抹灰工程实测实量顶板极差水平度极差一般要求有哪些

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
住宅室内顶板水平度允许偏差是多少?
发表于&&5条回复&&22925次阅读&&&&&&&&
咨询大家一个问题。住宅室内顶板的水平度允许偏差是多少?如果规范没有要求,那么做到多少,小业主可以接受?如果水平度控制不好,超标较多时,如何进行整改?顶棚基本上不太可能用砂浆去找平的,我们这里顶棚不允许抹灰,这是严控项目。即便偷偷抹灰找平或者用其他方法加固,日后顶棚会不会掉下来是个大大的风险。请有经验的同行给介绍一下。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:45:31
&&发表于&&|&
吊顶工程安装的允许偏差和检验方法: 1、金属板:表面平整度 ,允许偏差1~2
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:28:36
&&发表于&&|&
顶板的水平度允许偏差无明确要求,只对平整度有要求,但是要满足观感,要求无明显起伏、凹凸、接茬等,如偏差较大,可参考下面做法,希望可以帮到你。房屋建筑天棚批腻粉刷施工做法一、工艺流程基层处理→抹水泥腻子→养护→抹底层腻子→抹面层腻子。二、操作要求(一)基层处理:首先应对混凝土基层的浮灰污物进行清理,对于天棚表面凹凸不平整的部位要剔凿平整,对于粘结在混凝土表面的废旧模板和铁钉等杂物要清除干净,并对混凝土表面的水泥棱(一般是模板的接缝处)进行打磨。(二)抹水泥腻子:用腻子刮板将水泥腻子直接批抹在混凝土基层上。水泥腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶0.25∶0.83。该层主要起粘结和找平作用,其厚度应控制在1~3mm。(三)养护:水泥腻子批抹完成后,应有3~5天的养护时间,期间可适量进行湿水养护。(四)抹底层腻子:用腻子刮板将双飞粉腻子均匀批抹在水泥腻子上。底层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶1.5∶1.6。该层主要起找平作用,其厚度应控制在1~2mm。(五)抹面层腻子:用腻子刮板将面层双飞粉腻子均匀批抹在底层双飞粉腻子上。面层双飞粉腻子应用强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和双飞粉与108等环保胶水经充分拌和而成,其体积比一般为1∶4∶3.3。该层主要起装饰作用,其厚度应控制在1mm左右。三、质量标准(一)主控项目:1、天棚批腻粉刷所用材料的品种和性能应符合设计及国家规范、标准的要求。2、粉刷层与混凝土基体之间及各粉刷层之间必须粘结牢固,粉刷层应无掉皮、脱层、空鼓,面层应无裂缝。(二)一般项目:1、天棚批腻粉刷工程的表面质量应符合下列规定:(1)普通抹灰:表面应光滑、洁净、平整、纹路均匀一致,阴阳角线条应顺直、清晰。(2)高级抹灰:表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,阴阳角线条应平直方正、清晰美观。2、孔洞、槽、盒周围的表面应边缘整齐、方正、光滑。3、抹灰层的总厚度应符合设计要求,且不得大于8mm。4、天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。天棚批腻粉刷工程质量的允许偏差和检验方法项次 项 目 允 许 偏 差(mm) 检 验 方 法 普通抹灰 高级抹灰 1 表面平整度 3 2 用2m靠尺及塞尺检查2 阴阳角方正 3 2 用直角检测尺检查3 颜 色 均匀一致 均匀一致 观 察4 疙瘩、刷纹 、砂眼 允许少量轻微 不允许 观 察
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:28:09
&&发表于&&|&
上传个附件吧,看的清楚些...第一次上传附件
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 00:28:14
&&发表于&&|&
刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求:顶板水平度极差(砼结构)指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。4.5.2. 合格标准:[0,15]mm4.5.3. 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)4.5.4. 测量方法和数据记录:(1) 同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2) 使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值&15mm时实测点合格;最大偏差值&20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值
发表于&&&&&简直是科学
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 01:27:01
&&&&积极参与
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&预警大厦&&发表于&&5楼 &&&&刚看到这个帖子,下面是万科集团公司对顶板水平度极差的要求:顶板水平度极差(砼结构)指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四...简直是科学
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
多么美丽的装修都是建立在施工上的,室内装饰施工的重要和严谨直接关系到你的感受,组内超多经验与讨论,还不快来
最新回复网友
:&400-900-8066抹灰工程实测实量阴阳角方正一般要求有哪些?
抹灰工程实测实量阴阳角方正一般要求有哪些?
1、指标说明:反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。
2、合格标准:&4mm
3、测量工具:阴阳角尺
4、测量方法和数据记录:
(1)&每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。所选2套房的实测区不满足15个时,需增加实测套房数。
(2)&选取对观感影响较大的阴阳角,同一个部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:混凝土结构工程实测实量顶板水平度极差要求有哪些?
混凝土结构工程实测实量顶板水平度极差要求有哪些?
1、指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。
2、合格标准:[0,15]mm
3、测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)
4、测量方法和数据记录:
(1)&同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。
(2)&使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值&15mm时实测点合格;最大偏差值&20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。
(3)&所选2套房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
抹灰工程实测实量预控措施,危险点分析及预控措施,实测实量,实测实量方案,实测实量表格,实测实量规范,实测实量记录表,万科实测实量操作指引,万科实测实量a6版,万科实测实量
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
抹灰工程实测实量预控措施
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 顶板极差 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信