水压试验的金属缠绕垫片材质水压试验用的临时金属缠绕垫片材质是什么材质

请问材质的编号L3M的垫片的具体材质是什么的?
可能是'聚对苯二甲酸乙二醇酯'.是一种线型热塑性塑料,是薄膜原料.
这个问题问的好,一般维修人员很容易忽视这个问题,垫片的主要作用是增大螺栓或螺母与零件表面的接触面积,防止零件表面被磨坏;二是做成弹簧垫圈,起到防松作用。
无石棉板与非石棉板:
随着健康和环保要求的逐渐提高,石棉产品也逐步被淘汰,虽然膨胀聚四氟乙烯和柔性石墨在现代工业密封中应用越来越广泛,并且逐步取代石棉垫片的优势...
超细纤维的定义说法不一,一般把纤度0.3旦(直径5微米)以下的纤维称为超细纤维。国外已制出0.00009旦的超细丝,如果把这样一根丝从地球拉到月球,其重量也不会...
答: 我在孚兰商城,就是在网上买过,只会淡颜色,取不掉
答: 上海第二工业大学材料科学与工程(工程教育试点班)是什么意思
<><><><><><自然科学基础>><> 复习资料.
">电大小教专业复习资料我学的是电大小学教育专业,现急需电大或自考<<信息技术与教育...
答: 考初级中学教师资格说课问题我考初级中学教师资格,教育学和教育心理学考试全部过关,下一阶段是进行说课和面试,我想请教老师,怎样对初中语文进行说课?有没有在线视频的...
答: 请问哪位有安全培训教育材料要建筑施工企业的
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区MTN-QWP002 0SAP410BA水压试验程序-海文库
全站搜索:
您现在的位置:&>&&>&建筑/土木
MTN-QWP002 0SAP410BA水压试验程序
检修工作程序 MTN-QWP002,版次:B 第2页/共9页目
1.2.3.4.5.6. 目的 范围 责任 规定 安全注意事项 附录检修工作程序 MTN-QWP002,版次:B 第3页/共9页1.目的 本程序描述BOP部分SAP系统压缩空气缓冲罐0SAP410BA水压试验方法。检验是否有渗漏或其它缺陷,保证压缩空气缓冲罐投入生产后安全稳定的运行。2.
4.2 范围 本程序适用于BOP部分SAP系统压缩空气缓冲罐0SAP410BA水压试验。 责任 执行经第三方监督单位或JVC接口审核通过的水压试验规程。 规定 参考文件 IP/TST/034―C
核岛、常规岛及电站配套压力容器耐压试验 质监局[1999]No.154 压力容器安全技术监察规程 中国LMB[1990]No.3 在用压力容器检验规程 试验前的先决条件4.2.1 完成工作文件包的准备。4.2.2 完成对水压试验作业人员的专项培训。4.2.3 完成对试验用隔离阀、安全阀、压力表的校验。4.2.4 完成相关边界的阀门检修工作。4.2.5 检查供水系统可用,水质合格。4.2.6 检查排水系统畅通。4.2.7 检查试验边界外的疏水管线可用,以便及时疏导试验过程中因边界阀门内漏造成系统积水。4.2.8
压力试验前各种临时性材料和设备的准备:名称
0-1.6MPa(1.5级)
1只输水胶管
70m检修工作程序 MTN-QWP002,版次:B 第4页/共9页钢板
石棉橡胶板
?=3mm (中压)
临时垫片4.3
试验前的准备工作 参考下列流程图: PG/0/17SAP/501/JGJ0/45/SD
Rev.E94.3.1 从阀门0SAP701VA的下部安装进水装置(见流程图),进水装置包括进水隔离阀TV1、升压泵出口阀TV2、压力表隔离阀TV3、升压泵上水阀TV4和安全阀。4.3.2
拆除安全阀0SAP450VA,安装临时堵板,在0SAP702VA的上游安装压力表装置(见流程图)。4.3.3 将升压泵进水管与0SAP719VN用DN32的橡胶管连接。4.3.4 提申请改造压缩空气系统。按流程图所示安装TV5、TV6,以便水压后能将系统管道内的存水排净。4.3.5 检查以下阀门是否已关闭:0SAP410VA、0SAP411VA、TV5、TV6。4.3.6 检查以下阀门是否已开启并操作灵活:0SAP701VA、0SAP702VA。4.3.7 所有隔离边界操作完毕,并经运行处验证。4.4 充水4.4.1
打开阀门0SAP719VN。4.4.2 打开临时进水阀TV1注水。4.4.3
拆除顶部压力表,并由此处向外排气,注意排气情况,防止水溢出,待压力表接头处有水将要溢出时重新装回压力表。4.4.4 满水后关闭进水阀TV1、0SAP719VN。4.4.5 检查系统各处有无渗漏,并进行处理。4.5 水压试验4.5.1 确认系统无渗漏后,启动升压泵升压至最高工作压力9.0Bar,并用打压泵维持该压力(如压力不能维持则说明隔离阀门可能内漏,应申请检修阀门。)4.5.2 对容器壳体焊缝、与管道连接的第一道焊缝全面检查有无渗漏。4.5.3 若有微小渗漏,可及时处理。若有较大量的泄漏必须泄压排水后处理,处检修工作程序 MTN-QWP002,版次:B 第5页/共9页理完毕重复进行步骤4.4和4.5。4.5.4 确认工作压力下无渗漏后,升压至试验压力12.0Bar,维持30分钟。4.5.5 降压至工作压力9Bar,维持15分钟。4.5.6
在9.0Bar压力平台保压期间,观察水压部位有无可见的变形,焊缝及其他处有无渗漏,如一切正常即认为试验合格。4.5.7 签证耐压试验报告(见附件)。4.6 泄压放水4.6.1 将与0SAP719VN连接的橡胶管松开,放入污水坑内泄压放水。4.6.2 打开隔离阀TV5、TV6泄压放水。4.6.3 拆除压力表加快放水速度,直至将水排净,然后进行吹扫。4.7 系统恢复4.7.1 拆除水压临时堵板和压力表装置。4.7.2 复装0SAP450VA。4.8 现场恢复4.8.1 清理试验工具、设备和临时设施。4.8.2 清理工作现场。5.
安全注意事项:5.15.2
上水临时管道安装前应进行检查,管道内部应清洁,连接处紧固牢固。
水压试验过程中,爬高空进行检查时,应系好安全带,注意安全,防止摔伤。5.3
水压试验前对各接口进行封堵时,对各密封面(法兰接合面,丝堵的丝扣等)一定要清理后,再进行密封。防止水压时发生渗漏。5.4
水压试验过程中,若发现有渗漏或设备有局部变形,应立即停止水压试验,泄压后进行处理。5.55.6 水压过程中进行检查时,应避免身体正对焊口或法兰,以防击伤。 水压试验临时设备管道安装时,应注意安全,防止高空落物,高空坠落,防止挤伤、砸伤、压伤,使用磨光机时应戴好防护眼镜,施工过程中应注意防火,防止触电。5.7
严禁在正对管道堵板,法兰结合面的近距离内逗留。检修工作程序 MTN-QWP002,版次:B 第6页/共9页5.8
检查用脚手架要搭设牢固,升压过程中严禁用其它器械敲击试验的管道或设备。5.96.6.16.26.3
系统压力试验完毕进行排水时,将放气阀打开以免系统形成真空。 附录 耐压试验报告: 阀门交接状态检查记录单: 0SAP410BA水压试验试压流程图: