  3.2.交流配置单元的调试
  3.2.1.交流电输入切换:
  如果是两路交流电输入,可以通过交流输入的两路空气开关或交流接触器对两路交流电切换实验。
  3.2.2.参数及状态测试:
  a)在监控单元查看每路市电电压和每相电流,应与实际值相符;
  b)当交流输入电流的显示值与实际值的偏差较大时,应参照出厂说明书进行调整。
  3.2.3.交流电缺相、交流电过压和交流电欠压告警和自动保护:
  a)交流电缺相、交流电过压和电欠压告警和保护的调测可以检验系统对不正常供电的告警和动作是否正常;
  b)在现场有条件时作调测。
  3.3.整流器调试
  3.3.1.系统在完成交流配电单元的初步调试无异常情况后,即可进行整流器上电。在整流器上电前应断开说有的直流分路开关或熔丝,关闭监控单元。
  3.3.2.整流器通电前应确保模块的输出、输入无短路,电气连接正确。
  3.3.3.每一个整流器模块对应一个交流输入空气开关,整流器模块应:
  a)分别单独启动,以检验每一个整流器模块是否工作正常;
  b)整流器模块启动完成后,调整整流器面板上的电位器,使每个整流器模块输出电压整定在53.5V.
  3.3.4.确认每一整流器模块都能正常启动,并在输出电压正常后:
  a)闭合所以在位的整流器模块的交流输入开关,使系统的整流器模块并机均流工作;
  b)观察系统的直流输出电压的变化情况。
  3.4.监控单元试调
  3.4.1.监控单元基本功能:
  a)监控单元负责对系统的交流配电、直流配电、整流器模块组以及电池等进行综合管理;
  b)监控单元实时采集系统的运行数据,检测系统的工作状态;
  c)当系统故障时进行声、光等方式的告警并提供必要的保护措施;
  d)监控单元通过微处理器和接口电路检测组合电源中各单元的工作状态,进行分析和处理后,经RS2332口送往近端监控终端或远端监控中心,完成三遥功能,实现无人值守。
  3.4.2.监控单元上电:具体操作查生产厂说明书。
  3.4.3.进入系统界面:具体操作检查生产厂说明书。
  3.4.4.实时数据显示:具体操作查生产厂说明书。
  3.4.5.告警参数设置:具体操作查生产厂说明书。
  3.4.6.常用系统参数设置:见表1对常用系统参数的解释。
表1 对常用系统参数的解释
交流输入电压高告警值/V
根据实际情况修改出厂值
交流输入电压低告警值/V
根据实际情况修改出厂值
交流输入电压高告警值/A
根据实际情况修改出厂值
直流输出电压高告警/V
根据实际情况修改出厂值
直流输入电压高告警/V
根据实际情况修改出厂值
浮充电压/V
首页上一页1
由于相关情况不断变化,本网站提供的信息仅供参考,请以官方机构发布为准!
转载资料请务必注明出处和原始作者。资料版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。
最近浏览过的信息
暂无最近浏览记录通信电源习题册_郑蚌客运线吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:7贴子:
通信电源习题册
述一、填空题1.通信电源供电质量不佳或中断,将会使通信质量
下降,甚至无法
正常工作直至瘫痪。2.通信电源三相交流高压引入电压为
V,输出低压电压为
380 V。3.给通信设备供电的通信电源分为直流和交流两种。4.通信设备的供电以直流供电供电为主。5.通信电源的供电方式分为直流供电和交流供电两种。二、选择题1.通信电源的主要设备包括:(
)等。A 自备油机发电机组
B 整流设备
D 交直流配电设备2.通信设备对通信电源供电系统的要求是:( abcd
)。A 可靠
D 高效率3. 交流电允许的波动范围是( c
D 397~3614. 直流-48V允许的波动范围是(
B-46.5~-53.5
C -43.2~-57
D-40~505. 交流电允许的频率波动范围是(
D ±6%6.直流供电系统目前广泛应用(
)供电方式。
A 串联浮充
B 并联浮充
C 混合浮充
D 其他三、综合题1.什么通信电源的集中供电方式?2.什么是分散供电方式?3.通信电源在通信中的地位和作用是什么?4.画出通信电源集中供电系统的方框图。
第1章高低压配电一、填空题1.高压电器是额定工作电压在3kV以上的电器。2.高压熔断器室内采用RN管式熔断器,室外则采用RW熔断器。3.高压交流跌落式熔断器主要用于额定电压3-35KV,三相交流50Hz的电力系统。4.高压交流跌落式熔断器主要作为配电线路或配电变压器的短路保护。5.高压开关分为高压隔离和高压负荷两种。6.熔断器熔体有两个参数,即额定电流与熔断电流。7.提高功率因数,可通过提高自然功率因数、移相电容器和功率因数校正三种方法来进行。二、选择题1.常用的高压电器包括:(ABD )、高压负荷开关和高压隔离开关等。A 高压熔断器
B 高压断路器
2. 隔离开关应能(
B 不能带负荷
D 其他方法
3. 补偿功率因数的移相电容器通常采用( A
D 其他三、综合题1.画出一路高压进线的主回路电路图。2.高压电器在高压线路中的作用是什么?3.为什么要进行市电分类?4.通信系统低压交流供电原则是什么?5.功率因数低,给用电设备带来的影响有哪些?
第2章油机发电系统一、填空题1.发电机的励磁方式有他励和自励两种。2. 油机发电机组由油机和发电机组成。 二、选择题1.在下列系统中,属于柴油机的有(ABC )。A 燃油供给系统
B 润滑系统
C 冷却系统
D 点火系统
2. 使油机保持适宜工作温度的出水口温度范围是( D
D 80~903. 在下列系统中,属于汽油机独有的是(
)。A 燃油供给系统
B 润滑系统
C 冷却系统
D 点火系统三、综合题1.油机发电机组的作用是什么?对其要求如何?2.柴油机的两大机构和四大系统是什么?3.交流发电机的工作原理是什么?4.配气机构的作用是什么?5.燃油供给系统的作用是什么?
第3章交流配电一、填空题1.低压交流配电的作用是:集中有效地控制和监视低压交流电源对用电设备的供电。2.交流配电依据容量大小,结构形式有交流配电模块和交流配电屏两种。二、综合题1.交流配电屏(模块)的主要性能有哪些?2.画出两路市电供电,市电I路优先供电并能自动切换的控制电路。
防止二次污染,含汞废物处置就找铜仁银湖化工
第5章整流与变换设备一、填空题1.高频开关整流器自动稳压原理是时间比例控制,其控制方式有PWM、PFM和混合调制方式。2.常见功率开关管有MOSFET和IGBT两种。3.交流配电单元负责将输入交流电分配给多个整流模块。4.整流模块完成将交流转换成符合通信要求的直流电。5. 开关电源系统中,蓄电池组日常充电一般有两种电压,即浮充电压和均充电压。6. 蓄电池组的浮充电压一般为53.5V,均充电压一般为56.4V。二、选择题1.高频开关整流器的优点有(ABCD)、智能化程度较高。A 重量轻、体积小
B 节能高效
C 功率因数高
D 稳压精度高、可闻噪音低2.高频开关整流器主要的滤波电路,根据位置的不同,分别称为(
)等。A 电感电容滤波
B 输入滤波
C 工频滤波
D 输出滤波3.高频开关电源系统由(
)、监控模块等组成。A 整流模块
B 蓄电池组
C 直流配电单元
其他4.从监控对象的角度,我们将监控模块分为(
)、自诊断单元和通信单元。A整流模块监控单元
B直流配电单元监控单元
C蓄电池组监控单元
5.蓄电池组的浮充电压一般为(
6. 蓄电池组的均充电压一般为(
7. 高频开关整流器稳压精度不大于(
D ±2%三、综合题1.高频开关整流器的优点有哪些?2. 画出高频开关整流器方框图。3. 直流配电单元的功能是什么?4. 交流配电单元监控单元的功能是什么?5. 整流模块监控单元的功能是什么?6. 蓄电池组监控单元的功能是什么?7. 直流配电单元监控单元的功能是什么?8. 高频开关整流器自动稳压原理用的是时间比例控制,具体含义是什么?有几种调制方式?9. 蓄电池组低压脱离功能(一次下电、二次下电)有什么作用?
第6章蓄电池一、选择题1. 蓄电池充电方法有(
)。A 自动充电
B 浮充充电
C 快速充电
D 均衡充电2. 蓄电池的容量有(
)。A 理论容量
B 表示容量
C 额定容量
D 实际容量3. 影响蓄电池实际容量的因素有(
)。A 放电率的影响
B 电解液温度的影响C电解液浓度的影响
D 终止电压的影响
4.单只蓄电池的标称电压为( B
D3.0 5. 蓄电池外壳标示的容量是(
)。A 理论容量
B 表示容量
C 额定容量
D 实际容量
6.当蓄电池的放电率(
)10小时放电率时,电池容量减小。
7.密封铅酸蓄电池在环境温度25度条件下,浮充工作单体电压范围为(
A 2.15~2.20 B 2.15~2.25
C2.23~2.27
D 2.25~2.30
8. 密封铅酸蓄电池在放出电量超过(
)以上额定容量应进行均衡充电。
9. 密封铅酸蓄电池放电终止电压一般设定为(
D0.5二、综合题1. 阀控式密封铅酸蓄电池的优点如何?2.阀控式密封铅酸蓄电池在通信电源系统中的作用是什么?3.阀控式密封铅酸蓄电池型号为GFM—1000,说出每个字母、数字的含义,全称是什么?4.蓄电池的组成如何?5.写出铅酸蓄电池工作时的充放电化学反应方程式,并用语言加以描述。6.何为全浮充工作方式?有何优点?7.浮充电压选择原则是什么?8.为什么要均衡充电?什么情况下需及时均衡充电?第7章 UPS一、填空题1.UPS是一种交流不间断电源。二、选择题1. UPS的结构形式有(
)、Dalte变换型等几种。A 后备式
B 在线互动式
D 双变换在线式
2. 在后备式UPS中,只有当市电出现故障时,(
)才启动进行工作。
B 电池充电电路
C 静态开关
D 滤波器三、综合题1. UPS电源的作用如何?2. 画出双变换在线式UPS原理方框图。3. 当负载功率为40KVA时,能用两台30KVA的UPS并联给其供电吗?说明理由。
第8章直流配电一、填空题1.直流供电系统的配电方式有低阻配电和高阻配电。2. 直流配电屏的两个紧急告警信号是电池熔丝故障和负载熔丝故障。 二、选择题1. 直流配电屏的功能有(
D 保护三、简答题1. 何为低阻配电?有何特点?2.何为高阻配电?有何特点?3. 直流配电的作用和功能是什么?4. 直流配电屏结构形式如何?
第9章通信接地与防雷一、填空题1. 接地装置接地电阻是接地体对地电阻和接地引线电阻的总和。二、选择题1. 影响接地电阻的主要因素有(
)和土壤的化学成分。A 土壤的性质
B 土壤的温度
C土壤的湿度
D 土壤的密度2. 接地中电压概念有(
)。A 接地的对地电压
B 接触电压
C 跨步电压
D 用电设备的对地电压3. 正常情况下,电气设备的接地部分对地电压是(
D 0三、简答题1. 何为接地?2.何为保护接地?3. 何为联合接地?
第10章通信电源与环境集中监控一、选择题1. 通信电源集中监控管理系统的功能分为(
)和帮助功能等。A 监控功能
B 交互功能
C 管理功能
D 智能分析功能2. 监控系统的告警按其重要性和紧急程度分为(
)。A 即时告警
B 一般告警
C 重要告警
D 紧急告警
3. 电源设备监控单元的(
)是一种将电压或电流转换为可以传送的标准输出信号的器件。
D 控制器二、综合题1. 通信电源与环境集中监控系统的功能是什么?2. 实施集中监控的意义有哪些?3. 画出监控系统工作过程示意方框图。4. 监控硬件中常用传感器的作用是什么?5. 电源维护管理体系中,技术维护人员的主要职责和素质要求是什么? 第11章通信电源系统日常维护操作一、填空题1. 交流电压的测量通常使用交流电压仪表,频率测量使用频率仪表。2.电流的测量,小电流用电流仪表,大电流用钳形表仪表。3. 蓄电池端电压的均匀性有两个指标,一个为静态,另一个为动态。二、选择题
1.核对性容量测试只放出电池额定容量的(
A 30%~40%
B 40%~50%
C 40%~50%
D50%~60%
2.低压电力电缆测量绝缘电阻时,应选用的摇表是(
D 2503.测量电源线间的绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于(
C )兆欧。
5三、综合题1. 温升的测量方法用什么仪表?注意事项有哪些?2. 何为整流模块均分负载能力?其均分负载的不平衡度是多少?3. 画出衡重杂音电压测试接线图?4. 衡重杂音电压测试步骤如何?5. 各种不同电压等级的蓄电池偏差值是多少?( 分静态和动态)
三.综合题1.什么是通信电源的集中供电方式? 所谓集中供电方式是在通信局(站)中设有电力机房,配置公用的电源设备,集中给全局各种通信设备统一供电的供电方式。2.什么是分散供电方式? 所谓分散供电方式,主要是指将直流供电系统进行分散,即将使用同一电压种类的通信设备采用两个以上的独立供电系统,并靠近通信设备安装进行供电的方式。3.通信电源在通信中的地位和作用是什么? 通信电源是整个通信设备的重要组成部分,通常被称为通信设备的“心脏”,在通信局中,具有无可比拟的重要地位。如果通信电源供电质量不佳或中断,将会使通信质量下降甚至无法正常工作直至通信瘫痪,造成重大的经济损失,给人民生活带来极大的不便,甚至造成极坏的政治影响。4.画出通信电源集中供电的方框图。 1.画出一路高压进线的主回路电路图。2.高压电器在高压线路中的作用是什么?高压电器是指额定工作电压在3000V以上的电器,它在高压线路中用来实现闭合、开断、保护、控制、调节和测量等功能。3.为什么要进行市电分类?可合理配置电源设备的容量和台套数。4.通信系统低压交流供电原则是什么?
根据各地市电供应条件的不同,各通信企业容量大小不同,以及地理位置的差异等因素,可采用各种不同的交流供电方案,但都必须遵循以下基本原则: ① 市电是通信用电源的主要能源,是保证通信安全、不间断的重要条件,必要时可申请备用市电电源; ② 市电引入,原则上应采用6kV~10kV高压引入,自备专用变压器,避免受其他电能用户的干扰; ③ 市电和自备发电机组成的交流供电系统宜采用集中供电方式供电,系统接线应力求简单、灵活,操作安全,维护方便;5.功率因数低,给用电设备带来的影响有那些?① 使供电系统内的电源设备容量不能充分利用;② 增加了电力网中输电线路上的有功功率的损耗;③ 功率因数过低,还将使线路压降增大,造成负荷端电压下降。 油机发电机的作用是什么?对其要求如何? 市电中断后,确保通信设备的交流电供应。要求随时开启通信设备的供应。柴油机的两大机构和四大系统是什么?包括:曲轴连杆机构,配气机构,燃油系统,润滑系统,冷却系统,起动系统交流发电机的工作原理是什么? 油机发电机按照供电电压等级分为高压、低压两种,目前我国通信局站的发电机组都选用低压交流发电机组。主要由定子、交流励磁机,转子、旋转整流器等组成发电机在柴油机旋转的带动下,转子产生的磁场随之转动,磁场的磁力线垂直切割定子电枢绕组,交变的磁场的在定子绕组中感应出电势,通过机座上的接线盒将电能引出。同时,在定子和转子上还分别装有交流励磁机定子和转子,交流励磁机电定子为励磁绕组,其铁心中埋设有永久磁铁,转子为电枢绕组。柴油机带动发电机开始旋转时,交流励磁机定子励磁绕组产生旋转磁场,使励磁机转子的电枢绕组产生交流电流,经过旋转整流器变成直流电流,为发电机转子上的励磁绕组提供励磁电流。配气机构的作用是什么?配气机构的作用是适时打开和关闭进气门和排气门,将可燃的气体送入气缸,并及时将燃烧后的废气排出。燃气供给系统的作用是什么?适时将固化良好的柴油嘴将柴油以雾状喷入汽缸压燃
交流配电屏(模块)的主要性能有那些?
1.要求输入两路交流电源,并可进行人工或自动倒换。如果能够实现自动倒换,必须有可靠的电气或机械联锁。 2.具有监测交流输出电压和电流的仪表并能通过仪表、转换开关测量出各相相电压、线电压和相电流和频率。 3.具有欠压、缺相、过压告警功能。为便于集中监控,同时提供遥信、遥测等接口。 4.提供各种容量的负载分路,各负荷分路主熔断器熔断或负荷开关保护后,能发出声光告警信号。 5.当交流电源停电后,能提供直流电源作为事故照明。 6.交流配电屏的输入端应提供可靠的雷击、浪涌保护装置。2.画出两路市电供电,市电1路优先供电并能自动切换的控制电路。 高频开关整流器的优点有那些?1.重量轻、体积小。适合于分散供电方式。 2.节能高效。一般效率在90%左右。 3.功率因数高。 4.稳压精度高、可闻噪音低。 5.维护简单、扩容方便。 6.智能化程度较高。2.画出高频开关整流器方框图。 3直流配电单元的功能是什么?直流配电单元负责将蓄电池组接入系统与整流模块输出并联,再将一路不间断的直流电分成多路分配给各种容量的直流通信负载4交流配电单元监控单元的功能是什么?监测三相交流输入电压值(是否过高、过低、有无缺相、停电),频率值,电流值以及MOA避雷器是否保护损坏等情况。能显示它们的值以及状态,当不符合事先设定的值时,发出声光告警,记录相关事件发生的详细情况,以备维护人员查询。5.整流模块监控单元的功能?监测整流模块的输出直流电压、各模块电流及总输出电流,各模块开关机状态、故障与否、浮充或均充状态以及限流与否。控制整流模块的开关机、浮充或均充。显示相关信息以及记录事件发生的详细情况。蓄电池组监控单元的功能是什么?监测蓄电册组总电压、充电电流或放电电流,记录放电时间以及放电容量、电池温度等。直流配电单元监控单元的功能是什么?监测系统总输出电压、总输出电流、各负载分路电流以及各负载分路熔丝和开关情况。8.高频开关整流器自动稳压原理用的是时间比例控制,具体含义是什么?有几种调制方式?改变开关接通时间ton和工作周期T的比例,亦即改变脉冲的占空比,来调整输出电压的方法,称为“时间比例控制”,缩写为TRCTRC有三种实现方式,即脉冲宽度调制方式(PWM),脉冲频率调制方( PFM)和混合调制方式。9.蓄电池组低压脱离功能(一次下电、二次下电)有什么作用?作用:当系统输出电压在正常范围内时,该常开触点是动作闭合的,蓄电池组并入开关电源系统参与工作的;当整流模块停机,蓄电池组单独对外界负载放电时,当电池电压达到一个事先设定的保护电压值时,为了保护电池组不至于过放电而损坏,常开触点释放打开,从而断开了电池组与系统的连线 1.阀控密封铅酸蓄电池的优点如何?①电池荷电出厂,安装时不需要辅助设备,安装后即可使用;②在电池整个使用寿命期间,无需添加水,调整酸比重等维护工作,具有“免维护”功能;③不漏液、无酸雾、不腐蚀设备,可以和通信设备安装在同一房间,节省了建筑面积和人力;④采用具有高吸附电解液能力的隔板,化学稳定性好,加上密封阀的配置,可使蓄电池在不同方位安置;⑤电池寿命长,25℃下浮充状态使用可达10年以上;⑥与同容量防酸式蓄电池相比,阀控式密封蓄电池体积小、重量轻、自放电低。2.阀控式密封铅酸蓄电池在通信电源系统中的作用是什么?1)与整流设备组合为直流浮充供电系统
1.荷电待用
2.平滑滤波2)蓄电池在邮电企业的其他用途
1.在UPS系统中作后备电源
2.在动力设备中作启动电源3.阀控式密封铅酸电池型号为GFM-1000,说出每个字母、数字的含义,全称是什么?GFM是蓄电池系列的名称,1000是容量,指1000安/时 G—固(定)、F—阀(控)、M—密(封GFM说明此蓄电池类型为:固定式阀控密封蓄电池! 4.蓄电池的组成如何?其主要组成:正负极板组、隔板、电解液、安全阀及壳体,此外还有一些零件如端子、连接条、极柱等。5.写出铅酸蓄电池工作时的充放电化学反映方程式,并加以用语言描述。6.何为全浮充工作方式?有何优点?在邮电通信局(站)直流电源系统中,蓄电池采用全浮充工作方式。在市电正常时,蓄电池与整流器并联运行,蓄电池自放电引起的容量损失便在全浮充过程被补足,这时,蓄电池组起平滑滤波作用。因为电池组对交流成分有旁路作用,从而保证了负载设备对电压的要求。在市电中断或整流器发生故障时,由蓄电池单独向负荷供电,以确保通讯不中断。在全浮充工作方式下的蓄电池,充放电循环次数少,自放电和浅放电后的点亮能迅速补足,所以正负极火星物质利用率转化次数少,使用寿命长。7.浮充电压选择原则是什么?
1.电池的结构状态
2.正极板删的腐蚀速率
3.电池内气体的排放
4.通信设备对浮充系统基础电压的要求8.为什么要均衡充电?什么情况下需及时均衡充电?蓄电池在使用过程中,有时会产生比重、端电压等不均衡情况,为防止这种不均衡扩展成为故障电池,所以要定期履行均衡充电。凡遇下列情况需进行均衡充电:
①浮充电压有两只以上低于2.18V/只;
②搁置不用时间超过三个月。
③全浮充运行达六个月。
④放电深度超过额定容量的20%。
UPS电源的作用如何?交流不间断电源,是一种利用电池化学能作为后备能量在市电断电或发生异常等电网故障时不间断地为用户设备提供交流电能的一种能量转换装置画出双变换在线式UPS原理方框图。 3.当负载功率为40KVA时,能用两台30KVA的UPS并联给其供电吗? 不能,若其中一台因故障而关机,另一台也会因为过载而切换到旁路上去 1.何为低阻配电?有何特点?传统的直流供电系统中,利用汇流排把基础电源直接馈送到通信机房的直流电源架或通信设备机架,这种配电方式因汇流排电阻很小,故称为低阻配电方式。低阻配电的汇流排电阻小,相应线路损耗和线路压降小。但当某一负载发生短路事故后,可能使得直流总输出电压发生瞬间的跳变,从而影响其他负载的正常工作甚至损坏。何为高阻配电?有何特点?高阻配电方式是在低阻配电系统基础上发展起来的。高阻配电选择线径较细的配电导线,相当于在各分路中接入有一定阻值的限流电阻,克服了低阻配电负载发生短路事故后影响面大的缺点,达到了等效隔离的作用。3.直流配电的作用和功能是什么?直流配电是直流供电系统的枢纽,它将整流输出的直流和蓄电池组输出直流汇接成不间断的直流输出母线,再分接为各种容量的负载供电支路,串入相应熔断器或负荷开关后向负载供电。直流配电屏结构形式如何?对应小容量的供电系统,比如分散供电系统,通常交流配电、直流配电和整流、监控等组成一个完整、独立的供电系统,集成安装在一个机柜内。 1.何为接地?所谓“接地”,就是为了工作或保护的目的,将电气设备或通信设备中的接地端子,通过接地装置与大地作良好的电气连接,并将该部位的电荷注入大地,达到降低危险电压和防止电磁干扰的目的2.何为保护接地?就是将受电设备在正常情况下与带电部分绝缘的金属部分(即所谓导电但不带电部分)与接地装置作良好的电气连接,来达到防止设备因绝缘损坏而遭受触电危险的目的。3.何为联合接地?联合接地(Common Earthing)是使局(站)内各建筑物的基础接地体和其它专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将电子设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式
1.通信电源与环境集中监控系统的功能是什么?分为监控功能、交互功能、管理功能、智能分析功能以及帮助功能等五个方面。2.实施集中监控的意义有那些?(1)提高了电源维护管理水平,提高了电源设备运行的稳定性和可靠性。
(2)提高了电源设备运行的经济性,降低了运行成本。
(3)解放了劳动力,提高了电源维护工作的效率,降低了维护成本。3.画出监控系统工作过程示意方框图。 4.监控硬件中常用传感器的作用是什么?负责将被测信号检出、测量并转换成前端计算机能够处理的数据信息。5.电源维护管理体系中,技术维护人员的主要职责和素质要求是什么?具有较高的专业技术,对维护的设备及系统非常熟悉,丰富的通信电源、计算机网络和监控知识以及维护经验。 1.升温的测量方法用什么仪表?注意事项有哪些?红外点温仪是测量温升的首选仪器。 注意事项: 1)被测试点与仪表的距离不宜太远,并应垂直于测试点表面。 2)仪表与被测试点之间应无干扰的环境。 3)对测试点所得的温度以最大值为依据2.何为整流模块均匀分载能力?其均分载的不平衡度是多少?根据信息产业部 YD/T 731-2002标准,并机工作时整流模块自主工作或受控于监控单元应做到均分负载。在单机50%~100%额定输出电流范围,其均分负载的不平衡度不超过直流输出电流额定值的±5%。3.画出衡重杂音电压测试接线图? 4.衡重杂音电压测试步骤如何?1).开仪表电源、预热约20分钟。2).调零:阻抗档至600Ω,功能档至需要测试的频段,调节校零电位计使仪表指示∞(零电压)。3).自校:阻抗档至校准,调节校准电位计,使表针指示0dB(红线)。4).完成上述步骤后,调节阻抗档至600Ω,功能档至电话,平衡档至平衡a/b,电平档至 +40 dB(100V),时间档至200ms。将测试线接入平衡输入插孔,负极性端输入线串接一只大于10µf/100V的隔直无极性电容,另一条输入线接至正极性端。5).调节电压档,使表针指示为清晰读数,记下表头指针指示的电压即为衡重杂音电压。电压值应&2 mV。6).测试完毕,电平档调至 +40dB,关闭仪表电源,拆除测试线。5.各种不同电压等级的蓄电池偏差值是多少?(分静态和动态)若干个单体电池组成的一组蓄电池,经过浮充、均充电工作三个月后各单体电池开路电压最高和最低的差值应不大于20mV(2V电池)、50mv(6V电池)、100mV(12V电池)。蓄电池处于浮充状态时,各单体电池电压之差应不大于90mV(2V电池)、240mv(6V电池)、480mV(12V电池)。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴}

我要回帖

更多关于 额定270w 5v 97w 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信