怎样选择架空导线的导线截面积计算公式

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
如果是在你所买房屋中间,那是要按全面积计算,和邻居的从中间分,一家一半
先看一下跳闸的是否是漏保开关,如果是1.可能把零线与接地线接混了,2 看看漏保开关的电路,是否跳闸插座的回路,不是同一个。比如漏保开关是否包含了照明线路?
我专业应用电子.我也有个电工证.高级维修电工证.花了好几百好不容易才考来的.可证没用呀.靠的是真本事.我一个同学在电信工作当弱电工.他就没电工证.他没考过.看工...
答: 含香味的植物的花、果、籽、皮或其制品统称香料。香料品种繁多,各有其独特香味,在烹调中应用广泛。香料能除去某些原料的腥气,增添香味,增加色彩,刺激食欲。香料大多是...
大家还关注电缆截面应如何选择 - 电工问答 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
电缆截面应如何选择
时间: 08:52
作者:编辑部
【摘要】电缆截面应如何选择的总原则编辑本段(1)按长期允许载流量选择电缆截面。 (2)按经济电流密度选择电缆截面(对3kV及以上高压电缆供电线路)。 (3)根据网络允许电压降来校验电缆截面。 电力电缆截面选择是一个大家十分关心的问题,因为它是电气(供配电)......
电缆截面应如何选择的总原则(1)按长期允许载流量选择电缆截面。
  (2)按经济电流密度选择电缆截面(对3kV及以上高压电缆供电线路)。
  (3)根据网络允许电压降来校验电缆截面。
电力电缆截面选择是一个大家十分关心的问题,因为它是电气(供配电)设计的主要内容之一。传统的电缆截面选择方法是按技术体选择,可分为4类:①按允许发热条件选择,也就是按允许载流量选择;②按允许电压损失校验;③按短路热稳定校验;④按保护灵敏度校验。另一种电缆截面选择方法是按经济电流选择,过去由于缺乏基本数据,设计人员难以在这方面着手,长期没有很好解决。
理论上,无论根据哪种方法选择的电缆截面,都应该用其他方法去校核,亦即应根据各种方法分别求出最小截面积,然后从中选择最大值为最终选定值。 电缆截面应如何选择?这个问题非常专业,也非常有用。
电缆、电线等截面选择的原则:电缆、电线等截面选择,应考虑的因素很多,如多根在空中并列敷设,直埋地下并列敷设,穿管敷设、架空敷设,环境温度变化等,都对它们的允许载流量有影响,但主要的应遵循经济电流密度,线路电压降,导线机械强度等原则选取导线。
经济电流密度原则:电缆、电线的额定长期连续负荷允许载流量不应小于用电负荷的最大计算电流,能保证其工作在允许温升范围之内,如果电缆、电线的截面选小了,允许载流量小于负荷电流,温升将超过允许值,加速绝缘老化,使线间绝缘程度降低,威胁;反之电缆、电线的截面选大了,将加大工程成本,造成材料资金的浪费。
线路电压原则。
导线机械强度原则:敷设的导线应足以经受正常的拉力和电动力,不应产生缩径,断裂等现象,以保证电能安全输送,规范要求绝缘导线的最小截面积不应小于相关的规定。
容量电缆、电线单相负荷主要指照明和单相用电设备,计算容量是把所有额定容量加在一起乘以同时使用系数Ke,一般可取0.6。
单相负荷采用三相电源供电时,应将所有单相符合均匀分配到各相,如分配不平衡时,以最大负荷相功率乘以3进行计算。
长期工作设备,如水泵等,其计算容量包所有额定容量加在一起乘以同时使用系数Ke,一般可取0.7
反复时工作制设备,如焊机等,其视在容量Se和负荷持续率Zce。计算容量时应进行换算,换算至负荷持续率为100%时的有功功率,在乘以利用系数Ke,一般可取0.45,功率因数COS&;一般取0.45。
(Pj/ Se总*COS&*Ke )2= Zce
电流选择电缆电线截面时肯定不能少了考虑电流的大小。
单相电流计算:I=P/Ue* COS&
式中Ue为额定电压,考虑各方面因素,单相负荷每千瓦估算为4.5A。
三相电流计算:I=P/3Ue* COS&
式中Ue为线电压,考虑各方面因素,三相负荷每千瓦估算为2A。
电压通过计算电压来选择电缆也是非常必要的。电压计算公式:&DU=Ue-Ui
式中Ue为额定电压,Ui为设备端电压
线路电压降原则选择电缆电线截面积公式:S=Pj*L/C*&DU%
式中S导线截面,单位mm2;Pj为计算容量,单位kW; L为线路长度,单位m;C为材料内部系数,铜取77,铝取46.3;&DU%为电压损耗百分比,一般取5%。
计算出来的结果,按电缆电线的截面系列,选取导线。
经济选型的概念按经济电流选择电力电缆截面的方法是经济选型。所谓经济电流是&寿命期内,投资和导体损耗费用之和最小的适用截面所对应的工作电流&。
  按载流量选择线芯截面时,只计算初始投资;按经济电流选择线芯截面时,除计算初始投资外,还要考虑经济寿命期内导体损耗费用,二者之和应最小。当减小线芯截面时,初始投资减少,但线路损耗费用增加;反之,增加线芯截面时,线路损耗减少,但初始投资增加。某一截面区间内,二者之和总费用最少,就是我们追求的目标&&经济选型。
  有几点需要加以说明:①线芯截面选择时,技术和经济是一件事情的两个方面,相互依存。②经济截面和经济电流都是有一定范围的,因为电缆线芯截面是非连续的。图1给出了VV-1电缆线芯截面与总费用的关系曲线。图1中,曲线2代表初始费用,它包括电缆及附件与敷设费用之和。当截面增大时,投资费用随之增大。曲线3代表损耗费用,当截面增大时,损耗减少,损耗费用随之减少。曲线1代表总费用,是曲线1、2的叠加。曲线1的最低点就是总费用最少的一个截面80 mm2。显然,选择70~95 mm2它的总费用TOC都非常接近最经济截面80 mm2,因此,经济截面是一个区间。同样,经济电流也有一定范围。③在经济截面的范围内,可选择较小截面。
推广经济选型的原因按经济选型来确定电缆截面,可以节约电力运行费用和总费用,可以节省能源、改善环境,还可以提高电力运行的可靠性。我国在两网改造之前,农村电网的线路损耗达20%~30%,城市线损也在10%以上。全国装机容量已超过3亿kW,也就是说,电厂发出的电能有数千万千瓦白白地消耗在电网中。目前,我国已进入市场经济的发展时期,工程投资越来越注重整体和长远的经济性。因此,经济选型必须提到议程上来了。
总费用最小法则CT=CI+CJ式中,CT为总费用;CI为电缆主材、附件费用及施工费用之和;CJ为损耗费用,它与负载(电流)大小、年运行时间、电价、电缆电阻(截面)、使用寿命等因素有关,Imax为第一年的最大负载电流;RL为计算各种因素(如集肤效应、邻近效应、护层电流等)后的实际交流电阻值;F为综合系数,它包含8个方面的内容:①回路数Nc和导体的数量Np;②年最大负荷损耗小时
  &(单班制约为1 400 h,两班制约为2 400 h,三班制约为4 500 h);③电价P;④附加发电成本D=252元/kW&年, 是由于线路损耗而导致额外供电容量的成本;⑤负荷增长率a;⑥能源增长成本b(一般为2%);⑦贴现率i, 即损耗是投产后直至电缆经济寿命终了之间逐年产生的费用,都必须根据银行利率等因素折算到当前的&现值&,i=10%;⑧经济寿命N,根据国家电力公司动力经济研究中心建议,N=30年。
  在一定的敷设条件下,每一线芯截面都有一个经济电流范围,IEC 287-3-2&1995提供了这一范围上、下限值的计算公式是怎样选择低压线路的导线截面?具体是什么呢? - 须知网
怎样选择低压线路的导线截面?具体是什么呢?
低压线路导线截面的选择,一般要考虑以下几方面
(1)机械强度。低压线路的导线要经受拉力,电曳,必须考虑二者不因机械损伤而断裂。按机械强度进许最小截面可参考表7&3-8。
导线最小截
j线(铝绞线)
室内照明用导线
室外照明用导线
吊灯用双芯软电缆
移动式家用电器用的双芯软电缆
移动式工业用电设备用的多芯软电缆
固定架设在室内绝缘支持物上的绝缘导线,其间距为:
室内(厂房内)ikV以下裸导线
室外ikV以下(6&35kV)裸导线
穿管或木槽板配线的绝缘导线
室外沿墙敷设的绝缘导线
室外其他方式敷设的绝缘导线
导线和电缆的最小截面(2)载流量。导线要能够承受长期负荷电流所引各类导线都规定了长期允许温度和短时最高温度,从允许长期通过的电流和短路时的热稳定电流。选择导考虑计算的负荷电流不超过导线的长期载流量,即
式中I。&&不同截面导线的额定电流,A;&根据计算负荷求出的计算电流,电板的要求(3)电压损失。导线的电压降必须限制在一定范围以内。按规定,电力线路在正常情况下的电压波动不能超过&5%(临时供电线路可降低到8%)。当线路有分支负荷时,如果给出负载的电功率P和送电距离L,允许的电压损失为e,则配电导线的截面(线路功率因数为1)可按下式计算
S=K。&(PL)% -K。
式中P-负载电功率,kW;
PiLl+P2L2%
L-送电线路的距离,m;
£&&允许的相对电压损失,%;
c-系数,视导线材料、送电电压而定(见表7-3-9);K。&&需要系数,视负载用电情况而定,其值可从一般电工手册或参考书中查到。
表7-3-9 公式中的系数c值
额定电压(v)
单相或直流
选择导线截面,一般来说,要考虑以上j个因数。但在具体情况下,往往有所侧重,针对哪一因素是主要的,起决定作用的,就侧重考虑该因数。例如,对于长距离输电线路,主要考虑电压降,导线截面根据限定的电压降来确定;对于较短的配电线路,可不计算线路电压降,主要考虑允许电流来选择导线截面;对于负荷较小的架空线路,通常根据机械强度来确定导线截面。这样,选择导线截面的工作就能大大简化。
【例】距配电变压器550m处有一台水泵,其电动机功率为11 kW,采用380V三相四线制线路供电,电动机效率_一0.81;COScp=0.83,K。=1,要求e=5y0,要选择多大截面的导线?(4)需要使用大截面(95rrrm2以上)单根导线时,只能选用橡皮绝缘导线;线路沿建筑物表面直接敷设时,可选用聚氯乙烯绝缘导线或护套导线。
相关内容:
电气线路能否安全运行,与导线截面的选择是否正确有着密切的关系。通常,当负荷电流通过导线时,由于导线具有电阻,导线发热、温度升高。当裸导线的发热温度过高时,导线接头处的氧化加剧,接触电阻增
低压配电线路的绝缘余量一般都较大。比220V网络所用导线的绝缘等级均为500v,在正常运行发生绝缘击穿事故。如果jl;现过电压,则导线绝缘可毹短路,此时要从以下两方面查找原因。
(1)接错线引起过电
低压配电线路的特点是:从低压配电室到用申一般有几十米,有的长达二三百米,往往穿过几个车间路上几经分支,多级保护,每一分支处都需要安装保护每级保护装置的整定值时,一般要考虑以下两方面的要保
为了防止过负荷或短路故障造成配电线路电线接头过热、绝缘损坏或引起火灾等事故,每条配电线路的电源端和各个分支点均应装设适当的保护装置加以保护。在选择保护装置时,需要考虑线路的最小截面和允许
在低压配线工程竣工后,试送电前要进行全 查,以判断全部配线和线路施工质量是否符合要求,是否可曝安全送电。检查内容一般包括以下几项。(1)外观检查。外观检查主要是凭经验,用目力来判断配线质量和
如果母线安装符合以下标准,则可判定母线的安装质量符合要求。 (1)母线排列顺序正确。垂直由上至下O、A、B、C水平由内向外0、A、B、C引下由左至右O、A、B、C(2)支架安装端正,绝缘子牢固。(3)母线表面导语:凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业教学服务团队,采用高清视频等先进教学方式,推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、、安全工程师、咨询工程师等优质网上辅导课程,
选择架空导线的截面积的一般原则:
(1)按发热条件选择。在最大允许连续负荷电流下,导线发热不超过线芯所允许的温度,不会因过热而引起导线绝缘损坏或加速老化。
(2)按机械强度选择。在正常工作状态下.导线应有足够的机械强度,保证安全运行。
(3)按允许的电压损失选择。线路电压损失应低于最大允许值以保证供电质量。
(4〕按经济电流密度选择。从降低电耗、减少投资和节约有色金属等方面综合考虑而确定的符合总经济利益的导线截面积称为经济截面积对应经济截面积的电流密度称为经济电流密度。
(5)按短路热稳定的最小截面积来校验在短路情况下,导线必须保证在一定时间内,安全承受短路电流通过导线时所产生的热作用,以保证安全供电。
10-35 kV的高压线路应按经济电流密度来选择。在下列场合.还应重点按以下要求校核。
当变压器容量较小(125 kVA以下)时,线路电流很小选择导线时应重点校核机械强度。对于容量较大且供电距离又远的线路,应重点校核电压损失。
对于乡镇企业电网的导线截面积,应重点校核热条件〔即导线长期允许载流量)和电压损失对于6~12 kV配线,当其长度超过2 km时,应重点校核电压损失。对于高压架空线路等需校核机械强度。对于1 kV以下的动力或照明线路,由于负载电流较大需要按最大l作电流选取,校核电压损失。对于电缆线路,还应按短路时的热稳定来校核。 责任编辑:ivor
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。}

我要回帖

更多关于 导线截面积规格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信