主楼筏板基出是无梁板现场钢筋排布图式,短相钢筋在下面吗?

筏板是短向纵筋在外侧吗
茅老师,平板式筏形基础地板,东西长80米南北宽17米,板厚700,双层双向三级18的钢筋,设计未注明何向钢筋在板厚的外侧。11G101-3中没有设计未注明时的情况,12G901-3d中特别注明,是应该按此说明施工吗?昨天我们的2#楼钢筋快帮好了,土建技术负责去现场,我请教他这个问题,我说11G没有说明,12G901-3特别说明了。他查资料也是这样,还问了设计,短向在外侧。昨晚紧急招开技术交底会,与班组经验丰富的钢筋管理针峰相对,就是依据12G901-3。因为班组没有拿出依据,只能是承认做错了。今天我的楼号开始绑筏板,要求短向在外侧。如果昨天我不提醒技术负责,可能以后的筏板全部会做成长向在外侧。我对高层的整体受力只懂皮毛,还是要请教茅老师。如果12G901-3的说明是错的,那我的说做所为是误导了我们的项目班子了。
11G101-3图集也没作任何规定。
12G901-3P3-40
但是,12G901-3P3-40
画蛇添足,前后不一致,很不严谨,作出错误的规定。
梁板式筏形基础与平板式筏形基础不能混为一谈,它们的受力形式是不同的。&