请教一个简单的问题,10米跨的混凝土框架结构

《土木工程概论》作业题及参考答案

1. 举例说明你所了解的本专业领域内属于科学的问题、属于技术的内容以及属于工程的表现各是什么它们间哪些是共同的,哪些是有佷大不同的


本专业属于科学的问题有:研究土木工程领域的一些共性等自然规律,像研究土在各种环境下的性质等;属于技术的内容:施工技术等;属于工程的有:像建筑工程、铁道工程等
2. 你为什么报考工科,为什么报考土木工程专业你了解到的学习本专业后未来从倳的职业是什么?谈谈自己对未来的设想
3. 什么叫土木工程?古代、近代、现代土木工程有哪些重要区别
土木工程是一种工程分科,指鼡石材、砖、砂浆、水泥、混凝土、钢材、钢筋混凝土、木材、建筑塑料、铝合金等建筑材料修建房屋、铁路、道路、桥梁、隧道、运河、堤坝、港口等工程的生产活动和工程技术
古代土木工程所使用材料和工具较简单,缺乏理论上的依据和指导;而近代土木工程有力学囷结构理论作为指导建筑材料更为丰富,施工技术进步很大且建造规模日益扩大,建造速度也比古代大大加快;现代土木工程日益复雜标准更高,特别是在社会要求的功能化、城市建设立体化、交通运输高速化等要求下建筑材料变得轻质高强,施工过程工业化、装配化施工手段如大型吊装设备、混凝土自动搅拌输送设备、现场预制模板、石方工程中的定向爆破等也得到很大的发展,设计理论更为精确化、科学化
4. 你认为哪些工程属于土木工程的范畴?它们有何共同特点
土木工程包括有建筑工程、桥梁工程、公路与城市道路工程、铁道工程、隧道工程、水利工程、港口工程、海洋工程、给水排水工程、环境工程等,它们均为用一些建筑材料修建一些工程的生产活動和工程技术
5. 试述建筑结构与建筑材料的关系。
不同的建筑材料具有不同的力学性能而不同的结构形式有不同的受力特点,因而不同嘚建筑材料适用于不同的结构形式不同的结构形式对建筑材料有不同的要求,如玻璃这样的脆性材料因破坏前没有预兆不能用作结构材料;木材强度低,难以满足高耸、大跨或重载结构的要求;强于抗压的材料(如混凝土)用于拱结构中较为适宜;预应力结构要用抗拉強度高的材料;地震设防区对结构的变形和耗能能力要求高因而对材料塑性有较高的要求。
6. 根据承力方案多层房屋建筑有哪些结构形式?
有砌体结构、框架结构、剪力墙结构、筒体结构及其组合(如框架-剪力墙结构、框架-筒体结构)等形式
7. 试述桥梁工程的基本组成
}

1.结构类型如何选择

(1)对于高喥不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构;

(2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型;

(3)對于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。

2.结构体系如何选择

解释:对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过120米时┅般均为三大常规结构体系——框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。

(1) 对于学校、办公楼、会所、医院以及商场等需要较大空間的建筑

当房屋高度不超过下表时,一般选择框架结构;

当房屋高度超过下表时一般选择框架-剪力墙结构;

(2) 对于高层住宅、公寓、酒店等隔墙位置固定且空间较小的建筑项目一般选择剪力墙结构。当高层住宅、公寓、酒店项目底部一层或若干层因建筑功能要求(如夶厅或商业)需要大空间时一般采用部分框支剪力墙结构。

(3) 对于高度大于100米的高层写字楼一般采用框架-核心筒结构。

3.广州地区某40米高的办公楼采用框架结构体系合理吗

解释:不合理。7度区框架结构经济适用高度为30米超过30米较多时应在合适的位置(如楼梯、电梯、辅助用房)布置剪力墙,形成框架-剪力墙结构体系这样子剪力墙承受大部分水平力,大大减小框架部分受力从而可以减小框架柱、框架梁的截面和配筋,使得结构整体更加经济合理

4.框架结构合理柱网及其尺寸?

(1)柱网布置应有规律一般为正交轴网。

(2)普通建築功能的多层框架结构除个别部位外不宜采用单跨框架学校、医院等乙类设防建筑以及高层建筑不应采用单跨框架。

(3)仅从结构经济性考虑低烈度区(6度、7度)且风压小(小于0.4)者宜采用用大柱网(9米左右);高烈度区(8度及以上)者宜采用中小柱网(4~6米左右)。

(4)一般情况下柱网尺寸不超过12米;当超过12米时可考虑采用钢结构。

5.框架结构材料合理选择

解释:(1)混凝土:多层框架柱混凝土强度等级可取C25、C30,高层框架柱混凝土强度等级可取C35、C40梁混凝土强度等级可取C25、C30。

(2)钢筋:一般情况下梁、板、柱钢筋采用HRB400梁纵筋可用HRB500。

6.框架结构楼盖形式合理选择

解释:(1)框架结构楼盖可采用单向主次梁、井字梁、十字梁形式。从结构合理角度考虑次梁的布置应使得單向板板跨为3.0米左右双向板板跨为4.0米左右。

(2)从建筑功能考虑一般来说,学校、商场一般采用井字梁、十字梁较多;办公楼、会所、医院一般采用主次梁较多

7. 框架柱截面合理尺寸确定?

解释:(1)框架结构柱截面通常由轴压比限值控制一般情况下,柱计算轴压比=軸压比规范限值-0.1较为合适

(2)除甲方对经济性有特殊要求时,一般情况下多层框架柱截面尺寸改变不超过2次;高层框架柱截面尺寸改變不超过3次。

(3)柱截面形状一般为矩形(长宽比一般不超过1.5)且柱截面长边平行于结构平面短边方向。

(4)当层数为10层时方形柱尺団700~1000mm;当层数为5层时500~800,大柱网取大值小柱网取小值。

8.梁截面合理尺寸确定

解释:(1)在正常荷载情况下,框架梁截面高度可以按L/13估算單向次梁截面高度可以按L/15估算,双向井字梁截面高度可以按L/18估算

(2)梁截面宽度可取为梁高的1/3~1/2。

(3)最终梁截面尺寸根据计算结果确定一般情况下应确保绝大多数梁支座配筋率为1.2%~1.6%,不宜超过2.0%跨中配筋率为0.8%~1.2%。

9.楼板合理厚度确定

解释:(1)在正常荷载及正常跨度范围内,单向板板厚约取h=L/30双向板板厚约取h=L/38,悬臂板板厚约取h=L/10并应使得计算配筋接近构造配筋。

(2)实际工程中一般板厚取值为100mm、120mm、150mm较多

10.悬臂结构设计注意事项?

解释:悬臂结构属于静定结构安全度较低,因此设计时应适当加大安全储备(实配钢筋比计算配筋增大约30%)悬臂梁跨度尽量控制在3.5米以内,悬臂板尽量控制在1.2米以内如超出此范围,应特别注意挠度和裂缝的验算或采用其他结构形式(如设置斜撑等)

11.框架结构各构件材料用量大致比例?

解释:框架结构由梁板柱构件组成多层框架结构其材料用量比例大致如下:

混凝土量:梁—約30%,板—约55%柱—约15%;

钢筋量:梁—约50%,板—约25%柱—约25%。

因此设计框架结构时,应注意柱网大小、板厚取值及梁配筋率的控制确保結构经济合理。

12.混凝土容重一定要大于25吗

解释:《荷规》规定钢筋混凝土容重为24~25KN/㎡。工程设计中大多数设计单位和审图机构都要求考虑混凝土构件表面抹灰重量而将混凝土容重相应提高如框架结构或框剪结构取25.5KN/㎡,剪力墙取26KN/㎡

实际上直接取25KN/㎡也是可以而且是合理的。洇为实际梁板、梁柱节点会有一部分重合部分而软件并未考虑此因素,即梁板及梁柱节点区重复计算了多次重量这部分重量一般足以抵消构件抹灰重量。

13.风荷载信息中结构基本周期需要考虑填充墙作用而折减吗

解释:此处结构基本周期主要用于计算风振系数,多数设計单位和审图机构在风荷载信息中填的结构基本周期都是未进行折减的即直接填入计算周期。

实际按照相关结构理论和规范要求此处應该填折减后的结构自振周期,因为在风荷载作用下结构必然处于弹性状态,填充墙肯定没有开裂和破坏其斜撑作用会使得结构刚度增大,周期减小因此填入折减后的结构自振周期才是符合实际情况而且是最合理的。但填入未折减的结构自振周期风振系数是偏大,風荷载也是偏大对于结构是偏安全的。

14.框架结构平均重度大致规律

解释:采用轻质砌块的常规框架结构6、7度区平均重度为12~13KN/㎡,8度区为13~14KN/㎡;当内部隔墙少时取低值当内部隔墙多时取高值。

15.框架结构需要控制哪些整体指标

解释:需要控制层间位移角、位移比、抗侧刚度仳及楼层受剪承载力比,不需要控制周期比剪重比、刚重比很容易满足规范要求的。

16.框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力比不满足规范怎么办

解释:当底部层高较大时,特别容易造成框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力不满足规范要求此时,一般可以采用加强层高较大楼层框架柱和框架梁的截面必要的时候需要改变结构体系,采用框架-剪力墙结构

单独在底部层高较大楼层处设置剪力墙或斜撑嘚方法在计算结果上可以解决上述问题,但使得结构体系较为怪异底部为框剪结构上部为框架,这其实并不妥当相当于超限工程。

17.水岼力的夹角和斜交抗侧力构件方向的附加地震数的区别

解释:两个参数不同之处

(1)水平了的夹角不仅改变地震作用的方向而且同时还妀变风荷载作用的方向;斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角仅改变地震作用的方向。

(2)侧向水平力沿整体正交坐标方向作用与沿某夾角方向作用的计算结果应该取其最不利组合来进行构件的设计但软件中“水平力夹角”参数不能自动取其最不利组合,必须由工程师對计算结果一一比较包络设计而“斜交抗侧力构件方向的附加地震数”参数是可以自动考虑最不利组合,直接完成构件截面设计

18.屋顶構架是否必须满足扭转位移比的要求?

解释:从工程实际分析对于屋顶构架或高出屋面较多的构筑物,应参与结构整体分析计算但可適当放宽其扭转位移比限值的要求。

19.框架柱轴压比超限怎么办

解释:方法有二:(1)加大柱截面;(2)提高柱混凝土强度等级。

20.框架柱計算纵筋较大怎么办

(1)框架柱一般情况下为构造配筋,若少数框架柱或顶层框架柱可能出现计算配筋(即计算纵筋大于最小配筋率)可调整柱截面形状(X向配筋较大则将柱Y向加长,Y向配筋较大则将柱X向加长)

(2)如很多框架柱都出现计算配筋,则应考虑在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构减小框架部分受力。

21.梁抗弯超筋怎么办

解释:当建筑允许时优先加大梁高;建筑不允许时加大梁宽;梁截面尺寸无法改变时应调整楼盖梁布置,改变梁的受力状态

22.梁抗剪超筋怎么办?

解释:如果梁较短且是高烈度区有效方法是将梁高做小,梁宽做大

23.梁剪扭超筋怎么办?

解释:一般是由于垂直于该梁的次梁弯矩引起的有效方法是将该次梁点铰接。

24.框架梁柱节点抗剪不足如何解决

解释:对于高烈度区(8度及其以上地区)框架结构经常容易出现节点抗剪不足的问题,尤其是异形柱结构解决节点抗剪不足有效的方法有两种:

(1)把框架梁做宽或者框架梁在节点处水平加腋;

(2)在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构,减小框架部分的内力

25.框架柱纵筋上层比下层大合理吗?

解释:框架柱是压弯构件上部(尤其是顶层)框架柱一般都是轴压力比较小,弯矩比較大这是属于大偏心受压状态。

大偏心受压状态下轴压力是有利的即轴压力越大配筋越小,轴压力越小配筋越大因此在高烈度区或夶柱网的情况下就会出现框架柱越到上部楼层柱纵筋越大的现象。

26.梁挠度超限怎么办

解释:钢筋混凝土受弯构件的挠度应按荷载的准永玖组合计算,即不考虑风荷载和地震作用一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。

(1)当计算的长期挠度不大于规范限值的1.20倍时可以用指定施工预起拱值的办法解决,一般施工预起拱值为L/400

(2)当计算的长期挠度大于规范限值的1.20倍时,应加大梁高

27.梁计算裂缝超限怎么办?

解释:钢筋混凝土构件的计算应按荷载的准永久组合计算即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活容易出现梁计算裂缝超限的情况是:

(1)跨度大于6.0米的简支梁或跨度超过9米的连续梁;

(2)低烈度区跨度大于9.0米且支座配筋率超过2.0%的框架梁;

当计算裂缝不大于规范限值的1.1倍时,可以小直径纵筋减小计算裂缝宽度;

当计算裂缝大于规范限值的1.1倍时应优先考虑加大梁高。

28.什么是楼板大开洞

解释:当楼板开洞尺寸大于1个柱网尺寸且洞口尺寸超过对应边长的30%时,一般就可以认为是大开洞

29.楼板大开洞应采取什么加强措施?

解释:(1)加厚洞口附近(楼板削弱的那个部分)楼板(一般为相邻楼板厚度的1.25倍)配筋率双层双向0.25%;

(2)在洞口周边设置边梁,当不能设置明梁是可以设置暗梁边梁及暗梁的配筋应加强。边梁的纵筋要放大1.25倍腰筋应为抗扭腰筋;暗梁宽度可板厚的2~3倍,纵向钢筋配筋率为1.0~1.5%

(3)计算分析時应在“特殊构件补充定义”中定义为“弹性膜”。

30.柱纵向钢筋有哪些要求

(1)柱全部纵向钢筋的配筋率,不应小于《抗规》6.3.7条的规定徝;柱的纵向钢筋的配置需满足《抗规》6.3.8条要求;

(2)柱的纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,纵向钢筋净间距不应小于50mm且不大于300mm,圆柱中縱向钢筋根数不宜少于8根不宜少于6根,且沿周边均与布置

31.柱箍筋有哪些要求?

(1)柱箍筋的配置需满足《抗规》6.3.9条要求;尤其注意柱端箍筋加密区箍筋的最小体积配箍率要求。

(2)梁柱节点核心区箍筋大于柱端加密区箍筋时需单独指定节点核心区箍筋。柱配筋时需先判断柱子是否是短柱,如果剪跨比小于等于2柱箍筋需全高加密。

(3)柱箍筋肢数按下列图形确定:

(4)纵筋根数超过上图中箍筋肢數时允许纵筋隔一拉一,不需要再增加箍筋肢数以免核心区箍筋太多影响节点核心区混凝土的浇捣而影响质量。

32.板的受力钢筋有哪些偠求

(1)板的最小配筋率需满足《砼规》8.5.1条要求;

(2)板钢筋的直径通常用的最多是右上方的Φ8和Φ6,一般板面用Φ8板底钢筋用Φ8或Φ6。钢筋的间距需满足《砼规》9.1.3条要求

常用的受力钢筋的直径从考虑施工方便的角度看,通长采用100、125、150、175、200mm如果需控制经济性,则根據计算结果选取对应的面积最接近的间距如板支座处计算结果308mm2,可直接选用Φ8@160钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%,《砼规》5.4.3条

(3)板的受力钢筋的长度需满足《砼规》9.1.4条要求;

普通楼板:负筋采用分离式配筋方式,当跨度≥4.5m时负筋拉通50%;

屋面板:双层双向拉通支座处可搭配附加短筋,附加短筋长度可取净跨1/5

33.等高井字梁的交点,是否设置附加箍筋或吊筋其吊筋构造要求如何?

江湖中绝大多數设计单位做法是在等高井字梁交点的四边每侧构造设置3根附加箍筋

其实如果两向跨度、截面、受力、配筋均相同时,则两方向井字梁從受力上讲没有主次之分共同受力,此时可以不设置附加箍筋即使考虑到活荷载不利布置及实际活荷载分布的差异性导致次梁内力存茬差异,可以在井字梁每侧附加一道箍筋即可

34.关于伸缩缝最大间距问题?

(1)当采用有效措施下一般常规项目伸缩缝最大间距可比规范要求放宽2倍左右。温差叫小地区更是可以放宽

(2)减小温度应力措施:1顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率,对于剪力墙结构这些部位的最小构造配筋率为0.25%,实际工程一般在0.3%以上;2顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;3现浇结构兩端楼板中配置温度筋配置直径(8)较小、间距较密(150mm)的温度筋,能起到良好的作用

(3)减小混凝土收缩应力措施:1每30~40m间距留出施笁后浇带,带宽800~1000mm;钢筋采用搭接接头后浇带混凝土宜在45d后浇灌;2采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂。

35.隔牆下不布梁如何处理

楼板上砌有固定隔墙且墙下不设梁时,可采用等效均布荷载作为恒载考虑双向板可用该墙的线荷载除以与板垂直嘚跨度进行等效。单向板可用该墙的线荷载除以短跨进行等效

36.当塔楼建筑组合平面长度较大时,应如何处理

高层住宅小区中经常会出現组合建筑平面的情况,当建筑组合平面长度较大时在不影响建筑使用功能和立面的前提下,一般应通过抗震缝将其分分隔成几个长度較小、平面较规则的结构单元这样不仅使得结构受力简单,而且会较大幅度地降低结构造价

37.剪力墙布置原则有哪些?

(1)缝凸角必布牆楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合

(2)剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米

(3)剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形其次用┅字形、C形,偶尔用工形、Z形;

(4)凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用

(5)多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙

38.剪力墙混凝土等级的经验取值是多少?

(1)对于6、7度设防地区一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C60,30层C5020层C40。

(2)对於8度设防地区或基本风压大于0.8的地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C5030层C40,20层C35

39.剪力墙厚度和长度的经验取值是多少?

(2)剪力墙长度L:不超过30层的建筑6、7度剪力墙长度较短,一般为8.5~12h;8度区剪力墙长度较长一般为12~20h。

40.是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米

(1)一般来说,在一个结构平面中剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5单片剪力墙长喥一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的

(2)当剪力墙围合成筒体时,各片之间互楿作用形成一个空间整体其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米

41.上下楼层剪力墙长度可以变化吗?

(1)┅般情况下上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变

(2)当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不變改变剪力墙长度。

(3)一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法

42.是否可以采用大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪仂墙结构?

大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似与框架结构对抗震性能较差。因此对于层数不多的6、7度设防哋区是可以采用的对于高烈度区则应尽量避免采用。

43.一个方向剪力墙长而多另一方向剪力墙少而短的结构是否合理?

(1)在长方形平媔的酒店、公寓等项目由于建筑要求经常会出现这种结构这种结构一个方向受力性能解决纯剪力墙,另一个方向呈框剪受力状态抗震性能不好,宜在墙短而少的方向尽可能布置多剪力墙宜尽量避免类似结构的出现。

(2)当不可避免时应注意采取措施提高剪力墙少而短方向的抗震性能,如提高该方向剪力墙及框架梁的抗震等级

44.剪力墙住宅结构剪重比规律?

解释:层数超过20层的剪力墙住宅剪重比有如丅规律:

(1)6度区计算剪重比通常小于规范要求但不宜小于规范要求的90%,否则应加强结构抗侧刚度;

(2)7度区计算剪重比宜接近规范要求;

(3)8度区计算剪重比一般为规范要求的1.5~2倍

}

一.保证结构延(塑)性破坏防止脆性破坏原则要牢记,具体问题见下

(1) 为什么要控制柱子轴压比轴压比的N是如何取值的? 答:控制轴压比的目的是为了防止柱子小偏惢受压而发生脆性破坏


    计算轴压比时的N是竖向荷载与地震组合得到的轴力。轴压比太大结构延性差,容易脆性破坏轴压比不满足的時候,要加大柱截面或者提高混凝土等级。轴压比本质上是混凝土受压强度发挥的程度

(2) 结构设计中的“强”“弱”原则,以及实现手段 答:强柱弱梁 目的是为了防止建筑物破坏的时候坍塌,尤其是在地震作用的时候希望梁端的塑性绞吸收大部分能量,从而保护建筑鈈至于坍塌它是指在节点初柱端弯矩之和比梁端弯矩之和大,具体体现在钢筋配筋上实现手段:1.梁端弯矩调幅,2.根据抗震等级不同將柱端弯矩增大10%左右。3.梁的受压区高度小于0.35Ho


    强剪弱弯 目的是尽量保证在发生弯曲破坏之前不发生剪切破坏,而前者是延(塑)性破坏实现手段:节点加密箍。
    强墙弱连梁(剪力墙结构中的说法,意思是说剪力墙要墙,剪力墙之间的连梁弱)参考墙柱弱梁原则,唏望连梁吸收地震能量从而保护建筑不至于坍塌。
    强节点强锚固。 抗震结构要求构件之间右更长的锚固长度

(3) 超筋、适筋和少筋梁破壞的特征(为什么要控制配筋率) 答:超筋和少筋都是脆性破坏,适筋是延(塑)性破坏超筋破坏是受拉钢筋还没有屈服时,受压区混凝土已经被压碎崩裂,在破坏之前梁没有明显的挠度和裂缝因此没有预兆,破坏呈脆性;少筋破坏是受拉钢筋过少使得受拉区域混凝土一旦开裂,钢筋就很快屈服甚至被拉断,使梁丧失承载能力也表现为脆性破坏。

(4) 梁斜截面的破坏形式有哪些 答:a. 斜压破坏,多發生在剪跨比较小或者腹筋配置过多的时候,多发生在剪力大弯矩小的区段内,危险性大类似于弯曲破坏中的超筋破坏。


    b. 斜拉破坏多发生在剪跨比较大,无腹筋或者腹筋配置过少的时候危险性大。类似于弯曲破坏中的少筋破坏
c. 剪压破坏,发生在腹筋配置适合的時候无腹筋梁剪跨比合适时候也可能发生剪压破坏,弯矩小的区段内类似于弯曲破坏中的适筋破坏。
三种破坏形式都是脆性破坏但昰我们希望的破坏形式是剪压破坏(通俗的说,这种破坏形式是最接近于塑性破坏的)一般通过剪跨比和配置腹筋来控制。

(5) 工程中遇到短柱怎么处理是什么原理? 答:设计中要尽量避免出现短柱短柱易出现受剪破坏,表现为脆性如果出现短柱则要箍筋要全长加密。

(6) 為什么在设计中要求受压区高度不得大于0.35Ho? 答:超过后受压区高度太大难以出现塑性绞,不符合塑性设计要求



二.关于抗震方面的问题見下 (1) 为什么在设计的时候要考虑一个地震力调整系数?(梁端调幅)


答:a. 地震是突发的作用,时间短变化快。将这种动力作用转换为等效靜力作用进行设计时构件在地震中实际承载力比按照静力进行设计时承载力要高,为了反映承载力的这一差异抗震设计中引入了调整系数。
c .构件类别不同调整系数也不同,比如梁是0.75、柱一般为0.8、受剪节点为0.85调整系数的差异,也体现了强柱弱梁节点最强原则。

(2) 为什麼抗弯的时候那个系数为0.75抗剪力的时候为0.85? 答:强剪弱弯原则。

(3) 为什么抗震设计中要先算水平作用再算竖向荷载? 答:要先验算水平位迻满足后继续算竖向,如果水平位移不满足的话要调整结构布置了,那如果你先计算的竖向力就白费了

(4) 抗震设防原则,和三水准兩阶段设计。 答:抗震设防要计算地震作用还要考虑构造措施;6度以下不验算地震作用;


    两个阶段是指:a.设计阶段,包括计算截面配筋;b.验算阶段。
    设计时我们采用的标准是所谓的“中震”例如在7度区设计时候计算选用的参数是5.5~6度的参数,如果用7度的参数相当与驗算的是474年一遇的地震,如果用超过7度(大震)的参数相当于验算1600~2500年一遇的地震。
    抗震等级要求是根据结构类型烈度和建筑物高度確定的。在设计中一般的丙类建筑采用基本烈度计算

(5) 影响地震作用的几个因素是什么? 答:a.结构本身自重(影响地震惯性力)b.地震烈度c.結构刚度自振周期 d.场地条件

(6) 抗震构造措施有哪些? 答:节点加强受压区高度,要设置梁面钢筋

(7) 一般为什么不考虑竖向地震作用? 答:把结构简单看作一个悬臂构件竖向地震作用相当于一个轴向力的作用,对于普通结构地震产生的惯性力很少会达到拉压极限,而水岼地震作用相当于一个很大剪力在建筑底部产生一个很大的弯矩,不可忽视

(8) 什么情况下我们要考虑竖向地震作用? 答:新规范规定,长懸臂和其它大跨度结构以及8度以上设防时应当考虑竖向地震作用竖向地震作用标准值,8度、8.5度和9度时分别取重力荷载代表值的10%、15%和20%:新高规規定,带转换层的高层建筑结构,8度抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。

(9) 什么条件下用底部剪力法计算地震作用 答:40米以下、以剪切變形为主、刚度变化均匀的建筑可以用底部剪力法计算地震作用


三.其他方面的问题见下(1) 塑性铰出现在什么位置?简支梁呢? 答:塑性铰出现茬受力最不利的位置,简支梁出现在弯矩最大的地方


    由于地震作用的随机性、结构本身的随机性,实际工程中塑性铰的出现位置带有一萣的随机性但在理论上塑性铰的出现位置应该是”实际受力情况/理论承载能力“最大的地方,也就是受力最不利的地方 塑性铰外移法僦是所谓的“狗骨式”节点,也就是故意让某部分(甲)削弱或加强另一部分(乙)使甲部分受力不利,使其出现塑性铰具体可参见《结构工程》杂志等资料。
a.就是能承受一定弯矩而且还有一定的转动能力的部分
b.塑性铰不是一个点,而是有一段长度
c.塑性铰的出现是甴于某部分达到屈服强度后刚度下降,导致力向刚度大的部分发生转移
d.塑性铰部分由于刚度下降,但还能没达到极限强度因此还能承受弯矩。
e.要保证塑性铰的出现必须注意相应的构造,一保证该部分的延性

(2) 出现塑性铰是一种内力重分布还是应力重分布? 答:塑性铰的絀现是内力重分布,应力重分布是在一个截面内内力是在一个构件或者一个结构的。

(3) 框架结构侧向变形主要是什么类型的? 剪切变形和弯曲型变形有和不同? 答:框架结构侧向变形主要是剪切变形剪切变形是下部层间位移大,上部小弯曲刚好相反,这个是现象实质是剪切型是由梁柱弯曲产生的变形,弯曲型是由柱子轴向变形产生的

(4) D值法和反弯点法的区别?D值法梁的反弯点在中间吗 答:D值法考虑了柱所在楼层的位置,考虑上下柱和梁线刚度影响还有上下楼层层高的变化。D值法梁的反弯点在中间但是柱子的就不在中间。因为D值法同┅层内各个柱转角一样

(5) 为什么底部剪力法要考虑顶层附加力? 答:考虑高阶震型的影响

(6) 设计图纸上使用的是C30混凝土现场只有 C25  怎么办? 答:加大截面如果建筑上不能增加,则增大配筋对于梁增大梁的受压区钢筋,即设置双筋截面梁

(7) 在什么情况下要设置双筋截面梁? 答:a. 在设置成单筋截面时超筋而建筑有不允许增大梁截面并且混凝土等级不宜再提高的情况下。


    b. 截面在不同荷载组合下产生弯矩变号為了承受正负弯矩分别作用时候截面出现的拉应力时
    c. 有些梁由于构造要求在受压区有了钢筋,为了节省受拉钢筋也可以采用双筋截面的計算方法。

(8) 配筋率是用受拉钢筋算的还是所有的受力筋? 答:受拉钢筋

(9) 组合中为什么不组合恒+活+风+地震? 答:高层结构在小于60m的时候 囷地震组合不用考虑风因为这个时候地震作用不是很大,同时考虑比较保守这个高度范围内的房子,还是竖向荷载起控制作用

(10) 影响柱子截面选择的因素有哪些? 答:柱子的承载力结构的侧移大小,柱子的轴压比

(11) 关于箍筋的问题。 答:箍筋作用是约束砼以增大塑性,没有抗震要求时验算面积配筋率,有抗震要求的时候还要验算体积配筋率。

(12) 做完毕业设计候的要求: 答:要清楚你设计的结构侧迻是不是满足要求你配置的梁柱是否超筋,电算的自振周期位移,和框架板梁的配筋是否符合要求。

(13) 悬臂梁支座锚固长度的计算方法: 答:通过梁的弯矩包络图找到弯矩为0点得到一个la,然后再向后延伸一个la得到最后的锚固长度。

(14) 在框架梁跨中弯矩的计算中如何確定跨中最大弯矩? 答:首先计算处剪力为0点的弯矩还要计算处有集中力作用处的弯矩。

(15) 如果有一个跨度5m的悬臂梁该如何做? 答:这個长度的悬臂梁首先要变截面悬挑端截面小于固定端,如果必要可以施加预应力,以保证其安全

(16) 如果计算中发现有一根柱子剪力过夶,超筋那么单纯增大这条柱截面是否一定能够使之满足条件? 答:不一定因为柱子的剪力是按照刚度分配的,而刚度是与 有关的單纯增加b和h的话,可能会使截面刚度增加的更大从而分担更多的剪力,更加不能满足要求因此,单纯加大这根柱子有时无法达到要求

(17) 抗扭钢筋的设置 答:抗扭箍筋必须闭合,抗扭纵向钢筋必须对称布置


四.基本概念(1) 结构可靠度 答:结构在规定的时间内,在规定的条件下完成预定功能的概率。

(2) 荷载的代表值(三种) 答:a. 荷载标准值是指结构在使用期间,在正常情况下出现的最大荷载值。


b. 荷载准詠久值是指在结构上经常作用的可变荷载(活载)值。活载准永久值表示形式是以活载的标准值乘以活载准永久值系数(小于1)得到
c. 荷载组合值,是指作用在结构上的可变荷载有两种或者两种以上时考虑它们不可能同时以最大值出现,而引入荷载组合值的概念活载組合值等于活载标准值乘以组合系数。

(3) 荷载分项系数 答:为了使结构构件达到所要求的失效概率或相应的可靠指标采用荷载分项系数,使荷载进一步增大以此计算荷载效应。同时采用材料分项系数或者抗力分项系数使材料强度进一步降低,即“设计强度”以此计算結构抗力。

(4) 剪力墙和柱的区别 答:柱的长宽比不大于4当长宽比大于4的时候,就算剪力墙

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信