蚁群算法求解tsp问题:5,6题。

2016年《案例分析》真题参考答案(第六题)
我的图书馆
2016年《案例分析》真题参考答案(第六题)
第六题某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下 1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施。厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房 (建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有一座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m, 二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤,防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门,顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计设计规范》 (GB)规定的防爆要求。根据以上材料,回答下列问题(共21分):1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。①厂房的火灾危险性为甲类②耐火等级方面存在的问题:屋顶承重构件采用耐火极限为0.5h的难燃性材料;解决方案:屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性材料。注:根据《建筑设计防火规范》GB 表3.2.1,耐火等级为一、二级的厂房的屋顶承重构件的耐火极限最低为1.00h。?(注释部分为辅助理解而补充的内容,非参考答案,下同。)2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。总平面布局存在的安全问题:(1)燃煤锅炉房为丁类散发明火厂房,属于散发明火的地点,甲类厂房与明火或散发火地点的防火间距不应小于30m,本题甲醇合成厂房与燃煤锅炉房之间的防火间距仅为25m;解决方案:将二者防火间距改为不小于30m或改变甲醇厂房的使用性质,火灾危险性将为丙类及以下。(2)储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m,本题防火堤外侧基脚线与厂房外墙之间的距离仅为7m;解决方案:将防火间距改为10m。注:根据《建筑设计防火规范》GB 4.2.1-2,储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。3.指出该厂房在层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。①该厂房为甲类厂房,宜为单层;解决方案:减少层数或降低火灾危险性为乙类及以下。②甲类生产场所不应设置在地下,本题甲醇厂房设置在地下一层;解决方案:将甲醇厂房搬出地下一层,或将甲醇厂房改为火灾危险性为丙、丁、戊类厂房。注:根据《建筑设计防火规范》GB 3.3.4,甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。③厂房内一层布置了变配电站,变配电站与生产部位之间开设了防火玻璃窗;解决方案:如果是10KV及以下的变、配电站供且专供甲类厂房使用,变、配电站与厂房之间采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,变、配电站可与厂房贴邻设置,否则应将变配电站独立设置。注:根据《建筑设计防火规范》GB 5.2.3,民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。④办公室和休息室与厂房之间采用耐火极限不低于4.0h的防火墙分隔;解决方案:应采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔。⑤员工宿舍严禁设置在厂房内,本题顶层局部厂房改为临时宿舍;解决方案:将临时宿舍搬出厂房。注:根据《建筑设计防火规范》GB 3.3.8 ,厂房内严禁设置员工宿舍。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。安全疏散方面存在的安全问题:厂房每层建筑面积为40×40=1600㎡,即使划分为一个防火分区,厂房的安全出口或室外楼梯的数量不应少于2个,本题只在厂房中间位置设置一部敞开楼梯。解决方案:应设置至少两部疏散楼梯或两个安全出口,疏散楼梯可采用封闭楼梯间或室外楼梯。注:根据《建筑设计防火规范》GB 3.7.2,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。根据3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。①具有爆炸危险的甲类厂房,其承重构件宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构,本题甲醇厂房采用砖混结构;解决方案:将承重构件改为钢筋混凝土或钢框架、排架结构。注:根据《建筑设计防火规范》GB 3.6.1,有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。②散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房的地面应采用不发火花的地面,甲醇挥发的蒸气较空气重,会积聚在地面处,采用水泥地面会有爆炸危险,另外甲醇会与醇酸油漆反应,甲醇厂房地面不能涂刷醇酸漆;解决方案:可采用不发火花的水泥地面或不发生火花水磨石地面。注:根据《建筑设计防火规范》GB 3.6.6,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。③甲醇厂房与相邻厂房的管、沟相连通;解决方案:甲醇厂房的管、沟独立设置。注:根据《建筑设计防火规范》GB 3.6.10,使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。(使用和生产甲类液体的厂房,下水道应设置隔油设施,但是对于水溶性可燃、易燃液体,采用常规的隔油设施不能有效防止可燃液体蔓延与流散,根据相似相溶的原因,采用排水沟可以溶解空气中的甲醇分子,降低空气中的火灾危险性,从而降低火灾危险性,故采用水封是合理的。)点击阅读进入注册消防工程师网课,免费试听!
TA的最新馆藏君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
第5、6章(热学部分)习题解答
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 回溯法求解01背包问题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信