工地上出现浇筑混凝土注意事项后再往里面插入钢筋的情况,请问此举的危害有哪

现浇钢筋混凝土框架柱偏移的处理-筑龙博客
现浇钢筋混凝土框架柱偏移的处理
现浇钢筋混凝土框架柱偏移的处理 乐&& 路 Treatment Of The Deflection Of Cast-In-Site Reinforced Concrete Frame Beam Yue Lu Abstract:This paper states the reason of the deflection and prevention actions and several treatment methods of cast - in - site reinforced concrete frame beam. Key word:cast-in-site reinforced concrete;deflection;adding reinforced method;profiled bar strengthening method. [摘 要] 本文论述了现浇钢筋混凝土框架柱的偏移原因、预防方法及处理方法。 [关键词]  现浇钢筋混凝土框架柱;竖向偏移;加补配筋法;型钢加固法。 & 近年来, 现浇钢筋混凝土框架结构无论是在民用建筑、工业建筑和其他建筑中应用都十分广泛。其特点是空间刚度好, 传递荷载较均匀, 便于取材与施工。在该结构体系中, 框架柱的传递荷载的作用十分明显, 由它将上部各种荷载层层传递至基础, 作用与地基。但是由于放线偏差、模板错位、管理不善等种种原因, 宜造成框架柱发生竖向偏移。因此研究和探讨现浇混凝土框架柱在实际施工中的偏移问题、预防措施与处理方法尤为重要。本文就现浇钢筋混凝土框架柱偏移原因、预防方法及处理方法叙述如下。 1、概述 在现浇混凝土柱施工过程中, 柱中外伸纵筋发生偏移现象比较常见。纵筋偏移轻微的, 造成柱纵筋一侧的保护层过大, 另一侧过小。我们知道混凝土上的保护层, 是保护钢筋与混凝土共同工作, 防止钢筋锈蚀, 增加结构耐久性具有重要作用。现行《混凝土结构设计规范》(GB)中对钢筋的混凝土保护层厚度是按照结构构件类别、使用环境条件和混凝土强度等级分别做出的规定。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)中虽然没有对柱的混凝土保护层厚度允许偏差做出要求, 但是《混凝土结构设计规范》第9.2.3条规定柱中箍筋和构造钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm, 第9.2.4条规定柱中纵向受力钢筋的保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。所以当保护层小于规范规定的最小保护层厚度时, 就会影响结构的耐久性和粘结性能当保护层大于时就会在混凝土表面产生裂缝。 纵筋偏移严重的, 可能造成框架柱相对于定位轴线错位偏中的现象。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)中8.3.2条规定现浇结构柱的轴线位置尺寸允许偏差值为8mm, 我们知道框架柱发生定位轴线偏差会改变原结构的计算图示和受力状况, 使框架梁柱引起附加内力主要是偏心弯矩, 将影响框架柱的承载能力。由此可见, 钢筋混凝土柱中纵筋的偏移轻则影响建筑物的美观和使用重则影响建筑物的使用寿命和结构安全, 因此我们应该足够重视混凝土柱纵筋偏移情况。 2、框架柱中纵筋偏移的主要原因分析以及预防措施: 2.1原因分析:由于上下层柱子定位放线的原因导致柱子本身的垂直度偏移差超出允许值,从而产生的柱纵筋偏移; 预防措施:在进行柱子定位放线时,严格按照《工程测量规范》精确放线,严格复测,从而保证定位轴线的准确性。 2.2原因分析:由于模板固定支护的原因导致柱子本身的垂直度偏移差超出允许值,从而产生的柱纵筋偏移; 预防措施:在拼装柱模板前, 应该对柱子钢筋进行一次检查和校正, 在浇筑混凝土前对模板上口纵筋的固定情况再作一次复查, 以确保柱子外伸纵筋不发生偏移;模板几何尺寸严格控制,精确支模。 2.3原因分析:梁柱节点内钢筋较密, 柱子纵筋被挤偏而造成柱外伸纵筋偏移; 预防措施:在模板上口的四角纵筋应采取加焊形支撑钢筋的措施, 以保持纵筋在模板内的正确位置, 防止纵筋发生整体偏移。在实际工程中, 为了便于操作采用了在四角纵筋上绑扎混凝土垫块的措施垫块的厚度为柱净保护层厚度。同时尽量避免在柱内使用搭接、或锚固连接的方式,尽量使用直螺纹连接。 2.4原因分析:柱中纵筋与箍筋绑扎不牢, 在浇筑混凝土时导致纵筋产生偏移; &预防措施:在梁、板混凝土浇筑前, 对柱子的外伸纵筋也要绑扎一定数量的定位箍筋, 绑扎要牢固或适当点焊, 使钢筋骨架具有较好的稳定性。 2.5原因分析:现浇钢筋混凝土柱施工时为便于振动棒伸入柱内,将柱纵筋挤偏; &预防措施:指导工人正确使用振动棒,在振动柱子混凝土时尽量保持柱纵筋的垂直度,与此同时,也可适当增加保护层垫块,保持纵筋的垂直度。 3、框架柱中纵筋偏移的处理方法: 3.1采用植筋的方法: 一般可按1:6(按纵向长度6、扳正1的比例)的坡度将偏移的纵筋调正扶正区域,另外增设同样的纵向钢筋, 下端按正确位置于混凝土中钻250mm深的孔, 将钢筋插入, 用高标号膨胀水泥砂浆灌注密实, 上端与扶正钢筋焊接,扶正区域内适当增加箍筋,如右图一 、表一(详见附件)。&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& 3.2加补配筋法: 首先计算出需增加的附加主筋(即求算的配筋量与原有配筋的差值) , 将附加主筋每隔500mm 与去掉保护层后的原有主筋焊接, 用Ф25 , 长150mm 的短筋作垫块, 沿柱高每隔500mm 与柱内相应的主筋和附加筋相焊接(短筋处的混凝土保护层需事先凿干净) 。焊后将柱混凝土面(加固面) 凿毛, 刷洗干净, 再浇一层混凝土强度高于原设计柱混凝土强度一级的细石混凝土。为保证加固浇筑混凝土质量、新增截面厚度不小于50mm。支模采用至下而上分段支模, 分段浇筑目的是为了保证浇筑振捣密实,如图二(详见附件)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.3型钢加固法: 用4 根通长角钢包住柱的四个角, 角钢的规格尺寸依照需要加固柱的截面尺寸而定, 一般不小于50 ×50。在角钢间焊上水平扁钢或钢筋, 扁钢不小于40 ×4 , 间距不宜大于150mm , 形成一个钢套, 再用1∶2 水泥砂浆覆盖型钢套。用型钢套加固补强效果好, 且施工速度快,省工省力, 但耗钢量较大,如图三(详见附件)。&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.4利用浇捣上层柱时纠正偏差: 当下层有竖向偏差柱处理完毕后, 在浇上层柱时, 一般不宜一次纠正到位, 以避免柱产生过大偏移, 形成突变。突变对结构的正常受力, 建筑外形和安全都产生不利影响。因此应采用逐层纠偏的方法, 即依浇筑层上面的层数和层高, 层层逐步纠偏。这样做可保证结构受力合理、安全、对建筑立面外形的影响较小。 3.5其它加固法: 在条件许可时,可采取增设支撑、增加支点、加设横梁和四面包套加大柱断面面积(当外伸纵筋发生严重偏移现象)等措施改变结构受力形式。 4、注意事项 4.1 凡柱偏移的框架,要注意加强此框架平面外的连系梁,或使其构成双向框架,以提高整体性,增强整个结构的空间刚度。 4.2 柱竖向偏移后,常会影响到梁柱节点处,梁内受力钢筋伸入柱内长度不够,会使锚固筋过早弯折,导致砼应力集中,因此要保证横梁受力筋有可靠的锚固长度。 4.3 当柱子因竖向偏移致使原设计的中心线不通过柱截面时,在连接节点中所产生的附加内力不可忽视,遇此情况本文的近似计算已不适用,应另行考虑。 5、结论 现代建筑中, 现浇钢筋混凝土结构占据了很大比例。虽然柱纵筋偏移对整个工程质量并不起决定性的作用, 但是其产生的危害不容忽视。我们要在正确了解其产生原因的前提下充分认识到防止柱纵筋偏移对工程结构的重要性。只有防微杜渐, 才能使我们的工程质量更上一个水平。
图一: & & & & & & & 表一:
图二: & &&&&&&
& & & & & &
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);湖北&|&清凉一
钢筋混凝土管 里面浇筑混凝土做柱子 怎么套定额
如题,湖北的
注:请在以下交流中文明用语,共创和谐交流圈!
公告:此平台禁止发布任何违法和广告信息,违者承担相应法律责任。
侵权(诽谤、抄袭、冒用等)
亲爱的用户,哒哒客服改版了
入口迁移至G+工作台在线服务页面,请您前往G+连接哒哒妹子吧~先浇混凝土再下钢筋笼的钻孔灌注桩如何施工呢?(有视频有真相)
大部分混凝土灌注桩是先安放钢筋笼、后灌注混凝土,但也可以先浇筑混凝土、后将钢筋笼压入混凝土中的桩,如螺旋钻孔压灌混凝土桩就是先压灌混凝土,然后再将钢筋笼插入混凝土中。这种先浇混凝土再下钢筋笼的长螺旋钻孔灌注桩的优点是施工速度快,施工工艺简单,具体如何施工的呢?请看视频:
来源:土木吧
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点混凝土浇筑完后为什么会有钢筋痕迹
混凝土浇筑完后为什么会有钢筋痕迹
09-12-26 &匿名提问
混凝土浇筑与钢筋之间是要有保护层的,钢筋外露会对钢筋腐蚀加快,所以是不合格的。保护层有关规定如下:GB50010混凝土保护层厚度的规定a 混凝土保护层厚度的基本值混凝土保护层最小厚度的基本值mm环境类别 板墙壳 梁 柱≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50一 20 15 15 30 25 25 30 30 30二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30B - 25 20 - 35 30 - 35 30三 - 30 25 - 40 35 - 40 35b 基本值考虑了环境类别的影响,环境类别的分类如下:环境类别 环境描述 备  注一 室内正常环境 遵循《混凝土结构设计规范》GB二 a 室内潮湿环境、露天环境及无侵蚀性水或土壤环境 b 严寒和寒冷地区的露天环境及与无侵蚀性水或土壤直接接触的环境 三 使用除冰盐环境、严寒和寒冷地区冬季水位变动环境、滨海室外环境 四 海洋环境 遵循《 港口工程混凝土及钢筋混凝土结构设计规范》JTJ267五 化工及侵蚀性介质腐蚀的环境 遵循《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046GB50010规范考虑了环境类别对混凝土的影响。c 构件类型的影响混凝土保护层厚度的基本值把构件分成板墙壳、梁、柱3类,d 基础中钢筋保护层基础中钢筋保护层:无垫层40mm;有垫层70mm。e 预制混凝土钢筋的保护层厚度当混凝土强度等级不低于C20时,保护层厚度可以减少5mm,处于二类环境中的构件,当表面另作水泥砂浆抹面层并有质量保证措施时,可按一类环境考虑。预应力钢筋保护层不应小于15mm。受弯构件钢筋端头保护层厚度应不小于10mm。肋形板主肋钢筋保护层应按梁的数值采用。h辅助钢筋的保护层厚度梁、柱中的箍筋、构造筋的保护层不应小于15mm。板、墙、壳中分布钢筋保护层可按基本保护层数值减少10mm,但在任何情况下不应小于10mm。g 保护层的其他构造要求:g1露天悬臂构件保护层的保护层要求:露天悬臂构件g2厚保护层中的表面配筋的构造要求:厚保护层中的表面配筋g3混凝土结构的防火对保护层的构造要求:混凝土结构的防火要求g4 100年使用年限对保护层的要求:对处于一类环境中使用年限为100年的房屋结构,要求将基本保护层增加40%,并且还应采取表面保护及定期维修等措施。h 工程应用示例【例h】某框架-剪力墙结构商务楼,现浇混凝土结构。各类构件的混凝土强度等级及最大钢筋直径如下表相应栏目所示,请确定各类构件的混凝土保护层厚度并填入表中。解: 先确定环境类别;再根据混凝土强度等级和受力钢筋直径确定保护层最小厚度,最后从中取较大值,具体保护层厚度见表中相应列数值。混凝土结构保护层一览表构件类别 环境条件 环境类别 混 凝 土强度等级 纵向受力钢筋 辅助钢筋直径 保护层厚 直径 保护层厚基础 有垫层 二a C20 18 40 10 30柱 室  内 一 C35~C50 32 35 10 25梁 室  内 一 C30~C40 25 25 10 15楼板 室  内 一 C25~C30 12 20 8 12厕所、浴室 二a C25~C30 12 20 8 12剪力墙 室  内 一 C25~C35 14 20 8 12雨蓬、檐口板 室外、有抹面层 二a C30 12 25 8 17
请登录后再发表评论!
无损检测:1 回弹法回弹法是以在混凝土结构或构件上测得的回弹值和碳化深度来评定混凝土结构或构件强度的一种方法,它不会对结构或构件的力学性质和承载能力产生不利影响,在工程上已得到广泛应用。2 超声波法超声波法检测混凝土常用的频率为20~250kHz,它既可用于检测混凝土强度,也可用于检测混凝土缺陷。3 超声回弹综合法回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显;超声波在混凝土中的传播速度可以反映混凝土内部的强度变化,但对强度较高的混凝土,波速随强度的变化不太明显。如将以上两种方法结合,互相取长补短,通过实验建立超声波波速—回弹值—混凝土强度之间的相关关系,用双参数来评定混凝土的强度,即为超声回弹综合法。 实践表明该法是一种较为成熟、可靠的混凝土强度检测方法。4 雷达法钢筋混凝土雷达多采用1GHz 及以上的电磁波,可探测结构及构件混凝土中钢筋的位置、保护层的厚度以及孔洞、酥松层、裂缝等缺陷。它首先向混凝土发射电磁波,当遇到电磁性质不同的缺陷或钢筋时,将产生反射电磁波,接收此反射电磁波可得到一波形图,据此波形图可得知混凝土内部缺陷的状况及钢筋的位置等。雷达法主要是根据混凝土内部介质之间电磁性质的差异来工作的,差异越大,反射波信号越强。 雷达法检测混凝土其探测深度较浅,一般为20 cm 以内,探地雷达使用较低频率电磁波,探测深度可稍大些。此外,该法受钢筋低阻屏蔽作用影响较大,且仪器本身价格昂贵,故实际工程上应用的并不多。5 冲击回波法冲击回波法是用一钢珠冲击结构混凝土的表面,从而在混凝土内产生一应力波,当该应力波在混凝土内遇到波阻抗差异界面即混凝土内部缺陷或混凝土底面时,将产生反射波,接收这种反射波并进行快速傅里叶变换(FFT)可得到其频谱图,频谱图上突出的峰值就是应力波在混凝土内部缺陷或混凝土底面的反射形成的,根据其峰值频率可计算出混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。由于该法采用单面测试,特别适合于只有一个测试面如路面、护坡、底板、跑道等混凝土的检测。6 红外成像法自然界中任何高于绝对零度(-273℃)的物体都是红外线的辐射源,它们都向外界不断地辐射出红外线。红外线是介于可见光与微波之间的电磁波, 其波长为0.76~1000 μm, 频率为4×11 Hz。 混凝土红外线无损检测是通过测量混凝土的热量及热流来判断其质量的一种方法。当混凝土内部存在某种缺陷时,将改变混凝土的热传导,使混凝土表面的温度场分布产生异常,用红外成像仪测出表示这种异常的热像图,由热像图中异常的特征可判断出混凝土缺陷的类型及位置特征等。这种方法属非接触无损检测方法,可对检测物进行上下、左右的连续扫测,且白天、黑夜均可进行,可检测的温度为-50~2000℃,分辨率可达0.1~0.02℃,是一种检测精度较高、使用较方便的无损检测方法,并具有快速、直观、适合大面积扫测的特点,可用于检测混凝土遭受冻害或火灾等损伤的程度以及建筑物墙体的剥离、渗漏等。7 拔出法     拔出法用于检测混凝土的强度,它是将安装在混凝土体内的锚固件拔出,测定其极限抗拔力,然后根据预先建立的混凝土极限拔出力与其抗压强度之间的相关关系来测定混凝土强度的一种半破损(局部破损)检测方法。大量实验表明:极限拔出力与混凝土抗压强度之间确实存在着某种近似线性的对应关系,这就为该方法的应用提供了坚实的基础。 拔出法可分为预埋拔出法及后装拔出法两种,预埋拔出法是指预先将锚固件埋入混凝土内的拔出法,后装拔出法是指在已硬化的混凝土上钻孔,然后在其上安装锚固件的拔出法。前者主要适用于成批、连续生产的混凝土结构构件的强度检测,后者可用于新、旧混凝土各种构件的强度检测。 拔出法一般不宜直接用于遭受冻害、化学腐蚀、火灾等损伤混凝土的检测。8 钻芯法     钻芯法是利用专用钻机和人造金刚石空心薄壁钻头,在结构混凝土上钻取芯样以检测混凝土强度和缺陷的一种检测方法。它可用于检测混凝土的强度,结构混凝土受冻、火灾损伤的深度,混凝土接缝及分层处的质量状况,混凝土裂缝的深度、离析、孔洞等缺陷。 该方法直观、准确、可靠,是其他无损检测方法不可取代的一种有效方法。钻芯法检测混凝土费用较高,费时较长,且对混凝土造成局部损伤,因而大量的钻芯取样往往受到限制,可利用其他无损检测方法如超声法与钻芯法结合使用,以减少钻芯数量,另一方面钻芯法的检测结果又可验证其他无损检测方法如超声法的检测结果,以提高其检测的可靠性。9 超声波CT 法超声波具有穿透能力强,检测设备简单,操作方便等优点,特别适合于对混凝土的检测,尤其适合对大体积混凝土如大坝、桥墩、承台及混凝土灌注桩的检测。常规的超声波对测法及斜测法[4]可检测混凝土内部的缺陷,但这需要操作人员具有一定的工作经验,且检测精度也不够高,仅能得到某些测线上而非全断面的混凝土质量信息。 将计算机层析成像( Computerized Tomography,简称CT)技术用于混凝土超声波检测,即为混凝土超声波层析成像检测方法。 该方法首先将待检测混凝土断面剖分为诸多矩形单元,如图1 所示,然后从不同方向对每一单元进行多次超声波射线扫描,即由来自不同方向的多条射线穿过一个单元,用所测超声波走时数据进行计算成像,其成像结果可精确、直观表示出整个测试断面上混凝土的缺陷及质量信息,使检测精度大为提高。混凝土超声波CT 检测测线布置如图2 所示。
请登录后再发表评论!24小时热门版块排行榜&&&&
【悬赏金币】回答本帖问题,作者chenxt2013将赠送您 1 个金币
(小有名气)
在线: 134.4小时
虫号: 2665737
注册: 性别: GG专业: 结构工程
在钢筋上贴应变片,再浇筑钢筋混凝土结构,测得的钢筋应变可以作为混凝土的应变吗已有6人参与
受压构件,在竖向钢筋上贴应变片,再浇筑钢筋混凝土结构,测得的钢筋应变可以作为该处混凝土的应变吗?
谢谢各位能解答一下!
& 猜你喜欢
已经有175人回复
已经有7人回复
已经有10人回复
已经有36人回复
已经有11人回复
已经有6人回复
已经有8人回复
已经有51人回复
已经有29人回复
已经有10人回复
& 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:
已经有0人回复
(初入文坛)
在线: 3.6小时
虫号: 1654443
注册: 专业: 水工结构和材料及施工
【答案】应助回帖
权威答复:(1)在混凝土开裂之前,钢筋应变和混凝土应变协调的,所以测到的钢筋应变和混凝土应变是相同的,无所谓钢筋应变还是混凝土应变。到混凝土开裂后,钢筋应变和混凝土应变就不是一回事了,混凝土应变可以通过测量一定范围内的混凝土变形(一般用千分表测量)来倒推混凝土应变,尽管由于局部化效应,该应变也是平均意义上的应变,但有总比没有好!(2)应变片的防护方式不够好,容易漏水而造成零飘。在混凝土浇筑过程中,混凝土内部钢筋头有可能碰到振捣棒,或者受到石子的摩擦,硅胶直接就开裂了,埋设在钢筋上的应变片就失去了意义。