急。空气开关会跳闸,只要厨房的这一路线会跳闸,求分析原因。
今天下午一个居民住在套房的居民打电话给我。说他家的房子开关老是跳闸。我就去了。然后逐个的排查了。发现是厨房的那一路线有问题。期初我以为是久了开关会坏掉,况且这一路线的是63c的。安培数和总闸一样大。我就把那空气开关换成32c的。可是打上闸又跳下来了。而且是和电箱的总闸一起跳的。。
DIY准备工具:烙铁、胶...
不是被刀切就是被油溅到...
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
应该是有地方短路了,慢慢查吧,应该不是漏电
我就怀疑是不是进厨房的那一路线哪里出了问题。我就逐个的拆插座。好像没有发现什么问题。我就再打上试一下。可是还是会跳闸。。我就怀疑是不是某个插座有问题,于是我就把厨房所有的插座都拆开,火线分开。。我再次打上空气开关。可是还是会跳闸。。我就怀疑是不是进厨房的那一路线零线和火线合并了。【因为他家的等于是死线,抽不动的】。
接着我就用一根火线接上空气开关,还是会跳闸。我又用一根零线去接开关,还是会跳闸【按理说如果火线和零线哪里破皮并线了的话,我只用其中的一根线通开关应该不会跳闸的。最多只能是两根线都带电】我困惑的问题就在于此。。。求大神帮忙解答下。
用表打火线与零线来路阻值,断电情况下!再测火线与地面电阻,零线对地电阻
火线破皮对地了应该
听跳闸的声音,如果小就是漏电,大就是短路,一般电器抽油烟机最容易坏
把开关下桩线拆了,看看会不会跳闸,会的话是开关,不会的话应该是短路了吧
短路并接地。相对于你说的那根零线,接到空开火线上,就会跳闸。
空开漏电是不会跳闸的 不信你把空开下的火地碰一下, 啥反应都木有!!既然空开跳闸了,那就是短路,直接在空开出线用表测通断!拆开所有插座之后
L N的接头!
送电,测有电的插座为第一个插座并且对零线测一下电压,继续接上下一个插座的LN, 当你接上的时候空开跳闸了,那么就是下一个插座短路了!拔掉所有电器也有可能是电器短路、
应该漏电吧?厨房最容易这样了
漏电小,换块大点的
我家卫生间的问题和楼主一样,我把卫生间的总线拆除,可是空开还会跳。空开与其他房间对换。情况一样,在楼道总闸跳闸的情况下,拉断卫生间的总闸后,测量家里总控制空开和其他房间空开L和N,居然是短路状况。。但是楼道总闸能合上,除了拉断的卫生间空开不能合,其他空开用电正常。。请问怎么回事啊。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴高级电工被电死教训,关掉总闸还带电 - 电气资讯 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
高级电工被电死教训,关掉总闸还带电
时间: 11:51
来源:电工之家
作者:chenhua
【摘要】事故还原 当天11时45分左右,邓工进入卫生间洗澡,谁知老邓刚把热水器打开,突然大一声叫:快点关掉总闸!有电!黎女士(邓工老婆)听到后,马上跑到门外关掉电器总闸,随后冲到浴室,尝试把丈夫拉出来。可是刚一碰触丈夫身体,发现整个洗手间都带着电,她一......
当天11时45分左右,邓工进入卫生间洗澡,谁知老邓刚把热水器打开,突然大一声叫:&快点关掉总闸!有电!&黎女士(邓工老婆)听到后,马上跑到门外关掉电器总闸,随后冲到浴室,尝试把丈夫拉出来。可是刚一碰触丈夫身体,发现整个洗手间都带着电,她一边喊&救命&,一边拿木柄尝试移开丈夫的身体,同时用布包住水龙头将其拧上。
据悉,事发的这栋楼房共有36户住户,多家住户在前晚都陆陆续续发现家电漏电现象。该栋303室住户袁先生说,前天下午4时许,自己家中的空调在没有操作的情况下,突然冒起烟来。无独有偶,该栋403室住户也发现自己家中空调突然自燃,随后引起电线燃烧。而该栋301室住户则表示,自己在给1岁多幼儿洗澡时,发现盆中的水带电,急忙将小孩从盆中抱出才幸免于难。
据介绍,期间曾有业主致电小区物业管理处求助,要求派人维修,随后有一名维修工人陈师傅上门查看情况。但是袁先生说,他两手空空,并未携带任何维修器具,到场查看之后也无任何修理行为,只是说了一句&还有问题就打电话给我&就走了。
而这位陈师傅说:&我当时让他们不要再用电器了。&他还向我们出示了他的上岗证,作业类别一栏写着&电工作业&,操作项目是&维修&。而有居民反映,这名陈姓水电工,前两年还是小区内保安,不知何时就变成了电工。
昨天,相关公司的维修人员也来到403室检修后空调,但并未发现问题,表示可能是大楼电路地线带电引起燃烧。事发后,黎女士也找到自己的朋友、有10多年电工经验的莫师傅检查。莫先生用电笔测量了1~5楼楼梯通道上内有电力线路的电线槽,发现都是带电的。他也认为可能是大楼电路中火线和地线搭在了一起使地线带电,把电传到了整栋楼所致。
停电2天检查 其他楼宇未见异常
整顿通知如下:
白云区供电局工作人员已到小区变电房和7栋进行检查,检查报告待出。为确保,预防事故发生,白云区供电局的意见待缺陷消除后方可恢复供电。
云涛花园所用变压器 非供电局提供
昨日,广州白云供电局相关人员表示,当天上午9时许,供电局在赶到事发现场配合公安部门、云涛花园物业管理处了解情况后,下午再次派工作人员到场协助检查,以确定引起该男子死亡的切实原因,但是尚未有鉴定结果。蹊跷的是云涛花园由一台400千伏安专用变压器供电,该变压器属于同和石桥头实业有限公司的资产,供云涛花园内11栋住宅用电。根据《供电营业规则》,在供电设施上发生事故引起的法律责任,按供电设施产权归属来确定。大楼是否存在漏电问题,须由业主委托有资质的机构或安全监督局鉴定后,才能得出结论。
而同样是在今年1月24日即去年腊月二十九,一位从福州来武夷山过年的女士,在武夷山度假区内的中国旅游商贸城203室洗澡时被电死,最后鉴定结果让所有人大跌眼镜:该栋楼所有地线全都带电,电压高达174.7V。也就是说,里面的住户都生活在&电楼&之中。
专家对小区电路进行检测,开始一切都很正常,没有发现任何漏电情况。突然,发现203室地线带电切断203室供电开关,地线还是带电,切断所在楼道总供电开关,地线仍处于带电状态。专家对热水器金属外壳进行检测,发现电压高达174.7V,&这个电压完全可以电死人!&专家说。专家随后检查发现,电死人的203室盒,及所在楼道两处均未安装漏电保护开关,并且该楼供电房布线凌乱,多个断路器极不规范地共装在一靠墙的板块上。
肇事的电热水器被警方贴上了封条,类似事故已经不止一起了,为何悲剧还是发生了,值得我们深思!
更多电气资讯请教各专业高手:频繁跳闸是什么原因,如何处理?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:268,097贴子:
请教各专业高手:频繁跳闸是什么原因,如何处理?
我是业余人士,家里卫生间装修时,因为忘了多设置一个插座,所以装强排(30W)时,只能把热水器的电源线与排气扇(不超过)的电源线驳接在一起(用电工胶布驳接),然后由厨房外的开关一并控制。开关开时,排气扇转,热水器通电。————————————就这样正常使用了两年多——————————最近频繁出现这样的情况:
一开开关就全屋总开关跳闸,这时候保持开关开启,重开全屋总开关,不再跳闸,排气扇热水器正常使用。但是隔天再开开关,又重复之前状况。
此前我一直认为是电工胶布老化,驳接位接触不良导致跳闸,于是买了两个二位开关,对热水器和排气扇的线分开连接。(见下图)左侧红色火线来自厨房外开关,右侧红色线是零线来的。改造后固定藏在天花板顶上,刚开始使用一切正常,结果下午一开厨房外开关,再次跳闸。
于是我彻底认输,上来这里讨教下究竟是什么原因导致跳闸??望各位指教以下是基本情况(1)厨房外开关是西门子正品三位开关,近期有拆开查看没有火烧痕迹。(2)天花板顶基本干燥,每次准备冲凉洗澡前出现跳闸,基本排除是水蒸气太大影响接线 (3)燃气热水器功率是30W,电源主要用于点火、排气风机。热水是用管道煤气烧的。
(4)曾经以为是排气扇老化,特地换了个新排气扇,结果依然跳闸,基本排除排气扇原因以下图片是自己尝试做的改造,结果依然失败跳闸。
三组开关都试过了,几乎...
单位有个8吨的大热水锅...
不定时跳总闸分闸不跳!...
一个星期了,头都大了
@孤傲王乐乐
声明:本文亦在发现漏洞...
〒_〒讨厌~!
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
N线不过开关试试
能告诉我怎么有两个面板吗?
空开跳一般是短路,接地,漏电等,我感觉你的像是漏掉,查查热水器里有没有电容,如果电容轻微漏电果也会出现这样的情况。
可以一个个排除
你那接线的开关我没看懂啊!
如果家住济南的话,可以帮你去看看
这种情况不到现场,纸上谈兵不好解决
总开关换一个
9月21日新尝试:由于两个电器有了独立的第二级开关面板控制,今早做以下尝试,不开两个二级开关,即把热水器和排气扇都断开。然后去开厨房外的一级开关,结果跳闸!于是推断跳闸源头是厨房外的开关面板。。。厨房外的开关面板是三位单控开关,原来是用中间的一位在控制“排气扇+热水器”,今早把控制位改到左边开关位,即时效果是不跳闸。以为终于解决了结果晚上再开,又跳闸!崩溃 ~~~~
零线和火线你是在一个开关上去的电吗
请使用排除法
把热水器两根线调换试试
用钳形表查一下启动电流看看。
某处或多处漏电,鉴定完毕。。。
建议厨卫线路全部换新!
把热水器插头拔掉,看还会跳么???不然就是热水器内部有问题
感觉是厨房到卫生间的线路老化漏电。可找个插排从其他地方给卫生间电器供电,如果不跳,那就是屏掉的那段线路老化了,只有换线。
如果看到我这,QQ,我有兴趣去看看
突然想起一个新方案:一、把排气扇与照明灯驳在一起,灯开扇开;二、原来出现跳闸的火线单独给热水器用,一级开关保持常开启(之前跳闸都伴随开关闭合,常开启状态就避开了)周末试验顺便问下,排气扇火线与灯火线驳接,但排气扇零线不接灯零线,依然与热水器共用零线,这样可否??
1:使用摇表摇测,2:用临时线路试试,3:把电器全部断开逐个试试看哪个电器合闸后跳闸
还没有解决
上周末使用22楼的办法,现在基本解决了开关跳闸的情况,虽然不治本,但也算是治标了感谢这几天各位的热情指导!好心人真多!赞!
如果是带漏电保护可先将漏电拆出试试。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴后使用快捷导航没有帐号?
查看 63906
金钱655 ¥威望0 点魅力247 点券0 ¥金币0 块经验567 点在线时间268 小时精华0帖子积分1477阅读权限20最后登录UID57907
, 积分 1477, 距离下一级还需 523 积分
跳闸条件:1、单开空调会跳闸,有时是一插插头就跳,有时是使用一段时间后(最多一小时左右)开始跳闸。
& && && && &&&2、单开电视机会跳闸,跳闸情况同上。
请电工到家查看,1、空气开关正常
& && && && && && && & 2、空开功率正常
& && && && && && && &&&3、线路正常
备注:照明一切正常。
请大家帮忙分析原因,不慎感激!
金钱1011 ¥威望0 点魅力72 点券0 ¥金币0 块经验943 点在线时间281 小时精华0帖子积分2228阅读权限30最后登录UID99869
, 积分 2228, 距离下一级还需 2772 积分
线路上有问题&&需要查线
头衔:何事秋风悲画扇
金钱1606 ¥威望0 点魅力275 点券0 ¥金币-82 块经验5885 点在线时间1781 小时精华0帖子积分8805阅读权限50最后登录UID180820
, 积分 8805, 距离下一级还需 1195 积分
过流保护器问题(也叫触电保安器)
电器的瞬间启动电流过大,超出了过流保护的正常工作电流
建议更换电流保护器(这个一般安在闸刀那)
头衔:我是小号
金钱1698 ¥威望0 点魅力324 点券0 ¥金币0 块经验1759 点在线时间161 小时精华0帖子积分3621阅读权限30最后登录UID165803
, 积分 3621, 距离下一级还需 1379 积分
过流保护器问题(也叫触电保安器)
电器的瞬间启动电流过大,超出了过流保护的正常工作电流
建议更换电流保护器(这个一般安在闸刀那)
makita 发表于
湿人对电器也是内行,让在下羡慕不以啊!!
金钱597 ¥威望0 点魅力28 点券0 ¥金币0 块经验599 点在线时间341 小时精华0帖子积分1513阅读权限20最后登录UID198457
, 积分 1513, 距离下一级还需 487 积分
更换电表箱中的所有设备,除电表外,有过这个经历。
头衔:精神病人
金钱3325 ¥威望0 点魅力2947 点券0 ¥金币0 块经验1661 点在线时间165 小时精华0帖子积分8505阅读权限50最后登录UID141758
, 积分 8505, 距离下一级还需 1495 积分
我家的也是,当初电工没排好,NND现在想想都郁闷,那个电工张的和白痴一样,灯都给我家装反了
别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
金钱6824 ¥威望0 点魅力2061 点券0 ¥金币0 块经验5701 点在线时间1047 小时精华0帖子积分14790阅读权限80最后登录UID127416
, 积分 14790, 距离下一级还需 85210 积分
是线路有问题挖-----比如接触不好、电线太细
要不要帮你查一下
金钱6824 ¥威望0 点魅力2061 点券0 ¥金币0 块经验5701 点在线时间1047 小时精华0帖子积分14790阅读权限80最后登录UID127416
, 积分 14790, 距离下一级还需 85210 积分
是线路有问题挖-----比如接触不好、电线太细
要不要帮你查一下
金钱572 ¥威望0 点魅力27 点券0 ¥金币1 块经验567 点在线时间613 小时精华0帖子积分1738阅读权限0最后登录UID191124
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头衔:挥袖点墨淡然收笔的优雅
金钱3625 ¥威望0 点魅力581 点券0 ¥金币0 块经验4206 点在线时间2756 小时精华0帖子积分10366阅读权限80最后登录UID151819
, 积分 10366, 距离下一级还需 89634 积分
本帖最后由 猪猪侠2 于
10:02 编辑
我觉得应该是漏电跳闸,但不能确定。
1、另线被误接地,地线被误接另;如果以前没发生,此情况可排除;
2、线路接头处因时间长,胶布老化,遇潮漏电跳闸;
3、某个用电器(比如电饭锅、洗衣机等),金属裸露处因遇水或遇潮,与火、另线有“搭铁”;
4、不排除总开关故障,不排除电线因铁管磨擦破皮搭铁;
5、仅供参考。
金钱3189 ¥威望0 点魅力880 点券0 ¥金币0 块经验2886 点在线时间471 小时精华0帖子积分6584阅读权限50最后登录UID26444
, 积分 6584, 距离下一级还需 3416 积分
过流保护器问题(也叫触电保安器)
电器的瞬间启动电流过大,超出了过流保护的正常工作电流
建议更换电流保护器(这个一般安在闸刀那)
makita 发表于
基本同意上述观点,你换个同型号的C45或换稍微电流大点的C45.
金钱15484 ¥威望0 点魅力7343 点券0 ¥金币1 块经验10552 点在线时间3952 小时精华0帖子积分37157阅读权限80最后登录UID128562
, 积分 37157, 距离下一级还需 62843 积分
有过同样的经历,后来换个空气开关就好了,电工说是空气开关跳过一次后就容易跳闸了,要换掉的。
xxbaobei 发表于
拿根木棍顶住就行了
头衔:挥袖点墨淡然收笔的优雅
金钱3625 ¥威望0 点魅力581 点券0 ¥金币0 块经验4206 点在线时间2756 小时精华0帖子积分10366阅读权限80最后登录UID151819
, 积分 10366, 距离下一级还需 89634 积分
基本同意上述观点,你换个同型号的C45或换稍微电流大点的C45.
闲情逸致 发表于
开个电视机能有多大涌流呢?呵呵
头衔:挥袖点墨淡然收笔的优雅
金钱3625 ¥威望0 点魅力581 点券0 ¥金币0 块经验4206 点在线时间2756 小时精华0帖子积分10366阅读权限80最后登录UID151819
, 积分 10366, 距离下一级还需 89634 积分
过流保护器问题(也叫触电保安器)
电器的瞬间启动电流过大,超出了过流保护的正常工作电流
建议更换电流保护器(这个一般安在闸刀那)
makita 发表于
老大,过流保护和触电保护完全是两码事!
不懂不要在这误导楼主。
商业合作、广告:33
QQ:3603476
|其他咨询 QQ:
QQ:3603476
其他咨询:}

我要回帖

更多关于 筒灯外壳套件 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信