excel如何做图标插入CE认证图标

&您当前的位置:>>
锦峰计算机房建设招标公告
锦峰计算机房建设招标公告
如果您已经是会员请先(**部分内容仅对会员开放)免费注册即可查看免费招标信息服务热线:400-810-9688 &
*** 锦峰计算机房建设项目 )需求公示发布人: ***
*** 锦峰计算机房建设项目?
*采购单位名称
计划立项批文号
深福发改[ *** 号?
*财政预算限额(元)
总预算 ******** . *** 元(机房设备: ******** 元,机房建设: ******** . *** 元)?
□√有,情况说明:
*** 锦峰计算机房(以下简称机房)位于 *** 区锦峰大厦A座 *** 楼西侧区域,建筑面积约 *** 平方米, *** 的主机房使用。
按照《电子信息系统机房设计规范》(GB ******** 8),本机房按B级机房标准设计,机房环境应符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T? ******** 8)中的二级、三级等保要求。
指引:项目有特别需求,如技术复杂、时间紧迫、大型项目、重点项目等,采购人须说明。
*项目前期设计、规划论证单位
□√有,单位名称: ***
投标人资质要求
1.供应商必须具有 *** 市政府采购注册供应商资格。2.供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的国内独立法人;(证明文件:须提供营业执照或者法人证书扫描件)。3.供应商近三年内(供应商成立不足三年的可从成立之日起算)无行贿犯罪记录。(根据深府购[ *** ] *** 号, *** 申 *** 集中查询,投标文件中无需提供证明材料。)4.其他:□无□√有:4. *** 乡建设厅颁发的“电子与智能化工程专业承包” *** 级(含 *** 级)以上资质、 *** ( *** )颁发的“信息系统集成及服务” *** 级(含 *** 级)以上资质,并在投标文件中提供资质证书原件的扫描件。指引(一般项目仅可以要求前3项为供应商资格要求,如有特别要求可以按下列标准提出):1) *** 进行投标的,请采购人特殊注明。?
2)仅限于国家有明确规定的、项目实施必须具备的资质要求。 *** 门名称及资质或证书名称。?
3)仅限于与项目相应的等级要求,不得超出或低于标准。?
4)申报时必须以附件的形式提交有关法律法规依据。?
5)不满足上述要求,申报不予受理。?
财政预算限额(元)(可选)
一、机房设备
1、?单机框支持 *** KVA容量;单功率模块的额定输出功率不小于 *** KVA;当前配置不小于 *** KVA模块;
2、?单机配置 *** KVA满载 *** 分种延时电池; *** 电池,寿命不少于 *** 年;
3、?单机配置不小于3组电池架,含配套线缆、电池开关盒、汇流盒、裸压端子等;
4、? *** SNMP通信卡,开放接口协议;
5、?原厂工程师开机调试服务;
6、?原厂三年保修服务。
低压配电柜
1、?配置详见配电系统图;
2、? *** A及以上开关采用框架式断路器;
3、? *** A?以下、 *** A以上采用塑壳断路器;
4、?配置智能仪表,测量主进出回路全电量基本电力参数测量(包括电能、需量和THD);
5、?配置B级防雷器,最大放电电流不小于 *** KA;
6、?原厂三年保修服务。
精密配电柜
1.?配置详见配电系统图;
2.?与机柜、精密空调系统同一品牌,与机柜尺寸规格相同,均为 *** mm宽× *** mm深,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中;
3.? *** A以上采用塑壳断路器; *** A以下采用微型断路器;
4.?配置不小于5.7寸LCD显示屏;
5.? *** 理器;
6.?主进出回路及支路回路均可监控;
7.?配置C级防雷器,最大放电电流不小于 *** KA;
8.?原厂工程师开机调试服务;
9.?原厂三年保修服务。
行级精密空调
1.?与机柜、精密配电柜系统同一品牌,与机柜、精密配电柜尺寸、颜色相同,均为 *** mm宽× *** mm深,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中;
2.?总冷量≥ *** kw;
3.?配置加湿加热功能, *** 导风格栅实现水平左右送风;
4.?配置冷凝水泵,兼容上、下走管;
5.?配置RS *** 通信接口;
6.?配置高效节能无级调速EC风机;
*** 米空调管线及R *** A制冷剂、原厂安装附件等;
8.?含户外安装支架、管线槽、避雷措施费、设备运输及吊装费用、人员高空作业费用、保险费用等。
9.?原厂工程师开机调试服务;
*** .?原厂三年保修服务。
房间级上送风精密空调
1、?机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,具有高显热比,总冷量≥ *** kW。
2、?室内空调机组 *** %全正面维护,靠墙并排安装, *** 维修。
3、?室外机标配冷凝风机无级调速器,高效三相外转子轴流风机,IP *** 防护等级。
4、?配置冷凝水泵,兼容上、下走管;
5、?配置RS *** 通信接口;
*** 米空调管线及R *** A制冷剂、原厂安装附件等;
7、?含户外安装支架、管线槽、避雷措施费、设备运输及吊装费用、人员高空作业费用、保险费用等。
8、?原厂工程师开机调试服务;
9、?原厂三年保修服务。
监控室2P分体空调
总冷量≥5KW;含线控及安装服务
1、?与机房精密配电柜、精密空调、冷通道封闭系统同一品牌。外观保持一致风格,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中。
2、?每台机柜配置3个承板,承板承重≥ *** kg;
3、?机柜静态承载能力≥ *** kg,?机柜整体防护等级不小于IP *** ,需提供第三方权威机构测试报告。
4、?每台机柜配 *** 个1U盲板。
5、?服务器机柜共 *** 台,尺寸要求(W?x?D?x?H)?: *** ?mm?×? *** ?mm?×? *** ?mm;
6、?网络机柜尺寸共8台,尺寸要求(W?x?D?x?H)?: *** ?mm?×? *** ?mm?×? *** ?mm;
7、?动环监控机柜1台,尺寸要求(W?x?D?x?H)?: *** ?mm?×? *** ?mm?×? *** ?mm;
8、? *** 孔门设计,前门单开,后门双开,通风率≥ *** %, *** 证明材料。
9、?机柜提供门磁功能,满足对机柜远程监控的要求。
*** 、原厂三年保修服务。
机架式电源分配单元PDU
1、?含 *** 位IEC?C *** 、4位IEC?C *** ;
2、?配 *** A工业连接器;
3、?配防雷单元;
4、?原厂三年保修服务。
机架式STS静态转换开关
1、?含1个IEC? *** ?C *** 接口,8个IEC? *** ?C *** ;
2、?切换时间小于 *** ms,最短切换时间小于8ms;
3、?过载能力: *** ?%? *** ?分钟, *** %?1?分钟, *** %? *** ?毫秒;
4、?切换时间:同步条件<?5?ms;非同步条件?<? *** ?ms。
冷通道封闭系统
1、?与机房精密配电柜、行级精密空调、机柜系统同一品牌,外观保持一致风格;
2、? *** mm× *** mm冷通道封闭系统1套,含双开旋转门、机架、天窗、IC门禁、间隙封板、走线槽等。
3、?原厂三年保修服务。
冷通道封闭系统
1、?与机房精密配电柜、行级精密空调、机柜系统同一品牌,外观保持一致风格;
2、? *** mm× *** mm冷通道封闭系统,含双开旋转门、机架、天窗、IC门禁、间隙封板、走线槽等。
3、?原厂三年保修服务。
监控人员操作台
1、?含操作台及操作椅,每位操作台: *** mm宽× *** mm深。
2、?面板基材采用国家达标 *** 度板,密度达到 *** kg/㎡,含水率9- *** %达国家标准,甲醛含量≤8mg/ *** g,经过耐酸碱、防虫、 *** 理;
3、?饰面:红樱桃木皮,厚度≥0.8mm, *** 理。
4、?油漆:优质环保漆,环保标准达到欧洲E1级,有害物质含量少于国家标准要求;
5、?油漆工艺:采用五底三面工艺,共八道油漆,桌面更光滑,而且耐磨耐腐蚀。
自动鞋套机
1、?微电脑智能鞋套机,具有准确的使用记录显示,可方便用户掌握鞋套剩余数量;
2、?可装载鞋套数量: *** 只;
3、?产品材质:塑钢;
4、?本项目需随机配置 *** 支塑料鞋套。
KVM系统推车
1、?带 *** 寸液晶显示器、键盘、鼠标,带一个键盘抽屉;
2、?推车高度可调,带四个高级制动轮,行动噪音小。
铝合金工作梯
1.8m+1.8m可伸缩人字梯
机房建设工程
机房装饰工程
具体设备材料清单详见附件:《机房建设工程量及材料清单》
机房电气工程
机房通工程
综合布线系统
*** 环境综合监控系统
机房消防工程
配电间结构加固工程
1.?注明“接受进口”的产品(产品名称)允许供应商选用进口产品参与投标,但不排斥国内产品。
2.?未注明“接受进口”的产品(产品名称)均不接受供应商选用进口产品参与投标。
3.?采购进口产品的, *** 审批同意。?
4.?进口产品系指:通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
*** 附件申报。
具体技术要求
□标准:投标总价必须是完成该项目的一切费用总和,包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、 *** 费用;?
□√自定:
1)?投标总价必须是完成该项目的一切费用总和,包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、 *** 费用。
2)? *** 环境层高限制(楼面层高约为2.8米,梁下净高约2.5米)对机房施工带来不利影响,中标后需承担相应的深化设计费用及设计施工责任。采购人不承担因深化设计不足而导至的工程量变更及增补。
3)?机房单独接地施工费用由中标人负责。?
4)? *** 在地为商住楼,为避免噪音扰民,要求需合理安排组织施工计划,按照招标文件中的施工工期要求按时完成项目建设,投标人应做好特殊时间施工的预算;中标人不得以此为借口拖延工期或增加任何费用。
指引:采购人如有特殊要求可更改报价要求的标准描述,否则采用标准描述。
1.1配置要求:
配置2台 *** KVA模块化UPS,本期工程每台模块化配置不小于 *** KVA模块,按 *** KVA满载配置 *** 分种延时电池。
1.2?总体要求:
1)?UPS类型应为在线式双变换式,制式为三相输入,三相输出。
2)?UPS系统应采用模块化架构,单功率模块的额定输出功率不小于 *** KVA,单机最大可扩容至 *** kVA。
3)?每个UPS模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统,具有独立工作能力,系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作;
4)?UPS系统应采用集中旁路方式,应内置维修旁路。
5)?对于n+k冗余的UPS系统,任意(l~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。
6)?风扇故障时应发出声光告警。
1.3?维护性能要求:
1)?模块平均无故障间隔时间:UPS系统在正常使用环境条件下,模块平均无故障间隔时间(MTBF)应不小于 *** 万小时(不含蓄电池)。
2)?系统平均无故障间隔时间:UPS系统在正常使用环境条件下,平均无故障间隔时间(MTBF)应不小于 *** 万小时(不含蓄电池)。
3)?系统平均维修时间(MTTR):UPS系统在正常使用环境条件下,平均维修时间应不大于5min(不含蓄电池)。
1.4?电气性能和环境要求:
1)?输入方式:三相四线+PE。
2)?输入电压范围 ******** VAC;线电压 *** V- *** V,支持满载。THDI&3%(线性载满载),&5%(非线性载满载)。
3)?输入额定频率 *** Hz/ *** Hz?,输入频率范围 *** Hz- *** Hz,输入功率因数&0. *** 满载。
4)?额定输出电压 *** V?AC/ *** V?AC/ *** V?AC±1%(线电压);输出电压波形畸变率&1%( *** %线性载),&3%( *** %非线性载)。
5)?输出频率:同步状态,跟踪旁路输入(市电模式), *** Hz/ *** Hz(电池模式)。
6)?输出功率因数:1。
7)?逆变过载能力: *** %负载 *** s后转旁路, *** %负载 *** min后转旁路, *** %负载1min后转旁路, *** %以上负载 *** ms后转旁路。
8)?转换时间0ms(市电模式→电池模式,电池模式→电池模式,市电模式→旁路模式,旁路模式→市电模式)。
9)?工作温度:0- *** 度(不降额)。
*** )?冷却方式:强制风冷(风扇支持智能调速)。
1.5人机交互与监控性能要求:
1)?UPS系统应具有人机交互性能,应支持中/英文界面
2)?参数设置:监控模块和参数设置开放,具备密码分级权限保护,设置参数支持掉电存储功能。
3)?人工操作: *** 密码保护和警示提醒;异常情况下具备人工干预的操作方式。
4)?UPS系统应具备RS *** 或RS ******** 、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口,并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。
5)?实时监控系统的工作状态:系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态(正常/故障退出)、 *** 状态记录;
6)? *** 参数:主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流;?
7)?完善的电池管理功能,UPS系统应支持电池节数可调。
1.6告警保护:
1)?交流输入过、欠电压保护
2)?输出短路保护:输出负载短路时,UPS系统应自动关闭输出,同时发出声光告警。
3)?过温度保护: *** 温度达到保护设定值时,功率模块应能自动告警并保护而退出系统,当故障排除后应能自动恢复工作。
4)?电池电压低保护:当UPS系统在电池逆变工作方式时,?电池电压降至保护点时,应发出声光告警,?电池停止供电。当电池放电终止关机后市电恢复,系统具备自动和手动重新启动功能。
1.7?UPS主机设备外观与结构要求:
1)机箱镀层牢固,漆面匀称,无剥落、锈蚀及裂痕等现象;机箱表面平整,所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐。
2)机柜配电母排要求具有绝缘防护。
3)抗震性能:电源设备应取得电信设备抗震性能检测合格证,满足设备安装地点的抗震设防要求。
1.8蓄电池要求:
1)?蓄电池必须采用与UPS同一品牌制造商生产的阀控式密封铅酸UPS专用蓄电池产品,所有蓄电池均应为同一制造商的定型产品。?
2)?蓄电池设计浮充寿命不少于 *** 年(环境温度为 *** ℃时), *** 证明材料。
3)?每台UPS配置3组蓄电池,单节电池 *** V、容量不小于 *** AH,电池数量需满足 *** KVA满载 *** 分种延时需要,提供详细计算说明。
1.9?证书要求:
为保证投标产品可靠性及先进性,投标时需提供第三方检测证书或报告,UPS需提供:CQC认证证书,CE证书,泰尔认证证书及报告,抗震检测报告;蓄电池需提供:泰尔认证证书
1. *** 其它要求:
1)为了便于统一维护及集成管理,本项目主要设备(UPS、电池、行级精密空调、精密配电柜、模块化机柜、冷通道封闭系统)采用同一品牌。
低压配电柜
2.1?所有电气产品满足国家3C认证标准,低压开关柜型应符合IEC *** -1和GB *** -1标准;
2.2低压开关柜的防护等级应符合IEC *** 标准和GB *** 标准,其防护要求达到IP *** ,柜体带内面板及门,前门为透明钢化玻璃;
2.3低压开关柜主要技术参数:
1)?额定工作电压: *** V
2)?额定绝缘电压: *** V
3)?冲击耐受电压:箱体为8KV,柜体为 *** KV
4)?额定频率: *** / *** Hz
5)?最高额定电流 *** A
2.4低压开关柜水平母排和垂直母排的额定短时耐受电流Icw箱体型为 *** KA?1秒,柜体型为 *** KA?1秒。低压开关柜的母排应安装在绝缘的母排支架上,开关柜的结构应满足峰值耐受电流箱体型为 *** KA、 *** 产生的电 *** 要求。
2.5低压开关柜内垂直母排的选用,要求导电性好,强度高,散热佳,应选择优质纯铜材料。
2. *** 和/ *** 进出线。
2.7低压开关柜应满足温升要求, *** 安装开关设备和控制设备能自然通风,并且在规定温升范围内正常工作;
2.8低压开关柜应提供固定式配电解决方案和电机控制解决方案,并且可以混装在同一台开关柜内;
2.9相同属性的保护设备应具有互换性。开关柜内的元件应安装在相应的安装板上;
2. *** 框架式断路器要求:
1)?壳架电流: *** A及以上开关采用框架式断路器
2)?分断等级: *** KA
3)?额定绝缘电压?(V)?Ui? ***
4)?额定冲击耐受电压?(kV)?Uimp? ***
5)?额定工作电压?(V?AC? *** / *** Hz)?Ue? ***
6)?符合RoHS标准
7)?采用电子脱扣单元,铁芯线圈给脱扣单元供电,全中文显示
8)?每极有独立的?CT
具有操作计数器,允许操作次数大于 *** 次
2. *** 塑壳断路器要求:
1)?壳架电流:按照图纸
2)?分断等级: *** KA
3)?安装方式:固定式
4)?额定绝缘电压?(V)?Ui ***
5)?额定冲击耐压?(kV)?Uimp8
6)?额定工作电压?(V)?Ue?AC? *** / *** Hz? ***
7)?符合RoHS标准
8)?采用电子脱扣单元
9)?内部具有双重互感器:铁芯互感器:为电子脱扣器提供可靠的供电;空芯互感器:用于精确的测量
*** )?提供限力矩螺钉
2. *** 微型断路器要求:
1)?产品标准IEC *** -1/GB *** .1?
2)?产品认证CCC?CE?
3)?产品极数1,2,3,4?
4)?脱扣曲线C?
5)?分断能力6KA
6)?额定电流1~ *** A?
7)?防护等级IP *** B(端子)?,IP *** (安装在配电箱中)?
8)?使用环境温度- *** ?C~+ *** ?C?
9)?储存环境温度- *** ?C~+ *** ?C?
*** )?双锁固定夹结构
*** )?“上进下出”或“下进上出”的接线方式
2. *** 配电柜内智能测量仪表要求
1)?可以测量全电量基本电力参数测量(包括电能、需量和THD),大屏幕LED显示,
2)?盘面安装,LED显示
3)?3相4线仪表,精度1.0
4)?电压,电流,功率,频率,功率因数,需量,电能
5)?总谐波畸变率
6)?RS *** 通讯口
2. *** 防雷器要求:
1)?IEC试验类别:Ⅱ级试验?(8/ *** us)?
2)?符合标准:IEC? *** -1/GB? *** .1?
3)? *** 电压Uc: *** V?
4)?最大放电电流Imax: *** / *** / *** kA?按照图纸标示
5)?标称放电电流In: *** / *** / *** kA按照图纸标示
6)?电压保护水平Up:1.2kV?
级数:3P+N
精密配电柜
3.1?总体要求:
机房精密配电柜与机柜尺寸保持一致( *** mm× *** mm),与模块化机柜、精密空调系统同一品牌,颜色与机房内服务器机柜保持一致风格,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中。
3.2?器件要求:
1)断路器:除特殊说明外, *** 采用微型断路器, *** A以上采用塑壳断路器。其中, *** 主流型号(例如:ABB的Tmax系列,施耐德NSX系列,西门子3VL系列等)。分断能力不小于 *** kA。塑壳断路器采用热磁脱扣固定式塑壳断路器。需配置辅助和告警结点。进线主路CT导准确级别为0.2S级,出线支路准确性级别为0.5级。所有在用及备用开关均应纳入配电柜监控系统。
2)浪涌保护器SPD:精密配电柜内置国际知名品牌浪涌保护器,标称工作电压需为三相, *** Vac, *** Hz, *** 电压 *** V,各相防护采用压敏电阻技术,防雷单元需内置热脱扣装置,响应时间小于 *** ns,残留电压小于 *** V, *** 最有效的过电压防护,要求有实时劣化失效状态指示窗口, *** 监控
3)线缆端子排:?为便于接线,所有输出开关应三相分配均匀,配置接线端子排。从微型断路器至端子的连接需统一采用 *** mm2低烟无卤阻燃A级软铜线连接,以方便微断的互换。
3.3?机械结构要求:
1)精密配电柜尺寸为 *** × *** mm,内部主体钢材采用环保型材料,符合欧盟ROHS指令要求,柜体外壳采用优质冷轧钢板, *** 件采用进口优质覆铝锌板,厚度达到2.0mm?及以上。
2)机柜除加工装配面和电镀表面外,所有设备和仪器的金属构件表面均需按照SSPC? *** 理。
3)绝缘距离:相线之间的电气间隙至少 *** mm, *** 件之间的电气间隙至少 *** mm;相线之间, *** 件之间的爬电距离至少 *** mm。
4)机柜结构为全封闭、内部分隔式隔间结构,确保日常运维、巡检安全。
5)结构化设计,侧板、后门、面板可拆卸,便于日常维护。
6)机柜防护等级不低于IP *** , *** 孔门设计,通孔率不低于 *** %,无需额外的通风装置。
7) *** 整齐合理, *** 不应露出裸露的导体,保证使用安全。
3.4监控、测量、告警及通信要求:
1)具备良好的人机交互操作界面,采用5.7寸及以上LCD屏显示, *** 理器,方便查看和操作。
2) *** 分的监控和显示参数需至少包括:三相电压,三相电流,三相额定电流、电流百分比、频率,功率因数、电能、电压谐波、电流谐波、有功功率、视在功率、中线电流,开关状态等。
3)支路监控和显示参数至少包括:各支路电流、额定电流、电流百分比、电能、电流谐波百分比、开关状态、有功功率、视在功率,功率因数等。
主进回路及各支路的监控参数应能自动存储, *** 有数据在系统掉电时仍能保持。
4)电压、电流测量精度不低于1%,电能测量精度不低于2%。
5)主进回路及各支路能设置两段阈值报警功能,且报警阈值可调。当负载电流超过阈值时,配电柜LCD及后台能提供超限报警功能,有效规避风险。
*** 有监控信息不少于 *** 条
行级精密空调
4.1总体要求:
1)机房本期配置8台 *** KW?行级列间风冷精密空调
2)行级精密空调尺寸规格( *** mm× *** mm)及颜色均与机柜一致,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中。
3)额定冷量≥ *** kw
4)标配加湿加热功能, *** 导风格栅实现水平左右送风,标配冷凝水泵,兼容上、下走管,标配RS *** 通信接口
5)?机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
4.2电气性能要求:
1)?机组的电气性能应符合IEC标准
2)?输入电压允许波动范围: ******** V? *** %
频率: *** Hz2Hz
4. *** 环境要求:
1)?温度:?- *** ℃~?+ *** ℃
2)湿度:≤ *** %RH
4.4温度、湿度控制性能要求:
1)?能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能;
2)?温度调节范围:+ *** ℃~?+ *** ℃
3)?温度调节精度:1℃,温度变化率<?5℃/小时
5)?湿度调节精度:5?%RH
温、湿度波动超限应能发出报警信号。
4.5空调性能参数要求:
1)?精密空调应采用国际知名品牌涡旋压缩机。
2)?压缩机应放置于蒸发器下方支撑梁上,支持梁方向与机组宽度方向垂直,维护时可直接拖出,便于维护。
3)?室内机应采用高效节能无级调速EC风机,提高送风效率。
4)?机组应选用“A”?型或“V”型大面积蒸发器,避免“平板型”蒸发器面积过小,风速不均匀,保障换热效率。
5)?精密空调系统应标配采用R *** A制冷剂,环保高效。
6)?空调机组应安装空气过滤器,空气过滤器应便于更换,所安装的过滤器应保证机房的洁净度符合国家相关标准,滤网可反复清洗和更换,空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能
7)?机组应使用电磁阀,防止机时制冷剂迁移到压缩机,提高系统可靠性。
4.6精密空调控制系统要求:
1)? *** 理控制器,并支持群控方式。
2)?具有一键式故障信息显示和收集功能,应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能,存储历史告警信息不小于 *** 条,操作日志不小于 *** 条。
3)?机组应标配防雷滤波板,安规等级高,有电源反相、缺相、过压、欠压、高频、低频等报警及故障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。
4)?应具有专门的电控界面隔离保护板, *** 件凝露几率,安全性更高。
5)?具备联动与群控功能,群控应采用高速、灵活的CAN通讯协议, *** 统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组,控制功能包括:1、备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时, *** ,提高空调系统的可靠性;?2、轮巡:定时切换备份机组?;
6)?每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器, *** 。
每台机组应最多可选配 *** 个外置温度传感器,放置于冷通道内,采集多个机架的进风温度并向机组反馈,便于机组动态调节制冷量和风量输出, *** 部热点的同时化机组能耗控制
4.7精密空调室外机要求:
1)?精密空调机组采用风冷的冷却方式;对多压缩机机组,每套压缩机系统应各配置一套冷凝器,以提高系统可靠性。
2)?室外机应采具有良好的刚性和防腐性能,框架采用全铝结构,适应多种环境条件。
3)室外机应采用高效三相外转子轴流风机,IP *** 防护等级,具有良好的防水性能;室外机应标配冷凝风机无级调速器, *** 压力变化自动无级调节室外风机的运转速度,确保系统压力稳定,降低风机能耗,提高系统可靠性。
4.8精密空调的空调安装特性要求:
1)?在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下, *** 。
2)?室内空调机组要求 *** %全正面维护,室内机组背面应可以靠墙安装,并可以并排安装。可提供风机维护工具,风机维护更便捷, *** 维修。
室内机应采用完全框架式结构,四周门板均可以拆卸,方便维护,整体性高。
4.9其它要求
1) *** 颁发的实验室认可证书。
房间级上送风精密空调
5.1总体要求:
1)?机房本期配置2台 *** KW风冷上送风精密空调。
2)?机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,具有高显热比,总冷量不低于 *** kW。
5.2电气性能要求:
1)?机组的电气性能应符合IEC标准
2)?输入电压允许波动范围: ******** V? *** %,频率: *** Hz2Hz
5. *** 环境要求:
1)?温度:- *** ℃~?+ *** ℃
2)?- *** ℃~?+ *** ℃(配T3工况室外机)
3)?湿度:≤ *** %RH
5.4温度、湿度控制性能要求:
1)?能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能;
2)?温度调节范围:+ *** ℃~?+ *** ℃
3)?温度调节精度:1℃,温度变化率<?5℃/小时
5)?湿度调节精度:5?%RH
温、湿度波动超限应能发出报警信号。
5.5?空调性能参数要求:
1)?精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、风机、控制器、视液镜、干燥过滤器、 *** 件组成。
2)?精密空调应采用国际知名品牌Copeland涡旋压缩机
3)?压缩机应放置于蒸发器下方支撑梁上,支持梁方向与机组宽度方向垂直,维护时可直接拖出,便于维护。
4)?机组应选用“A”?型或“V”型大面积蒸发器,避免“平板型”蒸发器面积过小,风速不均匀,保障换热效率。
5)?精密空调应采用不受水质影响和加湿速度快的红外加湿器,具有自动冲洗和旁通回风加湿功能,确保高效性,所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质, ***
*** 清理,反复应用。
6)?空调机组应安装空气过滤器,空气过滤器应便于更换,所安装的过滤器应保证机房的洁净度符合国家相关标准,滤网可反复清洗和更换,空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能
7)?机组应使用电磁阀,防止停机时制冷剂迁移压缩机,提高系统可靠性。
8)?室内机尺寸:占地面积小于1. *** 平方米,节省空间。
5.6精密空调室外机组要求:
1)?精密空调机组采用风冷的冷却方式;对多压缩机机组,每套压缩机系统应各配置一套冷凝器,以提高系统可靠性。
2)?室外机应采具有良好的刚性和防腐性能,框架采用全铝结构,适应多种环境条件。
3)?室外机应采用高效三相外转子轴流风机,IP *** 防护等级,具有良好的防水性能;室外机应标配冷凝风机无级调速器, *** 压力变化自动无级调节室外风机的运转速度,确保系统压力稳定,降低风机能耗,提高系统可靠性。
4)?精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。
5)?精密空调机组的冷凝器出时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施。
5.7空调安装特性要求:
1)?在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下, *** 。
2)?室内空调机组要求 *** %全正面维护,室内机组背面应可以靠墙安装,并可以并排安装。可提供风机维护工具,风机维护更便捷, *** 维修。
3)?室内机应采用完全框架式结构,四周门板均可以拆卸,方便维护,整体性高。
5.8?其它要求:
1) *** 颁发的实验室认可证书。
监控室2P分体式空调
天花嵌入式安装,冷量5KW,含线控及安装服务
7.1?总体要求:
1)?机柜尺寸规格( *** mm× *** mm)及颜色与精密配电柜、行级列间空调一致,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中。
2)?每台机柜配置3个不低于 *** kg的承板, *** 个1U盲板。
3)?机柜符合IEC? *** -2标准,前后方孔条之间距离可支持按照 *** mm步距灵活调节,采用拼装架构,可满足便于扩展要求。
4)?机柜采用1.0mm~2mm厚优质冷轧钢板
5)?机柜静态承载能力不小于 *** kg,提供第三方权威机构测试报告
6)?机柜表面喷粉厚度不小于 *** μm?,采用黑色砂纹工艺,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
7)?机柜采用专用的机柜并柜连接件,应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。
8)?机柜整体防护等级不小于IP *** .
7.2?数量及尺寸要求:
1)?服务器机柜共 *** 台,尺寸要求(W?x?D?x?H)?: *** ?mm?×? *** ?mm?×? *** ?mm;
2)?网络机柜尺寸共8台,尺寸要求(W?x?D?x?H)?: *** ?mm?×? *** ?mm?×? *** ?mm;
3)?动环监控机柜1台,尺寸要求(W?x?D?x?H)?: *** ?mm?×? *** ?mm?×? *** ?mm;
4)? *** 可用空间不小于 *** U,方孔条最大距离不小于?(mm)? ***
7.3?门的要求:
1)? *** 孔门设计,前门单开,后门双开,支持通风率不小于 *** %。 *** 证明材料。
2)?侧门采用快锁,可实现免工具安装。
3)?前后门开启角度不小于 *** °。
7.4?方孔条的要求:
1)?垂直安装方孔条可支持前后动态调节,满足不 *** 装深度设备的需要。
2)?采用方孔条和侧门之间有效密封,可满足避免冷热气流混合的要求。
7.5调平支架的要求:
1)?机柜采用不小于直径为 *** mm调平支脚调节机柜的水 *** ,可支持调节高度范围为:? *** ~ *** mm。
2)?机柜采用四个万向滚轮
7.6:安装及维护要求:
1)?具有防静电手腕插座设计,满足用户安全维护的要求。
2)?机柜前后带"U"位标识,标识满足清晰、完整、牢固要求,可方便维护安装。
3)? *** 件为铸件,可支持膨胀螺拴固定安装。
4)?机柜可支持水泥地面安装、防静电地板安装
7.7?安全可靠要求:
1)?全方位接地保护设计,机柜内通过接地排多点接地和等电位连接,地排可与机架立柱固定。
2)?机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点,提高接地的安全及可靠性。
3)?机柜采用门磁功能,可满足对机柜远程监控的要求。
机架式电源分配单元PDU
8.1?总体要求:
1) *** 署2台 *** 位 *** A机架式电源分配单元PDU,每台PDU含 *** 位IEC?C *** 、4位IEC?C *** 。
8.2?PDU安装技术要求:
1)PDU采用竖条形一体化结构,推荐宽度为 *** mm,将配电、保护、接插集成在一起。
2)?竖装PDU安装位置为机柜左侧。
3)?配电单元的输入电源采用单相( *** V)三线制电源方式。
8.3?PDU技术要求:
1)所有插座模块、功能模块应采用PC/ABS塑质材料,在机柜内使用时必须有效的避免因插座引火灾事故的发生。
2)?所有插座的插套组件应采用独具良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐蚀性的磷青铜材料,要求精细加工和整体冲压成型,应高可靠接触,必须安全耐用无松动和打火现象,应保证输出高可靠的电气导通性和连接性。
3)?内部的插座模块之间、 *** 采用专用端子连接方法。连接方式应更加安全、可靠化。
4)?插座采用符合GB? *** .1要求的C9/C *** 两极带接地单相插座(也称IEC? *** ?C *** /C *** )。
5)?插座簧片应具有良好的导电性能、耐疲劳、耐磨损、耐腐蚀性能。 *** 需最小力应不小于 *** N
6)?插座额定电流与空开匹配;插孔顺序为上地(PE)、左零(N)、右相(L)
8.4?PDU接线端子技术要求:
1)?端子应能够与导线可靠导通,不易松动,耐磨损、耐锈蚀,确保与导线间能够长期保持的接触压力。
2)?端子与端子排的设计安全可靠、方便操作,能够较好地防止线头间相互触碰以及接线时由于零件(如垫圈、螺母等)跌落而造成事故。
3)?端子应有清晰、明显的标识;端子外应设安全盖板及明显标识,防止误操作及触电。有两种警示标贴,端子上有线序的标识。
4)? *** 件(如螺栓、垫片、线耳等)应配置齐全。
8.5温升要求:
当配电单元通入额定电流时,插座、 *** 的温升应不超过 *** ℃,空气开关壳体的温升不超过 *** ℃。
8.6?安全防护性能要求:
1)?绝缘电阻:机柜内各带电回路对地(或柜体)绝缘电阻应不小于 *** MΩ。
2)?绝缘强度:机柜内各带电回路对地(或柜体)以及两个非电气连接的带电回路之间,应能承受 *** V, *** Hz正弦试验电压1min,不出现击穿或飞弧现象,漏电流≤ *** mA。
3)?防护等级:在正常使用条件下, *** 分防护等级应不低于IP *** 。(IP *** 中2:防尘,0:防水?)。
4)?认证:所有接线端子、插座、 *** 件均应符合国家相关电气安全标准,质量可靠;
机架式STS静态转换开关
9.1?总体要求:
*** 署1台 *** A机架式STS静态转换开关,每台PDU含8位IEC?C *** 、1位IEC?C *** 。
9.2?技术要求:
1)?含1个IEC? *** ?C *** 接口,8个IEC? *** ?C *** 。切换时间小于 *** ms,最短切换时间小于8ms
2)?过载能力: *** ?%? *** ?分钟, *** %?1?分钟, *** %? *** ?毫秒;
3)?切换时间:同步条件<?5?ms;非同步条件?<? *** ?ms
冷通道封闭系统
*** .1?总体要求:
1)?顶部隔板采用可开启式结构,并可实现与消防告警信号联动。正常状态下,旋转天窗密封。当消防系统启动时,电磁铁通电使旋转天窗开启,以实现消防气体喷放的要求。 *** 。
2)? *** 镶嵌钢化玻璃,厚度4mm,透光率 *** %。天窗应采用透明聚碳酸酯中空阳光板,符合机房防火要求,且不影响通道内采光。
3)?封闭冷通道框架采用优质冷轧钢板制作,外观与数据设备机柜协调。 *** 件具有足够的机械强度,不能因运输、安装而产生破损、变形。封闭冷通道安装方式牢固,结构合理,方便维护。
*** .2?天窗的要求:
1)?阳光板阻燃等级:达到B1级
2)?阳光板透光率:必须大于 *** %
3)?开启条件:温度或者烟雾达到设定值时,天窗须具有开启功能
4)?表面喷涂要求:黑色喷涂
5)?材质要求:采用优质冷轧钢板,厚度为1.0--2.0mm
6)?安装方式要求:固定连接在机柜上
7)? *** 支持开启,不得有固定式天窗
*** .3端门的要求:
1)?尺寸规格:高度应达到机柜高度
2)?开启方式:支持推拉门与双开旋转门两种开启方式可选
3)?透光率:应大于 *** %
4)?表面喷涂要求:黑色喷涂
5)?材质要求:优质冷轧钢板1.0--2.0mm
6)?双开旋转门:门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间镶嵌钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。
*** .4?走线槽的要求:
1)?线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽,分别用于信号线和电源线的走线。?
2)?材质要求:优质冷轧钢板,厚度为1.0-2.0mm
监控人员操作台
1)?含操作台及操作椅,每位操作台: *** mm宽× *** mm深。
2)?面板基材采用国家达标 *** 度板,密度达到 *** kg/㎡,含水率9- *** %达国家标准,甲醛含量≤8mg/ *** g,经过耐酸碱、防虫、 *** 理;
3)?饰面:红樱桃木皮,厚度≥0.8mm, *** 理。
4)?油漆:优质环保漆,环保标准达到欧洲E1级,有害物质含量少于国家标准要求;
5)?油漆工艺:采用五底三面工艺,共八道油漆,桌面更光滑,而且耐磨耐腐蚀。
自动鞋套机
1)?微电脑智能鞋套机,具有准确的使用记录显示,可方便用户掌握鞋套剩余数量;
2)?可装载鞋套数量: *** 只;
3)?产品材质:塑钢;
4)?本项目需随机配置 *** 支塑料鞋套。
KVM系统推车
带 *** 寸液晶显示器、键盘、鼠标,带一个键盘抽屉;
推车高度可调,带四个高级制动轮,行动噪音小。
铝合金工作梯
1.8m+1.8m可伸缩人字梯
机房建设工程施工要求
机房装饰工程
*** .1总体要求:
1)按照《电子信息系统机房设计规范》(GB ******** 8), *** 设计;机房环境应符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T? ******** 8)中的二级、三级等保要求。
不参与参数打分
*** .2?天面装修要求:
1)? *** 环境层高限制(楼面层高约为2.8米,梁下净高约2.5米),对机房施工带来不利影响。中标人需将现有天花扣板及管道清理干净后, *** 返梁实际结构, ***
*** 深化设计并施工。
2)?机房、 *** 理后,贴 *** mm厚橡塑保温棉,防火等级不低于B1级。
3)?公共走廊及监控室安装 *** × *** 铝扣板金属微孔天花。
4)?气瓶间、维修通道天面刷乳胶漆
不参与参数打分
*** .3?地面装修要求:
1)?二、 *** 理后铺5mm厚防静电地板胶(耐火等级B1以上)。二、三级等保机房冷通封闭机柜区间铺设硫酸钙防静电架空地板,地板安装高度 *** mm。配电房铺设硫酸钙防静电架空地板,地板安装高度 *** mm(含板上加固钢结构高度)。公共走廊、维修通道铺 *** × *** 陶瓷地砖,颜色需与大楼公共区域匹配。
2)?铺设硫酸钙防静电架高地板前,机房区活动地板下须作防尘、防潮,至少刷二遍以上防尘防潮漆; *** 理,保温层为 *** mm厚橡塑保温棉;
3)?配电房出入口大门斜坡铺装优质防静电地板胶,四周采用砂面不锈钢收口; *** 理,该斜坡不但要能承受机房设备的重量,还应有挡水功能以防机房外水患侵入机房。
不参与参数打分
*** .4硫酸钙防静电地板材料技术要求:
1)?装饰面层:高耐磨HPL防静电贴面。
2)?硫酸钙板芯:强度高永久平整,消防防火不燃A级,水浸泡不变形。
3)?装饰边条:用PVC导静电装饰边条。 *** 理,美观牢固。
4)?底板:为镀锌钢板,保护板芯,增加承重。
5)?尺寸: *** x *** ?±?0.3?mm
6)?厚度: *** ?mm
7)?平面图≤0.3?mm
8)?集中载荷≥ *** N
9)?均布载荷≥ *** N/m2
*** )?不导电芯板的电阻:1. *** × *** Ω
*** )? *** 走噪音≤ *** dB
不参与参数打分
*** .5墙面装修要求:
1)?二、三级等保机房、监控室、配电房内墙装修采用彩钢板墙面,防火等级达到A级。?公共走廊、维修通道、气瓶间、仓库采用乳胶漆墙面。
2)?机房墙 *** 分和彩钢面板系统组成,骨架采用轻钢龙骨系统;钢板表面烤漆为进口硬化多元聚酯涂料。
3)?为了机房内设备的安全, *** 均以水泥沙浆堵实,以防止虫、鼠进入机房。
不参与参数打分
*** .6彩钢板材料技术要求:
1)?彩钢板防火等级:A级,墙面防火符合国家规定的GB/T ***
*** 和GB/T ***
*** ?(编号: ******** )的消防标准(即单面彩钢板耐火等级为一个小时;?彩钢板必须符合环保指标,无毒无味,需提供该产品的环保报告。
2)?钢板厚度≥0.6MM烤漆钢板,钢板表面漆为硬化多元聚酯涂料,采用静电哑光烤漆喷涂工艺。
3)?踢脚线、收边条等采用与彩钢板同色同材质的材料; *** 实际尺寸量身定做(先折弯,后喷涂工艺),其余收边(阴角、阳角、门头板、门框、 *** 位)采用同色同材质专业收边,踢脚线采用黑色0.8mm热镀锌钢板l *** mm高彩钢板踢脚线;
4)?板与板之间饰条连接,标准单元墙板均可互换, *** 组装拆卸,可任意开孔、方便布线;
5)?机房内建筑物金属结构等均应作等电位联结,不应有对地绝缘的孤立导体,彩钢板、 *** 格连接。
6)?骨架采用 *** mm× *** mm热镀锌龙骨(要求采用0.8mm厚度以上轻钢龙骨)。躯体墙壁和内墙中间通过安装龙骨设有空层, *** 理配线、配管等。
7)?机房墙面均可拆卸再复原, *** 组装拆卸,对维护水电,线路改造等非常便捷;可布线,表面可任意开口方便开关插座的安装。
不参与参数打分
*** .7?门窗的要求:
1)?机房大门共设计采用3樘双开甲级不锈钢防火门( *** mm)、6樘单开甲级不锈钢防火门( *** mm)。在机房彩钢板墙均需预留4樘 *** mm宽× *** mm高检修门,维修人员能进入维修通道。
2)?维修通道现有外窗均为推拉窗,存在安全隐患,本项目应维修更换为安全等级更高的平推窗。
不参与参数打分
*** .8?门窗材料技术要求:
1)?防火门配置的五金件满足防火、密闭要求,精密、防腐、耐用。在机房停电或消防动作时,该防火门应能自动转为机械开关状态,方便逃生。门与墙体、 *** 理; *** 理,以防楼道内发水进入机房;所有门均要满足防火防盗相关要求。
2)?防火门由门框、防火锁、闭门器、防火铰链等组成,门框由1.2mm厚镀锌冷轧钢板制成,门框内浇筑水泥砂浆(水泥:砂:膨胀珍珠岩=1:2:5);门扇两面面板均由0.8mm厚镀锌冷轧钢板制成,背火面内设一层5mm厚防火门板,门扇内填充膨胀珍珠岩板(容重: *** kg/m3); *** 设防火密封条。
不参与参数打分
*** .9?机柜散力架技术要求:
1)机柜、UPS、精密空调、电池柜、配电柜需安装在散力架上。
2)底座架子以 *** #槽钢焊接连成底座,底架表面必须平整。散力架刷防锈漆两遍。
不参与参数打分
机房电气工程
*** .1?机房照明工程要求:
1)?按照《电子信息系统机房设计规范》(GB ******** 8)要求,本机房照度为 *** Lx,机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx,应急备用照明照度不小于 *** Lx。
2)? *** 要求采用消光型高功率因数灯具(功率因数&0.9,色温为 *** K)。
3)?机房灯具的1/3为应急照明灯具,当市电停电时,由UPS电源供电。
不参与参数打分
*** .2?机房接地工程要求:
1)?机房接地可利用锦峰大厦大楼的现有接地体,在工程实施过程中,如实测现有机房接地电阻大于1Ω,则由中标人责实施机房单独接地工程,要求联合接地电阻小于1Ω。
2)?机房设等电位连接系统,设置机房专用等电位端子排LEB。 *** 的接地电阻小于1Ω。零地电压小于1V。
3)?采用 *** × *** 络,机房天花、地面、墙面、机柜设备均采用ZBBV-6mm2与等电位端子排连接。
4)? *** 部等电位端子箱。墙面采用彩钢板墙面, *** 部等电位端子箱。抗静电地板下设接地柱, *** 部等电位端子箱。
5)?采用交流 *** V供电的设备,其金属外壳和金属支架应与PE线连接。
6)?金属槽(管)两端及中间每隔5米应接地;机房内金属门、窗及其金属构件等,均应可靠接地。
不参与参数打分
*** .3?机房防雷系统要求:
1)? *** 有面积内通过防雷区截面的金属物做等电位连接。
2)?设置接地和防雷措施,安装防雷击电磁脉冲设备。
3)?电源系统防雷击电磁脉冲设施:中心机房按三级防雷考虑,1、 *** 装设一级防电涌保护器;2、配电柜的输入端的配电线上装设二级电涌保护器;3、机柜PDU装设三级电涌保护器。
不参与参数打分
机房通风工程
*** .1精密空调安装要求:
1)?精密空调室外机组安装在大楼顶层( *** 层) *** ,垂直距离约 *** 米,但因管线安装存在较大不确定因素,如果从大楼室内管井敷设管线,则管线距离约需要 *** 米以上。如果直接从大楼外墙敷设至顶层,需要考虑管线保护措施,采用和大墙外墙相拟颜色的金属线槽线管,避免影响大楼美观。还需考虑高空作业安全措施。投标人在投标时需充分考虑安装实施风险。
2)?精密空调室外机组安装在大楼顶层( *** 层) *** ,电梯只能到达 *** 层,需人工搬迁到 *** 层天台下方,再用设备吊装至天台上方安装区域,天台高度约为5米。天台安装的室外机组需考虑搬运、吊装及避雷措施。
不参与参数打分
*** .2新风机安装要求:
1)? *** 署1台 *** m3全热交换式新风换气机和1台 *** m3排烟轴流风机。
2)? *** 署1台 *** m3全热交换式新风换气机和1台 *** m3排烟轴流风机。
3)? *** 署1台 *** m3全热交换式新风换气机和1台 *** m3排烟轴流风机。
4)?以上通风系统包含:新(排)风机、防火阀、新风散流器、回风口、防雨百叶及配套配套风管(含保温棉)及安装。
不参与参数打分
综合布线系统
*** .1总体要求:
1)? *** 商及综合布线系统主要产品(线缆,跳线,模块和配线架)及组成的永久链路必须通过?ISO *** 、UL、ETL、RoSH系列认证(提供证书扫描件)。
2)?综合布线投标产品(包括六类非屏蔽系统链路及信道、六类非屏蔽双绞线、光纤) *** 出具的测试报告。
3)为保证整个系统的稳定性和整个系统的质保以及以后对系统的维护的方便,所有布线产品:水平线缆、配线架、模块、面板、 *** 家产品。
4)所有布线产品均需具有品牌持有人供货确认函, *** 施工。
5)?所有布线产品要求采用国内外知名品牌(获得世界 *** 强品牌或亚洲 *** 强)的成熟的、标准化的、模块化的产品,保证整个系统快速、 *** , *** 家的 *** 年以上产品质量及系统应用的保证
不参与参数打分
*** .2?六类信息模块技术要求:
1)采用六类非屏蔽信息模块,Keystone?卡口。能够满足高速数据及语音信号的传输,传输参数可测试到 *** MHz。
2)六类信息模块采用特有的载针技术,无焊锡, *** um镀金层,提供最少 *** 次以上重复插拔。高强度阻燃防火材料,上下卡模块自带可拆卸防尘盖。电路板采用全齿交错的电路板设计风格,有效减少串扰。
*** .3?信息面板技术要求:
1)规格: *** ?型,与RJ *** ?模块插座配套;单个面板要求具有1、2、3端口类型,以方便在 *** 度的不同环境下的灵活选择。并可附加文字标识。
2)地插应满足防水防尘要求并带有弹板插口,有防阻力的功能;非地插应具有防尘要求并带自带电脑电话标识,自带标识条,环保材质。
3)防尘:面板正面端口有防尘盖。
不参与参数打分
*** .4?六类非屏蔽线缆技术要求:
1)采用六类4对非屏蔽双绞线,带十字支撑骨架。
2)物理带宽: *** MHz;
3)外护套直径:6.1mm;
4)线径:AWG *** ;
5)外护套采用优质的聚氯乙烯,具有阻燃的作用,外护套需提供RoHS环保认证,绝缘层采用 *** 度聚乙烯材料;
6)阻燃性能要求符合UL,并提供UL报告。
不参与参数打分
*** .5?六类非屏蔽配线架技术要求:
1)符合ANSI-EINTIA- *** .C,?ISO/IEC ******** 2ed2.0,?GB ******** 7标准要求。
2)配线架为 *** 口空配线架,可以配合 *** 个Cat5e/Cat6非屏蔽模块使用,不配备模块的端口,可以使用配线架空口防尘盖板,配合美观。
3)配线架的模块可以与面板模块灵活互换,即普通模块亦可用于配线架。
4)高抗压及阻燃塑料材质,?UL *** V-0?等级。
5)配线架附带后方理线架,便于线缆管理。
6)Snap-in结构,可以轻松安装和拆卸。
不参与参数打分
*** .6?光纤配线架技术要求:
1)旋出式机架安装。
2) *** 更换,产品附件齐全(包括容解盘、溶解耗材等)。
3)可从正面旋转出容解盘, *** 安装维护的便利;背部不需要预留旋出长度,可避免维护时拉断光纤。
不参与参数打分
*** .7铜缆跳线技术要求:
1) *** 家原装六类RJ *** -RJ *** 跳线。
2)标准:TIA/EIA- *** -C?ISO/IEC?1 *** ?Ed2.0
3)数据跳线采用多股软铜丝1+6的方式,一次机器压制成型,利于弯曲, *** 络应用。
不参与参数打分
*** .8?室内多模光缆技术要求:
1)类型: *** / *** um?OM3系列多模光缆
2)多模光缆最大衰减指标满足不大于3.5dB/ ***
*** nm及1.5dB/km?@ *** nm
3)标准:ISO/IEC?1 *** ?Ed2.0、IEC *** -1、GB ******** 7
4)护套:室内光缆要求防火等级为LSZH,符合IEC *** 和IEC *** -2标准
不参与参数打分
*** .9?光缆接头技术要求:
1)光纤耦合器接口类型:采用LC型接口;
2) *** 光跳线, *** 需求。
3)标准:ISO/IEC?1 *** ?Ed2.0
4)安装:可方便地安装到光纤配线架上,无需特殊工具。
不参与参数打分
*** . *** 强、 *** 格桥架技术要求:
1)?网络桥架支持宽度包括: *** 、 *** 、 *** 、 *** 、 *** 、 *** ,最大负荷不小于 *** ㎏/米
2)?水 *** 误差正负为5mm。
3)?吊挂间隔为1.2m~1.5m一付,吊挂间隔误差正负为5mm,垂直度为正负1度。
4)? *** 钢丝采用“T形焊接”形成安全边缘。
5)?走线架本体材质( *** 理后)具有良好的抗腐蚀能力。
6)? *** 格尺寸为 *** mm× *** mm
7)?走线架具有良好的导电性能,任何两段走线架之间的连接电阻需小于5毫欧。
8)?走线架需具有吊装式,墙装式和底板下安装等多种安装方式可供选择。
9)?走线架需能满足L型,T型,W型等弯转及转向安装需要, *** 地形及尺寸就地制作完成。
*** )?开放型线架设计,符合三线分离的机房安防要求,布线路由清晰明朗。
*** )?走线架应良好接地,需注明具体接地连接方式。
*** )? *** 安装时,走线架具有稳定的抗电磁干扰能力。
*** )?工艺要求: *** 理后不锈蚀,使用寿命大于 *** 年。
不参与参数打分
*** . *** 标签技术要求:
1) *** 有跳线标签应打印在永久的粘贴性的标签上,并用永久性防水薄膜覆盖。
2)综合布线系统的每一条电缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给定唯一的标志;标志可包括名称、编号、颜色及其他标志;电缆两端均应标明相同的编号。配线设备、线缆、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标志。
3)所有电缆应单独标签, *** 有的标签,所有配线架都用标签以标识;所有插座端口须用安全的固定的标签加以标识;所有的配线及跳线标识应单独编号。
不参与参数打分
*** 环境综合监控系统
*** .1?总体要求:
1) *** 区委大楼 *** 楼机房建设有1套JITON-AMS机房动环系统总控平台,本项目机房动环监控系统为作下级平台,需接入到现有总控平台,实现 *** 区多个机房的统一集中监控管理。
2)为保证本系统能与总控平台的兼容性和稳定性, *** 家对本项目投标产品的兼容性证明文件。
不参与参数打分
*** .2?供配电系统监控功能技术要求:
1)?供配电监控系统功能:市电输入交流监控(按三相考虑),采集开关状态、三相电压、电流、有关功率、功率因数等; *** 监测配电线路的参数。相应的参数应存有历史曲线,可查看该参数的历史曲线,可通过IE浏览器全面查看。
2)?如果某参数超出设定范围,系统应发出多媒体语音与(或)短信报警。如果设有电话语音或短信或EMAIL等报警,即同时用以上方式告警。状态指示灯交替闪烁显示报警,在事件窗内可看到哪个参数越限,双击该事件,显示界面自动切换到相应画面上。
3)?为提高机房设备供电的可靠性,配电系统开关状态、故障状态等应受到监控。当监控系统检测到开关跳闸,发生故障或者非法动作等不正常情况时,将自动启动多媒体语音,同时电话语音报警和手机短信等都将自动发送, *** 理问题,避免造成更大的损失。
不参与参数打分
*** .3?UPS系统监控功能技术要求:
1)?对UPS通信卡( *** 家提供)进行通信, *** 整流器、逆变器、电池、旁路、 ***
*** 实时监视, *** 件发生故障,系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数,并有直观的图形界面显示,可通过IE浏览器全面查看UPS参数状态。
2)?监控可全面诊断UPS状况,监视UPS的各种参数。一旦UPS报警,应自动切换到相关画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音, *** 理提示。可根据用户需要设置电话语音或短信通知。对于重要的参数,可作曲线记录,可查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对UPS的状况有全面的了解。
不参与参数打分
*** .4精密空调系统监控功能技术要求:
1)? *** 有精密空调。实时监视空调的工作状态与参数,并且实现空调来电自启动。
2)?系统可实时、 *** 状况, *** 件(如压缩机、风机等) *** 状态和参数, *** 络远程修改空调设置参数(温度、温度上下限等),实现空调的远程开关机。系统一旦监测到有报警或参数越限, *** 画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音, *** 理提示。对重要参数,可作曲线记录, *** 品质。空调机组若有故障发生,可以通过系统检测出来,及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。对严重的故障,可按要求加设电话语音报警,短信报警,或EMAIL报警,可通过IE浏览器全面查看。
不参与参数打分
*** .5温湿度监控技术要求:
*** 温湿度监控,具体监控点如下:温湿度监控系统一旦发现温湿度越限即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况,系统应可自动调整空调的工作设置值。系统记录下的曲线可供机房管理人员参考,以便根据当地的各季节温湿度状况适时调整,可通过IE浏览器全面查看。
不参与参数打分
*** .6漏水检测系统监控技术要求:
定位式漏水监测,如果空调发生漏水能及时发现,范围在空调附近半径 *** cm— *** ;:
不参与参数打分
*** .7?安防监控系统监控技术要求:
1)?彩色半球摄像机通过视频线接入到视频输入接口, ***
*** 图像监控。 *** 络,实现机房实时监控图像功能。
2)?实时监视各路视频图像,通过在电子地图上点击相应的图标即可查看该摄像机的当前画面。
3)?灵活设置录像方式,包括 *** 小时录像、预设时间段录像、报警预录像、移动侦测录像以及联动触发录像等多种方式。
4)?可设置录像分辨率(CIF、2CIF、D1、 *** P),每路视频图像按 *** P画质录像时间不少于 *** 天,系统支持硬盘存满时自动从头覆盖,循环录像。
5)?支持历史视频检索回放功能,可根据录像的类型、通道、 *** 检索,回放速度可调。
6)?支持与其它子系统的联动功能,如: *** 录像,同时弹出相应的视频画面窗口等。
不参与参数打分
*** .8?机房监控软件功能要求:
1)?授权管理系统:在机房监控系统中,使用者对系统的操作权限应该有严格的控制, *** 登录ID的识别是限制用户权限的关键,应具备定义ID权限和角色的功能, *** 角色维护。
2)?电子值班日志: *** 过程中,系统将当天发生的报警和事件记录到数据库中,自动生成一份电子值班日志。 *** 跟踪记录,需要时,可供拥有更高权限者查询。支持监控报警记录自动填写到当天的值班日志表格中去,支持手工填写值班日志,支持动态配置值班日志填写项目,采用B/S结构,方便填写查询值班日志记录。
3)?报表子系统:报表系统可以根据时间、事件、子系统类型和报警类型等条件,对设备故障、 *** 各种组合查询及统计,生成相应的报表供用户使用,此外可以根据需要生成更加直观丰富的统计图表,支持的图表类型包括直方图,饼图,曲线图等。
4)?预留接口:机房预警监控系统应有前瞻性,考虑到信息化建设的发展,对在信息化建设中可能要搭建的新的系统,机房预警监控系统应预留接口。
5)?短信查询:系统可通过发短信查询当天或历史报警记录
*** 方式,扩容和升级灵活,具有较强的容错能力和良好的开放性; *** 业机房 *** 环境监控规范。
7)?软件系统除提供良好的人机界面和详细的在线帮助外,还应有完善的安全机制。
8)?监控系统软硬件应采用模块化设计, *** 编辑,具有与第三方产品的兼容性和互操作性, *** 络和不同数量监控对象的需要。
9)?监控系统应能适应多种传输方式, *** 络系统。
*** )? *** 络扩展性, ***
*** 采集设备连接外,还应提供开放性接口, *** 家设备连接,各项性能指标应不低于相关标准。
不参与参数打分
*** .9?电量仪技术要求:
1)?数据刷新速率:1S
2)?测量精度:电流≤0.2电压≤0.2 功率≤0.5%频率≤0. *** Hz有功电能≤1.0%无功电能≤2.0%?AO≤1%
3)?工作电源: *** ~ *** ?VAC?
4)?IP防护等级:IP ***
5)?工作温度:- *** ~ *** ℃
6)?存储温度:- *** ~ *** ℃
7)?相对湿度:5%?-? *** %RH,无冷凝
8)?通过CE认证
*** . *** 配电开关监控模块技术要求:
1)?通讯接口:RS *** (默认产品地址为FF)
2)?波特率: ******** 0/ *** ?(默认为 *** bp)
3)?地址范围:0— *** (默认产品地址为 *** )
4)?供电电源: *** VDC?1A
5)?开关量转换输入: *** VAC— *** VAC
6)?开?关?量: *** %准确
7)?通过CE认证
*** . *** 协议转换模块技术要求:
1)?透明地将RS- *** 信号转成隔离的RS- *** 信号。
2)? *** RS- *** 总线管理, *** 控制信号。?
3)?RS- *** 数据线上的瞬态干扰抑制.
4)?传输速率: ******** .2k(bps)自适应?。
5)?隔离电压: *** VDC
6)?通过CE认证
*** . *** ?电池检测模块技术要求:
1)?工作电压范围:DC7V-DC *** V
2)?电压精度测试:±0.2%
3)?最大静态功耗: *** mW
4)?温度测量精度:±1℃
*** . *** ?电池电流检测模块技术要求:
1)?输入电源电压:DC *** V± *** %
2)?单体模块功耗:0.5W
3)?隔离耐压:> *** V
4)?电流测量精度:?±1A
5)?电流测量范围:?0至 *** A
6)?波特率:? *** bps
7)?通过CE认证
*** . *** 漏水控制器技术要求:
1)?可接测漏感应线最大长度: *** 米
2)?运行环境温度:0℃~ *** ℃
3)?运行环境温度:5℃~ *** ℃无凝结状态
4)?消耗功率:3W
5)?电源电压频率: *** VDC
6)?通讯方式:采用RS ***
7)?模块扩展容量:可扩展与其他SIM模块并与PC相连
8)?安装方式:导轨安装
*** . *** 漏水感应线技术要求:
1)?线缆直径:6.0mm
2)?连续性检测线与信号线:2x *** ?AWG,含氟聚合物绝缘
3)?传感线:2x *** ?AWG,带导电性含氟聚合物护套
4)?载线杆:含氟聚合物材料
5)?线缆重量( *** 米):1Kg
*** . *** 墙面温湿度传感器技术要求:
1)?供电电源: *** VDC;
2)?电流:<? *** mA;
4)?测湿范围:0?~? *** %RH;
5)?精度:±3%RH;
6)?测温范围:- *** ?~? *** ℃;
7)?精度:±0.5℃( *** ℃)
8)?串行输出:RS ***
9)?工作环境:-? *** ?~? *** ?℃,0?~? *** %?RH
*** )?通过CE认证
*** . *** 开关量采集模块:
1)?输入通道: *** 路
2)?隔离:无
3)?隔离电压:无
4)?数字电平:0+2V?max
5)?数字电平:1+4?to?+ *** V
6)?输入阻抗: *** ?ohms
7)?电源输入:+ *** V?to?+ *** V?DC
8)?功耗:0.9W
9)?通过CE认证
*** . *** ?开关量输入/输出模块技术要求:
1)?电源输入: *** VDC,范围:9~ *** VDC
2)?功耗:&1W
3)?环境温度:- *** ℃~ *** ℃
4)?环境湿度: *** %~ *** %RH,无凝露
5)?静电防护:接触放电:±6KV;空气放电:±8KV
6)?EFT防护:±2KV
7)?通道数量:4路继电器输出
8)?触点规格:1A *** VDC
9)?输入通道:6路
*** )?输入模式:干接点输入
*** )?输入阻抗:1K(内部集成)
*** )?逻辑电平0:输入DI与GND导通
*** )?逻辑电平1:输入DI与GND断开
*** )?通过CE认证
*** . *** ?门禁控制器要求:
1)?门控数量:2门/4门
2)?读卡机数量:4/8台(2/4进/2/4出)
3)?存储记录?4, *** 笔
4)?卡片容量?9, *** 张
5)?通讯接口?RS *** (4A、4R),Wiegand?(相容?维庚 *** / *** / *** / *** / *** / *** / *** / *** )
6)?通讯协定?相容SYRIS控制器V *** . *** 、V2版本底层协议
7)?输出点?2组/4组Relay输出?
8)?输入点?8点?(其中4点与维庚输入共享接点,择一选用)?
9)?维庚输入点4组维庚输入(其中2组与DI接点共享,择一选用),可外接维庚模块扩展输入点
*** )?通讯速率? *** , *** ?bps?(2, *** ?~? *** , *** )
*** )?应用群组/假日管制? *** 个?/? *** 天?
*** )?时段/时区? *** 个时段?/? *** 个时区
*** )?控制器编号范围? *** ~ *** ?/? ***
*** )?反潜回?最多三层反潜回
*** )?声音输出?内置蜂鸣器
*** )?工作温度?- *** °C~+ *** °C?(含电池)?/?- *** °C~+ *** °C?(不含电池)
*** )?存储温度?- *** °C~ *** °C?(含电池)?/?- *** °C~ *** °C?(不含电池)
*** )?电源输入?8V~ *** V?DC?/?0.3~3W
*** . *** ?门禁读卡器技术要求:
1)?频率: *** KHZ。?
2)?卡片:EM感应卡。?
3)?通讯方式:RS *** ,Weigand双界面。?
4)?Weigand格式: *** / *** / *** ?
5)?通讯速率: *** ~ ******** bps?
6)?内置防撬开关,喇叭?
7)?1个指示灯。?
8)?读卡距离:5~ *** CM
9)?读卡时间:0.1秒?
*** )?工作温度:2~ *** ?
*** )?储存温度:- *** ~ *** ?
*** )?输入电压:DC8V~ *** V?
*** )?认证标准:CE?,CLASSB?,MA?
*** )?防水,防尘,防静电设计?
*** )?可安装于室外或金属表面。
*** . *** 络枪式摄像机技术要求:
1)? *** 络摄像机
2)?最小照度:0. *** ?Lux?@(F1.2,?AGC?ON),?0?Lux?with?IR
3)?背光补偿;支持,可选择区域
4)?日夜转换模式:ICR红外滤片式
5)?智能报警:移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
6)?红外照射距离: *** 米
7)?电源电压?:DC? *** V;
*** . *** :硬盘录像机技术要求:
1)?网络视频输入: *** 路
2)?HDMI输出:2路
3)?VGA输出:2路
4)?音频输出:2个,RCA接口(线性电平,阻抗:1kΩ)
5)?预览分割:1/4/6/8/9/ *** / *** / *** 画面
6)?录像分辨率: *** MP/8MP/6MP/5MP/3MP/ *** p/UXGA/ *** p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
7)?同步回放: *** 路 *** P
8)?硬盘驱动器:8个SATA接口,1个eSATA接口
9)?语音对讲输入:1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ)
*** )?网络接口:2个,RJ *** ? *** M/ *** M/ *** 口
*** )?USB接口:2个USB2.0,1个USB3.0
*** )?报警输入: *** 路
*** )?报警输出:4路
*** . *** ?监控主机技术要求:
1)?主板:工控主板IMB- *** ,IntelH *** ?芯片组?/ ******** 0MHz?FSB?(前端总线)
2)?处理器:Intel?G *** 双核2.6GHz?前端总线: *** MHz(支持i7/i5/i3?CPU)
3)?内存?:Kingston?DDR *** G *** MHz;
4)?硬盘?:1TB
5)?串口:6个串口(1×RS- *** ;5×RS- *** )
6)?网口:2个Intel?芯片 *** - *** - *** 络
7)?音视频输出:1个VGA接口、1个HDMI接口、1个音频接口
8)?机箱/电源:1U? *** W?工业电源
9)?通过CE认证
*** )?支持WIN7操作系统,操作系统甲供
*** . *** 络交换机技术要求:
1)?至少支持 *** 个 *** / ******** M支持POE供电功能的自适应电口;所有端口要求线速转发
2)?至少支持4个 *** M光口
3)?交换容量≥ *** Gbps
4)?包转发率≥ *** Mpps
5)?POE输出功率大于 *** W
6)?支持智能堆叠
7)? *** 入网证
*** . *** 络交换机技术要求:
1)?至少支持 *** 个 *** / ******** M自适应电口;所有端口要求线速转发
2)?至少支持4个 *** M光口
3)?交换容量≥ *** Gbps
4)?包转发率≥ *** Mpps
5)?支持智能堆叠
6)? *** 入网证:
*** . *** ?串口服务器:
1)?RS- *** 信号:T+(A),T-(B),R+(A),R-(B)
2)?RS- *** 信号:D+(A),D-(B)
3)?检验位:None,Even,Odd,Space,Mark
4)?数据位:5bit,6bit,7bit,8bit
5)?停止位:1bit,1.5bit,2bit
6)?波特率: *** bps~ ******** bps
7)?方向控制:RS- *** 采用数据流向自动控制技术
8)?负载能力:RS- ******** 端支持 *** 点轮询环境
9)?传输距离:RS- ******** 端 *** 米
*** )?接口保护:串口1.5KVAC隔离保护,3级静电保护
*** )?接口形式:RS- ******** 端4位接线端子
*** . *** ?短信报警模块技术要求:
1)?网络:GSM/GPRS
2)?频率:GSM? ******** MHZ
3)?串口:1?个?RS *** 接口(数据位:5、6、7、8?位;停止位:1、1.5、2?位;校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE?及?MARK?校验;串口速率: *** ~ ******** bits/s(默认: ******** bps);内置? *** KV?ESD?保护
4)?供电电压:宽电压输入,DC?5V- *** V
5)?通信电流: *** mA@+ *** VDC
6)?待机电流:<? *** mA@+ *** VDC
8)?天线: *** Ω?SMA?interface
*** . *** ?电话报警模块技术要求:
1)?USB接口,安装方便,即插即用,自动识别
2)?支持Windows? *** /NT/ *** /XP/ *** /VISTA操作环境
3)?支持压控、声控和键控三种录音启动方式
4)?准确判断线路状态(摘挂机、震铃次数、开短路)
5)?支持5倍语音压缩(GSM)存储
6)?录音数据可直接采用WINDOWS标准的WAVE格式保存
7)?配置混合模块,可实现高阻录音和自动语音应答留言双重功能
8)?支持带电拔插后自动恢复功能
9)?驱动程序采用事件驱动方式,提供DLL动态连接库和Active
*** )?硬解码实现DTMF按键和来电号码接收,自动识别FSK和DTMF两种制式
*** )?音量自动增益控制(AGC),确保通话双方音量平衡,语音清晰
*** )?支持软件拨号,录音过程中可按需插播语音提示功能(R+系列)
*** )?开发环境:
*** )?WINOWS *** /XP/ *** /VISTA
*** )?DLL动态连接库和ActiveX控件
*** )?支持VC++、VB、DELPHI、PB、C++Builder、.NET、WEB
*** )?提供编程范例源程序。
机房消防工程
*** .1?总体要求:
本项目的建设范围包括:
1)?原有水消防设施的拆除;
2)?火灾自动报警系统设备安装及调试;
3)?气体自动灭火系统的安装及调试;
4)?与物业大楼消防系统的联动及调试;
不参与参数打分
*** .2?验收要求:
2)机房的消防系统施工及验收主要包括火灾自动报警系统和自动灭火系统的安装及验收,验收工作须保证通过相关消防验收,符合消防相关要求。 *** 门的报验手续由中标人负责。
不参与参数打分
配电间结构加固工程
1)?本工程原设计活荷载暂取值3.0Kn/m2,现根据国家有关规范,加固设计活荷载
2)?楼板计算活荷载≥ *** .0Kn/m2
3)?次梁计算活荷载气体≥9.0Kn/m2
4)?框架梁计算活荷载7.0Kn/m2
不参与参数打分
项目工期及机房施工时间
*** 在的锦峰大厦为商住楼,为避免噪音扰民,中标人需合理安排组织施工计划,并按照招标文件中的施工工期要求按时完成项目建设,不得以此为借口拖延工期或增加任何费用。
不参与参数打分
项目及设备服务
1、项目免费质保期和维护期要求:
本项目质保期和免费维护期为三年,质保期从项目验收合格后算起,质保期的系统维护工作内容包括但不限于:设备(系统)的日常巡检、线路检修、定期保养、设备维修、使用替换设备(部件)等。
2、主要设备免费质保及维护服务要求:
主要设备(如UPS、精密空调、精密配电柜) *** 商提供三年免费质保及维护服务。中标人 *** 三年售后服务承诺函。
指引:采购人如有特别要求可更改备品备件要求的描述,否则采用标准描述。
1、?设备安装调试要求: *** 进行安装、调试,直到设备正常使用。
2、? *** 服务要求:主要设备(UPS、精密配电柜、精密空调) *** 工程师上门开机调试,中标人 *** 开机调试服务承诺函。
3、?施工及配合要求:中标人需无条件配合采购人完成机房的线路、设备及业务迁移工作,实施配合内容包括:与信息化集成商的施工配合、机房搬迁的实施配合、与机房运维单位的实施配合、与电信运营商的施工配合等,并满足采购方的其它配合要求。
4、?机房环境监控系统要求:由于 *** 区电子政务机房现有1套JITON-AMS机房动环系统总控平台,用于监管全区党政机关近 *** 个机房的供电、消防、空调等。本项目机房动环监控系统作为该平台的下级系统,需接入到现有总控平台,实现 *** 区多个机房的统一集中监控管理。
5、?验货要求: *** 、投 ***
*** 交货验收。
6、?设备到货要求:到货设备应是全新的,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
7、?备件和技术资料移交要求:技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
8、?项目验收要求:(1)中标方提供的各种文件载明的内容必须真实,其技术数据采购方有权要求中标人无偿提供采 *** 检测。检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的,否则视为不合格。(2)按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
指引:采购人如有特别要求可更改安装调试要求的描述,否则采用标准描述。
1)在售后服务期间,中标人应按用户单位要求免费提供不限次数的该项目各类技术培训服务,直到每个人熟练操作本系统为止。 *** 一对一的培训,培训时间以用户单位运维人员确定的时间为准。
指引:采购人如有特别要求可更改技术培训要求的描述,否则采用标准描述。
1、中标方提供的各种文件载明的内容必须真实,其技术数据采购方有权要求中标人无偿提供采 *** 检测。
2、在项目验收时, *** 技术文档资料分类整理后一次性移交完毕。
指引:采购人如有特别要求可更改技术资料要求的描述,否则采用标准描述。
1.? *** 列的内容及顺序,逐项描述货物的技术;
2.?技术要求描述以具体参数和功能要求为主要方式;
3.?具体参数和功能要求必须逐条描述并有编号。评标时,每一条具体编号视为一条技术要求。
4.?技术参数可分为核心技术要求(以*号标注),重要技术要求(以▲号标注)和一般技术要求。
5.?核心技术要求(以*号标注)为技术条款实质性要求不允许负偏离;否则,投标将被否决。其数量≤5条,且必须有不少于3个品牌满足。采购人必须书面承诺有不少于3家生产商(不同品牌产品)实质性满足,且须注明满足的产品品牌及具体型号
6.?重要技术要求(以▲号标注)数量≤全部技术要求的 *** %。
7.?所有技术要求均不得指定品牌或生产商。
8.?如对备品备件、安装调试、技术培训和技术资料有特别要求,则必须逐项填写。
*** 附件申报。
1.?※交货期:系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点的时间期限。具体是指:合同签订后? *** 日内。
2.?工期要求: *** 人指定交货地点,并且完成安装、调试,验收合格交付使用的时间。具体是指:合同签订后? *** ?日内。
3.?※付款方式
(1)?预付款:
□有:在收到中标人履约保证金?日内,支付合同总额?%。履约保证金金额及形式为?。
(2)?期中付款:?
□有(大型项目在货到付款, *** 付款项):货物交付并经采购人检验后,支付合同金额%。
(3)?付款:在中标人支付质保金(或保函),且项目验收合格后支付合同金额%。质量保证金金额及形式为。
合同签字生效后的 *** 个工作日内,支付合同总金额的 *** %作为定金; *** 有设备到货并经验收合格后的 *** 个工作日内,支付合同总金额的 *** %;完成锦峰计算机房建设内容并经过项目初步验收合格后的 *** 个工作日内,支付合同总金额的 *** %; *** ,通过三级和二级信息安全等保测评、 *** 门对该机房的消防验收及第三方专业机构机房工程质量检测,项目经竣工验收合格后的 *** 个工作日内,支付合同总金额的 *** %; *** 门完成审计后的 *** 个工作日内,支付合同总金额的 *** %。
4.?※售后服务的要求
(1)?质保期:系指中标人提供的产品在非使用者人为破坏情况下,出现任何质量问题造成产品不能使用时,由中标人免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后?3年内。
(2)?保修期:系指中标人提供的产品不能正常使用时,中标人可收取费用,同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从质保期期满之日起计算。具体是指质保期满后?3年内。
(3)?其他:
1)质保期内,中标人对于用户的服务请求, *** ,须在 *** 小时内修复系统故障,否则应提供替换设备(部件) *** 状态直至维修完成。
2)质保期内,维护人员的人工免费,处于保修期内的设备、 *** 件(含替换设备)免费,维护期内中标人不得以任何理由要求用户方增加维护费用。
3)质保期满以后,中标人应按其在 *** 地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
指引:采购人如有特别要求,如冗余服务、驻点服务等,可在“其他”中填写。
5.?※关于验收
□√初验标准:
(1)?采购设备到货并安装调试完成,由监理单位组织,监理方、采购人及中标人三方参加系统集成单项验收,经验收合格后签署系统集成单项验收报告。
(2)?机房建设工程施工完成后,由监理方、 *** 文件中机房建设工程技术要求,遂项检查核对, *** 技术要求后,签署机房建设工程单项验收报告。
(3)?当满足以下条件时,采购人签署本项目的初验报告:
a、?系统集成单项验收合格;
b、?机房建设工程单项验收合格;
c、 *** 产品及完整的技术资料。
(4)?质保期自初验合格之日起算,由中标人提供产品质保文件。
□√终验标准:
(1)?机房应通过第三方评测机构评测通过,包含:
a、?通过符合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T? ******** 8)中的二级、三级等保测评;
b、? *** 门对该机房的消防验收;
c、?通过第三方专业机构机房工程质量检测合格。
d、?对于以上三个测评及验收中发现的任何不合格项,中标人应无条件负责整改。
(2)?当满足以下条件时,采购人签署本项目的终验报告:
a、?获得信息安全等保二级、三级测评合格报告;
b、? *** 门对该机房的消防验收合格报告;
c、?获得第三方专业机构机房工程质量检测合格报告;
d、?初验合格之日起, *** ,无重大责任事故。
指引:采购人如有特别要求,可在“自定”中填写。否则选用“标准”模板。
6.?运输及包装方式的要求
关于机房建设功能性要求必须满足。
特定供应商的名称、项目负责人及联系方式
特定供应商
单位名称:
项目经办人:
联系电话:
二、评标细则
1、权重范围
*** 分- *** 分
*** 分- *** 分
2、具体细则
一、 *** 分
价格分=[1-(投标报价-最低价)/最低价]×价格权重× ***
当价格分&0时,取0
二、 *** 分
重要参数技术响应评分
注有▲的技术参数为重要技术要求,每1项负偏离,扣1分,本项最高得分9分。(参与打分响应的重要技术参数要求共计9项)
一般参数响应评分
没有▲的技术参数为一般技术参数要求,每1项负偏离,扣0. *** 分,本项最高得分 *** 分。(参与打分响应的一般技术参数要求共计 *** 项)
产品品牌知名度和成熟度
投标产品需成熟可靠、高质量、高性能,评委根据供应商响应情况横向比较:?
第一名的,得3分;
第二名的,得2分;
第三名的,得1分;
第四名及以后的,得0分。
备注: ***
*** 占有率、产品知名度、 *** 评审, *** 投主要设备(UPS、空调)的研发生产历史证明、上线设备数量证明。
项目实施方案
评审内容包括:
1)?能准确、充分理解本项目整体要求,项目需求分析内容完整、考虑周全、分析透彻。对项目关键技术、重点、难点分析透彻,并提出解决措施及合理化建议。 *** 评价,包括完成工期、设备供货时间、施工程序、施工工艺说明、隐蔽工程质量控制及验收标准,项目实施有完善的质量、进度、安全保证措施,项目实施过程规范合理。
本项最高得1分,由专家考核评分。
2)?项目经理及技术负责人均具有一级建造师(机电工程)注册证书;项目经理具有类似机房项目的实施经验(提供相关证明材料)。
本项最高得1分,一项不满足扣0.5分,由专家考核评分。
3)? *** 成员具备安全员、质检员、预算员、材料员、资料员资格证书。
本项最高得2分,一项不满足扣0.4分,由专家考核评分。
*** 高级项目经理、项目经理资质证书,每提供1名高级项目经理得0.5分,每提供1名项目经理得0.2分。
本项最高得2分,由专家考核评分。
5)?投标人在 *** 市具有售后服务机构( ***
*** ), *** 门出具的有效证明文件,未按要求提供或提供不清晰导致无法判断的不得分。
本项最高得1分,由专家考核评分。
注:提供相关人员证 ***
*** 保缴交材料( *** 保部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月)。
三、 *** 分
1.?评审标准:
1)本项最高得5分:
*** 日以来,投标人具有单个合同金额≥ *** 万的与本项目类似的计算机房施工工程合同,每提供一个得1分; *** 万&单个合同金额≥ *** 万的,?每提供一个得0.5分;单个合同金额& *** 万的不得分。
2)本项最高得2分:
*** 日以来,投标人具有单个合同金额≥ *** 万的信息化系统集成(含网络系统集成、计算机系统集成、安全系统集成、应用系统集成等)工程合同,每提供一个得0.5分; *** 万&单个合同金额≥ *** 万的,?每提供一个得0.3分;单个合同金额& *** 万的不得分。
2、证明文件:?
提供合同关键页或中标通知书扫描件或验收报告,不具备或未提供有效证明文件不得分,原件备查。
1.?评审标准:
供应商在上述“有效业绩”评审项中参加评审的业绩,能够提供用户出具的履约评价书,且评价为优或者合格的,每份评价书得0.5分,其他情况得0分;最高得1分。
不提供或者不能有效证明的,得0分。
2.?证明文件:
须提供用户出具的履约评价书原件扫描件,原件备查。
1.?评审标准
依据深财购[ *** ] *** 号文的有关规定, *** 评审:
1)? *** 文件格式 *** 要求提供承诺函的,诚信得分5分。
2)?供应商存在不诚信情况或未提供证明文件或未提供有效证明文件的,得0分。
3)? *** 文件格式要求不得作出任何调整或修订,否则视为无效证明文件。
2.?证明文件:
须提供《诚信良好的承诺函》原件扫描件。
1.?评审标准
*** 保情况为依据, *** 排序:
第一名,得3分;第二名,得2分;
第三名,得1分;第四名及以后,得0分;
2.?证明文件:
*** 保证明文件原件扫描件,原件备查。
1.?评审标准:
*** 排序:
第一名,得3分;第二名,得1.5分;
第三名,得0.5分;第四名及以后,得0分;
2.?证明文件:
*** 门出具的近1年纳税证明文件原件扫描件,原件备查。
资质、资格证书、奖励、所投产品授权书
1.评审标准
1) *** 门颁发的建筑智能化系统设计专项甲级(一级)资质得0.5分,乙级(二级)资质得0.2分,其他不得分;
*** ( *** )颁发的信息系统集成及服务一级资质得0.5分,乙级资质不得分;
3) *** 乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质得0.5分,二级资质不得分;
4)ISO *** 质量管理体系、ISO *** 环境管理体系、OHSAS? ******** 7职业健康安全管理体系三项认证: *** 具备,得0.5分;?具备以上其中两项体系认证,得0.2分;具备以上其中一项体系认证,得0.1分;不满足或未提供有效证明文件,得0%。
投标文件中必须提供以上证书扫描件或复印件,否则不得分,最高得2分
5)产品授权书:供应商为UPS、空调、模块化机柜、 *** 投产品制造商或者合法代理商或合法代理商的授权商,最高不超过2?分,每缺少一份授权证明文件扣0.5分,不提供或者不能有效证明的,得0分。
2.?证明文件:
1)提供相关证明文件扫描件,原件备查。未提供不得分。
2)供应商若为制造商,须提供制造商声明原件扫描件;供应商若为代理商,须提供有效的代理证明文件原件扫描件;供应商若为授权商,须提供有效的授权证明文件原件扫描件。上述原件备查。
(7分)(必选)
1.?评审标准:
*** 会公益慈善或捐赠或在职员工中具备见义勇为荣誉的,得1分;否则,得0分。
2.?证明文件:?
*** 会公益慈善或捐赠 *** 保部门出具的投标企业缴纳的近3个月(具体是指 *** ×年×月至×月)社保证明文件原件扫描件,原件备查。
循环经济产品
1.?评审标准:
*** 投设备为 *** 市财政委、发改委制定的《 *** 市政府采购循环经济产品(服务)目录》中的,得1分;否则得0分。
2.?证明文件:
须提供《 *** 市政府采购循环经济产品(服务)目录》 *** 截图。
1.?评审标准:
(1)? *** 投设备满足下述要求其中之一的,即得1分;均不满足的,得0分。
1)? *** 、 *** 制定的《节能产品政府采购清单》中产品;
2)? *** 、 *** 制定的《环境标志产品政府采购清单》中产品;
3)? *** 、 *** 、 *** 共同制定的《 *** 市节水型工艺、设备、器具名录》中产品。
(2)?供应商为节能环保单位的,得1分;
2.?证明文件:
须提供《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》或《 *** 市节水型工艺、设备、器具名录》 *** 截图。
须提供节能环保单位的证明文件原件扫描件。
1.?评审标准:
1)属于小型企业的投标供应商加2.4分,属于微型企业的投标供应商加3分。
2)如为联合体投标,联合体各方既有小型企业又有微型企业的且只有小微型企业的,加2.7分。
备注说明:小型、微型企业提供中型企业制造的货物视同为中型企业;小型企业提供微型企业制造的货物仍视为小型企业;微型企业提供小型企业制造的货物仍视为微型企业。
2.?证明文件:提供《中小企业声明函》原件扫描件
就我单位XXX项目提供的技术需求方案中不可偏离带“*”号技术要求条款,我单位承诺 *** 提条款要求。具体品牌及供应商信息如下:
1.1?配置要求:配置2台 *** KVA模块化UPS,本期工程每台模块化配置不小于 *** KVA模块,配置 *** KVA满载 *** 分种延时电池。
厂商联系人:饶高敏;
电话: ********
厂商联系人:刘瑜
电话: ********
SY *** K *** H
厂商联系人:张园林;
电话: ********
ARRAY?3A3?Pro
1.8蓄电池要求:
1)?蓄电池采用与UPS同一品牌制造商生产的阀控式密封铅酸UPS专用蓄电池产品,所有蓄电池均应为同一制造商的定型产品。?
2)?蓄电池设计浮充寿命不少于 *** 年(环境温度为 *** ℃时), *** 证明材料。
3)?每台UPS配置3组蓄电池,单节电池 *** V、容量不小于 *** AH,电池数量需满足 *** KVA满载 *** 分种延时需要,提供详细计算说明。
厂商联系人:饶高敏;
电话: ********
*** V/ *** AH
厂商联系人:刘瑜
电话: ********
M2AL *** - ***
厂商联系人:张园林;
电话: ********
ETNHF *** - *** W
4.1行级列间精密空调总体要求:
1)机房本期配置8台 *** KW?行级列间风冷精密空调
2)行级精密空调尺寸规格( *** mm× *** mm)及颜色均与机柜一致,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中。
3)额定冷量≥ *** kw
4)标配加湿加热功能, *** 导风格栅实现水平左右送风,标配冷凝水泵,兼容上、下走管,标配RS *** 通信接口
5)?机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
厂商联系人:饶高敏;
电话: ********
CR *** RA&LSF *** R3
厂商联系人:刘瑜
电话: ********
厂商联系人:张园林;
电话: ********
SAC1DA ***
5.1房间级上送风精密空调总体要求:
1)?机房本期配置2台 *** KW风冷上送风精密空调。
2)?机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,具有高显热比,总冷量不低于 *** kW。
3)?室内机尺寸:占地面积小于1. *** 平方米,节省空间。
厂商联系人:饶高敏;
电话: ********
P *** UA&LSF ***
厂商联系人:刘瑜
电话: ********
厂商联系人:张园林;
电话: ********
SAC1DA ***
7.1?机柜整体要求:
1)?机柜尺寸规格( *** mm× *** mm)及颜色与精密配电柜、行级列间空调一致,并集成到模块化机柜冷通道封闭系统中。
2)?每台机柜配置3个不低于 *** kg的承板, *** 个1U盲板。
3)?机柜符合IEC? *** -2标准,前后方孔条之间距离可支持按照 *** mm步距灵活调节,采用拼装架构,可满足便于扩展要求。
4)?机柜采用1.0mm~2mm厚优质冷轧钢板
5)?机柜静态承载能力不小于 *** kg,提供第三方权威机构测试报告
6)?机柜表面喷粉厚度不小于 *** μm?,采用黑色砂纹工艺,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
7)?机柜采用专用的机柜并柜连接件,应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。
8)?机柜整体防护等级不小于IP *** .
厂商联系人:饶高敏;
电话: ********
SR-E ********
厂商联系人:刘瑜
电话: ********
APC?AR ***
厂商联系人:张园林;
电话: ********
特此承诺。
本地招标公告
最新VIP独家项目
全国免费咨询热线:400-810-9688
供应商服务
采购商服务
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线:400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。}

我要回帖

更多关于 excel如何生成图标 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信