开关柜安全距离内母排的支撑最短距离是多少

低压开关柜主母排、分支母排、功能单元独立宣称Icw的目的?
>> 低压开关柜主母排、分支母排、功能单元独立宣称Icw的目的?
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
低压开关柜主母排、分支母...
发表于: 14:40
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:29
在线时间:23小时40分
最后登录: 14:22
低压开关柜主母排、分支母排、功能单元独立宣称Icw的目的?
1. 低压开关柜的Icw指标,是否是指,当柜外负载侧发生短路时,开关柜能够承受相应时间的短路电流?
还是指在开关柜内部发生短路故障时,母线系统能够承受?
这里的短路电流只是由变压器容量决定?
2. 低压柜一般Icw& 主母线&分支母线&功能单元, 负载侧短路时,流过柜体的电流不都是一样大的吗?为何每部分都需要独立宣称?
3. 低压柜有没有类似中压柜的环网连接? 比如两台变压器同时给一段母线供电 而不设置母联开关?
&
&
发表于: 20:51
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2092
旺点币:1444
在线时间:1848小时15分
最后登录: 21:10
[这篇文章被编辑了2次. 最近一次是在 20:53被更新]
一等人忠臣孝子,两件事读书种田……
发表于: 20:55
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2092
旺点币:1444
在线时间:1848小时15分
最后登录: 21:10
&2.这里的短路电流只是由变压器容量决定?
----是的,比如单台容量为1600kVA的10/0.4kV配电变压器,阻抗电压为6%;
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 20:55被更新]
一等人忠臣孝子,两件事读书种田……
发表于: 21:08
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2092
旺点币:1444
在线时间:1848小时15分
最后登录: 21:10
2. 低压柜一般Icw
主母线≥分支母线≥功能单元, 负载侧短路时,流过柜体的电流不都是一样大的吗?为何每部分都需要独立宣称?
--从1楼的计算公式中可以看到Icw和Ipk,与铜排的截面、绝缘支撑距离和数量有关,配电母线的电流最大在2000A左右,铜排规格为120*6,垂直排间距55左右,再测量母线夹的间距,峰值电流取与主母线宣称一样的值,最后计算看看能承受的电动力为多大,校验此母线夹强度能受得了么?
发表于: 21:11
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2092
旺点币:1444
在线时间:1848小时15分
最后登录: 21:10
3. 低压柜有没有类似中压柜的环网连接? 比如两台变压器同时给一段母线供电 而不设置母联开关?
----台变压器同时给一段母线供电 而不设置母联开关是指低压柜并列运行么?有!
中压环网柜运行也有母联柜的,如图:
一等人忠臣孝子,两件事读书种田……
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区muxinren555 发表于
3. 根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)
原则:作用在母线上的作用应力kg/cm ...
您说的母线厚度相对 母线宽度相对是什么意思?不是太明白
boaijingbo
boaijingbo 发表于
您说的母线厚度相对 母线宽度相对是什么意思?不是太明白
希望您指点指点,高压选排,我一直不知道怎么选是合理的、呵呵
貌似ABB、西门子的柜子,母线室都没有绝缘子支撑啊,而且也都通过了动稳定试验。28柜西安森源的原始图中好像也没有绝缘子,但南网对这个要求是必须的,内外有别啊
chencar123
huaxin518-gyb 发表于
绝对要绝缘子的支持,对10KV柜来说最少是125mm,考虑安全因素,一般用130mm的高度。
LZ问的好像是排的距离支撑,不是安全距离吧