1.1 《新疆电力设计院设计》

1.2 《电力建设施工及验收技术规范》(热控部分)(DL/T4)

1.3 《火力发电厂热工仪表及控制装置监督条例》(83)水电电生字第73号

1.6 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)

1.7 《火力发电厂基本建设工程启动及峻工验收规程》

1.8 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》

1.9 《火力发电厂技术标准(计量标准)》。

1.10《热工技术手册》

1.11 设计及制造厂家技术标准和要求及供货商产品说明书及相关技术图纸

大唐呼图壁热电厂2×300MW工程,本工程由大唐集团建设,其中2号机组由湖北省火电二公司承担安装及单体调试工作,总体设计由新疆电力设计院设计。

锅炉由东方锅炉集团股份有限公司提供DG-II13亚临界锅炉。为一次中间再热、采用单炉膛、平衡通风、固态排渣、四角切圆燃烧、全钢架、全悬吊结构锅炉。

汽轮机由东方集团东方汽轮机有限公司提供CC300/270-16.67/0.4/538/538一次中间再热、凝汽式汽轮机。

发电机由东方电气集团东方电机有限公司的“水氢氢”冷却方式汽轮发电机组.

2号机组系统中所有电动门几百多台,主要用于远方操作、自动控制系统,它对提高机组的自动化程度和安全可靠运行起着极其重要的作用;其中包括主给水电动门、减温水调节阀前后电动门、各风机出入口及风道调节挡板、锅炉、汽机本体疏水、锅炉排汽和紧急放水电动门等;一些重要控制对象选用进口或进口件国内组装产品。主要有江苏恒春,上仪,瑞基,罗托克等电动门。

3.1 作业人员的资格要求、劳动力组织

具有相关专业知识和一定工作经验的调试工作人员.

3.2 仪表校验所需设备

3. 3作业环境及应具备条件

3.3.1对作业人员进行技术及安全交底,带电作业时不应少于两人。严格按本作业指导书进行调校。

3.3.2电动门做好防雨、防潮措施。

3.3.3试验过程中除要正确的调试方法和要求外,还应注意用电规程和周围环境,送电调试不应少于两人,调试完毕要拉断电源。

3.3.4高空作业需搭架子的必须搭架子,并系好安全带。

3.3.5设备的热态调校应特别注意系统隔离,正在运行的设备需办理相关工作票,避免造成人身、设备的安全事故。

3.3.6严格按规定实行工作票制度。

3.3.7做好防触、防漏电保护措施。

根据工期进度及设备到货情况,合理组织施工,力争保持施工过程中的连续性。要严格管理质量关,防止电动门损坏,先校线再送电。确保人员设备安全,逐个调试。施工进度一般2-3个月。

五、作业方法及施工要求

5.1.1阀门机械部分及其各附件完好,机械连接处不得有间隙。

5.1.2确认阀门手操工作正常,机械无卡涩现象。

5.1.3 阀门控制装置润滑油位正常,控制箱内应干燥。

5.1.4 机械限位块紧固螺钉不得松动。

5.1.5图纸会审,技术交底已完成。

5.2.1电机对地绝缘电阻,用500V兆欧表检查,应不小于1MΩ,潮湿地区应不小于0.5 MΩ。

5.2.2电机相间直流电阻需平衡,要求保持一致。

5.3.1通电前,先试用手轮操作电动门,确保电动门的手/自动切换正常,并将阀门手动至中间位置,防止通电后的阀门控制方向相反以确保阀门的安全。

5.3.2回路通电后,应先试操作电动门的开、关动作,确保开关动作方向与实际电动门的动作一致。一旦方向相反,可改变三相接线、机械无异常现象。确认阀门关闭方向,顺时针关阀或逆时针关阀。

5.3.4将阀门手动摇至全开位置,整定开行程开关、力矩开关。

5.3.5将阀门手动摇至全关位置,整定关行程开关、力矩开关。

5.3.6开:重复整定到全开位置,检查开行程动作正常,检查开指示灯动作正确,及送至DCS开接点动作正确。

5.3.7关:重复整定到全关位置,检查关行程动作正常,检查关指示灯动作正确,及送至DCS关接点动作正确。

5.3.8就地—远操手柄切换到远操,由远操命令进行操作,并确认CRT上指示正确。

5.3.9测定阀门全开、全关时间。

六、作业质量标准及检验要求

电动门的调试和质量要求符合电动门生产厂家使用说明书的规定。电动门调试后,应作调校记录.做到字迹清楚、数据准确、铭牌位号项目齐全。出具电动门调试记录和报告,并妥善保管。所有技术记录由主管审核后,交资料员存档,发现问题及时由调试人员整改。试验报告可以用计算机打印,但校验、审核栏规定必须手签。

七、职业安全健康与环境管理

7.1防止交叉作业时高空落物伤害事故

7.1.1合理安排施工,尽量减少立体交叉作业,必需交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各方商定施工范围及注意事项;各施工方应紧密配合,施工场地尽量错开,以减少干扰。

7.1.2上、下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须戴安全帽,并随时注意工作地点上层的情况,防止被高空落物伤害。

7.2 高处作业防止高空坠落伤害事故

7.2.1凡在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。

7.2.2 特殊高处作业应与地面设联系信号或通信装置并由专人负责。
7.2.3 在夜间或光线不足的地方进行高处作业,必须设足够的照明。
7.2.4 遇有六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。
7.2.5高处作业必须系好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处;高处作业人员应衣着灵便。安全带使用前应进行检查,不合格安全带应及时更换。

7.2.6高处作业时,工具、材料严禁上下投掷,应用工具袋吊运,以防高空落物伤害他人。严禁在吊物下方接料或逗留。

7.3 防止设备损坏事故

7.3.1 调试人员必须熟悉有关设备的结构、性能以及试验方法、步骤。

7.3.2进行调试作业前,应了解系统设备状态,与已运行设备有联系的系统应采取隔离措施。

7.3.3电动门通电试验前必须检查绝缘,符合要求后方可上电。

7.3.4电动门的机械部分、限位装置和闭锁装置等,未经就地手动操作调整并证明工作可靠的,不得进行远方操作。

7.3.5DCS画面上选点操作时必须验证操作开关与被控设备正确对应,防止误操作。

7.4.1施工过程中,施工人员必须着工作服装。

7.4.2试验室严禁吸烟,严禁酒后上岗。

7.4.3对使用完垃圾采取集中堆放,定时清理,文明施工,做到“工完、料尽、场地清”。

8.1施工前应检查现场,清除现场隐患;下班前清理现场,避免留下事故隐患,安全标识醒目。

8.2施工现场严禁吸烟,严禁酒后上班,严禁嬉戏打闹。

8.3设备开箱后设备的包装板应堆放到指定位置,并堆放整齐,施工现场做到“工完、料尽、场地清”。

8.4作业时使用到的机械、设备、工机具必须整洁、完好,安全操作规程齐全,操作人员持证上岗,并熟悉机械性能和工作条件。

8.5对已施工完的设备等,采用包、罩等防护措施,做好防雨、防潮、防污、防撞的保护措施。

8.6使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动。

8.7机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防尘措施。

严格执行DLT 4 电力建设施工及验收技术规范 第5部分热工自动化中相关条文,以保证工程建设的质量。具体如下

5.5.15阀门电动装置应进行下列检查

1电气元件应齐全,完好,内部接线正确

2行程开关,转矩开关及其传动机构动作应灵活,可靠

4电动机外观检查有异常时,应解体检修

为把本工程建设成工艺美观、质量优良、性能稳定、安全可靠、运行经济的一流精品机组,最终使本工程整体质量实现高水平达标投产;机组主要经济、技术指标达到国内一流水平;争创行业优质工程的质量目标,结合本工程辅助车间热控设备安装的特点,特制定本措施。

严格按照设计院图纸、厂家图纸施工及遵守电力建设施工及验收技术规范

1 《大唐呼图壁热电厂2×300MW工程》设计院图纸

6 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)

7 《火力发电厂基本建设工程启动及峻工验收规程》

8 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》

9 《火力发电厂技术标准(计量标准)》。

坚持“安全第一,预防为主”的方针,加强施工现场安全管理,加深员工对危害因素的认识,增强员工的安全防范能力,防止事故发生,消除或减小事故发生造成的危害。

11.2应急领导小组:

11.2.1.1组长:负责组织对员工进行事故应急的培训和演练;负责在事故发生时启动应急计划,指挥救援工作,并上报公司主管部门。

11.2.1.2副组长:协助组长安排现场救援的各项工作;负责实施应急计划的培训与演练。

11.2.1.3成员:负责实施现场救援的各项工作:事故现场的保护、无关人员的疏散、医疗机构的联系、伤员的运送。

11.3应急领导小组职责

11.3.1.1当接到发生紧急情况的报告之后,立即与就近的医疗机构取得联系,争取尽早将伤员送医院救治。

11.3.1.2迅速了解大致情况,将大致情况报告上一级部门。

11.3.1.4做好事故的善后处理,组织主持事故调查,提出对事故责任者的处理意见,将事故调查情况报上一级部门。

11.3.2.1协助组长组织现场抢救。

11.3.2.2迅速进行事故调查,并将事故大致情况报告给组长。

11.3.2.3协助组长进行事故的善后处理,迅速恢复生产。

11.3.2.4参加事故调查分析,提出防止事故再次发生的技术措施

}