三相电能表现场校验仪,前段时间运行正常,近几天开始反转,没有动过电表,其他

三相电能表接线要注意相序_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 三相电能表接线要注意相序
三相电能表接线要注意相序
栏目主持陈黎平《农村电工》2004年第8期蓬堇辐阀蟪簌鬣麒要|j注意相序
(046600)山西省长子县供电支公司宋利斌
前不久,笔者遇到一位开加工厂的农村用户反映,自家矩,电流线圈一个磁极产生的涡流与另一个磁极的电流磁通的低压三相四线有功电能表有潜动现象,这段时间加工厂没相互作用产生的附加力矩。当三相电能表按正相序接人进行有用电,电能表却仍然转动,但转动不快。根据该用户反映的校验调整后,使得包括这些附加力矩在内的正反向力矩保持情况,我们对其电能表进行了校验。电能表在运行或校验时,平衡关系,使误差最小。当电能表按逆相序接入时,由于各电常会出现只加电压而负载电流为零时,表盘仍然连续旋转的磁元件的不对称,使得这些附加力矩发生了大小、方向的变现象,这种现象称为电压潜动,简称为潜动。该用户的电能表化,也就改变了它对驱动力矩的数量关系,于是会引起附加为DT862/10(40)型,而校验结果表明该电能表合格无潜动误差使电能表产生潜动。电能表在正常使用时,潜动不易发现象,考虑可能是该用户的电能表出线老化破损有漏电问现,只有在断开负载电流而有进线电压时才能观察到。
题。后到该用户计量装置处检查发现,电能表所有进出线为在实际工作中,供电所职工接触到的三相用电广1常是低新电缆线无破损,故漏电的可能性不大。将其电能表出线下压供电,使用的多为机械式三相四线电能表。当安装完电能侧的总开关拉开,观察电能表有轻微的蠕动,说明该电能表表后,也能够做到通电检查电能表是否正转及表转速是否正潜动,与校验结果相反。后又用万用表及相序表对电能表表常,但往往忽略测试三相电压相序是否正确。如果安装有无头接线测量检查,各相相电压对称正常,但电压相序为逆相功电能表,可以通过观察无功表是否正转来判断相序的正确序。将电能表两边相进线对调改为正相序后,观察电能表不与否。但在只装有有功电能表的时候,就不能凭电能表的正再潜动。一个月后再询问,该用户反映电能表已无潜动现象。转来判别相序正确,因为当接人反相序时,三相有功电能表
本例是一种因相序接反而致使三相四线电能表潜动的仍能正转。所以,为了避免逆相序对三相电能表造成潜动及错接线情况。这是因为在三相电能表中,存在着各相元件之附加误差,故在安装好三相电能表后,要进行通电检查测试,间的漏磁通相互作用产生的附加力矩,还存在着一组电磁元并用相序表复测三相电压相序是否正确。若为反市『l序。可任件的工作磁通在转盘中产生的涡流,与另一组电磁元件的工意调换两相的进出线改为正相序。对带互感器的电能表在调作磁通相互作用所产生的附加力矩,它包括电压线圈一个磁整相序时,要注意同相的电压与电流要同时调换才正确。极产生的涡流与另一个磁极的电压磁通相互作用产生的力2004—04—29牧稿。,‘~一一^。一(,t一<(7,一“’∥一。w/。:一,,×’(、c>c一。K)o_,<)tJ,《-’、vo《:ocH):’二K’《,C’(。、t一<、一?一一
2003年,我公司计量班的工运行时是倒转。最后停电检查接线,发现接线完全正确,但送
作人员在对所管辖的普通工业用上电上述现象依然存在。在不开机的情况下用钳形电流表测
户到期更换的电能表进行例换一次电流时,发现L2相没有电流,其他两相电流都在100A
时,发现有一部分砖厂(配电变压左右,经检查问题原来出在电容补偿柜上。因为厂里的工人
器容量在100kV?A及以上)的计在下班时没有把电容补偿器的开关拉开,而电容补偿器又是
费电能表存在这样一种怪现象:手动投切的。从原理上说,当电容补偿器正常时,就算是没有
有功电能表随着负荷的大小不切除而纯电容运行,三相四线有功电能表也不会转动,因为
同,出现有一相或两相正转一相此时的功率因数角为负的900。但是,由于该厂的电容补偿器
倒转、一相不转或三相都正转等L2相熔断器已烧断,所以造成缺相运行,L2相电流显示为
不正常的现象,换上另一块电能零。此时,L1相电能表元件运行时的表达式是:PI.I-,uD仉tcos
表后,也是同样的现象。(‘p一30。);L2相电能表元件运行时的表达式是:%=0;L3相
我到其中一个砖厂实地观电能表元件运行时的表达式是:只产,u13U∞os(‘P+30。)。
察,因当时厂里不开工,所以基本由以上三个表达式可知:当电流超前电压大于60。时,就
上没什么负荷,但电能表还是在会出现以上的表转状态。而在没有负荷时,几乎是纯容性的,
粱不停地转动。当断开L2,”相电即电流超前电压约900,就是在轻载时,由于容性电流比感性
毳游露辩潜稀雪压,即只有Ll相元件运行时,表电流大得多,所以30。+‘p也会大于90。。
梅正转;当L2相元件单独运行时,如果是用三只单相电能表计量,而这三只表的误差基本
表不转;当L3相元件单独运行一样时,电量应为三只电能表的电量的代数和;而使用三相
电言礼偿缺相引起的时,表倒转,无功电能表(带止逆)四线表时,只要表本身的各相元件的误差基本一致,积算机
自始至终都不转。后来让厂家开构会自动正确计量的。因此笔者建议,为了降低线损,最好还
一台75kW的电动机空载运行,是要装上双向无功电能表,来约束用户按要求投切电容补偿
发现L1,L2相元件单独运行时,表都正转,而L3相元件单独
万 a渤的原蛊箍篾嚣蒙翟㈣糕錾曩磊莩耋塞蠹遵循“按需设山、≮篡会’j器,防止上述问题的发生。2004一05一15收稿37方数据
Word文档免费下载:
三相电能表接线应注意相序_电力/水利_工程科技_专业资料。前不久,笔者遇到一位开加工厂的农村用户反映,自家的低压三相四线有功电能表有潜动现象。这段时间 加工厂...三相电能表接线错误分析_电力/水利_工程科技_专业资料。三相电能表错误接线分析科技论文三相有功电度表计量误差分析 题姓学 目:三相有功电度表计量误差分析 名: ...三相四线电度表的接线要领_电子/电路_工程...注意:电流互感器的 K2 端是接地而不是接零线。 ...3. 三相三线和三相四线电能表岀表线的相序应用黄色...三相三线有功电能表错误接线的判断方法分析_电力/...对于外在的接线也要注意,并且接线引起来的误差往 ...其次是确定相序的正确性,若是有相序表,可以应用相序...(b) 2、三相四线电度表电压正相序 A、B、C 而电流正相序是 B、C、A 的接线方式 P=P1+P2+P3 =UAIBcos(120°+ψ B)+ UBICcos(120°+ψ C)+ UCI...之和恰好与三相负载消耗的有功功率 相等,故上述接线为正确接线 三相四线电能表接线时,应注意以下几点: 1)因为三相电能表都是按正相序检定的,所以应按正相序接线...三相三线有功电能表的错误接线分析_电子/电路_工程科技_专业资料。三相三线有功...为接入电能表的电压端子的电压相序为:B——C——A,且 C 相电 流反接的错误...1、 在配电系统中三相负荷和单项负荷连接的原则是什 么? 答:分星形和三角形...简述三相四线有功电能表接线注意事项 答: (1)应正相序接线,否则计量误差(2)...三相三线有功电能表的错误接线的防范对策_电力/水利_工程科技_专业资料。电能...2.2 电压回路接线错误 2.2.1 接入电能表电压端钮相序为U、W、V。接入 ...三相电表不接零线来自:
日分享至 :
三相电表不接零线行吗?推荐回答:不可以。三相四线电表不接零线可以吗推荐回答:三相四线电表不接零线是不可以的。依照国家规定,建筑用电均选用三相五线制的低压配电TN-S系统,即地线和零线分开的系统因为地线和零线均从电源的中性线引出,电源的中性线是接地的,零线和地线从物连接上是相通的,因此在三相四线电表不接零线是不可以的。三相四线电表的接线:1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。3、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147相对应的电流互感器K1端,369分别接147相对应的电流互感器K2端,三个互感器的K2端并在一起再接地。10或11接零线。4、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地,5、小电流三相有功表就简单了,135接电源进线,246接出线,9接零线。三相四线电表接法是不是不要接地线,还是地线不要进表,推荐回答:三相四线制没有地线,就三根火线和一根零线~~三相五线制才有地线三相三线电表其中一线接零线用来照明,电表会转吗推荐回答:会的。电表,电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。对于电表,大家或许会觉得又熟悉又陌生吧,每个人的家中都有至少一个电表。可许多人只知道电表是用来测量电数的一个仪表,并不知道电表怎么看,因此,在我们现实生活中,经常会看到有些人为了几度电,也就是几块钱,与抄表的电工人员发生冲突,甚至拒不缴纳电费。下面就告诉大家智能电表怎么看,电表怎么看?有四种方式:第一种:一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量.直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。第二种:三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如100/5150/5等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。第三种:电表怎么看单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3.第四种:智能电表只有一个液晶屏,如果是单相里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以。如果是IC卡电表,只有发光管显示就是单显卡表.那电表上面上会有个小红点,红色的小点跳到总用那里就是总用,跳到剩余那里就是剩余。双显卡表,读上面或下面都可以.三相的预付费电表直入式的直接读数,互感式的用表的读数乘以互感器倍率。最后,要告诉大家的是,偷电漏电是违法行为,是没有道德的表现,提醒广大消费者,特别是喜欢贪小便宜的人,在日常用电中,应该按时缴纳电费,不偷电漏电,看到偷电漏电的行为,要及时举报,做一个遵纪守法的良好市民。三相四线电子式电度表如不接零线计量有准吗?推荐回答:三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。三相电表不接零线会有什么影响谢谢推荐回答:用一只三相四线电能表与用三只单相电能表,不同的是单相电能表是一个电流线圈和一个电压线圈组成一套元件,只用一套计数机构计量三相四线系统的全部电能,和用三只单相电能表分别接入三只电流互感器回路中。可是, 计量准确度一样。计量三相四线供电系统的电能, 三相四线系统的电能是三只单相表各自计量的电能之和。如此看来, 统一对三相计量一个数,这样一来就造成整套计量装置的综合误差不容易调整, 就需要三套元件:精度情况, 对于三相四线电能表就难办多了,在实际测量中, 相当于把三只单相电能表装在同一表箱中,很少采用三只单相电能表,通常用一只三相四线电能表, 一只三相四线电能表,而结构却大 简化了, 分装在三只小表箱中,带动一根轴旋转。如用三只单相电能表,在误差分析进而与搭配互感器和表之间,装入三套元件,这样结构的简化相应带来了以下缺点, 各对一相计量一个数、三根轴及三套表轴承和三套计数机构。用三相四线电能表代替三只单相电能表汁量, 三个铝园盘,带动一根轴旋转计量电能:用一只三相四线电能表接入三只电流互感器回路中。而三相四线电能表,在结构上简化了三相四线电表单相用电不接零线会影响使用的,共同驱动一个铝园盘,共同驱动一个铝园盘, 是在一个大表箱中,理论上讲计量的确准度是相同的三相电表不接接地线误差多少推荐回答:电度表中的电子计量装置,电压线圈的中点不会偏离零电位,作为工作电压的。如果不接零线的话有可能三相电流不平衡造成电表内部线圈承受电压不一致,电子计量装置的接入,1。但是,具体数据和零线的偏移情况有关首先按照要求必须连接在计量表上。2,“三相电表不接零线”的计量误差是非常大的,三个电压线圈的中点(基本为零)就代替零线为电子计量装置供电、各相照明负载的功率等等有关,以保证每相线圈工作在220V,其他两相仍然可以正常计量的,导致计量错误 ,这就是计量不准的重要原因,是需要零线组成220V,需要接零线、照明共用三相电度表,将使三个电压线圈的中点电位偏移,即每一相电压的变化。因此零线上是有电流通过的:当供电的某一相电源断路时。如上述分析,它的三个电压线圈的中点、动力。如果不接零线。其原理是,因为三相功率不可能永远平衡分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---三相电表不接零线三相电能表计量装置 三相电量参数分析仪
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
上海来扬电气有限公司
注册时间:
联系人:雍承
电话:021-
当前位置:
三相电能表计量装置
三相电能表计量装置
CA8335三相电能表计量装置可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。三相电能表计量装置测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
一、CA8335三相电能表计量装置功能特点
1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器。
2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差。
3、精确测量电压,电流,有功功率,无功功率,相角,功率因数,频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量误差。
4、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式;追补电量自动计算功能,方便使用人员对接线有问题的用户计算追补电量。
5、电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。
6、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、5A的各种有功和无功电能表。
7、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验。
8、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
9、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
10、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数。
11、 电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
12、 测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价
13、可选配条码扫描器,对电表的条码进行自动录入。
14、电能表的485通讯接口进行检测,并能完成现场校验多功能(智能)电能表的工作需求,可根据电表中已设置的需量周期和滑差的时间对需量进行误差校验。
15、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理。
16、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好。
17、体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备。
二、CA8335三相电能表计量装置技术指标
1、输入特性
电压测量范围:0~400V,57.7V、100V、220V、400V四档自动切换量程。
电流测量范围:&0~5A,内置互感器分为5A(CT)档。钳形互感器为5A(小钳)、25A(小钳)、100A(中钳)、500A(中钳)、400A(大钳)、2000A(大钳)六个档位。(其中中型钳表和大型钳表为选配)
相角测量范围:0~359.999°。
频率测量范围:45~55Hz。
计量校验部分:
电压:±0.05%
电流:±0.05%(钳形互感器±0.5%)
有功功率:±0.05%(钳形互感器±0.5%)
无功功率:±0.3%(钳形互感器±1.0%)
有功电能:±0.05%(钳形互感器±0.5%)
无功电能:±0.3%(钳形互感器±1.0%)
频率:±0.05%
相位:±0.2°
3、电能质量
基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
三相电压不平衡度误差:≤0.2%
4、工作温度
工作温度:-10℃~ +40℃
⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
6、标准电能脉冲常数
标准电能脉冲常数:内置互感器常数(FL)=10000 r/kW·h &,
钳型互感器常数(FL):
10000r/KW·h
2000 r/KW·h
500 r/KW·h
100 r/KW·h
125 r/KW·h
25 r/KW·h
体积:25cm×16cm×6cm
三、CA8335三相电能表计量装置结构外观
1、外型尺寸及面板布置
仪器外形正视如图一:
仪器上方是液晶显示器,下方是按键区,顶端为接线部分,包括:电压输入端子UA、UB、UC、UN;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端,Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端 ;钳形电流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);光电及脉冲信号接口。
右侧下部为其他接口部分,包括:232串行口(用于上传保存的数据至计算机);
充电器接口,用于连接充电器;USB接口,通过专用数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用。侧面图见左侧图二。
仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用最好在两周内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在6小时以上。
仪器的外包装及配件箱尺寸,如图三所示:
2、键盘操作
键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、?、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各键功能如下:
↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。
?键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。
退出键:返回键,非参数输入状态时,按下此键均直接返回到主菜单。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
查询键:用来浏览已存储的记录内容。
设置键:在主菜单按下此键,直接进入参数设置屏。
切换键:出厂调试时生产厂家使用,用户不需用到此键。
自检键:保留功能,暂不用。
帮助键:用来显示帮助信息。
数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
#键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。
3、液晶界面
液晶显示界面主要有十三屏,包括主菜单、十二个功能界面,显示内容丰富。
当开机后显示图四所示的主菜单界面。屏幕顶端一行显示状态参量,包括:程序版本号、电压档位、电流输入方式、日期时间、电池剩余电量(用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电)。中部为功能菜单选项,共十二项,包括:参数设置、电气测试、电表校验、走字试验、矢量分析、变比测试、测试_485、波形显示、频谱分析、谐波测试、历史数据、系统校准。通过↑、↓、←、→键进行选择,按确定键进入相应功能界面;屏幕下方为提示栏,为用户进行简单的操作提示,方便用户正确操作。
(2)参数设置界面
如图五所示:参数设置界面用于调整试验前所需要确定的数据。包括:PT变比、CT变比、电表常数、设定圈数、接线方式、输入方式、电流输入、设置日期、设置时间、电表编号。
PT变比 — 当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电压互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电压值;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。
CT变比 — 分两种情况;当进行高压计量直接测试时,用来输入高压计量表计所接的电流互感器比值,从而在电气测试中的一次参量中可直接换算到一次侧的电流值;当进行低压计量表计直接从CT一次侧取样进行电表校验时,用来输入计量表计所接的电流互感器比值,才能完成正常的校验;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。
电表常数 — 指被测表的标准电能脉冲常数,输入范围为0~100000;设置时,先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。
设定圈数 — 指校验周期,即几圈(或几个脉冲)计算一次误差;先按【确定】键进入修改状态,此时本项参数变成红色显示,再按下相应的数字键输入所需的数字,最后按【确定】键完成设置。
接线方式 — 指被测表计的类型,包括:三线有功、三线无功、四线有功、四线无功四种方式,用【←】、【→】键进行切换;
输入方式 — 指被测表脉冲取样方式,包括:脉冲(光电)方式和手动方式两种,用【←】、【→】键进行切换;注意,用不同的脉冲取样方式时一定要将本参数设置为与之相应的方式,否则测试可能不正常;
电流输入 — 指电流的取样方式以及不同取样方式下电流量程的选择,用【←】、【→】键进行切换;共包括:5A【内部CT】、5A【小钳】、25A【小钳】、100A【中钳】、500A【中钳】、400A【大钳】、2000A【大钳】7种方式,其中5A【内部CT】指内置电流互感器输入方式,此种方式精度高,但在现场时电流接入比较麻烦,一般在试验室采用此种方式;其它6中带钳的指钳形互感器输入方式,本仪器共支持3种钳表的使用,标准配置为小钳表(开口圆形,直径为8毫米,可选择5A和25A两种档位),第二种为中型钳表(开口圆形,直径为50毫米,可选择100A和500A两种档位),第三种为大型钳表(开口长园形,最长端为125毫米,宽50毫米),钳表方式的优点是现场接入方便,不需断开电流回路,但精度较低。
电表编号 — 人为输入编号用于区分被试品结果,以便在查阅时不会将多组结果混淆,表号可为数字或字母,最多输入12位。输入方式分为两种:
通过仪表键盘直接输入。把光标移到电表编号选项,连按两下确认键,进入键盘输入状态。
通过扫描枪扫描条形码输入。 扫描枪为选配设备,通过串口与现场校验仪连接。连接扫描枪,把光标移到电表编号选项,按下确认键进入扫描状态,扫描枪扫描条形码成功指示灯变绿,电表自动输入编号。
(3) 电气测试界面
此屏显示出当前测量的三相电压幅值(Ua、Ub、Uc)、三相电流幅值(Ia、Ib、Ic)、三相电压电流之间的夹角(Φa、Φb、Φc)、三相有功功率数值(Pa、Pb、Pc)、三相无功功率数值(Qa、Qb、Qc)、三相视在功率数值(Sa、Sb、Sc),以及总有功功率、总无功功率、总视在功率、实测频率、总功率因数。如果接线方式为三相三线时,电压Ua表示Uab参量、Uc表示Ucb参量。
当按下F4键时,此屏变换为显示一次参量值,所显示的数据都是根据PT变比和CT变比折算到互感器一次侧的数值。
按下F1键可锁定当前显示的数据,按F2键变为刷新状态。
(4) 电表校验界面
电表校验屏如图七所示,此屏分为四部分数据:误差统计部分、当前误差部分、输入参数部分、测试参数部分;
误差统计部分:显示出误差1、误差2、误差3、误差4、误差5连续记录的最近五次误差,平均误差(最近五次误差的平均值),由最近五次误差计算得来的标准偏差估计值;
当前误差部分:显示出算定的标准脉冲(此参量为内部计算用,用户不需理解)、实测脉冲(此参量为内部计算用,用户不需理解)、当前圈数、当前误差(最后一次的误差值)、累计电能;
输入参数部分:显示出设置的PT变比和CT变比值,当前设定的电表常数、设置圈数、电表类型、输入方式、电表编号;当误差不正常时,首先要检查输入参数部分的设置是否正确,这些参数直接影响测试结果的准确性。
校验完成后,按【存储】键可将测试结果以记录的形式保存。
(5) 电表校验-走字试验界面
此屏显示出从进入此界面开始到当前时刻的累计有功电能,进入后记度器自动开始走字,当按下【确定】键后数据清零,重新开始走字,显示出当前累计的电能数值;在此功能屏下可用来进行电表的走字试验,与表记记度器对比,防止换铭牌或齿轮的窃电手段。
(6)矢量分析界面-三相四线
如图九所示,在屏幕的左上部分显示出三相四线制计量装置的实测矢量六角图,同一个坐标系中三相电压、三相电流六个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出三相电压、三相电流的幅值和各个量以Ua为参照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析情况,包括:相序、接线判断、错接线更正系数,对于三相四线制的接线不进行矢量图的分析,也不提供追补电量的更正系数,用户可以通过此屏中的矢量图直观的看出三相四线计量装置的接线是否正确,各相负荷的容、感性关系,上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图。
(7)矢量分析界面-三相三线
如图十所示:在屏幕的左上部分显示出三相三线制计量装置的实测矢量六角图,同一个坐标系中两个电压参量(Uab、Ucb)、两个电流参量(Ia、Ic)四个量的矢量关系;在屏幕的右上部分显示出电压Uab和Ucb、电流Ia和Ic的幅值和各个量以Ua为参照量的的相位角;屏幕的下半部分是用来显示接线结果的分析情况,包括:相序、接线判断、错接线更正系数,根据不同的负荷情况功率夹角的不同分4种角度范围(感性-5~55、感性55~115、容性-5~-65、容性-65~-125)对各48种接线方式进行结果判定。
上图所示为标准阻性负载时接线全部正确情况下的向量图,由于纯阻性负载的功率夹角为0°,属于-5~55的范围,因此我们要看接线分析的第一行感性(-5~55)的结果,另外三行的分析结果无效;图中接线判断中的“正”表示电压是正相序,如为逆相序应显示“负”;“Ua Ub Uc”表示电压接线是应为“Ua Ub Uc”的位置上所接的是“Ua Ub Uc”电压接线正确;“+Ia& +Ic”表示电流接线应为“Ia& Ic”的位置上所接的是“Ia& Ic”相别正确,“+”表示极性也都是正确的;更正系数为“1”表示接线正确,电能计量值不需更正,如果接线不正确的情况下结果中会给出具体的补偿系数(根据不同种类的接线错误可能为数值,也可能为公式)。具体的接线方式判定结果分析表见附件。
(8)变比测试界面
用来进行低压计量用电流互感器变比的检测,屏中首先给出接线提示:一次电流用C相钳表进行测量,同时显示出当前选择的钳表形式和档位(用户可根据被测互感器的实际电流情况选择不同的钳表,在不超量限的情况下尽可能的选择最接近的电流档位),注意:钳表的使用和参数设置中电流档位的选择一定要对应,否则会造成测试结果不正常的情况,例如:用户使用口径为50毫米的钳表进行测量时,本应在100A【中钳】和500A【中钳】两种量程中选择,但用户错误的选择了400A【大钳】或2000A【大钳】中的一种,就会造成测试结果不正常;屏中还显示一次侧实测电流值、二次侧实测电流值、测试变比值、测量夹角(通过夹角可判定互感器的一次侧和二次侧是否极性相同、是否相别一致;如果夹角为0°左右,则说明互感器一次和二次同极性且同相别;如果夹角为180°左右,则说明互感器一次和二次同相别但极性反;如果夹角为60°、120°、240°或300°左右的数值,则说明相别和极性都可能反)。
(9)测试_485界面
这个界面分四屏,按F1可调出现场表各费率点及总的电能参数。
按F2显示各费率点及最大功率需量。
按F3可调三相电压、电流、有功功率、无功功率、功因数。
按F4显示现场表的工作状态如最近编程时间、需量清零时间、编程次数、需量清零次数、电池工作时间、电表日期、系统时间、最大需量周期、滑差时间、自动抄表日期等。
(10)波形显示界面
在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形,波形实时刷新,能直观的反映出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶),本屏中显示当前显示为Ua、Ia的波形&,&用【↑↓】键来切换不同的显示通道;可切换为B相电压、电流的波形,C相电压、电流的波形,A、B、C三相所有的电压的波形,A、B、C三相所有的电流的波形,A、B、C三相所有的电压和电流的波形;可以做为简单的示波器使用。屏幕下方显示出各相电压的有效值、最大峰值、最小峰值、各相电流的有效值、最大峰值、最小峰值。
(11)频谱分析界面
如图十七所示:此屏以柱状图的形式显示出各相电压、各相电流的谐波含量分布情况,还能显示出谐波失真度和各次谐波含量数值。通道UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前通道(可通过←、→键来改变所选通道),1%-10%为各谐波分量百分比(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时,正常显示,即以100%做为满刻度),05-30指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和32&次谐波。无失真的信号应显示第一次谐波(基波)。
(12) 谐波分析-电压谐波界面
如图十八所示:此屏显示各相电压和电流的谐波含量,从左到右依次为A相电压(用黄色来显示)、B相电压(用绿色来显示)、C相电压(用红色来显示)、A相电流(用黄色来显示)、B相电流(用绿色来显示)、C相电流(用红色来显示),其中THD为各相的电压波形畸变率(即谐波失真度),RMS为各相电压和电流的有效值,01次为基波电压和基波电流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以数据表的形式显示1-63次电压谐波。可通过↑↓键来切换低21次(01-21)和中21次(22-42)、高21次(43-63)谐波含量的表格。
(13)历史数据界面
如图十九所示,此屏显示内存中已存储记录的各项数据,包括:总记录条数、当前查阅的记录排号、测试的日期时间、被测表号、实测电能误差、接线方式、三相电压和电流相角数值、三相电压和电流向量图、三相电压幅值、三相电流幅值、三相有功功率、三相无功功率。
(14)系统校准界面
此界面为调试专用界面,仅供出厂前调试用,用户无法进入。
四、CA8335三相电能表计量装置使用方法
1、电表接线原理
⑴ 三相三线和三相四线测量原理简介:
三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图二十所示
三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图二十一所示
2、三相四线低压电能表经钳表接入接线
三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图二十二
先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
3、三相四线低压电能表经内部CT接入测试
三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图二十三所示:
先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
目前有这种端子排的接线方式已经很少见,对于没有端子排的只能采取钳表接入法。
4、三相三线高压电能表经钳表接入接线
三相三线高压电能表经钳表接入接线如图二十四所示:
先将电压线首端的黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上,绿色插棒接到电压端子UN上,红色插棒接到电压端子UC上,UB端子不接线),电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;再将A、C两相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、C的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
5、三相三线高压计量表计经内部CT直接接入接线
三相三线高压电能表经内部CT接入接线如图二十五所示:
先将电压线首端的黄、绿、红插棒分别接到仪器面板相应的A、N、C电压端子上(即黄色插棒接到电压端子UA上,绿色插棒接到电压端子UN上,红色插棒接到电压端子UC上,UB端子不接线),电压线末端的黄、绿、红鳄鱼夹按颜色分别接到被测表表尾的A、B、C三相电压线上;将电流线的首端A、C两相插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上(B相线不用),有极性端标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连片打开。
打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。
内部CT直接接入的方式能达到最高的测试精度,但接线比较繁琐。
6、单相接线
单相接线方式与三相四线制接线相同,只需将电压、电流线接入仪器的同一相的电压和电流端子即可(因接线简单,不再给出接线图)。&
7、测量谐波
测量电压谐波时只须输入电压信号,电流谐波时只须输入电流信号。
8、电表脉冲信号的获取方法
在进行电能表校验时,需要获取被测电能表的电能脉冲信号。有3种方式可以获得此信号:光电采样器、手动开关、专用脉冲测试线;针对不同种类的电能表,可以通过不同的方式来进行测试。下面给出几种常用的电能表电能脉冲的获取方式。
(1)、对于机械式电能表,可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为发光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换),将三个发光二极管所发出的光束对准被校表的铝盘中央,适当调整光电采样器相对于表盘的位置,同时根据对黑斑的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度,防止误采和漏采,最终达到正常采样的状态。
(2)、对于机械式电能表,也可以通过手动开关进行脉冲的人工获取;操作人员手握手动开关,拇指轻放在手动开关按钮上,目视铝盘,当铝盘上的黑斑转动到电表正面的中央刻度时,迅速按一下按钮,此时,仪器记录下校验周期的起始位置,操作人员连续观察铝盘的转动,当黑斑到来的次数达到设定的校验圈数时,再次迅速按下按钮,完成校验,仪器会自动计算出电表误差。由于有人为因素参与到脉冲的取样,会造成误差的不稳定度,可适当增加设定的校验圈数来消除。
(3)、对于电子式电能表,可以通过光电采样器进行脉冲的自动获取;将光电采样器设定为不发光状态(通过按下光电采样器线中部方盒上的红色按钮来切换),将光电采样器的接收头(位于三个发光二极管的中央)对准被测表的脉冲灯,适当调整光电采样器相对于表盘的位置,同时根据对脉冲灯发光的敏感程度调节光电采样器线中部方盒中央的旋钮以改变采样敏感度,防止误采和漏采,最终达到正常采样的状态。
(4)、对于电子式电能表,还可以通过专用脉冲测试线进行脉冲的自动获取;仪器随机配备了一条专用脉冲测试线,顶端有4个鳄鱼夹,分别标有:VCC(辅助电源)、TESE-IN(信号输入)、FL-OUT(标准脉冲输出)、GND(地)。使用人员需要根据电能表电能脉冲的输出方式不同(包括有源输出和无源输出两种方式)选择不同的信号线进行取样,当被测表脉冲信号为有源输出方式时,用标有“信号”和“地”的鳄鱼夹进行取样,标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功正”的端子,标有“地”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功负”或“公共端”的端子。当被测表脉冲信号为无源输出方式时,用标有“VCC”和“信号”的鳄鱼夹进行取样,标有“VCC”的鳄鱼夹接到被测表端子排标有“有功正”的端子,用标有“信号”的鳄鱼夹接到被测表标有“有功负”或“公共端”的端子。
9、仪器送检时脉冲测试线使用方法
根据计量检定规程的要求,电能表现场校验仪在出厂时应进行检定,在投入使用后还应定期进行复检。在送检时用标准设备对校验仪输出的标准电能脉冲进行检测。本测试仪的标准电能脉冲由专用脉冲线中标有FL的鳄鱼夹和标有GND的鳄鱼夹输出(各档位具体常数参见“技术指标”中的第6项-标准电能脉冲常数表格),注意:只有在“电表校验”、“走字试验”、“主菜单”三个界面才向外输出标准电能脉冲。
五、CA8335三相电能表计量装置常见故障分析
1、常见故障
⑴装置接线错误
⑵电能表故障
⑶CT部分故障
2、经验判断
⑴计量装置正常时综合误差(含CT误差、二次接线误差和电表误差)在±3%时。
⑵综合误差在-10%至-3%时一般可能为
a、电表不准
b、CT二次负载重
c、CT负误差
⑶综合误差超过10%时可能为
a、CT二次接线错误
b、CT变比不对
c、缺相或错相
一般现场工作时可先进行综合误差的测量,综合误差在±3%时系统基本没有问题,当综合误差较大时可分别进行CT误差、电表误差的校验及线路诊断。
3、三相四线制线路常见问题
缺某相电压、电流时,可从分析仪的“测量参量1”或“矢量图”两功能项直接看出。缺相原因一般是计量装置的三组元件中的某一组元件出现故障或接线断开。具体可能原因如下:
a、电能表电压线圈一相不通(线圈断路、雷击、电压挂钩与螺钉未接触)
b、计量回路一次测某相保险熔断或接触不良
c、电压二次回路一相线路断路(保险熔断或接触不良)
d、电表或CT本身一相电流线圈或CT二次绕组开路(线圈烧断、电能表接线端或二次接线端接触不上)
e、二次电流回路中某相电流开路
⑵缺两相与缺一相的原因和情况基本类似。
⑶电流一相或几相反向
电流反向可从 “矢量”功能中看出,例如上图所示的情况为A相电流反向,反向后角度与正常应相差180°,
造成此种现象的原因为:
a、A相CT&的K1、K2接反
b、A相CT电缆穿出方向反向
c、CT上K1、K2与实际标注不符
⑷电压与电流错相
一相或几相电压和电流不对应,使实际角度与正常差120°或240°,如下图(图二十六)
4、三相三线制线路分析方法
三相三线制线路接线正确时矢
量图如右图,错误接线的分析方法参
照三相四线制线路。
5、单相表测量
单相表测量时可用仪器的任意一相进行(通常情况用A相),情况比较简单,此处不做具体讲解。
6、CT常见故障及原因
⑴故意更换CT铭牌
⑵CT精度不合格
7、电能表故障
如果接线正确但误差还是很大,则应调整或更换电表。
六、CA8335三相电能表计量装置电池维护及充电
仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。
仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用最好在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电。
每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态,重新装入电池后,不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正常工作。
七、CA8335三相电能表计量装置注意事项
1、在对测量精度要求较高时,最好要用内部互感器进行测量。接电流互感器时一定要严格保证电流互感器二次侧不开路。
2、钳形互感器是高精密的测量互感器,一定要注意轻拿轻放,避免磕碰、摔坏,否则会影响测试精度。钳形表切口面需保持干净、光洁,不要污染其它杂物,以保证钳形表闭合良好。
3、测试开始前请输入正确的设置参数,否则可能会造成数据结果偏差或错误。
4、用钳形表卡一次铝排时,一定不要让钳形表切口铁芯碰到铝排,否则可能发生危险,损坏钳形表及仪表。
附录一:常见窃电方式
△缺相法&& &&&&&&&&&△欠压法&&&& &&&&&&&&&&&&△欠流法&&&&& &&&&&&
△移相法 & & & & & &△K1、K2反接法 & & & & &&△破坏电表法
附录二:被测输入输出接口示意图
附录三:标准脉冲接口示意图
附录四: 三相三线计量接线判断
情况一:A、C相电流正确
情况二:A相电流反向
情况三:C相电流反向
情况四:A、C相电流全反向
情况五:A、C相电流相间接错,极性正确
情况六:A、C相电流相间接错,且A相反向
情况七:A、C相电流相间接错,且C相反向
情况八:A、C相电流相间接错,且都反向
以上所提供的48种接线矢量图中只有第一种情况是正常的接线,其他图都有不同的问题。
在每幅图的下侧给出了判定结果,包括电压接线结果和电流的接线结果,同时还标注了相序的正确与否。