abb交流接触器型号有哪些
提问者:岑鹏程|
浏览:125|
时间: 16:08:02
已有7条答案
回答数:30248|被采纳数:197
长沙御居装饰工程有限公司
所有回答:&30248
ABB交流接触器的系列可多了,没办法具体回答你,就用个最常用的系列来说明下
回答数:1896|被采纳数:3
所有回答:&1896
A9-30-01,A表示线圈接受交流电,所以二次回路只能是交流,主回路可以使交直流的。二次回路交直流通用的接触器是AF系列;
9表示在主回路400V额定电压,AC-3使用类别时额定电流为9A。 && &&
主回路电压最高可到690VAC,但是额定电流会下降;
AC-3 && &&9A是额定电流,用在AC-1时,额定电流就是25A,用在AC-4,额定电流就会下降。AC-1是电阻性负载,AC-2是绕线式电机,AC-3是鼠笼式异步电机,AC-4是鼠笼异步电机的反接制动。最高到AC-8,主要是通过启动冲击电流的大小来区分。
30 && &&表示接触器主触头为3极常开,无常闭
01 && &&表示接触器辅助触头无常开,1个常闭点。第一个数字代表NO(nomal &&open),第二个数字代表NC(nomal &&close)
回答数:9201|被采纳数:10
所有回答:&9201
abb交流接触器型号:6A && &&7A && &&9A && &&12A && &&16A && &&26A && &&30A && &&40A && &&50A && && &&63A && &&75A && &&95A && &&110A && &&145A && &&185A && &&210A && &&300A && &&400A && &&460A && &&580A && &&750A && &&1350A && &&1650A &&。交流接触器是接触器的一种,其典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。交流接触器与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。目前最常用的产品主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等。
回答数:4003|被采纳数:13
所有回答:&4003
你好,接触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。ABB接触器的规格包括4 &&和 &&5.5KW &&的微型接触器、高达400kW &&的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件。
回答数:43116|被采纳数:11
所有回答:&43116
abb交流接触器型号有A &&型(交流线圈) &&B &&型(交流线圈) &&AF &&型(交流线圈) &&EK &&型(交流线圈) &&VB6 &&型(交流线圈) &&VB7 &&型(交流线圈) &&BC &&型(直流线圈) &&AL &&型(直流线圈) &&AE &&型(直流线圈) &&AF &&型(直流线圈) &&VBC &&型(直流线圈) &&EK &&型(直流线圈) &&。
回答数:17676|被采纳数:24
所有回答:&17676
ABB交流接触器的系列可多了,没办法具体回答你,就用个最常用的系列来说明下
希望有所帮助,如需要更多信息,到工业电气分销网找样本看看。ABB交流接触器
额定电流:16A
Ith=30A && && && && && &&leAC-1=30A
400V=7.5KW
与A16-30-10的区别是:前者带一个常开辅助触点,后者带一个常闭辅助触点。
它与CJX2可以通用互换。
回答数:5310|被采纳数:2
乌拉拉_1344
所有回答:&5310
你好,abb交流接触器型号有型号A30-30-10*220V;, &&型号:A9D-30-01,A9D-30-10 &&, &&型号:A16-30-10*220-230V &&, && &&型号:A50-30-11,A75-30-11, &&型号:ZJ200D &&等。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网||交流接触器
交流接触器
真空交流接触器特别适宜与各种保护装置配合,组装成隔爆型电磁起动器。 该产品采用陶瓷真空开关管,管内以高真空作介质,因而,其体积小,耐压高,分断能力强,使用寿命长,触头不必维修,尤其是因电弧不外露,安全可靠的优点,为煤炭,电力,化工,冶金,石油等工业部
断接触器是交流接触器和直流接触器的统称,用作控制电器供电的通。 主要接于主回路中
主轴电机一般是主轴伺服电机或变频电机,直接由主轴驱动器驱动或变频器驱动。 (主轴伺服电机不直接用交流接触器控制。主轴变频电机不直接用交流接触器控制。) X、Y轴的电机是伺服电机,直接由伺服驱动器驱动。伺服电机不用交流接触器。 交流接触器控制的电机都是
你的温度控制逻辑是什么?如果是 ON/OFF 控制,那么有没有设置 BIAS?如果是 PID 控制,输出类型选择的是 SSR 还是普通的继电器?如果是精通的继电器,则动作时间应该比较长才行。如果是 SSR,动作时间则可以比较短。所以,怀疑是温度控制器
如果你的温控仪是仪器内全自动控制,且用的单相电(即只有一根零线和一根火线,既然你说了是~200v,应该是单相电),那么可以使用三相交流接触器,使用时可以只用其中一相,也可以将三相并联。20A的接触器,用在6Kw的电器上,应该并联比较可靠,就是将接触器
交流接触器时间长了,触点会结碳域电流过大会融化。换个接触器。
1、检查交流接触器线圈两端的电压,如果没有380V交流接触器要响。 2、交流接触器线圈自锁接到常闭触点上了;接触器自锁触点接触不良;接线松动。 3、如果是在温度接近100度时出现接触器响,就是温控器太敏感了。 4、可以将交流接触器线圈直接通电380v
两个接触器是按钮控制的降压启动需两个按钮,,三个接触器用一个按钮,就直接降压启动了。
能 先看下线圈启动电压,要是220的,直接用就可以了 要是380的线圈,就需要换线圈了。
48V20安的电动车,充电电流在2到2.5左右,就按2.5算,全部加一起就50A电流,用60A的接触器加一个定时开关就行了
那个叫继电器,他受电脑输出电路或集成控制电路输出的微弱的信号电流控制,它工作时的通或断受信号控制,于是就有了和信号同步的大一些的电流了,再用这个大电流控制交流接触器,就实现了电脑或集成控制电路控制大型负载,大负载所需的强电流就由微弱的信号电流控制了,
可以,但路灯很多的的时候交流接触器的灭弧功能要好。
大哥,你是哪的啊?怎么把公司的考题全上网查埃真够意思。
用一个带自锁的遥控器去控制交流接触器,这种遥控器是继电器输出的。
很容易看出主触电和互助触点主触点接电源,时空开关与互助触点串联即可
直流接触器不是这样。线圈是感性,对直流的阻抗几乎为零,即使吸合了,线圈的阻值也不会变化。直流接触器的线圈电流主要是依靠线圈的本身阻值来限流,并不是依靠感性来限流。
这个看你应急箱是控制什么设备的。没有固定的东西,看具体情况而定。
工作原理说明:合上空气开关K,交流接触器接触器KM1通电,继电器KA通电,断开直流接触器KM2的线圈回路。当交流回路KM1断电,继电器KA断电,接通直流接触器KM2,这时开始直流供电。当交流在次来电时,直流断电。图中KM1和KM2这两个交直流接触器是
应用场合不同,选择交流或直流取决于线圈,直流接触器的线圈只能通直流,交流接触器的线圈只能通交流工作。一般来说,在交流回路当中,主回路用的交流,辅助助回路一般都是从主回路上取电做控制回路,那么控制回路显然也是交流的,那么就要用交流接触器。如果为了某种应
1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线
你提的问题很好,是很多电工都难说清的问题;交流接触器和直流接触器的主要区别;就是在铁芯和线圈上。交流接触器电磁铁芯存在涡流,所以电磁铁芯做成一片一片叠加在一起。过零瞬间防止电磁释放,在电磁铁芯上加有短路环,线圈匝数少电流大,线径粗。直流接触器电磁铁芯
直流接触器的电磁机构无涡流和磁滞损耗,铁心由整块软钢组成,端面上无需装短路环。 直流接触器采用磁吹式灭弧装置。 交流接触器起动电流大,不适于频繁吸合和分断的场合。而直流接触器的操作频率较高。 直流接触器的固有动作时间和固有释放时间要长。 两者不能混用
应用场合不同,选择交流或直流取决于线圈,直流接触器的线圈只能通直流,交流接触器的线圈只能通交流工作。一般来说,在交流回路当中,主回路用的交流,辅助助回路一般都是从主回路上取电做控制回路,那么控制回路显然也是交流的,那么就要用交流接触器。如果为了某种应
最好不好,LC1E0910M5N是施耐德9A的接触器,LC1E0610M5N是施耐德6A的接触器,用更大电流代替小电流是可以的,但用小电流代替大电流就要谨慎,我们是施耐德代理商,常用型号都有备货库存的,价格优惠,你常用施耐德产品可点我资料详细了解,希
直接更换不行。如果非要更换成220V交流接触器,将控制电路电压改成220V交流,这就涉及48V电路中是否其他器件。如果还有其他器件,额定电压都得改成~220V。如果没有其他器件,控制电路直接改成交流220V即可,同时考虑涉及与耐压和安全有关的按钮等。
电机启动电流是其额定电流的4-7倍,重载启动电机电流更大,频繁启动(电流过大)导致接触器触点熔焊烧毁。建议更换容量大的接触器。
初步判断出线侧发生短路问题,请检查确认,如有问题继续解答
可以用!结构差不多,只是电容切换接触器多了一组带电阻的辅助触点。把它折了就是一个普通 的接触器!
首先接触器应该与继电器(如热继电器)、按钮、保险配合使用。(一)电源1从保险1出接热继电器一常闭触点,热继电器另一常闭与接触器吸引线圈一边相接。(二)电源2从保险2出接停止按钮常闭至接触器常开,在从常开另一端接至接触器的另一吸引线圈。(三)电源2(或
接线正确,但时控开关时间设置不对。比如设置一开时间为18:00,那么一关就设置06:00,二开二关三开三关一直到十开十关都要把时间清除。设置好时间时控开关调到自动上。
你这样接,好像接触器都吸合不了吧??时控上面2组触点,你分别控制线圈2端,但是公共端是一相,这样能控制接触器吸合????
这个是可以的。接触器的常开出头接在水泵的主电路上,时间继电器的一组触头接在接触器的主电路上,。。 你是要时间经过一段时间开启水泵还是关掉水泵。 不论哪一种时间继电器都是可以实现的。只是用的时间继电器不样而已。
这个很简单的电路原理吧,开关和线路没问题,那就看看交流接触器的控制电压是多少的,一般是110V的居多,那你就看看控制110V交流接触器的那个对应的继电器(透明的小方块,快拆的)是不是坏了,如果没坏,那看看是不是输出24V的稳压电源坏了。 如果只是不能
160T气动冲床在使用中跳电,再次启动不起来,交流接触器NC1-4011手摸发热原因有几点需要检查确认:首先确认应该是热继电器过载或都断相保护,先恢复热继电器,然后不要急于通电,一是在断电的前题下,先用万用表电阻档测量主电机三相电阻是不是平等,(例:
接触器一般从以下三点看好坏:1,看触点是否烧坏。2,用万能表测线圈是否通断。3,看吸合的时候触点是否接触良好。A1和A2是线圈的接线点。
你所说的要求用最小一级的交流接触器(10A)即可正常工作,或者用一只电气设备用的中间继电器(5A,四组触头)也没问题。至于说空气开关可用也可不用,关键是看具体使用的要求,空气开关在此使用,其作用是作为隔离开关用。最简单的方式是只用一只三联的10A(1
电磁式。如不通电,可能是以下问题:一是用万用电表检查输入控制线圈的电压是否正常;如果不正常,可能是控制回路有故障;二是输入控制线圈的电压正常,表示线圈可能断路,需要更换线圈。
为什么要替换掉施耐德,用得不好么,这里是施耐德一级代理,优势明显,你如果还要别的施耐德产品可点我头像详细了解,常用型号我们都有大量现货,希望能帮到你
接触器线圈接钮,接触器接L1、L2、L3接电源,T1,T2,T3接电动机
你好, 双电源接触器复投,平时由工作电源主电源供电。 当工作电源来电时,合上断路器,控制回路的中间继电器线圈得电,其常开触头闭合,常闭触头断开,当按下启动按钮时,接触器线圈得电自锁,接触器的主触头闭合,工作电源对外供电。在工作电源出现故障或要进行检修
1234567891011121314151617181920||交流接触器施耐德
交流接触器施耐德
DC24V中间继电器平均功耗0.9W AC220V交流接触器起动:70VA,保持:26(以上所说的是在95A以下的接触器线圈功耗)
为什么要替换掉施耐德,用得不好么,这里是施耐德一级代理,优势明显,你如果还要别的施耐德产品可点我头像详细了解,常用型号我们都有大量现货,希望能帮到你
这里是施耐德一级代理商,优势明显,施耐德接触器分为D型和E型两种,95A以下自带一开一闭辅助触点,95A以上不带辅助触点的,你常要的施耐德的话可点我头像详细了解,我们能长期提供技术支持和产品资料,希望能帮到你
你要的应该是 LC1D 205的这款接触器, 价格在1200多,我就是做施耐德的,希望可以帮到你i
cj20一40 不是施耐德的型号 LC1D40 F7C ,现在也都是国产的 150-220元不等中国 德力西 接触器 交流接触器 CJ20-40 40A 90元
法国的施耐德是做电气产片的,德国施耐德做的是镜头,产品真伪拨打技术热线就能查询。
经济型的还是标准型的。经济型的最后是N标准型的最后是C。标准型的 L1 L2 L3 接380V AC, T1 T2 T3接热继电器或负载。A1 A2接控制电,控制接触器的吸合与分断,注意看线圈上的电压范围。还有一个常开点ON和一个常闭点NC。经济型的
它有选型手册。可以搜一下。如果对它不熟悉,可以借鉴CJX2这个型号 10:一个常开 01:一个常闭 11:一个常开一个常闭
国产品牌很多,在机电市场随时可以买到,正泰、德力西、人民、环宇、213等
我在宁波这边,公司为全国最大代理商,这些仓库都有现货的,需要的可以联系下我。
你那两根线的零线是有问题的,某点接触断开了,空载量到220V是虚电
可以换,这种交流接触器线圈到五金交电看看有没有卖的,或找一个同型号触点烧坏的旧接触器,将线圈坼下来调换。
此型号是施耐德电容式接触器,52.5A,1NO+2NC,三个点是看你自己选配的适用电压, LC1DPK12B7C TeSys 切换电容接触器,52.5A,24V,50/60Hz,1NO+2NC,LC1DPK12M5C TeSys 切换电容接触器,52
施耐德 LC1D是施耐德一个系列的接触器。LC2D是两个LC1D并在一起加机械互锁后的接触器。施耐德交流接触器型号:LC1-D0601B5N 三极接触器 (N型) 24V控制电压LC1-D0601B7N 三极接触器 (N型) 24V控制电压LC1-D
施耐德LC1D115型交流接触器额定电流是115安培,显然是不能承受150A的电流负荷的。
Ith 约定发热电流 Ics 使用分断能力 一种性能 越大越好Icu 极限分断能力Uimp 额定冲击耐压 就是最大瞬间承受的电压Ir 脱扣电流值 (一倍额定电流以下的调节)具体看实物上 都是多少 Im 脱扣电流值 (一倍额定电流以上的调节)
1234567891011121314151617181920}