对于反应零序电压的发电机定子繞组单相接地保护越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵敏度越高

此题为判断题(对,错)请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

}

核心提示:  继电器发机中性占经消弧线圈谐振方式接地中串联电阻对定子接地保护的影响毕大强王祥衡,王居俭清华大学电机工程系北京100084弧线圈中串联小值电阻鈳以起到限制传递过电压的作用,须注意的是电阻阻值的

  继电器发机中性占经消弧线圈谐振方式接地中串联电阻对定子接地保护的影響毕大强王祥衡,王居俭清华大学电机工程系北京100084弧线圈中串联小值电阻可以起到限制传递过电压的作用,须注意的是电阻阻值的选取应从补偿电容电流和限制传递过电压两方面加以验算在经耦合电容引起的传递过电压满足定子绕组绝要求时,应注意校验其对基波零序电压定子接地保护动作可靠性的影响实例分析说明此传递过电压可引起基波零序电压定子接地保护的误动

  1引言般认为大呕发电机Φ性点经配屯变压器高接地方式可以降低暂态过电压。随着发屯机容大发生单相接地故障时可能烧伤铁心。中性点经消弧线圈谐振接地時在理论上讲可以将接地电流减小到很小,使接地电弧很容易熄灭同时又降低了恢复电压,使接地电弧难以重燃从而有效地降低了暂態过电压且在消弧线圈中小联小电叭也起着重要的消耗暂态过程能量的作用由于谐振方式接地时零序阻抗很大,如果系统高压侧发生接哋短路则施加在发电机机端的传递过电压将会很高,这可以通过在消弧线圈回路中串联小值电阻限制传递过电压王安全范围内加以解决似在综合考虑限制故障电流在安全接地电流范围内和经费合电容引起两者很难同时满足要求,所以在相关保护整定过程中须加以注意2大型发电机中性点应采取经消弧线圈接地的方式2.1接地电流与流经中性点电流的差别发电机定子绕组发生单相接地故障后无论中性点是经配電变压器高阻接地或经消弧线圈接地,接地电流与流经中性点的电流都是不同的单相接地,流经性点的电流是经过接地腽压器成消弧线嘚电流而接地电流则是流过对地电界的电流与配电变压器或消弧线圈的电流的矢量和。因为发生方成正比但流过故障点的电流是接地電流,而不是流经中性点的电流后者不能用来作为发电机单相接地电流允许值的判断标准,流过中性点的电流作用是用来设计配电变压器或消弧线圈的容量

  2.2大型发电机应采取中性点经消弧线圈接地方80年代初我国有关部门通过试验制定的发电机。相接地电流的允其額定1压18认及以上为认。结合峡发电机组的参数额定相电压为容为,=0.2估算值则发电机定子绕组在机端发生金属性单相接地故障时,流过對地电容的电流为按照国际惯例当发电机中性点经配电变压器高阻接地时,为限制动态过电压2.6倍额定相电压中性点接地电阻的次侧值應取为办13则发电机,相接地时故障电流将超过乃=31.这样大的接地电流定了接地保护应瞬时动作于跳闸,但计及实际的灭磁结束需要定时间期间可能使铁心遭受损伤。在考虑过电压条件时中忭心屯阻的选,原则应以在限制动态过屯压在安全范围内条件下尽量减小接地电湔按文献4中所述人耶公司在峡发电机定子接地保护方案中提供的中性点接地变压器的主要参数为额定变比为=200乃00.额定界为崩章时铁镊诉厉碟塍栳艳摩哲空地变压器原边电流为=5人。对应此接地电阻下根据66公司的方案发电机定子绝缘持续承受6.5倍的交流额定线屯1以上。这屯压价远遠超过了可能发生的暂态过电压在这种绝缘水平很高情况下暂态过电压不会损坏定子绕组绝缘。暂态过电压在发电机绝缘上已充分被考慮的情况下接地电阻的选择主要是限制中性点电流大小,以及防止变压器高压侧发生接地故障后产生的传递过电压不至于使基波零序電压单相接地保护误动。按地故障的接地电流为j52+21.86222.42A也远大十规定的发电机允许接地电流定铁心也珩受到烧伤的威胁。

  根据文献561中的实驗结果在额定频率附近,不论是否计及消弧线圈上的串联电阻消弧线圈谐振接地方式厂的暂态过电压反小于高叭接地方咒。

  为单楿接地故障发电机维持额定频率必须是发电机联网运行,这时接地电流应小于认正是中性点经消弧线圈接地可以对电容电流进行补偿,使单相接地时接地电流很小另外在消弧线圈上串联小电阻可以起到很好的限制传递过电压的作用。这样在以上综合考虑接地电流与传遞过电压的基础上峡发电机中性点经消弧线圈接地更合理更安全。

  3消弧线圈谐振接地方式时接地电流与传在以上分析的基础上再鉯峡发电机组为例,讨论消弧线圈串联电阻谐振接地情况下的接地电流传递过电计算条件1接地电流1;条件2商压系统接地短路时通过耦介电嫆传递到机端波零序电压单相接地保护的动作值5.

  电机单相接地故障时故障电流与传递过电压的等效电路其中。消弧线圈电感发屯機绕组每相对地电容1.81叩,发电机机端至主变!1器低1绕组间每相对地电容0.万中,1主变压器高低压绕组间的耦合电容0.00685;Uy发电机额定扣电120力;7压侧发生接地故障时的最大基波零序电压,取为0.5X500j3=144.

  34kY;U0高压系统短路时通过电流流过电容的电流;流过消弧线圈计算故障电流等效电蕗,计算传递过电化的等效电路如果忽略消弧线圈电阻消弧线圈按谐振方式接地,则发电机对地阻抗为无穷大当高压系统发生短路时會产生很高的传递过电压,差不多全部加在发电机定绕组此传递过电玉将损坏定子绝缘同时导致基波零序电压接地保护必误动。在消弧線圈支路中串联适当的电阻可减小传递过电压消弧线圈串联电阻心后,并联谐振的条件为部为零

  2.计算得到消弧线圈的感抗为及=526,串联电阻值1=24而此时比值队=46.7.尽管传递过电压限制在发电机对地电压最大允许值内般为发电机额定线电压,但基波零序电压保护其次按满足條件验算条件计算得到消弧线圈的感抗为沿=446.5串联电阻值及=19似此时接地屯流=9.35条件1也不能时满足如果适当降低条件2,取基波零序电压保护的靈敏度认认=10再验算条件1.计算得到Az=505.Ri 8.,=4.67入由以上种计算情况可以看出,串联电阻后很难实现两个条件同时满足

  这样做的依据在于小電阻的选取保证了限制传递过电压在安全的范围内,而消弧线圈的补偿作用使故障电流在安全接地电流的范围内所以延时期间不会使饮惢受到损伤,5传递过电压引起的误动实例分析实例1998年5月29日20时58分3定子单相接地保护误动作进行了分析发电机额定容量为31额定电压为20政,中性点经消弧线圈接地电容电流为2.25消弧线圈补偿屯流为2.47.为过补偿方式不妥。由于检修人员在处理高厂变低压侧地在发电机电压系统中出現传递过电压,从而导致发电机中性点出现很高的位移电压次侧值为。9使3伙定子接地保护误动。

  实例张家1发电厂1发电机2001年4月2216时58分萣子接地保护误动导致发电机组掉闸汽机主汽门关闭,锅炉灭火发电机额定容量为20,额定电压为18队中性点经消弧线圈以过补偿方式接地不妥。定子接地基波零序电压保护整定值为1沉延时48动作。在发电机掉闸十多分钟后运行人员发现凝升泵电机处冒火,说明有接地現象在检查次设备无异常情况后,基本确定是由于高厂变低压侧接地后引起发电机零序电压异常介高通过在厂货低压侧选取两个不同的接地点试验发现基波零序电压由正常时的4.分别上,到13.1和13.7.使基波;斤电保护误动作。

  从以上两个误动实例分析中应注意的是从防止過电压的角度来看中性点经消弧线圈接地方式应采取欠补偿方式,而不应采取过补偿方式;不但主变高压侧接地由于零序电压很高容易引起基波零序电压定子接地保护误动高厂变低压侧接地故障也能产生较高的传递过电压使基波零疗电压保护误动。所以不容忽视简单的基波零序屯压保护延时动作仅能防止主变高压侧或高厂变低压侧发生瞬间接地故阶定子接地保护误动。如发1长间和永久性此种接地故障仅靠简单延时动作是不能防止误动的,应使延间与高压侧接地短路的保护动作时间相匹配,或利用主变高压侧和高厂变低压侧接地故障时产生的零序电压作为发电机基波零序电压接地保护的制动量这样就需要在发电机定子接地保护中引入变压器另侧的输入量,但从目湔发变组微机保护多是装设在±,保护屏上,所以在接地保护中引入相应的变压器输入量并不困难,6结论为减小单相接地时的故障电流夶型水轮发电机中性点应经消弧线圈接地,但同时也带来了高压侧接地短路引起的传递过电压过高的问通过在消弧线圈中串联小值电阻,可以限制传递过电压但通过耦合电容引起的传递过电压对基波零序电压接地保护的影响不容忽视,在选取电阻值须校相互感,赉揠过程中哞惠作,森此愚铺,麟满惠压祜压接地保护的整定过程中应考虑传递过电压对其动作可靠性的影响通过延时和相邻变压器另側零序电卡作制动。达到防止保护误动

  Nl要焕年。水轮发电机中性点接地吗方式的商榷中国电t,王维俭主设备继电保护原理与应鼡。北京中国电力出版社1998.

  王维位。刘俊宏汤连湘。等从峡发电机组安全的观点分析机组中性点接地方式。电力自动化设备1995.

  4李毅军。峡左岸电站发电机中性点接地吗方式的选型与计算水力发电。.

  6李汝良李义翔,王祥珩大型发电机定子中性点接地暂態研宄。电力自动化设备1999,19415.

  7李郭民孟崇林。山西阳光发电有限责任公司2号发电机3定子接地保护原因分析山西电力技术,.

  气主设备继电保栌研究;王祥珩1940男,教授博士生导师,主要从事电机分析和控制电机故障及保护;王居俭1930男,教授长期从事电气主設备继电保护的教学和科研工作。

}