十六米跨承重墙打孔打断钢筋梁钢筋连接用电焊可以吗

建筑结构分区
查看: 10852|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
4.5米,高300,宽200的横梁用16厘的够吗? 用20厘的是不是梁会太硬会脆不好呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
自己沙发一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
配筋是算出来的,不是拍脑袋拍出来的
&兄台,我是外行。跪求兄台能否帮我算算好吗 ?我是自己家的,要安全,成本可以忽略,谢谢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
chaochao21184 发表于
配筋是算出来的,不是拍脑袋拍出来的
兄台,我是外行。跪求兄台能否帮我算算好吗 ?我是自己家的,要安全,成本可以忽略,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分162帖子
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
让人给你画个图就好了。。4米五跨,建议400梁高
连续梁2根16也差不多了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8583帖子
五星高级工程师, 积分 8583, 距离下一级还需 417 积分
为什么要限定300高粱呢,建议改为400mm高(加上板厚,总高度400)
&因为楼总高才4.2米,所以希望下面能高的点而已。宽度4.5米的梁下面没有墙,长度6.4米也做梁,梁架在下面20的红砖墙入10公分。总的说是四面都有梁的,如果是这样可以吗?&
&因为楼总高才4.2米,所以希望下面能高的点而已。宽度4.5米的梁下面没有墙,长度6.4米也做梁,梁架在下面20的红砖墙入10公分。总的说是四面都有梁的,如果是这样可以吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
这个不是应该看配筋面积的么,不能只看直径啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分40帖子
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
xpy1101 发表于
为什么要限定300高粱呢,建议改为400mm高(加上板厚,总高度400)
因为楼总高才4.2米,所以希望下面能高的点而已。宽度4.5米的梁下面没有墙,长度6.4米也做梁,梁架在下面20的红砖墙入10公分。总的说是四面都有梁的,如果是这样可以吗?
&没图,信息不全,不好判断该梁是否安全。200*300的梁,配2根20的钢筋倒不是不行,另外梁入墙10公分不够,建议支座入墙240-300mm为妥&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1524帖子
五星工程师, 积分 1524, 距离下一级还需 976 积分
梁上面是什么?墙壁吗
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
急求!!!我家装修的时候,打孔师傅打坏承重梁两根底筋,一根削掉三分之一钢筋直径,一根削掉三分之二直径,梁高度600,宽度200,配筋是两根面筋是20,两根底筋是25,腰筋14,梁跨5.5米,破坏处为离短边支座1.8米处且正处于卫生间下沉板主次梁的相交的角落里,
补充:此梁结构复杂,有两条次梁与主梁相交,次梁为外墙梁,不易进行外包钢及碳纤维等常规加固,我家买在七楼,共二十楼。先预想在破坏点靠梁跨长边50公分位置加160*88*6工字钢钢柱做支撑,钢柱两端焊接一公分厚钢板,预留空洞用膨胀螺丝固定在上下层梁上,现在犹豫此梁是不是一定有必要进行加固,以及运用加工字钢增加支撑改变传力途经的方...
补充:此梁结构复杂,有两条次梁与主梁相交,次梁为外墙梁,不易进行外包钢及碳纤维等常规加固,我家买在七楼,共二十楼。先预想在破坏点靠梁跨长边50公分位置加160*88*6工字钢钢柱做支撑,钢柱两端焊接一公分厚钢板,预留空洞用膨胀螺丝固定在上下层梁上,现在犹豫此梁是不是一定有必要进行加固,以及运用加工字钢增加支撑改变传力途经的方法的可行性,其中主要的担忧是加此钢柱后下一层梁能否承受此增加的集中荷载,在此,请求路过的专业大神指点教导,最好有详细的受力分析计算过程。
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
楼主。最后怎么解决的?
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:0,askr:173,askz:46,askd:5,askall:229,asknu:0,askk:0askall:230
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 承重墙打孔时打到钢筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信