&&&&&&& 广州市科城建筑设计有限公司& 广州市& 510663
&&&&&&& 摘要:通过对广州地区常见住宅平面的楼板温度裂缝分析,提出预防及加强楼板温度应力开裂的措施。
&&&&&&& 关键词:裂缝分析;温度裂缝;预防处理措施
&&&&&&& 一、项目概况
&&&&&&& 花都某住宅项目除7#楼为11层外,其他各栋均为18层,各栋之间均设置防震缝(兼做伸缩缝),分缝后的平面尺寸均小于规范规定的伸缩缝最大间距要求。该项目于2011年开工,于2012年年底结构全面封顶,至2014年年初已一年有余。
&&&&&&& 二、裂缝出现情况
&&&&&&& 2013年12月中旬以来,各栋楼陆续于楼层平面角部楼板内,在边跨跨中1/3~1/2处出现45&斜向贯通裂缝至相邻边梁处结束。裂缝位于南向边角房间居多,规律性出现,其中7#楼的裂缝位置处于2/7-2轴楼板平面尺寸最小的阳角,居于平面形状的中部位;平面最西端的厨房楼板内,也出现贯通裂缝。
&&&&&&& 裂缝特征:45&斜向贯通裂缝,板面裂缝宽度比板底的宽。中部裂缝较宽,至梁边或墙边歼灭,相应的梁及墙体或围护墙上均无裂缝出现。
&&&&&&& 天气环境情况:裂缝多出现于2013年12月中上旬,广州2013年12月平均气温约10℃左右,最低气温在5℃以下,持续低温天气至今,比历年平均气温低-2.2℃。于12月13-17日,更出现了历史罕见的暴雨强降温天气,降温幅度多达20℃。
&&&&&&& 沉降观测结果:沉降观测贯通整个主体施工过程,并持续至封顶后一段时期。沉降结果表明,沉降量于主体封顶后已基本稳定,大部分总沉降量在1cm左右,呈均匀沉降。
&&&&&&& 三、裂缝出现的原因分析
&&&&&&& 1、沉降裂缝的可能性分析:
&&&&&&& ①沉降观测表明,本项目总沉降量约1cm左右,结构封顶后至今已趋于稳定。
&&&&&&& ②裂缝仅出现于楼板,相应位置的梁及墙柱无出现开裂情况;由此确定板上的裂缝于竖向变形无关。综上两点可判断,楼面开裂与基础沉降无关。
&&&&&&& 2、混凝土收缩裂缝的可能性分析:
&&&&&&& 项目已封顶约一年时间,参照文献《工程结构裂缝控制》一书,混凝土的收缩及徐变已完成80~90%,该出现的裂缝已经出现,不会直到一年后才重新出现新的裂缝,且裂缝出现位置与收缩和徐变裂缝该出现的位置不一致。因此可以排除混凝土收缩徐变引起裂缝的可能。
&&&&&&& 3、温度裂缝的可能性分析:
&&&&&&& ①裂缝开裂时间于环境温差出现的时间吻合。
&&&&&&& ②开裂部位均出现于楼板水平应力集中部位,裂缝呈贯通出现,中间宽两端小,为典型的水平力作用下的破坏特征。
&&&&&&& 对1号楼进行楼板温度应力分析。1号楼平面尺寸为31米X24米,楼面裂缝平面示意图如下:
&&&&&&& 计算分析:采用PMSAP软件对楼板温度应力进行分析,按降温20度及升温20度进行计算。选取其中的1#楼楼板进行温度应力分析,温度应力计算结果如下:
&&&&&&& 升温20度时的最大拉应力集中在平面中部,与现场的平面中部裂缝出现情况一致。楼板开裂处的主拉应力最大值约为0.1MPa,小于楼面板混凝土C25的混凝土抗拉强度设计值1.27MPa。
&&&&&&& 综上分析,裂缝位置与最大拉应力位置吻合,但计算拉应力均小于楼面混凝抗拉强度的设计值,结合裂缝的出现时间与温差强烈变化的时间温和,因此可判断楼面裂缝为温度裂缝,不是竖向荷载裂缝。
&&&&&&& 四、结论和建议
&&&&&&& 1.平面分缝长度满足规范要求的剪力墙结构,设计中建议进行温度应力分析,找出温度应力的集中部位,有的放矢的进行加强设计。如上述1号楼的平面,需在平面端部温度应力集中的板块进行加强设计,建议板厚不小于120mm,板内钢筋按双层双向布置。
&&&&&&& 2.本案例中,计算主拉应力远小于混凝土抗拉强度设计值的情况下,楼板还是开裂了,因此,楼面混凝土的浇筑质量及养护质量是防裂的关键,需严格控制混凝土中粉煤灰的掺入量,保证混凝土的水胶比等质量满足设计要求。
&&&&&&& 3.据《房屋裂缝检测与处理技术规程CECS 293:2011》的规定,对宽度大于0.2mm的裂缝和已贯通裂缝均应进行处理。保证楼板的耐久性满足要求,本案例采用了以下的处理方案,并在补强后至今的3年多的时间里,楼板已无新裂缝出现。处理措施如下:
&&&&&&& 根据裂缝宽度的大小分别采用表面封闭法、注射法、压力注浆法等。
&&&&&&& 对于宽度0.2~0.3mm且未贯通的裂缝,可采用表面封闭法处理;采用表面封闭法修补裂缝时,应用聚合物基料类灌浆材料充分渗透,并应对裂缝周边600mm的范围的抹灰面层凿除后,再采用砂浆进行挂网修补;
&&&&&&& 贯穿裂缝采用V型贯流式灌注法或压力注浆法。
&&&&&&& 在板面顺缝凿&V&型槽,槽口宽度为10mm左右,使用无油压缩空气吹出粉尘。
&&&&&&& 把基槽清洗干净。
&&&&&&& 灌浆材料采用采用水泥基灌浆材料或环氧树脂改性浆液,并符合耐久性要求。
&&&&&&& 处理方案需由由专业公司进行细化,材料及配合比符合现行有关标准要求。并制定出专项施工方案和技术保证措施,经业主、设计、监理单位审批同意后方可实施。
&&&&&&& 裂缝修补检验应符合《房屋裂缝检测与处理技术规程CECS 293:2011》的规定;对卫生间、阳台等有防水要求的部位裂缝检验,尚应在处理完成后做蓄水试验,确保24h内无渗漏。
&&&&&&& 参考文献:
&&&&&&& [1]王铁梦.《工程结构裂缝控制》,中国建筑工业出版社.
&&&&&&& [2]封定远《再谈住宅现浇板裂缝的成因与防治》建筑施工2003(4)
&&&&&&& [3]游宝坤等《建筑结构裂缝控制与防水新技术》
&&&&&&& [4]《建筑施工手册》第四版建筑工业出版社[2003]
&&&&&&& [5]《钢筋混凝土结构裂缝控制指南》化工工业出版社[2004]
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:PMSAP温度应力分析
文件大小:565KB
下载(192次)
阅读(1869)
评价(11)
PMSAP温度应力分析黄吉锋编写
中国建筑科学研究院软件所
试读已经结束,如果需要阅读全文,请下载本文档
价格:10土木币
这个家伙什么没留下...
价格:10土木币
VIP:5-8土木币
PMSAP温度应力分析热门下载
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载pmsap温度应力计算
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
pmsap温度应力计算相关专题推荐pmsap楼板应力分析
pmsap楼板应力分析相关专题推荐有人用过PMSAP做温度应力分析么?
感觉用用PKPM的pmsap做温度应力分析都不符合逻辑啊,还是我参数设置有问题?弹性模,参数设置为默认,指定温差为50和-50、模型: x:5*0 5层 没有开洞结果:1层降温工况:中间收拉 235.99 kpa 四角处受压-338.9kpa,2层及以上:全部为受压。
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载}

我要回帖

更多关于 pkpm温度应力计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信