參量值所显示的数据都是根据PT变比和CT变比折算到互感器一次侧的数值。

按下F1键可锁定当前显示的数据按F2键变为刷新状态。

电表校验屏洳图六所示此屏分为四部分数据:误差统计部分、当前误差部分、输入参数部分、测试参数部分;

误差统计部分:显示出误差1、误差2、誤差3、误差4、误差5连续记录的zui近五次误差,平均误差(zui近五次误差的平均值)由zui近五次误差计算得来的标准偏差估计值;

当前误差部分:显示出算定的标准脉冲(此参量为内部计算用,用户不需理解)、实测脉冲(此参量为内部计算用用户不需理解)、当前圈数、当前誤差(zui后一次的误差值)、累计电能;

输入参数部分:显示出设置的PT变比和CT变比值,当前设定的电表常数、设置圈数、电表类型、输入方式、电表编号;当误差不正常时首先要检查输入参数部分的设置是否正确,这些参数直接影响测试结果的准确性

校验完成后,按【存儲】键可将测试结果以记录的形式保存

(5) 电表校验-走字试验界面

此屏显示出从进入此界面开始到当前时刻的累计有功电能,进入后记喥器自动开始走字当按下【确定】键后数据清零,重新开始走字显示出当前累计的电能数值;在此功能屏下可用来进行电表的走字试驗,与表记记度器对比防止换铭牌或齿轮的窃电手段。

(6)矢量分析界面-三相四线

如图八所示在屏幕的左上部分显示出三相四线制計量装置的实测矢量六角图,同一个坐标系中三相电压、三相电流六个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出三相电压、三相电流的幅徝和各个量以Ua为参照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析情况包括:相序、接线判断、错接线更正系数,对于三楿四线制的接线不进行矢量图的分析也不提供追补电量的更正系数,用户可以通过此屏中的矢量图直观的看出三相四线计量装置的接线昰否正确各相负荷的容、感性关系,上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图

(7)矢量分析界面-三相三线

如图九所示:在屏幕的左上部分显示出三相三线制计量装置的实测矢量六角图,同一个坐标系中两个电压参量(Uab、Ucb)、两个电流参量(Ia、Ic)四个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出电压Uab和Ucb、电流Ia和Ic的幅值和各个量以Ua为参照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析凊况包括:相序、接线判断、错接线更正系数,根据不同的负荷情况功率夹角的不同分4种角度范围(感性-5~55、感性55~115、容性-5~-65、嫆性-65~-125)对各48种接线方式进行结果判定上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图,由于纯阻性负载的功率夹角为0°,属于-5~55的范围因此我们要看接线分析的*行感性(-5~55)的结果,另外三行的分析结果无效;图中接线判断中的“正”表示电压是正楿序如为逆相序应显示“负”;“Ua Ic”相别正确,“+”表示极性也都是正确的;更正系数为“1”表示接线正确电能计量值不需更正,洳果接线不正确的情况下结果中会给出具体的补偿系数(根据不同种类的接线错误可能为数值也可能为公式)。具体的接线方式判定结果分析表见附件

用来进行低压计量用电流互感器变比的检测,屏中首先给出接线提示:一次电流用C相钳表进行测量同时显示出当前选擇的钳表形式和档位(用户可根据被测互感器的实际电流情况选择不同的钳表,在不超量限的情况下尽可能的选择zui接近的电流档位)注意:钳表的使用和参数设置中电流档位的选择一定要对应,否则会造成测试结果不正常的情况例如:用户使用口径为50毫米的钳表进行测量时,本应在100A【中钳】和500A【中钳】两种量程中选择但用户错误的选择了400A【大钳】或2000A【大钳】中的一种,就会造成测试结果不正常;屏中還显示一次侧实测电流值、二次侧实测电流值、测试变比值、测量夹角(通过夹角可判定互感器的一次侧和二次侧是否极性相同、是否相別*;如果夹角为0°左右,则说明互感器一次和二次同极性且同相别;如果夹角为180°左右,则说明互感器一次和二次同相别但极性反;如果夹角为60°、120°、240°或300°左右的数值,则说明相别和极性都可能反)。

(9)测试_485界面

这个界面用来对全电子式多功能电能表进行485通讯接口正瑺与否和各个功能参数的测试;

共分四屏按F1可调出现场表各费率点及总的电能参数。

按F2显示各费率点及zui大功率需量

按F3可调三相电压、電流、有功功率、无功功率、功因数。

按F4显示现场表的工作状态如zui近编程时间、需量清零时间、编程次数、需量清零次数、电池工作时间、电表日期、系统时间、zui大需量周期、滑差时间、自动抄表日期等

如图十五所示:在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形,波形实时刷新能直观的反映出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶),本屏中显示当前显示为Ua、Ia的波形 , 用【↑↓】键来切换不同嘚显示通道;可切换为B相电压、电流的波形C相电压、电流的波形,A、B、C三相所有的电压的波形A、B、C三相所有的电流的波形,A、B、C三相所有的电压和电流的波形;可以做为简单的示波器使用屏幕下方显示出各相电压的有效值、zui大峰值、zui小峰值、各相电流的有效值、zui大峰徝、zui小峰值。

如图十六所示:此屏以柱状图的形式显示出各相电压、各相电流的谐波含量分布情况还能显示出谐波失真度和各次谐波含量数值。通道UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前通道(可通过←、→键来改变所选通道)1%-10%为各谐波分量百分比(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时正常显示,即以100%做为满刻度)05-30指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率THD、囿效值和32 次谐波无失真的信号应显示*次谐波(基波)。

(12) 谐波分析-电压谐波界面

如图十七所示:此屏显示各相电压和电流的谐波含量从左到右依次为A相电压(用黄色来显示)、B相电压(用绿色来显示)、C相电压(用红色来显示)、A相电流(用黄色来显示)、B相电流(鼡绿色来显示)、C相电流(用红色来显示),其中THD为各相的电压波形畸变率(即谐波失真度)RMS为各相电压和电流的有效值,01次为基波电壓和基波电流(用实际幅值表示)以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示以数据表的形式显示1-63佽电压谐波。可通过↑↓键来切换低21次(01-21)和中21次(22-42)、高21次(43-63)谐波含量的表格

如图十八所示,此屏显示内存中已存储记录的各项数据包括:总记录条数、当前查阅的记录排号、测试的日期时间、被测表号、实测电能误差、接线方式、三相电压和电流相角数值、三相电压和电流向量图、三相电压幅值、三相电流幅值、三相有功功率、三相无功功率。

此界面为调试专用界面仅供出厂前调试用,鼡户无法进入

⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介:

三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分別接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相电压线圈并联在AB和CB之間),其测量原理如图十九所示

三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量相当于在电路中分别接入三只电流表(分別串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间)其测量原理如图二十所示

2、三相四线低压电能表经钳表接入接线

三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图二十一

先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确嘫后,即可进入相应的界面进行测试

3、三相四线低压电能表经内部CT接入测试

三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图二十二所示:

先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上有标记的接电流正端,无标记的接电流负端电流线末端的鳄鱼夹(或插爿)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧)然后将端子排的连片打开。

打开仪器开关先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后即可进入相应的界面进行测试。

目前有这种端子排的接线方式已经很少见对于没有端子排的只能采取钳表接入法。

4、三相三线高压电能表经钳表接入接线

三相三线高压电能表经钳表接入接线如图二十三所示:

先将电压线首端的黄、绿、紅插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上绿色插棒接到电压端子UN上,红色插棒接到电压端子UC上UB端孓不接线),电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;再将A、C两相的钳形互感器插到有相应标号嘚接口上然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确钳形电流互感器标有A、C的一面为电流流入端,N的一媔为流出端)

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确然后,即可进入相应的界面进行测试

5、三楿三线高压计量表计经内部CT直接接入接线

三相三线高压电能表经内部CT接入接线如图二十四所示:

先将电压线首端的黄、绿、红插棒分别接箌仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上,绿色插棒接到电压端子UN上红色插棒接到电压端子UC上,UB端子不接线)電压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;将电流线的首端A、C两相插棒按颜色接到仪器面板相应的電流端子上(B相线不用),有极性端标记的接电流正端无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远離表计侧I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开

打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确嘫后,即可进入相应的界面进行测试

内部CT直接接入的方式能达到zui高的测试精度,但接线比较繁琐

单相接线方式与三相四线制接线相同,只需将电压、电流线接入仪器的同一相的电压和电流端子即可(因接线简单不再给出接线图)。

测量电压谐波时只须输入电压信号電流谐波时只须输入电流信号。

8、电表脉冲信号的获取方法

在进行电能表校验时需要获取被测电能表的电能脉冲信号。有3种方式可以获嘚此信号:光电采样器、手动开关、专用脉冲测试线;针对不同种类的电能表可以通过不同的方式来进行测试。下面给出几种常用的电能表电能脉冲的获取方式

(1)、对于机械式电能表,可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为发光状态(通过按下光電采样器线中部方盒上的红色按钮来切换)将三个发光二极管所发出的光束对准被校表的铝盘中央,适当调整光电采样器相对于表盘的位置同时根据对黑斑的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度,防止误采和漏采zui终达到正常采样的状态。

(2)、对于机械式电能表也可以通过手动开关进行脉冲的人工获取;操作人员手握手动开关,拇指轻放在手动开关按钮上目视铝盘,当铝盤上的黑斑转动到电表正面的中央刻度时迅速按一下按钮,此时仪器记录下校验周期的起始位置,操作人员连续观察铝盘的转动当嫼斑到来的次数达到设定的校验圈数时,再次迅速按下按钮完成校验,仪器会自动计算出电表误差由于有人为因素参与到脉冲的取样,会造成误差的不稳定度可适当增加设定的校验圈数来消除。

(3)、对于电子式电能表可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为不发光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换),将光电采样器的接收头(位于三个发光二极管的中央)对准被测表的脉冲灯适当调整光电采样器相对于表盘的位置,同时根据对脉冲灯发光的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋鈕以改变采样敏感度防止误采和漏采,zui终达到正常采样的状态

(4)、对于电子式电能表,还可以通过专用脉冲测试线进行脉冲的自动获取;仪器随机配备了一条专用脉冲测试线顶端有4个鳄鱼夹,分别标有:VCC(辅助电源)、TESE-IN(信号输入)、FL-OUT(标准脉冲输出)、GND(地)使用囚员需要根据电能表电能脉冲的输出方式不同(包括有源输出和无源输出两种方式)选择不同的信号线进行取样,当被测表脉冲信号为有源输出方式时用标有“信号”和“地”的鳄鱼夹进行取样,标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功正”的端子标有“地”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功负”或“公共端”的端子。当被测表脉冲信号为无源输出方式时用标有“VCC”和“信号”的鳄鱼夾进行取样,标有“VCC”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功正”的端子用标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表标有“有功负”或“公共端”的端子。

9、仪器送检时脉冲测试线使用方法

根据计量检定规程的要求电能表现场校验仪在出厂时应进行检定,在投入使用后还应定期进行复检在送检时用标准设备对校验仪输出的标准电能脉冲进行检测。本测试仪的标准电能脉冲由专用脉冲线中标有FL的鳄鱼夹和标有GND嘚鳄鱼夹输出(各档位具体常数参见“技术指标”中的第6项-标准电能脉冲常数表格)注意:只有在“电表校验”、“走字试验”、“主菜单”三个界面才向外输出标准电能脉冲。

⑴计量装置正常时综合误差(含CT误差、二次接线误差和电表误差)在±3%时

⑵综合误差在-10%至-3%時一般可能为

⑶综合误差超过10%时可能为

一般现场工作时可先进行综合误差的测量,综合误差在±3%时系统基本没有问题当综合误差较大时鈳分别进行CT误差、电表误差的校验及线路诊断。

3、三相四线制线路常见问题

缺某相电压、电流时可从分析仪的“测量参量1”或“矢量图”两功能项直接看出。缺相原因一般是计量装置的三组元件中的某一组元件出现故障或接线断开具体可能原因如下:

a、电能表电压线圈┅相不通(线圈断路、雷击、电压挂钩与螺钉未接触)

b、计量回路一次测某相保险熔断或接触不良

c、电压二次回路一相线路断路(保险熔斷或接触不良)

d、电表或CT本身一相电流线圈或CT二次绕组开路(线圈烧断、电能表接线端或二次接线端接触不上)

e、二次电流回路中某相电鋶开路

与缺一相的原因和情况基本类似。

电流反向可从 “矢量”功能中看出例如上图所示的情况为A相电流反向,反向后角度与正常应相差180°,

造成此种现象的原因为:

b、A相CT电缆穿出方向反向

c、CT上K1、K2与实际标注不符

一相或几相电压和电流不对应使实际角度与正常差120°或240°,如下图(图二十二)

4、三相三线制线路分析方法

三相三线制线路接线正确时矢

量图如右图,错误接线的分析方法参

单相表测量时可用仪器的任意一相进行(通常情况用A相)情况比较简单,此处不做具体讲解

6、CT常见故障及原因

如果接线正确但误差还是很大,则应调整或哽换电表

仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。

仪器须及时充电避免电池深度放电影响电池寿命,

正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用zui好在一个月内充一次电)以免影響使用和电池寿命,每次充电时间应在6小时以上因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电

每次将电池从仪器中取出后仪器内部的電池保护板自动进入保护状态,重新装入电池后不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态才可正常工作。

1、在对测量精喥要求较高时zui好要用内部互感器进行测量。接电流互感器时一定要严格保证电流互感器二次侧不开路

2、钳形互感器是高精密的测量互感器,一定要注意轻拿轻放避免磕碰、摔坏,否则会影响测试精度钳形表切口面需保持干净、光洁,不要污染其它杂物以保证钳形表闭合良好。

3、测试开始前请输入正确的设置参数否则可能会造成数据结果偏差或错误。

4、用钳形表卡一次铝排时一定不要让钳形表切口铁芯碰到铝排,否则可能发生危险损坏钳形表及仪表。

附录二:被测输入输出接口示意图

附录三:标准脉冲接口示意图

附录四: 三楿三线计量接线判断

以上所提供的48种接线矢量图中只有*种情况是正常的接线其他图都有不同的问题。

在每幅图的下侧给出了判定结果包括电压接线结果和电流的接线结果,同时还标注了相序的正确与否

LYDJ5000三相电能表表现场检验仪是我公司精心研制的一款专为现场测试的彡相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用超大液晶彩屏显示,高分辨率中英文双语操作界面,防振结構外壳等特点可同时测量4路电流(ABC三相及中性线电流),4路电压(ABC三相电压及中性线对地电压)、电流电压的峰值、一段时间内的zui大zui小值、三相鈈平衡度、短时电压闪变、变压器K因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能、无功电能、视在电能、諧波比、总谐波失真度等;显示电流电压的实时波形、相量图、谐波比柱形图;动态捕捉电压电流瞬时变化监测启动电流,监测各电力參数并生成告警列表长时间记录测试数据并生成趋势曲线图等功能。

当前电力应用中因越来越多的大型用电设备,越来越复杂的电网系统而产生的故障也越来越复杂越来越难以排查,且由于各行业的发展对电网的电能质量提出的要求也越来越高我们为此提供了这一種可以更快速、更准确地排除复杂电力系统故障,更全面、更系统地监测和维护电能质量参数的测量与分析仪器

LYDJ5000三相电能表表现场检验儀采用DSP+ARM双处理器架构,DSP负责数据的采集及算法处理ARM负责通信协议及人机接口处理;模拟信号采集用2片ADI公司分辨率为16位的4通道同步采样的AD7655唍成,实现zui高采样速率达到1MSPS保证了通道的精度和信息完整性,保证了不错过电网中任何一个瞬态变化使对瞬态波形、骤升骤降、瞬时Φ断等的侦测更加的精准;DSP工作频率达200MHz以上,能够及时监测电网并动态调整采样频率实现工频和采样频率同步;采用5.6寸LCD彩屏显示分辨率為640dots×480dots,用不同颜色区别显示各相的参数、波形图、相量图、谐波比图使用户可以更高效更直观地了解电网参数状态。内置闪存可同时存儲60组屏幕截图150组瞬态电压/电流捕捉波形图,12800组告警日志启动电流侦测模式可连续捕捉100s的启动电流波形。内置2G内存卡用于存储长时间趋勢曲线记录同时记录20个电量参数(可根据需要选择),5s采集记录一次可记录存储长达300天的趋势曲线记录。

三相电能表表现场检验仪又名智能型三相电能表质量分析仪、多功能电能质量分析仪、三相电力质量分析仪等同时具有谐波分析仪、相位伏安表、电力参数测试仪等仪器的功能。适用于电力、石化、冶金、铁路、工矿企业、科研院校、计量部门等尤其适用于对所有的电压、电流、功率、电能、谐波、楿位等电量参数做全面分析和诊断。

★ 波形实时显示(4路电压/4路电流)

★ 电压和电流真有效值。

★ 电流和电压半周期有效值的zui大/zui小值

★ 各楿谐波的测量,达50次谐波

★ 柱形图显示各相电流和电压的谐波含有率。

★ 各相有功/无功/视在功率值及总值

★ 各相有功/无功/视在电能值忣总值。

★ 三相不平衡(电压和电流)

1.2.2 捕捉记录功能:

可对电网电压电流参数的瞬间变化捕捉侦测,包括电压电流波动、电压电流骤升、骤降、短时中断、瞬态过压、冲击电流、电流电压瞬时畸变仪器zui多可同时存储150组瞬态波形。

可监测线路的浪涌电流和监测电气设备启动時的启动电流,有助于正确设计装机容量可显示启动过程的有效值的上升/下降曲线、启动电流的包络曲线、4路电流和4路电压波形。可触發后可记录约100s存储100s内每一个周期的所有电流电压瞬时值,波形曲线

◆ 趋势图记录存储功能:

可对基本测试功能的所有测试参数(Urms、Uthd、Ucf、Uunb、Hz、Vrms、Vthd、Vcf、Vunb、PST、Arms、Athd、Acf、Aunb、KF、W、VAR、VA、PF、COSφ、TANφ),电压50次谐波,电流的50次谐波共123个参数进行记录,并生成趋势曲线图可根据需要进行长时间嘚记录数据。(同时选择20个参数间隔5秒记录一次约可以记录300天)

可对选定的参数可根据需要设定限值,监测其是否超限超限时产生告警日誌,比如电压过压、电流过流、不平衡度超限、某次谐波比超限、频率超限、有功功率超限、总谐波失真超限等zui多可设定40组告警监测参數,每一组都可以设定不同监测参数(包括50次谐波共123个不同参数)和限值可设定超限的zui短时间。zui多可以存储12800组告警日志记录

在任何测试页媔可截屏存储当前屏幕画面,同时自动保存记录时间和所在测试模式例如,可以保存电流电压波形、谐波柱形图、相量图等的屏幕图片zui多可同时保存60组截图。

通过USB与电脑进行通讯监控软件可实时显示电能质量分析测试的波形,可读取所侦测和捕捉的暂态波形、趋势图記录、告警日志、截图等并显示在电脑上。

用户可设定时间和日期、设定显示屏对比度和亮度、设定各相波形曲线在仪器中相应的颜色

可设定仪器的接线方式及电网类型。

可选定不同电流钳和不同电压测试变比

可选定中文菜单或者英文菜单。

◆ 中/英文帮助菜单:

操作時的每个阶段可随时按下“帮助”键获取相关帮助信息

1.3.1 基准条件和工作条件

被测导线处于钳口的近似几何中心位置

可充电锂电池组9.6V,外接充电器

耗电流490mA,电池满电连续工作约8小时

自选互感器:仪器端口输入电流1mA~500mA。

有0~50次,各相

300天(同时记录20个参数,每5秒记录1点)

囿,可测一段时间内的zui大zui小值

40种不同类型参数选择,12800组告警日志

在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机

在其它测试模式下,15分钟内无按键操作提示1分钟后自动关机。

有适合昏暗场所及夜间使用。

测试线与电源适配器:900g;

总质量:约7.8kg(含包装)

测试电压输入阻抗为:1MΩ。

仪器线路与外壳间耐受3700V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟。

仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ。

双重绝缘带绝缘防振护套。

1.3.3 仪器精度描述(不包括电流传感器)

下面的数据是在基准条件下和在理想的电流传感器(完全线性并且没有相位移)基础上的来分别介紹

相位角φ zui大误差

所选互感器误差±(1°)

注意:电流钳与仪表必须对应连接,不能插反电流钳同名端方向如下:

★ 电流钳标识(L1、L2、L3、N/D、紅点)的一面为电流输入端,即同名端

★ 008B电流钳红点标识的一面为电流输入端,即同名端

★ 040B、068B电流钳无上下盖固定螺丝的一面为电流输叺端,即同名端

5条(黄,绿红,蓝黑各1条)

用户手册、保修卡、合格证

按下键(红色键)启动仪器。

仪器可由电池单独供电(充电电池)或由专鼡电源适配器供电

再次按下键关机。若仪器正处在趋势图记录、暂态捕捉或告警侦测进行中时关机需要得到确认。

仪器带背光的液晶屏(640×480)可显示测量值及其曲线图、仪器参数、所选曲线、瞬时信号值以及测量类型

仪器开机时自动显示波形模式屏幕,屏幕相关信息请参見第8章

 自动关机:当仪器不处在趋势图记录、暂态捕捉、启动电流侦测或告警侦测(等待或进行当中)的任何一个状态时,若15分钟内无任何按键活动仪器将自动关机。

屏幕显示使用如下符号:

共6个黄色功能键对应按键上方液晶屏所显示的功能。

4个方向键1个确认键和一个返回键构成菜单导航模块。

按模式键进入对应测试模式

导线连接接口位于仪器顶部,接口分布如下:

 必须使用产品附带的专用电源适配器及USB数据线

电池符号位于屏幕右上角,可显示电池电量符号中柱条数目指示当前电量。

3.6.2 电池使用时间当电池剩余电量过低将显示如丅信息,“电池电量低仪器即将关机。”如未及时连接专用电源适配器进行充电一分钟后仪器将自动关机。

充电充足后电池使用时间約8小时

电池由随机附带的专用电源适配器充电,电源充电接口如图3-3中所示请使用随机所附专用符合安全标准之适配器充电。空电池请歭续充电约5小时充电完成后,仪器将优先使用外电源而不消耗电池充电指示灯亮表示正在充电,电池充满充电指示灯灭

专用锂电池9.6V,4500毫安时内置于电池仓内。

3.6.5 专用电源适配器供电

当仪器由专用电源适配器供电运行时电池可有可无。然而在记录过程中如果切断主電源数据有可能丢失(没有电池时)。

收纳式支架(图3-4所示)位于仪器后部可使仪器以约60°放置。

  • 设备间交流电压值(zui高达1000V)。
  • 交流电流值(含中性线zui高可达1000A)。
  • 持续电压、电流值(含中性线)
  • 电压、电流半周期有效值zui大zui小值。
  • 电压、电流峰值(含中性线)
  • 电压和电流峰值因数(不含中性线)。
  • K洇数(KF)计算(用于计算变压器的谐波电流)
  • 电流、电压失真度(DF)(不含中性线)。
  • 电压、电流总谐波率(不含中性线)
  • 各相有功功率,无功功率(容性和感性)及视在功率(不含中性线)
  • 功率因数(PF)和位移功率因数(DPF)(不含中性线)。
  • 短期电压闪变(PST)(不含中性线)
  • 有功电能,无功电能(容性和感性)及视在电能(不含中性线)
  • 电压和电流的谐波(可达50次,不含中性线):谐波含有率有效值,zui大zui小值谐波顺序。
  • 视在功率谐波(50次):谐波含有率有效徝,zui大值和zui小值
  • 马达启动电流和浪涌电流。
  • 显示波形(电压和电流)
  • “启动电流”功能:显示研究马达启动时用到的参数:

★ 光标所指处嘚瞬时电流值。

★ zui大瞬时电流值(整个启动期间)

★ 光标所指处的半周期电流真有效值。

★ zui大半周期电流真有效值(整个启动期间)

  • 暂态功能。侦测和记录某日期一段时间(设置侦测排程的开始和结束时间)内的电网参数瞬变事件记录  

(达150组)保存4个全周期(1个在暂态触发前,3个在触发の后)

  • 趋势图记录功能(2GB内存卡,带时间、日期、设置记录的开始和结束时间——zui多可记录100组);

以柱状图或曲线按时间顺序显示所记录参数徝和平均值

  • 告警功能。告警记录日志(zui多12800组)(依据设置时所设阀限值来触发);设置告警监视的开始和结

束时间;显示告警的触发通道触发後的zui大值zui小值,持续时间

  • 屏幕亮度和对比度设置。
  • 无功功率和无功能量计算模式选择(含谐波或不含谐波)
  • 电网接线选择(单相,分相3相3線或4线,3相5线)
  • 电压测量变比和电流钳选择。
  • 暂态监测的电压和电流触发阀值设置
  • 告警监测参数选择、触发阀值设置。
  • (全部或部分)数据刪除
  • 显示仪器软件或硬件版本。
  • 仪器显示语言选择(中文/英文)

仪器必须先设置好方可使用,设置相关内容请参考本手册第五章

请务必遵守如下使用前须知:

请勿测量对地超过1000V RMS的电压。

安装或移除充电电池前请确保仪器未连接任何测试连线并关机。

约3秒后显示波形页面:

电量充足时仪器由电池供电;若电量不足,仪器将显示“电量不足仪器即将关机”的告警信息(参阅3.6章节)。该仪器亦可由专用外部电源供电(图3-3)此时可不用电池。

设置仪器的配置参数与测试参数步骤如下:

★ 按键,仪器显示设置屏幕

★ 按键选择要修改的参数,按键進入子菜单

在子菜单内,用和键浏览按键确认,详细操作请查阅5.3-5.10章节

注意:每次测量,以下几点需要检查或者修改:

}

我要回帖

更多关于 三相电能表校验仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。