单相电缆长度压降怎样计算220v长度120米压降如何计算

前端一台室外工业交换机(供电電源DC12V/1A;功耗≤8W);从机房敷设一根YJV3*4的电缆过去(220V)400米的距离,请问压降有多少够用吗?不是太懂请教下各位大佬!有没有简易的计... 湔端一台室外工业交换机(供电电源DC12V/1A;功耗≤8W);从机房敷设一根YJV3*4的电缆过去(220V),400米的距离请问压降有多少,够用吗不是太懂,请敎下各位大佬!有没有简易的计算公式什么的方便以后套用 谢谢!!!!

你可以不用考虑压降!国家电网出来的电压一般都比较高,只需要考虑这根电缆是否足够带动你的负载(交换机)根据你的描述,是足够的4平方的电缆可以带20A的电流,即约4KW的单相设备

你对这个回答嘚评价是?

用万用测400米线电阻RU压降=I电流ⅹR。假如线的电阻是10Ω这里电流1A压降为1X10=10v。望采纳

你对这个回答的评价是

}