三相电表电流互感器器接电表反转怎么回事

我在工作时有一次接三相带互感器的电表,按正确接法,通电后表是反转,说明一下我以前接过这种表是没有错的
全部答案(共1个回答)
直接弄成交流就可以了
三相电表度的表盘上读数有两种,一种是不带小数的表盘,没有红的数字框,也就是无小数的数字。表指数是末位数1就是一度电。还有一种是带有小数的表盘,在表指数的最末位有...
应该不行的。
希望对你有帮助
麻烦好评,谢谢
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数.
(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读...
答: 乘坐手扶电梯时:电梯运行中要扶好扶手,面向前方
答: 上海第二工业大学材料科学与工程(工程教育试点班)是什么意思
<><><><><><自然科学基础>><> 复习资料.
">电大小教专业复习资料我学的是电大小学教育专业,现急需电大或自考<<信息技术与教育...
答: 考初级中学教师资格说课问题我考初级中学教师资格,教育学和教育心理学考试全部过关,下一阶段是进行说课和面试,我想请教老师,怎样对初中语文进行说课?有没有在线视频的...
答: 请问哪位有安全培训教育材料要建筑施工企业的
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
接电流互感器的时候有正反吗 接反了电表会发转吗
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
互感器与电表接线不当是会逆转的.电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式;若从P2穿过时,S1接电表出线端,S2接进线端,称反接式.两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转.
陈老师没想到会遇见你啊
还可以问你个问题吗
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电表为什么反转
我的图书馆
电表为什么反转
有部电梯接的是三相四线有功电表,带互感器,接好后发现电梯上行时反转,而下行时正转,表的接法无误要是接线没接错,我个人认为是这样:电梯下行用所以正转,上行不用电靠配重拉电梯行驶所以不用电,这时电梯电机相当于一台发电机对电表反向供电所以可能会反转。仅供参考,不一定是对的。
转盘正常应是反时针走,(从上向下看). 如是反转,的确是应到99999.这没有什么可郁闷的. 300KW,近500A.95的铝线有点偏小.
要是有的话出现你说的情况就正常了,因为这类设备工作时时而消耗电能,反向运动时又会产生一部分能量通过线路传到电度表,这时电度表就会反转。
有功表接线错误或负荷发电状态等会反转,无功表接线错误或负荷过补偿等会反转。
带互感器的三相电表反转是什么原因
带互感器的三相电表反转是什么原因,我检查过了,相序没有错,互感器S1接的进线,S2接的地线,而且A相B相C相的S1分别接电表的1号4号7号端子,A相B相C相的取电分别接电表的2号5号8号端子,A相B相C相的S2接地分别接电表的3号6号9号端子,电表的10号端子接零线,照这样的话接线没有错P1进P2出,如果不是 S1与S2调换一下
有两相互感器二次侧接反了 互感器的初级和次级都有接线端子的&数字标号小的那个端子是进线,大的是出线
这个此路是单相负载而且较大,就是反转时的单相回路互感器k1,k2接反或直通电表的进出火线接反了.
首先要检查电度表接线是否正确,如:电流互感器的极性是否正确,各接线是否“对号入座”。。。然后还要检查电度表所计量的用电回路中是否有诸如绞车、等既能耗能有能够释能的设备,要是有的话出现你说的情况就正常了,因为这类设备工作时时而消耗电能,反向运动时又会产生一部分能量通过线路传到电度表,这时电度表就会反转。
三相电表慢反转是什么原因
1,电表坏,2进出线接反,3是互感器的,互感器接反。
接线错误造成,重新接线。三相四线制电度表正确接线方式为:1、3、5为三相电源火线A、B、C进线,2、4、6为三相电源火线A、B、C出线(负载进线),7为电源、负载零线。
有正潜动与反潜动,如果潜动不超过一转便停止,是在允许范围内,否则要效表,可将防潜针向右拨一点点,(正潜动向左拨),