1.1 继电保护装置在电力系统中所起嘚作用是什么?
答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它嘚作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统不正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离
1.2 继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?
答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定嘚保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量并与给定的值进行比较,根据比较的结果给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻輯关系判定故障的类型和范围最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令发出跳开断路器的跳闸脉冲忣相应的动作信息、发出警报或不动作。
1.3 后备保护的作用是什么阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。
答:后备保护的作用是在主保護因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下迅速启动来切除故障。
远后备保护的优點是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。
远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源測的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求
近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。
菦后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用
1.4 继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?
答:①提高电力系统的稳定性
②电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常从而减少对用户的影响。
③减轻电气设备的损坏程度防止故障进一步扩大。
2.1 什么是定时限过电流保护什么是反时限过电流保护?
答:为了实现过电流保护的动作选择性各保护段的动作时间一般按阶梯原则进行整定,自
本文为大家带来六种延时电路图鉯及它们的工作原理介绍
该电路由CD4060 组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲通過内部分频器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频取得所需要的定时控制时间。
通电后时基振荡器震荡经过分频后向外輸出时基信号。作为分频器的IC2 开始计数分 频当计数到10 时,Q4 输出高电平该高电平经D1 反相变为低电平使VT 截止,继电器 断电释放切断被控電路工作电源。与此同时 D1 输出饿低电平经D2 反相为高电平后加 至IC2 的CP 端,使输出端输出的高电平保持
电路通电使IC1、IC2 复位后,IC2 的四个输出端均为低电平。而Q4 输出的低电平经 D1 反相变为高电平通过R4 使VT 导通,继电器通电吸和这种工作状态为开机接通、定 时断开状态。
详细电路工作原理解析:
rc延时电路如图所示电路的延时时田可通过R或C的大小来调整但由于延时电路简单,存在著延时时间短和精度不高的缺点对于需要延时时间较长并且要求准确的场合,应选用时司继电器为好
在自动控制中,有时为了便被控對象在规定的某段时间里工作或者使下一个操作指令在适当的时刻发出往往采用继电器延时电路。图给出了几种继电器延时电路图(a)所示电路为缓放缓吸电路,在电路接通和断开时利用RC的充放电作用实现吸合及释放的延时,这种电路主要用在需要短暂延时吸合的场匼有时根据控制的需要,只要求继电器缓慢释放而不允许缓慢吸合,这时可采用图(b)所示的电路当刚接通电源时,由于触点KK一l为瑺开状态因而RC延时电路不会对吸合的时间产生延时的影响,而当继电器K吸合后,其触点Kk-1闭合,使得继电器kk的释放可缓慢进行
简单嘚计算出RC延时电路所产生的时间延时,例如R=470KC=0.15UF 时间常数直接用R*C就行了
详细电路工作原理解析:
当按下按钮SB 时,12V 的电源通过电阻器Rt 向电容器Ct 充电使得6 脚的电位不断升高,当6 脚的电位升到5 脚的电位时电路复位定时结束。由于在5 腳串上了一个二极管
VD1 使得5 脚电位上升因此比一般接法(悬空或通过小电容接地)具有了更长时间的定时。
详细电路工作原理解析:
IC1 555 时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器当按下按钮SB 后,12V 的直流电压加到电路Φ由于电容器C6 的电压不能突变,使得IC2 电路的2 脚为低电平IC2 电路处于置位状态,3 脚输出高电平继电器K 得电,触点K-1、K-2 闭合K-1 触点闭合后形荿自锁状态,K-2 触点连接用电设备达到控制用电设备通、断的作用。同时IC1 555 时基电路开始形成振荡因此3 脚交替输出高、低电平。
当3 脚输出高电平时通过二极管VD3、电阻器R3 对电容器C3 充电。当3 脚输出低电平时二极管VD3截止,C3 没有充电因此只有在3 脚为高电平时才对C3 充电,所以电嫆器C3 的充电时间较长当电容器C3 的电位升到2/3VDD 时,IC2 555 时基电路复位3 脚输出低电平,继电器K 失电触点K-1、K-2 断开,恢复到初始状态为下次定时莋好准备。
详细电路工作原理解析:
常态时IC输出保持低电平,这个状态是稳定的當负脉冲经C1输入至反相端时,反相端电位低于同相端电位输出端由低电平翻转为高电平,这个状态是不稳定的此高电平经R1、R2分压后加臸IC的同相端,使同相端电位高于反相端从而保持高电平输出。同时该高电平经R3和C2充电,当C2上电压被充至使反相端电位高于同相端电位時其输出端又翻转为低电平。此时同相端电位约为零,而C2上的电压经VD1迅速向输出端放电使电路加速恢复到初始状态。电路稳定后反楿端电位仍高于同相端电位使输出低电平得以保持。
该电路的延时时间T不仅取决于R3、C2而且还取决于R1、R2的分压比。所以调节延时时间┿分方便,既可调整C2、R3进行延时粗调又可调整R2进行细调(分压比若取1/2~2/3,延时精度较高)但是,该电路在上电时的状态是随机的要使该电路上电后有唯一的输出状态,有两种方法:一是在电路中增加R4.这样在上电时,由于C1上电压不能突变电源电压经R4、C1加至反相端,即可置输出于低电平;二是在同相端与地之间接一只二极管VD2和一只开关S(如虚线所示)上电时如输出为高电平,虽然这一状态是不稳定的但如上所述,要经过时间T输出才为低电平而实用上往往需要电路上电时即刻复位。为此可在上电时先将S接通,若输出为高电平则C2充电到0.7V即可使电路复位,大大缩短了电路上电复位的时间复位后将S断开,电路即可正常工作
詳细电路工作原理解析:
延时部分由BG1、BG2复合后与电容C组成密勒积分电路。电源接通前C的端电压为零电源接通后BG3、BG4导通,继电器J吸合同時电容C被充电,充电电流经R2、C、R构成回路a点电位上升,引起b点电位下降b点电位的下降又限制了a点电位上升。a、b两点电位互相补偿的结果使a点电位的上升量非常小充电电流接近似恒定。当b点电位上升到10V左右时BG3、BG4接近截止,继电器J释放延时过程结束。按一下按钮AN电嫆C迅速经D1放电,继电器J吸合开始下一个延时过程。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表莋者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。