已经根据总功率算出,家庭总额定功率要用40安的总空开,最多可以放多少分的空开和漏电呢?又是根据什么算出来的呢

批发桂林机床电器有限公司GB1-32L漏电保护开关空调保护器空开-中国制造交易网
产品名称:批发桂林机床电器有限公司GB1-32L漏电保护开关空调保护器空开
产品链接:
手机版链接:
价格:39元联系人:王海电话:
此价格已经是**批发价,不包邮也不议价,一箱(40只)11公斤
江浙沪皖包快递 限汇通能到的地方
北京 天津 河北 河南 湖南 湖北 广东 福建 江西 山东快递费+40元/箱物流发 德邦物流 佳吉快运 天地华宇 价格大概40-50元一箱请咨询
适用柜机空调:2P(50-51)
2.5P(60)
3P(71-72)
4KW---10KW的即热式热水器
大量现货,每天下午5点统一发货,请勿催促。薄利商品,谢绝议价,抹零,包邮等要求,一个开关就赚1元钱,喜欢还价和磨蹭的买家请绕道,谢谢合作。桂林原厂正品,毋庸置疑,三重防伪,2012年02月起每个GB1-32L漏电保护开关均有贴防伪商标,刮开防伪涂层①打电话查询②短信查询③上网查询。可查真伪。
官方授权 大量现货 拍下就发 每天17:30前发货 如延迟发货退还运费。薄利商品,谢绝议价,抹零,包邮等要求,尽请谅解。3个GB1-32L约1公斤质量问题一年内包换(不是保修哦)来回运费需买家自理。农行:
品名:漏电保护开关40只/箱电流:32A
电压:230V生产商:桂林机床电器有限公司
大力推介国内外首创专利新产品----GB1-32L型漏电保护开关我公司开发的GB1-32L漏电保护开关,可直接装在室内墙壁埋入线盒上,这种小巧精美的开关,工作电流至32安,通断能力达到1500安,有效解决了大功率空调和电热器与电源连接不能采用插头的问题,对漏电、触电能及时保护,可以一对一就近方便地对空调进行通断控制与保护,实现安全、节能和延长空调寿命。  为了确保长年用电安全和美化室内**装修,欢迎采用本公司荣誉出品的GB1-32L漏电保护开关。
GB1-32L系列漏电保护开关安装使用说明书(本产品又俗称墙壁保护开关)  *国内外首创专利产品,拥有多项国家专利技术,是现代家居电器保护的理想选择  *产品符合国家标准GB 3和GB   *安装使用本产品时,为了您的人身安全,请仔细阅读本产品说明书
1、主要用途与适用范围  GB1-32L系列漏电保护开关(俗称墙壁保护开关,以下简称保护开关)适用于额定工作电压230V/50Hz,额定电流不大于32A的单相电源线路的防触电保护;同时,还可以防止由于设备绝缘损坏、产生接地故障电流而引起的电气火灾危险。  该产品适用于空调、电热水器、太阳能热水器、自动售货机、饮水机、电冰箱、洗衣机等用电设备上提供触电、漏电保护,尤其是适用于5P以下家用空调电源螺钉接线安装,并具有防触电、防漏电、防火灾等保护。  本产品符合国家标准GB 3《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(B)》及国家标准GB 《剩余电流动作保护器的一般要求》。3、使用工作条件3.1安装地点的海拔不超过2000m。3.2周围空气温度-5℃~+40℃, 24小时内的平均温度值不超过+35℃。3.3大气的相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超50%,在较低温度下(不高于20℃)可以有较高的相对湿度,湿度不超过90%。3.4应安装在无显著震动或冲击、无雨雪侵袭的场所,安装场所附近磁场在任何方向不应超过地磁场的5倍。3.5安装固定方式:用螺钉固定安装在室内墙壁上的86型埋入式暗盒上或明装于墙壁上。5.结构及工作原理5.1产品为电子式高速型、受冲击电流不动作型保护开关,采用高速对地漏电保护的半导体集成**电路,比普通电磁式漏电保护器有更高的反应灵敏度、抗干扰和冲击能力;采用特殊的动触头机构及灭弧机构,使分断速度更快,灭弧性能更好,分断能力更高;采用螺钉接线方式,使接线更加稳固、牢靠,可避免插头插座接线方式易产生接触不良或松脱而发生过热甚至火灾等严重后果。触头闭合由人工操作完成,触头断开操作可由脱扣线圈组合件断开或人工断开。5.2工作原理(见图1)当被保护电路由漏电或人身触电时,通过零序电流互感器一次线圈的电流矢量和不为零时,零序互感器二次线圈产生感应电压,并经过电子组件板放大,当剩余电流达到整定动作电流值时,从集成线路输出稳定可靠信号就使晶闸管触发,并通过漏电脱扣器在0.1s内使保护开关动作断开,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。
7.使用注意事项:1)安装前请注意现场安装条件是否符合安装要求及是否符合产品铭牌上的基本参数要求,并手动操作几次,确认灵活可靠后方可安装。2)严禁私自拆封,否则后果自负。3)本产品对同时触及电源侧两线而引起的触电危险不能进行保护,使用时请务必注意。4)自动跳闸后,必须查明原因,排除故障后方可再次合闸。5)电源则与负载的接线端应按说明接线,不得接反;负载接线端N2只能作为工作零线,不能重复接地或接设备外露的可导电部分;符号为接地线标志。6)每月应至少检查产品一次,检查是否正常完好。方法是:在产品合闸(手柄处于&ON&位置)状态下,用手按下试验按钮T,产品应跳闸(即手柄翻转处于&OFF&位置);如果产品不跳闸,应马上和专业维修人员联系,以便对该产品进行修理或更换。试验时操作频率不应高于2次/min。7)本产品无短路保护功能,应和相应规格的熔断丝配合使用。8.物料清单9.本公司承诺声明本产品自生产日期起24个月或者从购买之日起(以开票日期为准)15个月内,任何非人为缺陷均可通过我司代理商退换。以下情况不享有退换产品的权力:1)我司质量控制部门调查发现产品实际使用、安装情况不符合产品说明书里的使用要求。2)退换程序不符合上述声明要求,退换产品时必须提供有关故障情况说明。3)地震、火灾、雷击、异常电压,其他不可抗拒的自然灾害等原因。
10问题解答10.1问:GBI-32L漏电保护开关与空气开关、断路器的区别。答:空气开关(或断路器)主要用于线路的过载、失压、短路等保护,这些保护并不是空调最迫切的需要保护,尽管近年来又带漏电保护的空气开关(或断路器),但是它们的体积较大,不适用于空调用户**的、特殊多方面的要求。根据国标GB《房间空气调节器安装规范》第5.7.5条对安装空调提出明确的要求;给空调提供电源的线路,应安装又漏电保护器来给空调的用户提供安全保护。GB1-32L漏电保护开关专为空调设计,具备符合国家标准的漏电保护功能,已获得国家3C安全认证。同时,还可以防止由于设备绝缘损坏、产品接地故障电流而引起得电气火灾危险。在空调得外线上全部切断电源,从根本上保证空调得使用安全。10.2问:GB1-32L漏电保护开关得安装方法?答:GB1-32L漏电保护开关得详细安装方法请按《GB1-32L系列漏电保护开关安装使用说明书》,特别提醒安装人员:安装完毕后,把开关拨到ON(开)的位置,按试验键T,开关会立即跳开。只有经过这样的试验,漏电保护开关才能可靠的工作。同时请安装人员提醒用户:每月至少按说明书要求检查漏电保护开关一次。针对目前建设工程国家标准中规定的开关、插座、插头的&左零右火&的安装要求,由于GB1-32L漏电保护开关属于低压电器,采用的接线端子按低压电器通常的规定:&左火右零&,特提醒请各位安装人员务必区分火线和零线。10.3问:不是电工可以安装GB1-32漏电保护开关吗?答:GB1-32L漏电保护开关是一种常用的低压电器,跟开关、插座一样,只要有一些基本的电工常识,认真按说明书要求,原有的空调安装工均可照样进行安装
【批发桂林机床电器有限公司GB1-32L漏电保护开关空调保护器空开】产品信息由【南通冠能电器有限公司】提供,【南通冠能电器有限公司】主营:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,您可以查看更多关于【批发桂林机床电器有限公司GB1-32L漏电保护开关空调保护器空开】的产品。
联系人:王海电话:
86 2地址:中国 江苏 南通
五一路1号9幢A17网站:主营:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
增值电信业务经营许可证:豫B2-会员账号:
合作账户登录:
最新公告:
&&&&&&PDF文档下载
您还没有登陆,请先登录。登陆后即可下载此文档。
合作网站登录:
2:本站资源不支持迅雷下载,请使用浏览器直接下载(不支持QQ浏览器)
3:本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰&&&
&&&&&&侵权投诉
空气开关规格及意义.pdf
空开规格及意义400VZ小型空气断路器47设计序号63该规格最大型号C普通照明用40型号20V/380V额定电压50额定频率6000额定运行短路分断能力前家庭使用见的有以下型号/规格40、中起跳电流,例如6安,一般安装250016,安装7500W、850040的空开。名称型号PC施耐德的设计系列号,小型断路器N分断能力,6脱扣等级,10,用于电动机等高冲击电流的保护P级数空气开关e200其中自动、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,00表示它的额定电流是200A空气开关300A其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为断能力是6是代表6带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)附空开型号空气开关的型号1A65N21A65N31A65N41A65N11A65N21A65N31A号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。目前家庭使用漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格其中起跳电流,例如2安,一般安装650032,安装7500W、8500W热水器要用工业上常见的型号有动力电路用0,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...单位A。空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的63系列的最大电流63安,分为55060(63)好像还有3安和短路分断电流一般000安,000安例300A说明自动的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),0A--过电流调节额定电流。要点1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例25有很多系列,基本都是厂家命名的)600A57或710倍,014倍空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。10的开关,16或20的开关,4平方线配6平方线配果电线太小,应给大功率的电器配专用线。根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P)看看四极断路器的选用吧属于下列情况,有必要选用四极断路器1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要2、住宅每户单相总开关应选用带用四极断路器)3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式1、断路器的2、断路器的与其他三个相线极一起断开3、断路器4、断路器的与其他三个相线极一起断开5、断路器的,6、断路器的与其它三个相线极一起断开。1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25的正常状态(变压器联结组标号为Y/其中2型适用于3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况4型适合5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于我家电表上写的是1040A,总开关是两路空气开关,一路是照明的,用的路是其他电器的,是现在用的是大3匹的空调和2000是那个想把30或可以不问题补充对了,进户开关没必要换了吧进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个开具体有没有呵)比较好。楼上回答正确,直接选择有就是觉得应该使用带漏电保护的哦当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为0多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。补充一点很多人误解5安跳闸,其实电流到小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。强烈建议你自己再给家里的用电大户比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什么型号的空开用气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以。个人建议最好用两个25脑最好不要和电磁炉共用一路。功率在8000以买个40可以分两路,用两个20功率在8000是40A的空气开关老跳闸用0好选用P32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些建议你总开用1个60脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40明用16空开。这样配置使用比较安全的。60先换个40果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,80000家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧空气开关建议买西门子或施耐得。家里刚装修一共四层如何电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只都在一楼。一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20楼至三楼都是装十个左右的102根20问我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32不会太大然后还需要几个漏电开关。多少根据你说的情况,建议你一楼总进线装一个32A漏电保护器(漏电保护和空开是连一体的),每楼再安装一个15有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15有空调什么的大用电器就要单独放线用15别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用32A/2漏电脱扣附件即可。如果考虑需用系数的话,25二、计算公式x*P/U/其中庭用电之间足够,所有电器插座也折算在内00,民用电气线路按得到计算电流值后但要注意指出线回路般是住宅进线规格,对应40。三、品牌最好的梅兰日兰P般的用型号P电器有大空调(146寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择用0气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关和电表你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢总开关63A/3P,电磁炉开关32A/1P(9个),照明开关10A/1P(1个),插座开关16A/1P(1个),空调开关16A/1P(1个)。你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开。答案补充作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求最后要进行逐项验算和选定。用9个60A的(电磁炉用)2个10A(照明用)3个15A(普通插座用)1个30A(空调用)1个400A(总)1个500就是总负荷有近70本是线性,如果用单相分布总闸至少30020V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每调不知几台35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40要安装大于40每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。个控制电磁炉个控制照明60较好用算你的各回路电流,然后乘上是所用的空气开关的大小了电表10~40A总开关磁炉照明普通插座空调实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以达,欧母龙,正泰都还不错。一般选用正泰的,质量不错,价格合适空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,5另外一种常见的是于起动电流较大(如电机)的电器(1020A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。电表是10(40)的,在电路中,空气开关最大能选多少(不考虑线径)在配电中,是不是分开关的总容量要等于总开关的容量。另空开和空开有什么不一样根据国家标准15283国际标准能表标有两个电流值,如1040A。这里所标10A为基本电流(符号确定仪表有关特性的电流值,也有称此电流值为标定电流。括号内所标(40)A为额定最大电流(符号仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值。通过电能表的电流可高达其基本电流的二倍、三倍、四倍,有的高达八倍,达不到二倍的只标基本电流值。也就是说如果某用户所装电能表只装有一个电流值,如3A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般地说超载到120是不会发生问题而且能满足电能表的准确测量。在1040A中,10A为基本电流40A为额定最大电流。在电表是10(40)的电路中,空气开关最大能选多少(不考虑线径)40A就选40空开都可以的,再大就没意义了。在配电中,分开关的总容量不用等于总开关的容量。每个分路的空开都是有存余的,总开关的容量够全个家庭的使用功率就可以了。空开和空开,C系列为照明电热类负荷使用,D些列多用在动力负荷场所。动力负荷使用C系列启动时会误跳闸。家庭用C系列的。
本文(空气开关规格及意义.pdf)为本站会员(yutian)主动上传,淘稿网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘稿网(发送邮件至或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
5134829 commumity members&&&&7207894 items for sale&主题:家庭用空气开关(断路器)应该选什么品牌和型号?
泡网分: 0.303
注册: 2009年01月
新房原装的空开都是德力西,而且似乎还是假货(外观跟官网同型号图片有略微差别),本着安全方面不能省钱的原则,准备全部换掉。
看了些无忌的老贴,普遍推荐梅兰日兰,不过现在市面上的梅兰日兰空开都是施耐德商标了,型号也和以前不同,比较常见的是EASY9系列的EA9AN、EA9A45(Ph+N)、EA9RN(漏保),不知道这几种型号怎么样,或者其他牌子还有什么比较靠谱的?
另外就是【总开关带漏保+分开关不带漏保】和【总开关不带漏保+分开关带漏保】相比,防护效果有没有区别?家用那种方案比较合适一些?
微信扫一扫分享
&浏览:46602&&回帖:146 &&
泡网分: 32.111
帖子: 1673
注册: 2002年05月
我不知道选啥好,最后就买了松下了事
本帖由移动终端发布
泡网分: 21.164
注册: 2005年02月
要选好的基本上就是施耐德和ABB,施耐德EASY9算是比较老的系列,当然用起来是没问题的。比较新的是ACTI9系列,也是施耐德推荐的系列,感觉除了外观不同和操作上的细微差别以外,没什么不同。当然,新系列有触头位置指示,具有隔离功能,在维修线路时能保证安全。
漏电保护在总开关上和在分开关上,保护性能在一般家用中没有什么分别。在总开关上,一旦有电器漏电或者有人触电,全部电源会被切断,但成本较低。在分开关上,一旦出现问题,只会切断相关支路,但一般来说需要多个带漏电的开关(除了照明支路和挂壁空调支路不需要漏电保护),成本较高。分开多个漏电开关比单个总漏电开关来说要合理一些。
泡网分: 19.11
注册: 2005年10月
建议还是Acti9,我刚买的Easy9,还没换上,感觉性价比有点低,两者价格也没差太多。据说施耐德假货也不少,还有真假掺一起卖的。
施耐德官方建议
泡网分: 19.11
注册: 2005年10月
无责任转贴
泡网分: 25.849
帖子: 4187
注册: 2005年09月
施耐德 ABB 松下 3选1 松下的三相80A以上不太好买 ABB80A以上贵死
泡网分: 0.009
注册: 2004年09月
一般总开关带漏保+分开关不带漏保即可,漏保选电磁式的,可靠性高,记得市场上卖的施耐德 电磁漏保是西班牙进口的。
泡网分: 4.316
帖子: 1860
注册: 2011年02月
买国产德利西,正泰差不多了。无忌什么都烧,开关也不列外。最好买几十份保险,以防外国货失效,家人还能得遗产!
泡网分: 5.935
注册: 2010年03月
断路器用了施耐德的acti9系列的。
但是找不到合适的连接器,算是小遗憾。wndwj有人认识图中黑色部分的连接组件叫什么么?
水平方向的叫汇流排,已经买了,就剩下总空开到各分空开之间的这个了,就是最左边黑色的那个。
泡网分: 13.159
帖子: 2123
注册: 2008年07月
五年前装的8路ABB,上个月总控和一路烧掉了,换了施耐德的,目测做工较旧的ABB好
泡网分: 7.369
注册: 2009年07月
德力西也可以
本帖由移动终端发布
泡网分: 52.507
精华: 9帖子: 5878
注册: 2001年01月
空开、漏电保护器等等当然是用西门子啊,ABB、施奈德我都用过,西门子绝对是不二之选,从用料做工到手感,差别很大,呵呵。
西门子的空开一定要选工业级的,和家装用的那种根本不是一回事,一试便知。
还有漏电保护器分为电子式和电磁式,我推荐你选电磁式,可最大限度的避免误跳,安全系数也比电子式的要高许多。虽然价格高一些。
泡网分: 22.455
帖子: 1455
注册: 2005年03月
若不是假货,没必要换。
国产正泰足够,只要是正品。极成熟产品,比你想象的好。
到生资市场,找个大卖家、专做批发那种,人家懒得跟你讲价,直接打折。
泡网分: 0.715
帖子: 1518
注册: 2010年09月
我倒是觉得工业用的ABB不错,就是蛮贵的
本帖由移动终端发布
泡网分: 0.964
帖子: 3172
注册: 2011年08月
我家新装修,电箱断路器一水施耐德C65&&multi9&&是工业级最高档的,同是工业级低档一点的是C45。
你那个easy系列是民用系列,我妹买的楼带装修的KFS中海给配的就是EASY系列
ABB和西门子的也不错,就是不能买国产的。
泡网分: 0.303
注册: 2009年01月
感谢各位,基本确定施耐德ACTI9系列了,备选松下(松下的漏保空开占位小,位置不够的话再选松下)。
再请教几个基础问题:
看施耐德推荐的组合中,低端组合部分位置用了1P空开,而中高端组合都用了DPN空开。
那么单进单出的1P空开和双进双出的DPN空开有何区别?
原本位置是1P空开,换用DPN空开是否要增加线路?
完整的配电箱施工,除了空开和配电箱体本身之外,还需要那些配件?如汇流排等。
大致设计了一下空开配置:
家里灯线1.5平,其他所有插座零火线4平、地线2.5平。
总开关:63A
卫生间:32A漏保
厨房:32A漏保
所有插座:32A漏保
空调1:16A
空调2:16A
是否合理?
泡网分: 1.971
帖子: 3537
注册: 2002年01月
国外牌子价格要贵一大截,假货也不少,其实国产的正泰德力西质量也很不错了,当然都是别买到假货
不放心时间长了十年八年了换掉
泡网分: 0.303
注册: 2009年01月
这是原配空开图,右边那两个黄色的是干什么用的?
本帖最后由 ces777 于
13:09 编辑
泡网分: 25.713
帖子: 2558
注册: 2004年06月
这玩意国产的也不差,当然施耐德和ABB的更好一些,西门子就算了吧,最难的是你要保证不买到假货,这一行无论国内还是国外,只要是名牌的,就有数不清的假冒品,装修市场里面很多都是假冒品
泡网分: 1.971
帖子: 3537
是否合理?配电箱一般就带了汇流排吧?配电箱+空开就行了。
照明可以用10A的应该够了,空调可以用20A或32A,如果有柜机等大空调的话
插座建议20A,一般插座面板是10A。
卫生间如果有大功率热水器建议分路单独控制,配32A或40A的
空开电流配得太大起不到保护效果,太小容易跳闸
泡网分: 11.146
帖子: 1866
注册: 2008年08月
国外的品牌: 穆勒, 施耐德
国内: 良信/正泰
泡网分: 19.11
是否合理?1P和DPN不是对应的概念吧,iDPNa和iC65N都有1p、2p的,比如这俩http://emall./product-2700.html http://emall./product-2688.html ,都是1p的,前者双进双出,后者单进单出,明显可以断开2个线路的好一些;2p的基本都可以双进双出。
btw,据传编号带k的低端一些。
还有绝缘接线端子什么的,铜线建议多买。
泡网分: 0.303
注册: 2009年01月
Canon_EOS1 发表于
配电箱一般就带了汇流排吧?配电箱+空开就行了。
照明可以用10A的应该够了,空调可以用20A或32A,如果有柜机等大空调的话
插座建议20A,一般插座面板是10A。
卫生间如果有大功率热水器建议分路单独控制,配32A或40A的
空开电流配得太大起不到保护效果,太小容易跳闸照明换10A
空调只用挂式1P或1.5P,插座面板就是16A,所以空开也选了16A的
插座因为是一个空开管全家插座,又是4平的线,所以用的大些,实际使用的时候会注意单个插座不超过10A/16A的
卫生间热水器是3KW的储水式,再加上浴霸电吹风之类,32A还有些余量,就没分路
泡网分: 19.11
注册: 2005年10月
ces777 发表于
这是原配空开图,右边那两个黄色的是干什么用的?
你这1p的也是双进双出的嘛。黄的应该是是防雷的。
把编号google一下不就什么都有了。
泡网分: 0.303
注册: 2009年01月
我不明白的地方就是,以我那个原配为例,左边那两个CDB3-32系列是DPN空开1P双进双出,最右边的DZ47-63系列是普通2P双进双出,同样是四个接口,每个接口接的线有什么不同呢?哪里接零线、火线、地线?
泡网分: 0.303
注册: 2009年01月
又查了一下资料,这么理解不知道对不对:
1P单进单出的普通空开,只连接或切断火线,同理2P双进双出就是同时连接或切断两路中的火线。
而1P双进双出的DPN空开,可以同时连接或切断零线和火线,防止零线带电时触电,更安全一些。
泡网分: 19.11
注册: 2005年10月
L接火线,N接零线,这个断路器上有标识。按标准电线也是根据颜色区分的,但是实际上比较乱 -_-! 一般左零右火吧。地线接带三个小横线的地线接线柱上(一般就是配电箱的壳)
自己不懂就找个电工来,要有电工证的
泡网分: 6.316
注册: 2009年12月
施耐德和梅兰日兰是一家,现在的空开easy系列不是很好
本帖由移动终端发布
泡网分: 6.316
楼主你比我还棒槌,嘿嘿。
火线是必须要切断的,不管几p,肯定有一个是火线(相线);同样不管几p什么型号,还有地方接线,那就是零线(中性线)。
零线经常也带电,同时还有接错的可能,所以还是弄个都能断的吧。
&版权所有:&&&&}