请问一台三相电动机,功率120W电流0.3A电压380周率50~该怎样改单相串励电动机电动机?电容要多大?谢

我现在有一台设备用的是三相380V机,功率是0.75kW,因为没有三相电源,所以我想将这个电动机换成单相的0.75kW的电动机,可以吗?会有什么影响吗?(比如说动力不足什么的)
另:同样功率的电动机,单相的和三相的哪个贵些?
谢谢!
三相异步交流电动机由于是平衡负载,所以是结构最简单的电机。它的定子绕组也是平衡对称的,它只适用于对称的三相电源。它不能在单相电源下工作。并且在单相电源下还会烧线圈。
如果换成相同功率的单相电动机,那是没有问题的,因为它们的功率是一样的,也就是能力是一样的。
因为单相电动机比三相电动机结构复杂一些,相同功率的单相电动机比三相电动机要贵一些。
其他答案(共5个回答)
机是把一个绕组里的电流移相形成旋转磁场,移相可以用电感或电容。若电动机功率小可以试试,用一个电感串在一个绕组中,电感大于300毫亨另一个绕组串电容,电容约30微法630伏.还有一个直接连接.若功率大这个办法不行,要加很大的电感和电容.而且这样电动机的功率也不可能达到原来的额定值.可能不能正常使用.还有一个办法,先区分三个绕组的头尾,将其中两个头尾相连,和另一个并联接入单相电源,不过这时功率可能只有额定值的一半.
三相电机比单相电机结构简单。
一般的三相交流感应电动机在接通三相交流电后,电机定子绕组通过交变电流后产生旋转磁场并感应转子,从而使转子产生电动势,并相互作用而...
1:大功率用电采用三相有利于电网负载的平衡
2:三相电器由于负荷平均分配于三根火线,零线电流较小(基本无电流),使用同样的电线线损将降低到单相电器的六分之一左...
区别太多了。
异步电机又叫感应电机,转子上的电磁场是通过定子磁场感应出来的。同步电机转子上要有自带的磁场。
异步电机的转速会随负载的不同,略有改变,而且这个...
交流电动机的转速由电源频率和电动机的磁极对数共同决定。
因为磁极必然成对出现,所以电动机的磁极数肯定是偶数。常见
电动机的磁极数通常有2、4、6、8极,...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区浅谈三相电机改单相电机 - 电工技术 - 电工之家
电工之家_电工基础知识学习网站
当前位置: >
浅谈三相电机改单相电机
时间: 09:44
作者:编辑部
三相改单相使用大家谈
●我是一名农村人员。一些工业上用的三相异步电机流入农村,功率从几百瓦到上千瓦不等。由于大部分农家没有三相电,不能直接使用。本人按照一些书上介绍的方法,试改了几个,但效果不理想,改造后出现了以下问题
(1)带载能力变差,不如三相使用时有劲。
(2)发热快,且不易启动。
(3)在机外设离心开关,使用时极不方便,能否将其取消,从别的方面改进。
(4)所容器易损。有没有一种比较简单的方法计算工作和启动电容的容量。
(5)请问3kw以上的三相异步机能否改作单相电机使用?怎样改最简便实用。
1.单相异步电机较同容量的三相异步电机体积大,运行性能差,所以我国现在只做小容量的单相异步电机,现有产品功率从几瓦到1.3kW左右。考虑到改接后电机的安全、经济运行及性价比后,原则上我们可以把1kW及以下三相异步电机改为单相电容运转式异步电机,把1.1~7.5kW三相异步电机改为单相电容启动与运转异步电机。
2.1kW及以下三相异步电机改接时,应该选用正品油浸式金属膜纸介电容做附加电容,电容的耐压必须选取450V以上。电容量按C=14.6In选取,式中In为三相异步电机额定电流,算出数值后取整数,再寻找相适应的电容即可。
3.1kW及以下电机接线方法如图l所示。原电机接线盒内&Y&型接法连片不动,把选好的电容C并接在Ul和V1之间,把零线接在Ul端,火线接在wl端即可;如电机反转,则接在wl端的相线不动,把原先接在u1端的零线改接在Vl端,即可改变电机转向。
4.1.1~7.5kW之间的三相异步电机改接时,也应该选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。电容器的耐压Uc=2.2Un选取,Un为三相电机额定电压,运转电容Cp=1600*(In/Un);启动电容CN=(2~3)CP。
以上式中:Uc表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp表示运行电容器,Cn表示启动电容,In表示三相异步电机额定电流,Un表示三相异步电机额定电压。
5.1.1-7.5kW电机的接线方法如图2所示。将原电机接线盒内的连片全部拆除,用1.5~6mm2塑铜线做特制联片。分别把W2、V2端子,U2和W1端子相连接,相线直接接在W1端,零线接在U1端,运行电容Cp跨接在U1和V1端,启动电容Cn和速度的常闭触点Sr串联后接在U1和V1端即可。如电机反转,则W1端接相线不动,把原接在u1端的零线改接在Vl端,即可改变电机的转向。
6.图1、图2中,Qs为,型号为DZ5&20系列或其他,空气开关的热脱机动作额定电流按电机额定电流选取。FU为熔断器,型号为RLl&15系列,熔体电流按该电机额定电流的2.5-3倍选取。如果电机启动频繁,或者启动时间长,则空气开关熔体选择应适当加大一点,但不宜过大。图2中Sr为速度继电器的常闭触点,当电机转速达到额定值的75~80%时,其断开。
7.最后需要注意的是,改接后的电机输出功率只能达到原来三相运行时的60%,且启动力矩小,不宜满负荷启动。文中如有不妥之处,请同行高手批评斧正。
笔者专职从事的维修工作,现将11年的工作经验,汇编如下。
方案1:配加电阻或开关。
如图1所示,电阻R的阻值应大于运行绕组的5&10倍。开关QA为按钮式启动开关。
方案2:配加电容
如图2所示,可使电机功率达到原来的55%以上。电容Cl的容量计算公式:
Cl=1950In/Un&cosQ
式中:In为电机额定电流,单位为&A&。Un为电机额定电压,单位为&V&。cosQ为功率因数,取0.5~0.7。电容c2的容量公式:C2=(1~4)C1。
方案3:改进型
这种方法可提高电机的功率,如图3所示,电容Cl、C2的容量同上,C3=2Cl,R=0.25U/I。
方案4:加电感电容法
如图4,采用一只电感L和一只电容C从单相电源获取三相对称电压,电机应按三角形连接,并注意L的载流量及C的耐压。当电机为2.2kW时,C可取254uF,L可取78mH。
方案5:用电子元件代替开关K(QA)
对于功率为2~3kW的三相电动机,移相电容的容量需达到200~300uF或更大,由于要求其耐压高,使电容的体积大、价格高。图5的电路实际是一个双向电子开关。实验证明,当电动机绕组为三角形连接时,若旋转速度不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。
注:(1)方案2、3、4中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器。耐压最好是600V以上的。(2)方案2、3、4中,如电机转速太快,可加大负荷,或减小容量;如太慢,可减轻负荷,或增大容量,必须经多次试验调整。(3)改后的功率明显比原机小,在使用时必须留有余量。(4)由于农村电网线路质量差,电线线径偏细,或接头多。在电机工作时,请测量电机盖内接线柱的电压,如低于200V,必须查明线路。否则电机发热严重,也易损坏电容,以及电机无力。
以上是我们的经验。愿共同交流,相互提高。
三相异步电动机(380V)改接在220V单相电源中使用最简便方法有两种:一是电容移相法;二是电感电容移相法。问题中提到的发热快、电容易损是改接方法错误或所用电容不合适而造成的。下面分别介绍:
1.电容移相法
(1)如果三相电机属&Y&形接法,改接方法见图1。所用电容C的容量C=2800I/U(uF),式中:I是原电机额定电流,单位&A&;U是现单相电源电压,单位&V&,通常取220。屯容器耐压应为(根2*U)以上,通常取400V。}