三相交流接触器接线图线圈由于电压偏高常烧坏,现在想串接电阻降压;串接多少欧姆为宜?

交流接触器电感线圈的电阻为220欧姆,电感为10H,接到电压为220V,频率为50HZ的交流电源上_百度知道
交流接触器电感线圈的电阻为220欧姆,电感为10H,接到电压为220V,频率为50HZ的交流电源上
交流接触器电感线圈的电阻为220欧姆,电感为10H,接到电压为220V,频率为50HZ的交流电源上,问线圈中电流多大?如果不小心将此接触器接到220V的直流电源上,问线圈中电流又将多大?若线圈允许通过的电流为0.1A,会出现是么后果?
提问者采纳
R=220欧,L=10亨利,U=220伏特,f=50赫兹分析:当接触器接到交流电源时,线圈的感抗是 XL=2π f L=2*3.14*50*10=3140欧所以整个线圈的交流阻抗是 X=根号(R^2+XL^2)=根号(220^2+3140^2)=3147.7欧那么线圈中的电流(有效值)是 I=U / X=220 / .07安不小心将接触器接到直流电源上,通过线圈的电流是 I直=U / R=220 / 220=1安若线圈允许通过的电流为0.1安,则接到交流电源时能正常工作,而接到直流电源时会被烧坏。
不必客气,若同意我的解答,还望能采纳哦,哈。
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!