今天接了星三角电机接线盒里6根线没有接线柱和线号 我也没有什么好办法 我只好通上电试了&&之间都短路了好几次了&&接触器都快烧坏了&&我想求一个好的办法&&希望以后能不用在带电试了&&
jipinhunhun
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 32 点
下载积分: 109 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
电机的六个接线柱应该是分成两排的,上边一排下边一排,同一侧的应该同为首段和末端,用万用表量同一排的应该不通,上下量通的为一相的首端和末端。
级别: 实习会员
发帖数量: 10 个
工控威望: 39 点
下载积分: 110 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 最后登录:
电机的六个接线柱应该是分成两排的,上边一排下边一排,同一侧的应该同为首段/末端,用万用表量同一排的应该不通,上下量通的为一相的首端和末端。
级别: 探索解密
发帖数量: 143 个
工控威望: 198 点
下载积分: 722 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 最后登录:
是一个破电机&&我能找到三相绕组&&但是不会找头尾线 请师付们指点&&电机上的线都乱了&&给新电机不一至
级别: 家园常客
发帖数量: 883 个
工控威望: 921 点
下载积分: 15253 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 最后登录:
接错会 烧电机的。
级别: 实习会员
发帖数量: 2 个
工控威望: 31 点
下载积分: 18 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 最后登录:
用表打,上下两根线不通就可以了
金易科技 工控专家:设备自动化系统开发,工厂生产管理系统开发
级别: 略有小成
发帖数量: 226 个
工控威望: 243 点
下载积分: 835 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 最后登录:
要机械表才行,三相分出来后,随意分出头尾两组线头,接在万用表上,转动一下电机主轴,万用表针mA档有摆动就说明有头尾分错了,做记号调换再试,直到试出为止[ 此帖被戆狮在 23:16重新编辑 ]
本帖最近评分记录:下载积分:+1(崔心顺) 热心助人!下载积分:+1(付玉明) 真诚感谢!&& ..
金易科技 工控专家 林生
定做自动化电控箱,维修印刷、印后设备
级别: 刚进门槛
发帖数量: 44 个
工控威望: 68 点
下载积分: 3387 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 最后登录:
最笨,也是最准确不会出错的办法就是拆开电机看里面的线头,线头都是三个头在一起,三个尾在一起引出来的
级别: 网络英雄
发帖数量: 319 个
工控威望: 5422 点
下载积分: 13133 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 最后登录:
用ma电流头尾判断;百度一下;有清清楚楚的说明;我实验过;正确;
真诚到永远
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
发帖数量: 369 个
工控威望: 587 点
下载积分: 7263 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 最后登录:
三相绕组测出后,有指针式表也叫是机械式表,打到DC,MA档上,正负表笔接在任意两相绕组的两引线端间,另外的四根引出线可随便串联接成三角形接法,用手缓慢而均匀地转动电机轴,观察表万用表的指针押运不大,说明三角形接的是对的,反之,则是错的,重新接线,表不动。直到表针摆动不大。这是万用表法,还有电池各灯泡法。
本帖最近评分记录:下载积分:+3(付玉明) 真诚感谢!
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1023 个
工控威望: 1371 点
下载积分: 6345 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第9楼etdssdabb于 07:21发表的&&:三相绕组测出后,有指针式表也叫是机械式表,打到DC,MA档上,正负表笔接在任意两相绕组的两引线端间,另外的四根引出线可随便串联接成三角形接法,用手缓慢而均匀地转动电机轴,观察表万用表的指针押运不大,说明三角形接的是对的,反之,则是错的,重新接线,表不动。直到表针摆动不大。这是万用表法,还有电池各灯泡法。不懂!
吉圆电气 QQ
级别: 探索解密
发帖数量: 178 个
工控威望: 187 点
下载积分: 618 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 最后登录:
万用表的电流档串接于同一绕组,然后手盘动电动机(按规定运转方向),则电流正方向端为头,电流负方向为尾。再分别用上述方法确定其它两相绕阻。
本帖最近评分记录:下载积分:+3(付玉明) 真诚感谢!
1 Pages: 1/2& & &Go下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
星三角启动转三角运行后电机不能工作是一台15KW的风机.星形启动正常,转三角启动时电机不工作.线路正确.不过接触器接电机的六根线只有六平方单股铜线.控制线路应该没事,空启线路正常,交换时没有异常现像.就是电机星形启动后,运行正常,二十秒后时间继电器启动,这时电机就停止工作.三角形所采用的两个接触器全都有电,且相是对的.但就是电机不能工作.把电机线路取下来,通电试验,控制回路正常,各部件都能正常运作,但就是接不了电机,郁闷.是不是电机出了问题啊,但把时间继电器电源拆下来,专门用星形电机又运转正常啊.
是一台15KW的风机.星形启动正常.从这句话里告诉我电机没问题.说说你的线:15KW就大概30A咯.六平方的线安全载流量最大可以达到48A.你只要不是频繁启动或工作时间不是非常的长及过载等引起过电流运行的话,我敢说你的线绝对OK!既然电机、线,都没问题,那就只有线路!分析:星接线圈工作电压为220V、而三角形线圈工作电压为380V,所以星接的力矩只有三角形接法的三分之一.我猜你就是三角启动,星接运行,是不是接反了,你看看吧!还有,如果你真的接反了,那就证明无故障的话也不能采用这种降压启动,建议无太大影响就直接采用三角接法.这样还不能解决,你就看三角接法的接触器主触点有没有问题[确保接触器吸合}.这个并不是很难,你只要仔细检查就找到了,有问题还可以在问我.如果回答得不对请原谅,如果回答您满意了就请给点奖励!谢谢!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
关于星三角启动.电机是380v的,7.5KW.以前是六个接线柱,结果重新绕了次线圈,厂家把其中三个接线柱接在一起了,变成了星形柱,但是我的电源是星三角启动,该怎么接?
wyz是好人61
“星三角启动什么的接线方法我知道了,问题是我那水泵原来有7条线,我想按原来的线接回去,但是他把其中三个接线住用块铜片连一起了,以前没连在一起,我想知道现在那块铜片可以取掉,再按原来的接线方法接上去不?”那就把那块铜片取掉,再按原来的接线方法接上去即可.
这样不行的,我今天问过厂家了,他线圈绕线的方法是星形绕法,接星三角不行,已经重发厂家绕线了。那几楼Ctrl+V的回复我不会给他分的,你这个手打的,字虽少,但是分给你。