我们南京工地塔吊喷淋系统要使用20台塔吊,民工宿舍20幢二层活动房,应该配多大的变压器?有好心的朋友帮忙算一下,谢谢!

我同事想请160的变压器我觉得有些浪费了,他说考虑同时启动电流和压降我们刚才还在争执,我有些拨部过他所以请大家给点意见,来说副他和领导。
100确实过小,160还凑合
你说小了可是工地不可能是满负荷运载啊我要的是数据能否告知啊
qingli2008
电动机功率合计P1:30+15+9+6.6+10+7.5=78.1KW
电焊机功率合计P2:20KVA
照明功率合计P3:20KW
安全系数K1取1.05,K2取1.1,电动机同期系数K3取0.5,功率因数COSφ取0.75,电焊机同期系数K4取0.5,照明系数K5取1
总视在功率为:
S=K1*K2*(K3*P1/COSφ+K4*P2+K5*P3)
=1.05*1.1*(0.5*78.1/0.75+0.5*20+1*20)
=1.05*1.1*(52.1+10+20)
所以容量为100KVA的变压器可以满足施工需求。
以下是引用xsz-12-13 08:13:51.0发表的内容:
你说小了可是工地不可能是满负荷运载啊我要的是数据能否告知啊
虽然不是满负荷,但需要系数也不会很低,我们取0.75;118.1KWx0.75=88.57KW;这些设备功率因数都不是很高,
取0.8,所以S30=110.7KVA;变压器选160KVA;负荷率=69.2%;
我晕了该去哪个啊哪个对啊
captaincaptain
当然是160,激进点的话选择100,但是100和160从造价上讲没有什么区别啊?
综合考虑选择160。
变压器可以满负荷工作,但使用年限会降低.100的变压器如果就只使用一年半载的应该没问题,但是综合考虑的话,还是用160的比较合理!