大坝改建成小坝除险加固输水涵管改建加固有何好方法

【大坝】大坝的意思
大坝[dà bà]相关:基本内容[main dam] 水库、江河等的拦水大堤
水利枢纽--------为开发利用河流水力资源,在河道上采取工程措施,按时国家相关规范,修筑的控制和支配水流的水工式建筑物,同时将其布置在合理的位置上,互相配合与协调工作,从而实现水力水利任务所组成的一个有机综合体.包括挡水建筑物,泄水建筑物,等.大坝--------挡水建筑物的代表形式就叫坝.可分为,土坝,重力坝,混凝土面板堆石坝,拱坝等.堤坝式水电站中的主要壅水建筑物。又称拦河坝。其作用是抬高河流水位,形成上游调节水库。坝的高度取决于枢纽地形、地质条件,淹没范围,人口迁移,上、下游梯级水电站的关系以及动能指标等。截至1989年,中国大陆水电站最高的大坝的高度为178米…大坝造句韩国担心,朝鲜突然开闸放水会将首尔部分地区淹没,于是赶紧建立了一个顺流区的抗洪坝,名为“和平大坝”。六十五个春秋,贫油的国土拱起钢铁的脊梁,石油井架耸立在沙海大洋中;六十五个春秋,一座座彩虹跨越长江,雄伟的三峡大坝锁住千里苍茫;六十五个春秋,“两弹”的红云刺破天穹,一颗颗卫星遨游太空。大坝是安全的;对这一地区的总体自然环境的保护也是利多于弊。位于三峡大坝下游38公里的葛洲坝大江航道再度停航,泄洪冲砂闸20日9时再度开启泄洪冲砂。以水库安全鉴定主要结论为基础,针对工程中实际存在的问题,采取了相应的大坝加宽、溢洪道改建、灌溉输水涵管补漏及东西灌渠的改建等除险加固设计。鲁布革水电站右岸泄洪洞承担着鲁布革大坝泄洪、排沙、放空水库的任务,是最重要的泄洪、排沙通道。当日中午12时,三门峡大坝开启1号、2号泻流排沙隧道和4号泻流排沙底孔,三门峡水利枢纽泄流工程正式加入黄河第五次调水调沙生产运营之中。尽管本月预计将有大雨,且三峡大坝也将局部开闸放水,水位偏低影响航运的状况将会一直持续至6月。北韩星期三在一份两行文字的信函中说,由于紧急情况而下令开闸放水,因为大坝内的水位过高。拦河大坝顶风击浪,稳如泰山地屹立在奔腾咆哮的黄河上。亦作“安如泰山”、“稳若泰山”。本文来源:分享:以上内容是否解决了你的问题:太复杂,看不懂不是我要的答案其他问题上一篇下一篇猜你喜欢相关的字相关近反义词相关歇后语随机成语故事 1 出处《孟子·梁急王下》如水益深,如火益热。
沉鱼落雁的成语故事动画
&&& 后汉... 4 出处:元·郑德辉《三战吕布》
托赖着真天于百灵... 5
  汉朝的司马相如是... 6
  西周的厉... 7   战国时候,齐国有位国君叫齐宣王。他喜爱音乐,... 8 &
  【拼音】xiāng d&i r& ... 9  出处《韩非子。说林上》成语故事
 管仲、隰...你可能感兴趣水利工程分区
查看: 2005|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
大坝除险加固输水涵管改建加固,可否再采用穿坝涵管?(原涵管封堵),如要新建选址有何实际工程的好建议?
还有无其它方法对输水涵管改建加固?谢谢,请大家多多指教?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分435帖子
五星助理工程师, 积分 435, 距离下一级还需 65 积分
最好的方法是封堵原涵管,在坝肩处新建输水隧洞。不要再修建穿坝涵管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
那为什么有些地方还要做顶管呢,顶管是穿坝涵管~~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分435帖子
五星助理工程师, 积分 435, 距离下一级还需 65 积分
好象有一份文件规定,除险加固工程中,要么对原涵管进行加固处理,要么新建隧洞。
很长时间没有做除险加固工程了,具体也记不住了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
大坝除险加固输水涵管改建加固,这个不好做,特别是小型工程,涵管(洞)尺寸太小,人就进不去,检查都不行,还要提出加固方案,从新做,最好不要再做涵管(洞),对大坝不利,今后也不好维修,做隧洞不错,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
哦,明白了,谢谢大家,因为在GZ那边啊,就大多是做顶管和倒虹吸(带着大坝的那种),个人认为这不是很合理的方案,而且投资也不见得小~~~~还是做隧洞的好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分872帖子
三星工程师, 积分 872, 距离下一级还需 78 积分
按涵管原规模设计可以么?设计成涵洞一般规模太大,而且新涵管加固后,一般可以用很多年,我觉得按原来规模新建涵管效果好很多。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
打隧洞好。我们就这样做的。虹吸无法控制出水量
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分294帖子
五星助理工程师, 积分 294, 距离下一级还需 206 积分
一般都是封堵原涵洞,重新选址新建隧洞。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分396帖子
五星助理工程师, 积分 396, 距离下一级还需 104 积分
以下是引用puyonghui在 17:04:52.0发表的内容:
最好的方法是封堵原涵管,在坝肩处新建输水隧洞。不要再修建穿坝涵管。
赞同,我们曾有一个很小的工程采用切坝后整涵管,投资大,且还出了安全问题(开挖时边坡坍塌)。
现在我们还采用一种外灌浆,内抹面的做法,当然最小尺寸要人能进去。
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)大坝维修加固工程
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
大坝维修加固工程相关专题推荐除险加固设计
dangerous situation reliving and strengthening design
除险加固设计
基于1个网页-
rehabilitation design
除险加固设计
基于1个网页-
danger control and reinforcement design
除险加固设计
基于1个网页-
danger-eliminating and reinforcing design
除险加固设计
基于1个网页-
在水库除险加固工程设计中,首次采用了塑性混凝土防渗墙技术。
The technique of seepage control wall of plastic concrete is used for the first time in the design of stabilization for dangerous release of the reservoir.
其成果可以为水库下一步除险加固工程设计提供参考,同时对其他小型水库也有一定的应用价值。
The result can give reference for the next danger-eliminating and reinforcing project design of the reservoir, at the same, it would have certain application value to other small reservoir.
以水库安全鉴定主要结论为基础,针对工程中实际存在的问题,采取了相应的大坝加宽、溢洪道改建、灌溉输水涵管补漏及东西灌渠的改建等除险加固设计。
On the basis of the Conclusion of safety certification, being directed against the project questions, the dam widen, spillway rebuild, irrigation conservancy and channel rebuild have been adopted.
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!第37卷第8期2006年8月;文章编号:06)08-0;人民长江;YangtzeRiverVol.37,No.8A;病险水库除险加固中的主要技术措施;王萍夏仲平;(1.长江水利委员会设计院,湖北武汉430010;备不完善;病险水库大坝,是指水库大坝存在病险情况;大坝实际抗御洪水标准低于水利部颁发的水利枢纽工程;据调查统计,全国已建的水
第37卷第8期2006年8月
  文章编号:06)08-0087-02
人 民 长 江
Yangtze RiverVol.37,No.8Aug., 2006
病险水库除险加固中的主要技术措施
王 萍 夏仲平
(1.长江水利委员会设计院,湖北武汉430010; 2.长江水利委员会总工程师办公室,湖北武汉430010;)摘要:病险水库主要存在以下问题:①水库防洪标准低;②抗震标准低;③大坝稳定性差以及坝体、坝基渗漏严重;④输水及泄洪建设物老化;⑤金属结构和机电设备不能正常运行;⑥防汛公路不畅,管理设施、观测设
备不完善。因而在水库除险加固时应针对病险成因,进行大坝加高与泄水建筑物扩建方案比选,采取相应的技术措施,确定加固定方案,保证建筑物安全。关 键 词:病险水库;技术措施;大坝加固;泄洪建筑物中图分类号:TV698.2+3   文献标识码:A
  病险水库大坝,是指水库大坝存在病险情况。Ⅲ类坝是指
大坝实际抗御洪水标准低于水利部颁发的水利枢纽工程除险加固近期非常运用标准,工程存在严重的质量问题,影响大坝安全,是不能正常运行的坝。Ⅲ类坝的水库列为病险水库,是当前急需加固的对象。
据调查统计,全国已建的水库大坝8.5万多座,由水利系统管理的8.37万多座水库中,防洪标准、工程质量都存在问题的Ⅲ类坝有3万多座,约占大坝总数的36%。本文结合近年来对长江流域病险水库除险加固设计审查或复核中的几个主要技术问题作一阐述。
物结构裂缝、失稳、破坏、无消能工或消能工不完善、基础淘刷等,输、放水建筑物裂缝、断裂、露筋、剥离、冲蚀、漏水严重,影响建筑物结构的整体性,特别是遇坝下埋管时,极易导致接触冲刷破坏,危及坝体安全。
(5)金属结构和机电设备不能正常运转。金属结构和机电设备老化,超过使用年限、锈蚀严重、止水失效,正常运转非常困难,严重影响水库安全。
(6)防汛公路不畅,管理设施、观测设备等不完善,较多水库防汛公路标准低,甚至没有防汛道路,管理设施陈旧落后。多数病险水库的水文测报、大坝观测系统不完善。
1 水库大坝的主要病险问题
1995年,水利部颁布了《水库大坝安全鉴定办法》,并配套制定了《水库大坝安全评价导则》,2003年又对《鉴定办法》作了修订。据调查分析,我国病险水库的病险问题多种多样,主要如下:
(1)水库防洪标准低。主要原因:①很多工程因种种原因,本身设计洪水标准低,不满足实际运用要求;②随着水文系列资料的延长,特别是受实测大洪水系列资料的影响,重新核定工程洪水标准后,工程新的防洪标准低于国家标准;③随着科技进步和社会经济的发展,工程建设规程和规范的要求在不断强化和统一,原有标准不满足新规范要求。
(2)抗震标准低。按新的地震烈度区划图确定工程区基本烈度并按现行水工抗震规范复核,一些水库抗震标准低,不满足要求。
(3)大坝稳定性差及坝体、坝基渗漏严重。我国较多的水库建成于年间,由于这些水库“三边”工程多,设计质量差,施工时过分强调“多快好省”,使施工质量难于保证。许多水库大坝存在坝体断面不足,坝坡或坝体存在抗滑稳定、坝体裂缝等问题。较多大坝存在坝基渗漏、绕坝渗漏、接触冲刷破坏、散浸、沼泽化、流土、管涌、蚁害等严重问题,危及大坝安全。
(4)输、放水及泄洪建筑物老化,破坏较为普遍。泄洪建筑
2 水库大坝断面加固
使水库大坝达到防洪标准的工程措施有:①加高大坝,增
加水库调蓄洪水的能力;②改扩建或增建泄水建筑物,如溢洪道、隧洞或涵管等,需经过技术经济比较,确定是采用加高大坝还是增大泄洪能力,有时两者同时采用也是技术经济可行的。如大坝迎、背水坡不满足稳定要求,也需要对大坝断面进行培厚加固。
适当加高大坝,常采用如下形式:(1)“戴帽”加高。即从坝顶上直接加高,迎水面可用防浪墙直立加高,背水面上部坡度加陡一些,可通过稳定分析确定,如加高高度不大(如1~2m)。本方法往往是经济的。
(2)从大坝背水面培厚加高。当“戴帽”加高不满足要求时,需从大坝背水坡培厚加高,以满足大坝稳定渗流条件。也有少数工程条件允许从迎水面培厚加高。对土石坝一般要求背水面加培宜用风化料等透水料,迎水面加培宜用粘土、壤土料。
3 水库大坝防渗措施
(1)对混凝土坝、浆砌石坝等坝型,应比选坝体及坝基灌浆防渗加固与坝体在迎水面重建(或加固)防渗板下接基岩帷幕灌浆方案,选择技术可行、施工简单、经济合理的方案。如四川长沙坝水库选择迎水面重做混凝土防渗面板方案。
   人 民 长 江2006年
(2)对混凝土面板堆石坝,应对防渗面板及与基岩接触进行加固。如湖南省株树桥水库大坝为混凝土面板堆石坝,坝高70m,总库容2.78亿m3,水库蓄水运行以来,大坝出现严重的漏水现象,到1999年已超过2500L s,经采取多种措施检查,认为主要是混凝土面板遭到严重的破坏,后采取了修复面板,对面板结构缝和裂缝宽度大于0.2mm的贯穿性裂缝采用止水材料封堵等综合处理技术,加固后该坝已运行正常。
(3)对病险土石坝防渗处理(坝体防渗处理、坝基防渗处理),可选用混凝土防渗墙、高压喷射灌浆、劈裂灌浆、冲抓套井粘土回填防渗墙、水泥土搅拌桩防渗墙、土工膜防渗、粘土斜墙防渗、帷幕灌浆等措施。
混凝土防渗墙主要采用钻凿、锯槽、液压开槽机、射水、薄抓斗等工法,在坝体或地基中建造槽形孔,以泥浆固壁,然后采用直升导管,向槽孔内浇筑混凝土,形成连续的混凝土,以达到防渗目的。
早期的混凝土防渗墙主要采用乌卡斯冲击钻机施工,成墙厚度一般为0.8m,价格较高。20世纪80年代后,施工工法又出现了锯槽、液压开槽、射水及薄型抓斗等多种成墙方法,墙体厚度愈来愈薄,在土层、砂层或砂砾石层可减薄到0.1m,造价也大大降低。墙体深度愈来愈大,如三峡工程二期上游土石围堰最大墙高74m,黄河小浪底工程右岸坝基防渗墙深度已达81.9m。水库大坝加固中混凝土防渗墙厚度常用0.3~0.6m,根据计算确定,一般用常态混凝土。墙厚0.2~0.3m的混凝土防渗墙,在长江干堤加固中大量采用,均取得了成功。对于坝基
要求进行帷幕灌浆的工程,宜在钻孔后的槽孔中预埋灌浆管,再浇筑防渗墙混凝土,则墙体厚度宜等于或大于0.6m,以利施工。三峡工程二期上游土石围堰基岩灌浆采用在混凝土防渗墙内预埋灌浆管,帷幕灌浆取得了成功,经验可供借鉴。目前病险土石坝防渗加固采用混凝土防渗墙防渗加固的工程较多,如湖北蒲圻陆水水库、安徽卢村水库、江西老营盘水库、湖北省青山水库、湖北省徐家河水库等。需要指出的是,对于基岩帷幕灌浆,应采取顶部混凝土盖重等措施,以保证灌浆质量。
4 泄水、输水建筑物加固
应根据工程总布置方案比选成果,泄水、输水建筑物病险情况,对泄水、输水建筑物的溢洪道、隧洞、涵管等进行改(扩)建加固等措施。
病险土石坝工程较多输水建筑物(灌溉引水等)采用涵管(浆砌石、混凝土),断面尺寸小,人不能进涵管施工,一般应封堵涵管,另开隧洞输水,或拆除涵管重新修筑断面较大[如1.2m×1.8m(宽×高)]的新涵管,并宜将基础置于基岩上,便于今后检修、运用。
病险水库除险加固工程,应先查明病险原因,进行大坝加高与泄水建筑物扩建方案比选,决定满足防洪标准要求的加固方案,分别对大坝进行断面加固、防渗措施加固、泄水及输水建筑物加固,保证建筑物安全。(编辑:赵凤超)
(上接第80页)
重力的1.09倍。而如果排水通畅,消力池底板的扬压力则会很
(3)上游粘土铺盖防渗效果差是造成失稳的原因之一。上游粘土铺盖由于受粘土质量及施工碾压质量等因素影响较大,其防渗效果不可靠,较难达到设计防渗要求,且粘土铺盖与钢筋混凝土铺盖的接缝是用橡胶止水带,一边砌入300mm厚的砌石保护层,一边浇筑在混凝土铺盖中,接缝易漏水,设计不尽合理。
(4)溢流时可能对消力池底板产生的脉动上举力是造成失稳的诱发因素。橡胶坝顶溢流时水流冲击底板,有可能通过板块分缝进入底板缝隙层中,并迅速传播开来,产生脉动上举力,促使消力池底板失稳上浮。
(3)其他消力池底板和陡坡的处理措施。对消力池底板上所设排水孔进行疏通,疏通方法是:首先人工把排水管中填入的碎石掏出,然后用钢钎插入管中,用力向下插入至反滤层,将下部固结的滤料破碎,确保其排水通畅;对陡坡的处理主要是减压,在陡坡中部沿坝轴线方向间距2m钻两排直径50mm的减压孔,孔中插入DN40塑料排水管,排水管与钻孔之间用膨胀水泥嵌缝,管头用土工布包扎好,管中自下而上充填粗砂、小石子和中石子,以防止渗透压力过大,产生渗透变形,排水管的设置可以起到辅助减压的效果。
4 施工中应注意的问题
(1)要重视上游铺盖复合土工膜前后端的处理,接缝防水要牢固可靠,这是防渗效果好坏的关键部位。(2)陡坡及消力池反滤料中的级配及分层一定要按设计要求严格控制,排水管管头及管身必须用土工布包裹好,以防止产生渗透破坏。
(3)陡坡上的排水管管头必须用土工布包扎牢固,管中充填的虑料严格按设计要求级配。
(4)其他消力池底板的排水孔要保证100%排水通畅,在疏通处理完毕后用注水法检查。
3 处理方案
针对上述消力池底板失稳原因的分析,提出了治本的方法是:“上游堵,下游排”。即对上游粘土铺盖进一步加强防渗,对下游陡坡及消力池排水减压,具体做法如下:
(1)将上游粘土铺盖上部厚300mm的浆砌石保护层拆除,并清理好表面,在原150mm厚的细砂上铺400g m的HDPE复合土工膜,土工膜前端下伸至粘土层下表面,后端与止水带搭接好,上面浇筑混凝土压块将接头封闭,最后在复合土工膜上砌筑300mm厚浆砌石防护层。
(2)将失稳破坏的消力池底板及陡坡拆除,在陡坡及消力池底面设置3级反滤,总厚度0.5m,消力池底板前端最上一层反滤层中埋设1根DN150PVC管(管壁上钻有透水孔),沿坝轴线方向布置,管壁及两端管口用土工布包好,沿垂直于坝轴线方向间距2m用三通引出DN110塑料管与消力池排水孔连接,然2
5 工程效果及结论
该橡胶坝消力池底板及陡坡失稳处理历时10d,完工后随即开始蓄水,蓄水至设计高度,并经受2004年及2005年汛期较大的洪水溢流考验,原发生失稳的位置及其他部位均未有异常情况发生,说明采用的处理方案是有效可行的。
包含各类专业文献、生活休闲娱乐、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、专业论文、应用写作文书、文学作品欣赏、外语学习资料、行业资料、中学教育、94病险水库除险加固中的主要技术措施_王萍等内容。 }

我要回帖

更多关于 大坝加固工程施工方案 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信