运行中的电容器额定电流电流超过额定值的1.3退出运行。为什么错误?求解释!

电工进网作业培训习题库 (高压类)第三章(3)
我的图书馆
电工进网作业培训习题库 (高压类)第三章(3)
201、当电容器组发生(B)的异常现象时,应立即退出运行。A、功率因数低于0.8&&& B、内部有异常声响 &&&C、电网电压低于0.9倍额定电压&&& 202、针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是(A)。A、及时补救 &&&B、加强巡视&&& C、立即停用&&& 203、造成高压电容器组外壳膨胀的主要原因之一是(B)。A、运行中温度剧烈变化&& &B、内部发生局部放电或过电压&&& C、内部发生相间短路204、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C)。A、运行中温度变化&&& B、内部发生过电压&& &C、内部发生相间短路&&&205、当高压电容器组产生不严重的发热时,处理办法之一是(B)。A、经常清扫& &&B、停电时检查并拧紧螺丝 &&&C、立即停用&&& 206、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B)。A、运行中温度剧烈变化&&& B、内部有局部放电& &&C、清扫不及时&& 207、成套配电装置的特点是(C)。A、在现场将各元件固定于一个具有多个间隔的柜体&&& B、将多个已在生产厂组的柜体整体运至现场&&& C、将多个柜体运到现场后进行组装& 208、高压开关柜的五防联锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性(C)的方式实现。&A、电气闭锁或微机闭锁&&&B、电磁闭锁或电气闭锁&&&C、机械闭锁或电磁闭锁209、KYN & & & & -10型高压开关柜是(A)开关柜。A、中置式金属铠装&&& B、金属封闭单元组合&&& C、环网210、KYN-10型高压开关柜手车室(B)设有手车推进或拉出的导轨。A、上部&&&& B、中部& &&&&C、下部&& 211、KYN-10型高压开关柜静触头盒的作用是(C)。A、保证各功能小室的隔离&&& B、作为静止触头的支持件&&& C、既保证各功能小室的隔离又作为静触头的支持件212、KYN-10型高压开关柜的专用摇把(A)转动矩形螺杆时,可推进手车向前移动。A、顺时针 &&&B、逆时针&&& C、不动&&& 213、KYN-10型高压开关柜,当(C)时,手车无法由移动状态转变为定位状态。A、断路器处于合闸状态&&& B、断路器处于断开状态&&& C、推进摇把未拔出&&& 214、KYN-10型高压开关柜利用(C)来实现手车与接地开关之间的联锁。A、电磁锁&&& B、程序锁&& &C、机械联锁&& 215、KYN-10型高压开关柜利用(A)来实现手车隔离开关与断路器之间的联锁。A、电磁锁&&& B、程序锁&&& C、机械联锁 &&216、RGC系列金属封闭单元组合SF开关柜的优点之一是(B )。A、供电可靠性&&& B、结构紧凑&&& C、容量大&& 217、在RGC型高压开关柜型号中,用(C)表示开关熔断器组合单元。A、RGCC&&& B、RGCV&& &C、RGCF218、RGCC型高压开关柜中三工位开关的3个工位是(C)。A、关合/隔离/试验&&& B、关合/试验/接地&& &C、关合/隔离/接地219、RCGM空气绝缘测量单元的标准单元配置有(B)只电流互感器。A、1&& &B、2 &&&C、3&& 220、环网柜高压母线的截面积要根据(C)选择。A、本配电所负荷电流&&& B、环网穿越电流& &C、本配电所负荷电流与环网穿越电流之和221、在应用于住宅小区的环网柜中,通常采用(C)控制高压电路。A、真空断路器或负荷开关&& B、真空断路器或真空接触器&& &C、负荷开关或真空接触器& &&222、为了(B),通常采用环网供电。A、使运行调度方便&&& B、使供电可靠性提高&&& C、使投资达到最小& 223、HXGH1-10型环网柜有(B)余种标准接线。A、10&& &B、30 &&&C、50&& 224、箱式变电站的优点之一是(A)。A、占地面积小&&& B、通过容量大&&& C、供电线路多&& 225、高压/低压预装箱式变电站适合用于(C)。A、大型用户的总变电站内&&& B、居住分散的偏远山区&&& C、人口稠密的居民区226、SGW2-12箱式变电站应用于(B)系统。A、6KV&&& B、10KV&&&C、12KV&&& 二、判断题1、电磁操动机构的操作电源既可以是直流电源也可以是交流电源。(& 错& )2、隔离开关合闸时,应先合入断路器,后合入隔离开关。(& 错& )3、交流电弧电流瞬时过零时,此后若触头间介质击穿电压>触头间恢复电压,则电弧将彻底熄灭。(& 对& )4、RGC型高压开关柜最多由5个标准单元组成,超过时应分成两部分。(& 对& )5、BWF10.5-25-1型表示10.5Kwar、25Kwar单相高压电容器。(& 错& )6、对于KYNXX800-10型高压开关柜,当断路器处于合闸状态时,小车无法由定位状态转变为移动状态。(& 对& )7、造成高压电容器组发热的主要原因之一是内部发生局部放电。(& 错& )8、SF6气体的灭弧能力是空气的2.33倍。(& 错& )9、SF6断路器应设有气体检漏设备,并要求年漏气量小于5%。(& 错& )10、FN3-10R/400型负荷开关的灭弧装置由绝缘气缸和喷嘴构成。(& 对& )11、高压开关柜的五防连锁功能是指防误分合断路器,防带电拉隔离开关,防带电合柜门,防带电接地刀闸,防带接地线合上电压互感器。(& 错& )12、为了使运行调度方便,通常采用环网供电。(& 错& )13、隔离开关型号为GW5-35/1000,含义是:额定电压35KV,额定电流1KV。(& 错 &)14、真空断路器每次分、合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命决定了真空断路器的电气寿命。(& 错& )15、KYNXX800-10型高压开关柜小车室上部设有悬挂小车的轨道。(& 错& )16、SF6断路器含水量稳定后,应每12个月测量一次含水量。(& 对& )17、RXW-35型主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。(& 对& )18、限流式熔断器可以限制短路电流的大小。(& 对& )19、对于新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。(& 对 &)20、触头间介质击穿电压的大小与触头间的温度、离子浓度、电弧长度等因数有关。(& 对& )21、真空断路器具有体积小、重量轻、维护工作量小、适用于超高压系统等特点。(& 错& )22、真空断路器的巡视检查中可不必检查真空灭弧室。(& 错& )23、箱式变电所的缺点之一是供电线路少。(& 对& )24、GN2-10/1000代表10KV户外隔离开关。(& 错& )25、高压电容器室温度超过±35℃的范围时,高压电容器应退出运行。(& 错& )26、电气设备的状态可分为运行、备用、检修3种。(& 对& )27、10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为5~10mm。(& 错& )28、电弧电流的本质是离子导电。(& 对 &)29、在交流电路中,如果触头间的恢复电压大于触头间的介质击穿电压,则电弧将重燃。( &对& )30、交流电压与电流相位差小时,有利于灭弧。(& 对& )31、高压断路器能在正常或故障情况下接通或断开电路。(& 对& )32、高压断路器的额定电压是指断路器可承受的最高工作电压。(& 错& )33、额定电流是在规定的环境温度下,断路器长期允许通过的最大工作电流(有效值)。(& 对& )34、断路器的额定开断电流越大,表明该断路器灭弧能力越强。(& 对& )35、断路器的关合电流指该断路器所允许接通的最大短路电流峰值。(& 对& )36、CT19型弹簧操动机构通常与压缩空气断路器配套使用。(& 错& )注:通常与10KV真空断路器配套使用37、断路器接线连接处应有监视运行温度的措施,如示温蜡片等。( &对& )38、CS6系列手动杠杆式操作机构主要与室内高压隔离开关配套使用。(& 对& )39、CJ2型电动操动机构可以实现远方操作,与室内10KV重型隔离开关配套使用。(& 对& )40、高压负荷开关能接通和切断正常负荷电流和短路电流。(& 错 &)注:高压负荷开关虽有灭弧装置,但灭弧能力较弱,只能切断和接通正常的负荷电流,不能切断短路电流。41、一般情况下,高压负荷开关与高压熔断器配合使用。(& 对& )42、FN3-10R/400型高压负荷开关是由隔离开关和熔断器组成的。(& 对& )43、高压熔断器在3KV~35KV小容量装置中起着短路保护或兼过载保护作用。(& 对& )44、RN1系列熔断器是限流式有填料高压熔断器,并且有熔断指示器。(& 对& )45、RN2系列熔断器是电压互感器回路的专用熔断器,无熔断指示器。(& 对& )46、RW3-10Z型单次重合熔断器内有两根熔件管,平时两根一齐工作。(& 错& )注:平时一根工作。见书85页倒数第二行47、电容器金属外壳应明显接地标志,其外壳与金属架构共同接地。(& 对& )48、高压电容器的保护断路器突然熔断,应立即更换熔体恢复送电。(& 错& )注:需查明原因后方可恢复送电49、高压电容器组再次合闸,应在其断电3min后进行。( &对 &)50、在移开式开关柜中,只有分开断路器才能使小车移动。(& 对& )51、在移开式开关柜中如果接地开关处于合闸状态小车可以移动。(& 错& )52、RGCV断路器单元配有真空断路器、可见的三工位的标准单元。(& 对& )53、SF6断路器灭弧室的含水量应小于250ppm。(& 错& )注:应小于150ppm(体积比)54、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录气体含水量、压力。(& 错& )注:新装或大修后,每三个月测量一次,稳定后每年测量一次。55、对断路器的正常维护包括对不带电部分的清扫。(& 对& )56、真空断路器触头开断过程中,主要依靠触头间隙介质的碰撞游离形成电弧。(& 错& )注:依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。57、当真空电容器组发生爆炸时,处理办法之一是切断电容器组与电网的连接。(& 对& )58、KYNXX800-10型高压开关柜额定电流的范围是400~1000A。(& 错 &)注:额定电流的范围是A。59、电容器芯子由若干个电容元件串联或并联起来组成。(& 对& )60、RN1系列断路器是根据利用电弧与固体介质接触加速灭弧原理灭弧的。(& 对& )61、电磁操动机构的优点有加工工艺要求不高,可靠性高、价格低等。( &对& )62、RN2型断路器的熔丝采用三级不同截面康铜丝串联组成。(& 对& )63、FN3-10R/400是10KV负荷开关的型号。(& 对& )64、隔离开关可以拉、合母线和直接与母线相连设备的电容电流。(& 对& )65、隔离开关的作用包括倒闸操作、隔离电源、拉合无电流或小电流电路。(& 对& )66、在RGC型高压开关柜中,用RGCV表示断路器单元。(& 对& )67、断路器处于运行状态时,储能电动机的电源开关应处于闭合位置。(& 对& )68、KYNXX800-10型高压开关柜的三相母线呈等边三角形布置。(& 错& )注:三相矩形69、触头断开后,电路实际上就已经被切断。(& 错 &)70、KYNXX800-10型高压开关柜利用机械连锁实现隔离开关与断路器之间的连锁。(& 错 )71、断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的事故现象,应立即停电处理。(& 错 &)72、弹簧储能操动机构的缺点是加工工艺要求高、机件强度要求高等。(& 对& )73、罐式SF6断路器适用于多地震、污染重的场合。(& 对& )74、RN2型断路器应根据熔管上的熔管上的熔断指示器来判断熔丝是否熔断。(& 错 &)注:RN2没有熔断指示器,应根据接于电压互感器二次电路中仪表的指示来判断。75、中性点不接地系统中相与地之间通过电弧形成连接时,视为单相短路。(错)76、触头断开后,只要触头之间还有电弧存在,则电路实际上并没有被切断。(对)77、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若触头间介质击穿电压触头间恢复电压,则电弧复燃。(错)78、触头间恢复电压的大小与电源电压、负载性质、电弧电流变化率等因素有关。(对)79、断路器的额定电流是指其长期允许通过的最大工作电流,不受环境温度的影响。(错)80、断路器的关合电流是指:保证断路器能可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,断路器所允许长期通过的正常工作电流。(错)81、额定短时耐受电流又称为额定热稳定电流。(对)82、真空断路器具有体积小、重量轻、维护工作量小、适用于超高压系统等优点。(错)83、真空断路器的灭弧室绝缘外壳采用玻璃时,具有容易加工、机械强度高、易与金属封接、透明性好等优点。(错)84、SF气体的灭弧能力是空气的100倍。(对)85、SF断路器应设有气体检漏设备,并要求年漏气量小于5%。(错)86、断路器的操动机构用来控制断路器合闸、跳闸、并维持断路器合闸状态。(对)87、弹簧储能操动机构的优点有加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等。(错)88、油断路器的每日巡视检查项目中应包括油位检查。(对)89、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过远方控制方式进行2~3次操作,操作无异常等多项检查,合格后方能投入运行。(对)90、断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不停电。(对)91、隔离开关可以拉、合母线和直接与母线相连设备的电容电流。(对)92、隔离开关可用于拉 、合励磁电流小于2A的空载线路。(错)注:不超过5A93、GW5-35系列与GW4-35系列隔离开关的区别之一是支持瓷柱的布置不同。(对)94、负荷开关有灭弧装置,因此可以接通和断开正常负荷电流,也能断开短路电流。(错)95、FN3-10R/400型负荷开关合闸后,工作触头和灭弧触头同时闭合。(对)96、高压熔断器用于3~35kV小容量装置中以保护线路、变压器、电动机及电压互感器等(对)97、RN1系列熔断器是否熔断应根据电路中电流表指示来判断。(错)98、RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝串联组成。(对)99、在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。(对)100、电容器组在正常运行时,可在1.1倍额定电流下长期运行。(错)注:可在1.3倍101、事故情况下,在全站无电后,必须将电容器支路断路器先断开。(对)102、造成高压电容器组织渗漏油的主要原因之一是运行中温度剧烈变化。(对)103、造成高压电容器组发热的主要原因之一是内部发生局部放电。(对)104、高压开关柜的五防联锁功能是指防误分合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器,防误入带电间隔。(对)105、对于KYN-10型高压开关柜,当断路器处于合闸状态时,手车无法由定位状态转变为移动状态。(对)106、RGC型高压开关柜最多由5个标准单元组成,超过时应分成两部分。(对)107、RGCV型高压开关柜标准单元设置的设备有真空断路器,可见的三工位开关、母线、观察窗等。(对)108、配电网中常用的高压成套配电装置有2类。(错)注:有3类:KYN系列中置式金属铠装高压开关柜;BGC系列金属封闭单元组合SF6开关柜;环网开关柜。109、箱式变电站的优点是占地面积小、损耗小、施工周期短等。(对)三、多选题1、(CD)是相与相之间通过金属导体、电弧或其它较少阻抗连接而成的短路。A、单相短路&&&& B、两相接地短路&&&& C、两相短路&&&& D、三相短路&& 2、高压开关柜的五防连锁功能是指(ABCDE)。A、防带负荷拉合隔离开关&&&& B、防误分合断路器&&&&&& C、防带接地线合断路器&& D、防带电合接地刀闸&&&&&&&& E、防误入带电间隔3、高压熔断器用于3~35KV装置中以保护线路、变压器、(BD)等。A、电流互感器&&&&&& B、电压互感器&&&&&& C、发电机&&&&&& D、电动机4、GN2系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片,闭合时静触头夹在动触头两片闸片之间,其目的是(CD)。A、增加接触电阻&&&& B、增加接触面积&&& C、增加接触压力&&&& D、增强动稳定性5、造成高压电容器组外壳膨胀的主要原因之一是(BCD)。A、运行中温度剧烈变化&&&&&& B、内部发生局部放电&&&& C、使用期限已过&&&& D、内部发生过电压6、在(ABCD)应退出高压电容器组。A、功率因数超过0.95且仍升势时& &&& B、母线电压超过额定电压1.1倍C、电容器电流超过额定值1.3倍时&&&& D、电容器室温度超出±40℃范围时7、短路危害主要有(ABCE)。A、大电流使导体严重发热&&& B、相间产生很大的电动力&&& C、电弧引起火灾&&& D、电压升高&&& &E、发电机端电压降低 8、在开关电器灭弧措施与方法主要有(ABC)。A、吹弧&&&& B、拉长电弧&&&& C、电弧与固体合质接地&&&&&& D、触头并联电感9、对断路器操作机构的基本要求有(ABCE)。A、足够的操作功&&&& B、较高的可靠性&&&& C、动作迅速&&& D、灵活性好E、具有自由脱扣装置10、断路器常用的操作机构有(BCE)。A、手动&&& B、电磁式&&&&&& C、弹簧式&& &&& D、电动式&&& E、液压式 11、隔离开关常配用的操作机构有()。A、手动&&&& B、电磁式&&&&&& C、弹簧式&&&&&& D、电动式&&& E、液压式&&&& 12、值班人员在断路器运行中发现任何异常现象时,应及时予以消除,不能及时消除时应(ACD)。A、报告上级领导&B、等待下班处理 & C、记入运行纪录薄内&&&& D、记入设备缺陷记录薄内13、当断路器拒动,造成越级分闸,应将该断路器(BD)。A、不脱离系统&&&&&& B、脱离系统&&& C、保持原状&&&& D、查清原因并消除缺陷14、隔离开关的主要作用是(BCD)。A、拉合负荷电流&&&& B、隔离电源&&& C、倒闸操作&&& D、拉、合无电流或小电流电路15、以下型号的高压熔断器中,用于保护电压互感器的是(BD)。A、RN1&&&&& B、RN2& &&& C、RW4-10&&&&&& D、RXW-3516、高压电容器在电力系统中作用有(ABD)。A、提供无功电源调压&&&& B、提高电网的功率因数&& &&& C、防止过电流&&&&&& D、可作为变电所操作电源17、在(BC)应投入高压电容器组。A、功率因数超过0.95时&&&&& B、功率因数低于0.85时&&&&& C、系统电压偏低时&&&&&& D、系统电压偏高时18、触头间介质击穿电压的大小与触头间的(ABCD)等因数有关。A、温度&&&& B、离子浓度&&&& C、电弧电流大小&&&& D、电弧长度19、更换RN2型熔断器熔丝时,熔丝的(ABCD)均应符合要求。A、材料&&&& B、截面&&&& C、长度&&&& D、电阻值20、真空断路器具有(ABC)的优点。A、体积小&&&&&& B、噪音低&&&&&& C、触头开距小&&&&&& D、开断容量大21、短路电流的危害包括(ABCD)等。A、引起导体严重发热&&&& B、产生很大的相间电动力&&& C、电弧引起火灾&&&& D、造成母线电压下降22、加速开关电器中灭弧的措施和方法主要有(ABCD)等。A、狭缝灭弧&&&& B、气体吹动电弧&&& C、拉长电弧&&&& D、电弧与固体介质接触23、与多油断路器相比,少油断路器具有(AD)等优点。A、耗材少 &&&&B、无爆炸危险&&& C、易开断小电弧电流&&&& D、价格低24、真空断路器的金属屏蔽罩的作用包括(ABD)。A、提高弧隙击穿电压&&&& B、吸附电弧燃烧时产生的金属蒸汽&&& C、加强弧隙散热&&& &&&&&D、防止弧隙金属蒸汽喷溅到绝缘外壳内壁25、罐式SF断路器的特点是(AD)等。A、重心低& &&&B、耗材少 &&&C、制造工艺要求不高&&& &D、可加装电流互感器26、弹簧储能操动机构的缺点有(CD)等。A、对合闸电源要求高&&&& B、合闸前必须手动储能&& &C、加工工艺要求高&& D、安装调试困难27、SF断路器的每日巡视检查中应定时记录(AC)。A、气体压力 &&&&B、气体含水量&&& C、气体温度 &&&&D、气体纯净度28、电气设备的状态可分为(ACD)。A、运行 &&&&B、试验& &C、备用&&&& D、检修29、隔离开关可用于拉、合(ABCD)。A、励磁电流小于2A的空载变压器 &B、电容电流不超过5A的空载线路& C、避雷器& &D、电压互感器30、与普通双柱式隔离开关相比,仰角式(V形)隔离开关的优点是(AC)。A、占用空间小& &&&B、操作机构简单& &&C、重量轻 &&&&D、价格较低31、RN1系列熔断器可用于保护(ACD)等。A、电力变压器&&&& B、电压互感器& &&C、电动机&&&& D、线路32、构成跌落式熔断器消弧管的材料通常是(AD)。A、红钢纸 &&&&B、环氧玻璃钢&&& C、层卷纸&&& &D、桑皮33、电容器在下列(ABCD)情况下,应立即退出运行。A、电容器爆炸&&&& B、接点严重过热&& C、内部有严重异常声响&& D、外壳有严重异形膨胀34、KYN-10型高压开关柜手车室中部设有悬挂手车的轨道,右侧轨道上设有(AC)。A、开合主回路触头盒遮挡帘板的机构 &&&&B、防止手车滑脱的限位装置&&& C、手车运动横向限位装置& &&&&&&&&&&&&&D、手车接地装置35、箱式变电站具有(ACD)等优点。A、点地面积小&& &&B、现场施工周期短&&& C、供电线路多&&&& D、外形美观 &&四、案例分析与计算1、巡视中发现某台高压电容器外壳膨胀严重,应(B)。A、调换成额定电压较高的电容器& &B、立即停用&&& C、降压使用2、一台用于3kV电动机的真空断路器,开断电动机短路电流时动、静触头有烧损现象,从理论上分析,灭弧不利的原因是(C)。&& A、触头间恢复电压等于电源电压,不利于灭弧,引起触头烧损&&&& && B、触头间恢复电压等于电感元件的感应电动势,不利于灭弧,引起触头烧损&& && C、触头间恢复电压等于电源电压与电感元件感应电动势之和,不利于灭弧,引起触头烧损&& 3、某户外变电站,在冬季比较寒冷的天气时室外温度为0C,此时其高压断路器的长期工作电流(C)。&& A、等于额定电流&&&& B、应稍小于额定电流&&&&& C、可适当大于额定电流&& 4、某10kV配电所拟采用环网柜供电,若其10kV 负荷电流为80A,10kV母线三相短路电流为600A,并有20A穿越电流经过其高压母线,则按(A)选择其高压母线截面。&&&& A、100A &&B、620A&&& C、680A&&& D、700A这么腻害,记得转发哦!
TA的最新馆藏222.工作负责人可以填写和签发工作票;223.同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,;224.装设接地线时,人体可触及接地线;225.变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人;226.电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零);227.电焊机外壳应当接零(或接地);228.使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零;229.Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地
222. 工作负责人可以填写和签发工作票。 错
223. 同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。 错
224. 装设接地线时,人体可触及接地线。 错
225. 变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人作监护。 对
226. 电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。 错
227. 电焊机外壳应当接零(或接地)。 对
228. 使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。 对
229. Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地措施。 对
230. 热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。 对
231. 操作中发生疑问可更改操作票后继续操作 。 错
232. 填好操作票后按内容即可到现场进行操作。 错
233. 操作票必须按操作项目的顺序逐项填写。 对
234. 倒闸操作票由值班负责人填写。 错
235. 特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。 对
236. 变电所倒闸操作要填写工作票。 错
237. 填写操作票时,已经拉开的断路器和隔离开关要填入操作票内。 对
238. 装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可
239. 装有低压断路器和刀开关的电路停电检修,断开断路器就可工作 错
240. 带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。 错
241. 高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。 对
242. 不带电的高压设备值班人员可单独移开遮栏进行工作。 错
243. 雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 对
244. 用RCD作直接接触保护 ,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。 对
245. TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。 对
246. TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接
到此接地点的系统。 对
247. TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE
线)接到独立的接地体上。 对
248. IT系统是电源系统的带电部分接地、电气设备的外露导电部分接地的系统。 错
249. 开关电器的屏护装Z不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的措施 对
250. 装拆接地线不必戴绝缘手套。 错
251. 装设接地线可以一人进行。 错
252. 在检修设备进线验明无电就可进行工作。 错
253. 停电检修要断开断路器和隔离开关的操作电源。 对
254. 断开断路器设备停电就可检修。 错
255. 运行中的星形接线设备的中性点应视为带电设备。 对
256. 工作许可人可以签发工作票。 错
257. 工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 对
258. 救护人可根据有无呼吸或脉搏判定伤员的死亡。 错
259. 距接地点越近,跨步电压值越大。 对
260. 电伤是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。 错
261. 通过人体的电流越大,致命的危险性越大。 对
262. 小电流电击使人致命的最危险最主要的原因是引起心室颤动。 对
263. 特种作业人员需要两年复审一次。 对
264. 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。
265. 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。 错
266. 用万用表欧姆档测试晶体管元件时不允许使用最高档和最低档。 对
267. 电动式功率表电流线圈的“*”端必须与电源相接,另一端与负载相接。 对
268. 电磁场强度愈大,对人体的伤害反而减轻。 错
269. 性对电磁波辅射的敏感性最大。 错
270. 变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。 错
271. 防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。 错
272. 地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与
引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。 对
273. 保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气
设备和线路有足够的绝缘能力。 错
274. 正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指有可能
发生设备故障的情况。
275. 在电气试验工作中,必须两人进行。 对
276. 母线停电操作时,电压互感器应先断电,送电时应先合电压互感器。 错
277. 阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。 对
278. 高压熔断器具有定时限特性。 错
279. 拉线开关距地面一般在2m~3m。 对
280. 一般照明电源对地电压不应大于250V。 对
281. 事故照明装Z应由单独线路供电。 对
282. 钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。 对
283. 瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线。 错
284. 铜导线电阻最小,导电性能较差。 错
285. 大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。 错
286. 长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。 错
287. 行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。 错
288. 使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。 错
289. 动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。 对
290. 胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。 错
291. 电气安全检查一般每季度1次。 对
292. 不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、标准电池
的内阻。 错
293. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。 错
294. 测量直流大电流时一般采用表头串联分流器的方法来扩大量程。 错
295. 电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。 对
296. 最好的屏蔽是密封金属屏蔽包壳,其包壳要良好接地。 对
297. 为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属管道,金属设备结构的钢
筋等接地,接地装Z可与其他接地装Z共用。 对
298. 引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以
上应更换。 错
299. 防雷装Z的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。 对
300. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。 错
301. 爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所
302. 停、送电操作可进行口头约时。 错
303. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。 错
304. 外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。 对
305. 每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。 错
306. 普通灯泡的表面亮度比荧光灯小。 错
307. 非铠装电缆不准直接埋设。 对
308. 导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧。 错
309. 高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处。 对
310. 运行中电源缺相时电动机继续运转,但电流增大。 对
311. 电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。 对
312. 熔体熔断后,可以用熔断熔体的方法查找故障原因,但不能轻易改变熔体的规
313. 运行中的电容器电流超过额定值的1.3倍,应退出运行。 对
314. 小容量的交流接触器多采用拉长电弧的方法灭弧。 对
315. 检修刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。 错
316. 单投刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面接负载。
317. 在接地网中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设
备外壳,仍会发生触电事故。
318. 一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路 应不低于0 .25 M
319. 试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。
320. 漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。
二、单项选择题
1. 电气工作人员对〈电业安全工作规程〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续(
)以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A. 一年;B. 3个月;C. 6个月;D. 两年。
2. 灯炮上标有&220V,40W&的字样,其意义是 (
)。A.接在220V以下的电源上,其功率是40W;B. 接在220V电源上,其功率是40W;C.
接在220V以上的电源上,其功率是40W;D. 接在40V电源上,其功率是220W。
小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压
)。A.相电压;B.电压下降;C. 线电压。
电力变压器的油起(
)作用。 A.线圈润滑 ;B.绝缘和防锈;C. 绝缘和散热。
安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳 ( )。A.必须接地;B.不必接地; C.视情况定。
中性点不接地系统发生单相接地时应 ( )。A.短路故障电路;B. 带时限跳闸;C.
动作于发出信号。
负荷开关用来切、合的电路为 ( )。A.空载电路;B.负载电路;C.短路故障电路。
电力电缆的终端头金属外壳 ( )。A.必须接地;B. 在配电盘装Z一端须接地;C.
在杆上须接地。
为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行 (
)。A.多点接地;B.重复接地;C.一点接地。
10. 所谓三相对称负荷就是( )。A.三相的相电流有效值相等;B.三相的相电压相等且相
位互差120°;C.三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;
D.三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。 D
11. 负荷是按星形连接还是三角连接,是根据 ( )。A.电源的接法而定;B.电源的额定
电压而定;C.负荷所需电流大小而定;D.电源电压大小、负荷额定电压大小而定。 D
12. 我国220kV及以上系统的中性点均采用( )。A.直接接地方式;B.经消弧线圈接地方
式;C.经大电抗器接地方式;D.不接地方式。
13. 多台电动机在起动时应(
)。A.按容量从大到小逐台起动;B.任意逐台起动;C.按
容量从小到大逐台起动;D.按位Z顺序起动。 A
14. 电流互感器正常工作时二次侧回路可以( )。A.开路;B.短路;C.装熔断器;D.接无
穷大电阻。 B
15. 照明灯具的螺口灯头接电时,( )。A.相线应接在中心触点端上;B.零线应接在中心
触点端上;C.可任意接相线、零线;D.都接在螺纹端上。 A
16. 测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用( )V兆欧表。A. 2500;B.500;C.
1000;D.1500。 A
17. 测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用( )V的兆欧表。
500;B.1000;C. 1500;D.2500。
18. 线路的过电流保护是保护( )的。A.开关;B.变流器;C.线路;D.母线。 C
19. 电气设备外壳接地属于 ( )。A.工作接地;B.防雷接地;C.保护接地;D.大接地。
20. 隔离开关的主要作用是( )。A.断开电流;B.拉合线路;C.隔断电源;D.拉合空母
21. 运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器
( )。A.必须一点接地;B.严禁过负荷;C.要两点接地;D.严禁二次短路。 D
22. 当线圈中的电流( )时,线圈两端产生自感电动势。A.变化时;B.不变时;C.很大
时;D.很小时。 A
23. 交流电路中,某元件电流的( )值是随时间不断变化的量。A.有效;B.平均;C.瞬
时;D.最大。
24. 一只标有&1kΩ、10W&的电阻,允许电压( )。A.无限制;B.有最高限制;C.有最低
限制;D.无法表示。 B
25. 我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( )。A.有效值;B.最大值;C.恒定
值;D.瞬时值。
三亿文库包含各类专业文献、行业资料、生活休闲娱乐、各类资格考试、应用写作文书、高等教育、专业论文、文学作品欣赏、电_工上岗证考试题库58等内容。 
 答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能...5、 值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 ...电工上岗证理论考试试题电力题库。 25 、变压器油枕...  100/ 3 D. 100/3 单相用电设备,其容量在( )以上的,应三相四线制供电。 ...电工操作证考试题库及答... 3页 免费
低压电工证模拟试题及答... 4页 免...  2015年11月电工上岗证考试复习题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工上岗证(即特种作业操作证)考试复习题 简答题答案: 文档贡献者
贡献于2015-...  失压保护 39、在施工地点,临近带电设备的遮栏上应悬挂___C___的标示牌。 ...电工操作证模拟试题及答... 20页 1下载券
电工操作证考试题库及答... 3...  低压电工上岗证考试试题1_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。低压电工上岗证...() 二、选择填充题: (每题 1.5 分,共 15 分) 1、带电灭火时,应选用...  电_工上岗证考试题库[1] 维修电工考试题库吧_电工基础知识部分[1]维修电工考试题库吧_电工基础知识部分[1]隐藏&& 《电工作业》题库 一、判断题 1. 熔断器的...  2015年电工操作证考试_第三版题库_从业资格考试_...切至 326 &操作票填写字迹要工整、清楚、提倡使用...拉合空母线 338 &操作室外跌落保险送电操作应( A...  电工上岗证试题及答案_财会/金融考试_资格考试/认证...验电 放电 装设接地线 装设遮拦 悬挂警 告牌。 ...电工上岗证题库 30页 免费
电工上岗证说课 28页...  初级电工证考试试题及答案 电工考试复习题(带答案) (一)单项选择题 1,低压...(A)居民用户; (B)银行; (C)有增值税一般纳税人资格的用电户;(D)商业用户...}

我要回帖

更多关于 电感超过额定电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。