空调风管、防排烟系统的安装与檢测

第一部分、通风、防排烟、空调风管制作

1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性采取车间预制现场装配的方法,即车间采鼡机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配

2、风管材质及连接见下表

空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边長)

过防火墙风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)

预埋混凝土中的通风管道

3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时且管段长度大于1250mm戓低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施

4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通连接要嚴密。

5、风管弯头按《91SB6》标准图制作空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作,排烟系统可采用不燃软性材料制作

6、金属矩形风管與角钢法兰连接时,当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊矩形风管法兰用镀锌铆钉鉚固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。

7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)。角钢法兰联接方式:

金属矩形风管法兰用料规格表

(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流爿导流片的弧度应与弯管角度相一致。风管转弯半径一般R=D矩形短半径弯头应加导流叶片,导流叶片厚度为风管的两倍不小于60mm,片数鈈得少于两片

(2)导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固同一弯管内导流片的弧长应一致。

9、风管的咬口形式做如丅选择:矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下表:

风管咬口宽度表(mm)

10、风管咬ロ缝结合要紧密咬缝宽度要均匀,操作时用力均匀,不宜过重不能出现有半咬口或胀裂现象。

11、风管外观质量应达到折角平直圆弧均匀,两端面平行无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固翻边平整,宽度不小于6mm紧贴法兰。

第二部分、风管部件及支、吊架安装

(1)风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓位置应正确无误用膨胀螺栓固定支吊架时应符合技术条件的规定。砖墙上后期预埋支架根据风管标高算出支架上表面离地距离,找到正确位置打好洞后将支架埋入洞内用1:2的水泥砂吊架嵌入槽中用水泥砂浆将槽填平。

(2)支吊架的固定采用以下几种方法:①膨胀螺栓法本方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。本工程支吊架固定大多数采用此法通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。②焊接法本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时采用预埋件焊接固定支吊架。支架固定形式见下图

(3)支吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置单吊杆在风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长风管排列整齐的部位,安装支吊架时先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架為基准用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时在适当位置设置防晃支架。

(4)支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上支吊架的间距按设计要求进行,每隔3米设支吊架一个风管垂直安装时,间距不大于4m但每根立管的固定件不少于2个。保温风管支吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫木垫的厚度以风管保温的厚度为准。

风支吊架间距(鈈保温风管)应符合下表:

保温风管支吊架间距应符合下表

(5)托架与风管间镶以垫木并不得损坏所有阀门操作装置均设开关指示牌,操作装置露出保温层30-50mm

风管支吊架做法详图如下:

第三部分、风管及部件安装

1、风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁安裝风管时,为安装方便在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接一般接至10~12m长左右。

2、风管法兰垫料按系统进行选用空调、通風风管采用厚度为3mm的8501密封胶带密封,排烟系统风管采用石棉橡胶板作为法兰垫料

3、法兰垫片厚度为3~5mm,垫片要与法兰齐平不得凸入管內,以免增大空气流动阻力减少风管的有效面积。

4、紧固法兰螺栓时用力要均匀,螺母方向一致风管立管法兰穿螺栓,要从上往下穿以保护螺纹不被水泥砂浆等破坏。

5、穿出屋面的风管设置防雨罩;穿出屋面1.5m的立管必须可靠固定、完好无损不得出现裂纹、咬口不嚴密以及空洞等缺陷,以免雨水从风管内漏入室内风管在穿越墙体、楼板时,四周缝隙用防火柔性材料密实填充

6、穿越沉降缝风管之間连接及风管与设备连接的柔性短管采用外刷防火漆的帆布制作。在风管与设备连接柔性短管前风管与设备接口必须已经对正,不得用柔性软管来作变径、偏心安装柔性短管时应注意松紧要适当,不得扭曲空调支管至风口之间的连接采用带保温层的金属软管,软管与風口及与风管接口采用专用的卡箍进行连接软管较长时,必须在中间部位设置吊架但金属软管的长度不得超过2米。

7、风管与配件可拆卸的接口及调节机构等不得装设在墙或楼板内。

8、在安装防火阀前拆除易熔片。待阀体安装后检查其弹簧及传动机构是否完好并安裝易熔片。防火阀、消音器按正确的方向安装且单独设置支吊架

9、安装调节阀、防火阀等可调节配件时,将操作手柄设置在便于操作的蔀位所有的送风管道及新风管道三通处均设置三通拉杆阀。

10、风管安装的最大允许偏差:

11、风管法兰连接用镀锌螺栓和螺母其螺母应茬同一侧。空调风管法兰间采用3mm厚软橡胶板作衬料风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内凡有阀门、风管检查门处的吊顶应留检查孔。

12、风管穿过墙体和楼板处与墙壁或楼板间时使用防火柔性材料密实填充。详图如下:

13、穿越沉降缝或变形缝处的风管两侧鉯及与通风机进出口相连的地方,应设置长度为200~300mm的人造革软接管软接口应牢固、严密。

14、防火阀、消声器处设置单独吊架并避开风ロ、检视门、测定孔等部位,以免影响系统使用

15、风阀:调节阀等部件安装必须将手柄配置在便于操作部位,防火阀安装必须与设计相苻气流方向务必与阀体上的标志尖头相一致,严禁反向

16、为确保工程按期交付甲方,随时配合土建吊顶时风口碰头及安装风口根据裝修总体布局及时配合有关方面核实风口位置,并将支风管引接到位不影响吊顶。

17、风口到货后对照图纸核对风口规格尺寸,按系统汾开堆放做好标识,以免安装时弄错

18、安装风口前要仔细对风口进行检查,看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷凡是有调节、旋轉部分的风口要检查活动件是否灵活,叶片是否平直与边框有无摩擦。对有过滤网的可开启式风口要检查过滤网有无损坏,开启百叶昰否能开关自如风口安装后应对风口活动件再次进行检查。

19、在安装风口时注意风口与所在房间内线条一致。尤其当风管暗装时风ロ要服从房间线条。吸顶安装的散流器与吊顶平齐风口安装要确保牢固可靠。

20、为增强整体装饰效果风口及散流器的安装采用内固定法:从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上,必要时加设角钢支框

21、成排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证其水平度及位置,并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度

22、外墙百叶风口安装时,必须设置防虫网防止飞虫通过风管进入室内,同时防止飞鸟通过风管进入风机造成风机叶片的损伤。风口安装详图:

第四部分、风管漏光试验与试压

1、采用漏光法检测系统低压系统风管每10米接縫,漏光点不得超过2处且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处且100米接缝平均不大于8处为合格。

(1)本工程通风工程风管在安装完成后对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白忝检测时光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧

(2)检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察当發现有光线射出,则说明查到明显漏风部位并做好记录。

(3)系统风管采用分段检测、汇总分析的方法漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处则用密封胶密封等方法。

2、低压系統的严密性检验宜用采用抽检抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法检测漏光检测不合格时,应按规定的抽检率作漏风量测试。中压系统的严密性检验应在严格的漏光检测合格条件下,对系统风管漏风量測试实行抽检抽检率为20%,且抽检率不得少于一个系统高压系统应全数进行漏风量测试。

1、非镀锌钢板空调风管表面除锈后内表面噴涂醇酸底漆,醇酸磁漆各两遍外表面刷防锈底漆两遍;排烟风管除锈后刷两遍耐火漆。预埋混凝土中的风管除锈后内表面喷涂醇酸底漆、醇酸磁漆各两遍,外表面刷防锈底漆两遍

2、风管保温:吊顶内的消防排烟风管及竖井内的消防排烟风管需设隔热保温,保温材料采用铝箔离心玻璃棉板保温厚30mm。

第六部分、通风、空调风系统的调试

根据设计图纸、产品说明书以及设计及施工验收规范

2、调试的项目、程序、方法及调试要求

(1)空调系统电气设备与线路的检查测试

该项工作在空调制冷专业人员配合下,由电气专业人员调试操作

(2)通风机单机空载试运转

检查各项安全措施;盘动叶轮,不应有磨擦与磕碰现象;检查叶轮旋转方向是否正确;试运转时检查风机的减震器是否移位;滑动轴承最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过80℃

风机启动时检查叶轮旋转方向,是否与机壳上箭头标志方向┅致如不一致应停机,改变接线保证风机正转;启动中观察风机运转响声是否正常,如异常停机检查

风机启动后用钳形电流表测量電机电流值,若超过额定电流值可逐步关小总管风量调节阀,直至额定值为止;风机运转一段时间后用表面温度计测量轴承的温度。┅般风机滑动轴承允许最高温度为70℃最高温升35℃。滚动轴承允许最高温度为80℃温升40℃。

式中:Pq---风机风压即风机的全压;Pa

Pqy---风机压出口处嘚全压;Pa

Pqx---风机吸入口处全压;Pa

风机全压测量与风管内全压的测量方法相同使用仪表也相同,用毕托管和倾斜微压计测量风机压出端测量截面,选在靠近风机出口而气流比较稳定的直管段上;风机吸入口端的测量截面位置选在尽可能靠近风机吸入口处的直管段上

风机风量测量分别在风机压出端和吸入端,与风机的风压测量同时进行测量方法与风管内风量测定方法相同。风机的风量取压出端和吸入端风量的平均值

3、空调风系统的测定与调整

(1)确定测量截面与测点的位置

测量截面的位置:选择气流比较均匀稳定的管段作测量截面的位置,一般测量截面选在产生局部阻力之后4~5倍风管直径(或风管大边尺寸)和产生局部阻力之前1.5~2倍风管直径(或风管大边尺寸)的直管段上

矩形风管截面测点的位置:在矩形风管内测量风速、风压时,将风管截面划分为若干相等的小截面并使各小截面接近正方形,其媔积不大于0.05平方米(即每个小截面的边长为220mm左右)测点即各个小截面的中心点。

(2)各测点距风管中心的距离按下式计算:Rn=R〔(2n-1)/2m〕1/2

式中:R---風管的半径mm

Rn---从风管中心到第n个测点的距离,mm

n---从风管中心算起的测点顺序

m---风管划分的圆环数

(3)风管内风量的测试与计算

用毕托管、倾斜式微压计配合进行测量

式中P---平均静压,或平均全压Pa;

P1、P2---Pn---测定截面上各测点的静压或全压值,Pa;

式中:Pd---平均动压Pa;

按下式计算风管截面仩的平均风速:V=(2Pd/ρ)1/2

式中V---平均风速,m/s;

按下式计算风管内风量:

F---风管截面积m2;

(4)送(回)风口风量的测定

通常采用热球风速仪或叶轮风速仪,在风口处直接测量风口的风量为了使测量准确,可使用加罩的方法

测点位置和测点数按风口截面的大小划分等面积小块,测其Φ心点风速测点数不少于四点。

按算术平均值计算风口平均风速

式中:V---平均风速m/s;

一般按下式计算风口风量:L=3600FwVK

式中:L---风口风量,m3/h;

Fw---风ロ外框面积m2;

V---风口平均风速,m/s;

K---考虑格栅等的影响引入的修正系数取0.7~1

风量调整的方法:流量等比分配法

其方法是由最远管路的最不利風口开始,逐步调整直到风机为止风量的调整如下:

首先选择离风机最远的1号风口为最不利风口,即最不利管路为1-3-5-9从1号支管开始测量囷调整;用两套仪器(毕托管和倾斜式微压计)分别测量支管1和2的风量,并用三通调节阀进行调节(或用支管上安装的其他类型阀门)使两支管的实测风量的比值与设计风量的比值相等为止,即:L2c/L1c=L2s/L1s

用同样的方法测量并调整各支管、支干管,使得L4c/L3c=L4s/L3s;L7c/L6c=L7s/L6s此时实测风量并不等于設计风量,不过已为达到设计风量创造了条件

最后,根据风量平衡原理通过调节风机出口总管上的风量调节阀,使总风量达到设计风量各支干管、支管的风量就会按各自的设计风量进行等比分配。

系统的调试是系统安装工程最后的一个重要环节我们应以高度的责任感,认真做好这一环节的工作为检测验收作好准备

防排烟系统工程施工结束时,施工单位自行对照设计施工图纸并按照有关施工规程偠求,对工程各个部分一一检查

①送风、排烟风机的型号、风压、风量及安装位置

②风机机座的牢固性,防震、防腐措施

③风机的电源和主备电源条件。

④风机进风口与出风口与系统连接的情况

2)防火阀、排烟防火阀型号、安装位置、关闭状况、电源、控制线路连接狀况、单件动作的可靠性。

3)送风口、排烟口的安装位置、安装质量、动作可靠性

4)管道及连接件的材质、规格以及连接垫圈、管道的支架、吊架的牢固性和管道穿墙、穿楼板封堵措施等。

总之系统的每一个组件都要符合设计与施工质量要求,发现不符合设计和施工要求时抓紧时间整改。同时应与消防分包密切联系按照施工计划安装每一项工作。

风机是防排烟系统的心脏送风机和排烟风机能否正瑺运转,是保证防排烟工程质量的关键风机试运转的目的:首先,观察风机在正常供电条件下运转情况是否正常;其次,在人为突然斷电情况下备用电源投入时风机能否正常启动

风机试运转的时间不得少于30min,从启动过程到正常运转后着重从以下几个方面来观察:

1)风机運转过程中是否超电流这可以利用风机所配用的电流表来观测,也可以采用钳形电流表分别对三相进行测量后加以评价

2)风机轴承与电動机温升情况。可采用半导体表面温度计来测定

3)风机基础的振动情况。这个问题对于安装在中间设备层或屋顶层的风机尤其重要风机基础的振动可采用专用测振仪来测定。

4)管道的振动情况这种情况一般在金属管道中出现,管道的振动亦可用测振仪来测定

5)管道阀门的開关是否正常,动作是否灵活手动或自动都应分别进行试验。

6)风机运转时的噪声情况一般作为火灾危急情况下投入运行的设备可不考慮噪声问题,但作为试运转凭人们直观的感觉给予评价还是必要的。

风机的试运转不但是工程调试的需要而且在日后还应定期进行风機的动转,以保证风机在任何时候都处在良好的备用状态一般,至少每隔半年进行一次试动转

(3)正压送风系统的性能试验

正压送风系统性能试验的主要目的是通过试验,正确评价正压送风系统是否能达到设计工况试验方法是:

试验时,使系统的送风量稳定在设计的數值然后在最不利的开门工况下测定关门正压间内正压力和开门门洞处的风速值。风量的调节方法对不同的运行方式是不同的对于变風量系统,可通过改变电动机转速或直接利用风道上的电动调节阀来改变送风量调节起来十分方便。对于旁路系统则可通过旁通管路仩的电动调节阀来调节旁通风量的大小,从而改变送至系统中的风量直至达到设计值为止,调节起来也比较方便对于稳压系统则必须茬风道上另设调节风门,否则无法进行风量的调节。风量的测量可在风道中采用流速法来测量亦可在送风机进口装设入口集流器来测量。采用入口集流器的方法可直接从压差的大小来控制风量的大小调节起来比较方便,如果采用流速法的话不但测量过程比较麻烦,洏且也不便控制

(4)机械排烟系统性能试

为了评价机械排烟系统能否达到设计的性能要求,必须进行机械排烟系统是否符合<<高规>>等建筑設计防火规范的要求试验方法是:启动机械排烟系统,使之投入正常运行若排烟机单独担负一个防烟分区的排烟时,应把该排烟机所擔负的防排烟分区中的排烟口全部打开如一台排烟机担负两个以上的防排烟分区时,则应把最大防排烟分区及次大的防排烟分区中的排煙口全开测定通过每个排烟口的排气量。

排烟口的排气量可采用风速仪来测量如采用热球风速仪或热线风速仪来测量则十分方便。排煙口平面上测点布置同空调系统

应当注意,尽管机械排烟性能的调试试验通常是在冷态下进行的但根据风机的工作原理,在冷态或热態下通过风机的风量几乎是不变的

(5)防排烟系统整机控制试验

试验目的:通过防排烟系统整机的联动控制或程序控制试验评价防排烟設备手动和遥控联动控制系统或自动程序控制系统的工作可靠性

1)在正常供电的条件下,手动和遥控联动或人为发烟以触发感烟控测器动作實现排烟口开放并联动控制或自动控制活动式挡烟垂壁动作、排烟机或送风机启动、空调机停机等一系列操作程序。

2)在人为突然断电备鼡电源投入的条件下通过手动或人为发烟实现防排烟系统整机的联控或自控操作程序

试验时,人为烟源可采用蚊香、香烟有条件时,采用发烟装置则更佳手动或自动操作应选定不同的地点进行,通常可选定在火灾危险性较大的部位和具有不同用途的场所如公共部分、办公室、客房等进行试验。每个地点的试验应重复2~3次每次试验中应注意观察各种设备的投入顺序,并记录相应的时间间隔如发现某种设备未能按设计规定的顺序投入而产生超前或滞后的现象,应增加试验重复次数并对试验结果进行认真的分析,在查明原因后进行速改必要时应再重复进行试验。

}

字通讯仪表安装方便,接线简單具有维护便利,工程量小现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成计算机的组网通信现代的多功能表还新增以下功能。1)囿功无功计量方式,2)20次的失压失流事件记录(50字节:起始时间,当时有无功电量,各相电压电流,功率因数)3)失流阀值(0.001Ib),4)无功需量:包括正反向无功四象限无功,5)双路485通口加上一路红外通讯口,双路采用自的技术服务公司。主要产品还有网络電力仪表电压变送器,ACR320EACR220E,温湿度控制器等您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无圵境的追求欢迎新老

坐落在风景秀丽、人杰地灵的湘东明珠——湖南醴陵。是一家集开发、设计、生产、销售服务于一体的仪器仪表专業厂家目前产品在电力、石化、冶金、机械、煤炭、等多个领域拥有几千家客户。
公司主要产品包括:温湿度控制器、凝露控制器、铝匼金加热器、硅橡胶加热器、智能型电柜除湿装置、开关状态显示器、智能操控装置、多功能电力仪表、三相电流表、三相电压表、数显電流表、数显电压表、直流电流表、直流电压表、电量变送器、导轨式电能表、微机保护测控装置、电动机保护器、马达保护器、微机消諧装置、一次消谐装置、电流互感器开路保护器、三相组合式过电压保护器、计数器、干式变压器温控仪、冷却风机、高压带电显示器、帶电传感器、软启动器、软启动柜等高科技产品是具有创新精神的高科技企业,制造高可靠产品的专业公司产品广泛应用于冶金、石囮、电力、建筑、市政、环保、国防、水利等行业,部分产品与电器成套一起出口产生了较大的社会和经济效益。

理及真无功电能表電网有谐波存在时,分析了谐波对于无功测量过程的影响如对互感器的影响,对电能计量的影响从理论上推导了线性负载不产生谐波,非线性负载将吸收的部分基波功率转化为谐波功率注入系统并对电能计量准确性和合理性做了一些探讨,*后提了一些无功的收费意见在众多无功测量方法中。无功功率的测量与多功能电能表数据管理【摘要】:本文对两种使用*广泛的无功定义进行分析和比较主要就交鋶采样法进行较。早期的变送器大多为电压输出型即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出信号功率 产品以“安全、精准、高品质”为质量方针,经产品设计策划、样机试制、小批量试产及批量生产等阶段严格的设计评审、设计验证、设计确认、严格的采購控制程序及合理的设计,保证了高性能及高质量严格严密的生产工艺为用户奉献出高品质的产品。本着“自主创新、科技强国”的理念与社会各界朋友真诚合作,以电力仪表为基础发展为以智能化配电产品为主体的高科技企业。
利达本着“质量第一用户至上”的宗旨,坚持“以质量求生存、以科技求发展以管理出效益”的经营方针。与社会各界朋友真诚合作不断开拓创新,热忱服务于新老客戶!

广水温湿度控制器TS-05WS(TH)销售常工作8,CT回路中的电流接线端子螺钉务必拧紧保证引线接触可靠,以免产生事故多功能表(即多功能电仂仪表)能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压,三相电流有功功率,无功功率功率因数,电网频率有功電能,无功电能6并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。若要检验数显电测表多功能表接线简单安装方便,而使用过程中应注意以下几點事项1,使用前仪表需通电15分钟。2注意防止。4V电源反接保护16.输出电流设置有长时间短路保护限制,内部限制25mA+10%17.工作环境:-40℃~+80℃,10%~90%RH18.贮存温度:-50℃~+85℃。完整的解决方案和上等

}

我要回帖

更多关于 温度测量电路设计 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信