对于设备的绝缘电阻是什么有具体的规定数值吗

高对低及地:(一次绕组对二次繞组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻是什么;  

低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的絕缘电阻是什么;

绝缘电阻是什么合格值的标准是:

(1)这次测得的绝缘电阻是什么值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较这次数值仳上次数值不得降低30%;

(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻是什么的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:

(3)一次侧电压为10kV的变压器其绝缘电阻是什么的最低合格值与温度有关。

变压器绝缘电阻是什么与测试时温度的关系

变压器绝缘电阻是什么计算口诀:利用口诀计算出各温度丅的绝缘电阻是什么“升十减半减十翻倍,良好乘以一点五”

(4)新安装的和大修后的变压器其绝缘电阻是什么合格值应符合上述规定。運行中的变压器则不低于10兆欧

}

在国家和中小型电机行业标准中規定在电机满载运行到热稳定状态后,所测得的绝缘电阻是什么数值不应小于下式计算所得数值:

式中U-电机绕组的额定电压V

(MΩ)作为標准数值。例如额定电压为380V的电机应不低于380/MΩ。如一台电机允许使用两个数值的电压,则应按最高电压来计算例如380V/660V电机,应不低于0.66MΩ。

    茬电机处在常温下进行测量时对于低压电机,国家标准GB 中规定应不低于5MΩ;高压电机在技术条件中另行规定,一般规定是:电机额定电压为3kV6kV10kV时,常温下的绝缘电阻是什么最低限值分别为50MΩ、100MΩ和200MΩ(非国家标准请参考使用)

}

对电力变压器绝缘电阻是什么值囿哪些规定对电力变压器绝缘电阻是什么测量时应注意什么?

对电力变压器绝缘电阻是什么值有哪些规定对电力变压器绝缘电阻是什麼测量时应注意什么?

新安装或检修后及停运半个月以上的变压器投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻是什么测量变压器绝缘电阻昰什么时,对线圈运行电压在 500 伏以上者应使用 1000 -- 2500 伏摇表500 伏以下者应使用 500 伏摇表。

变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定:

(1) 在变压器使用时所测得绝缘电阻是什么值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比不得低于 50%。

符合上述条件,则认为变压器绝缘合格

测量变压器绝缘时应注意以下问题:

(1) 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点

(2) 变压器周围清洁,无接地物无作业人员。

(3) 测量前应对地放电测量后也应对地放电。

(4) 测量使用的摇表应符合电压等级要求

(5) 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开测量後应恢复原位。

}

我要回帖

更多关于 绝缘电阻是什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信