/etc/nginx/nginx.conf.  地暖的两种工程做法:  (1)湿式做法在楼板基层上先以水泥砂浆找平。然后铺设厚度不小于20mm的型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑豆石或是细石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖或木地板邓。  (2)干式做法将加热盘管置于基层的保温层与带龙骨的架空木(竹)地面装饰层之间无任何填埋物的空鼓中,它可以用来克服湿式做法中存在的不足,因为它不必破坏地面结构。工厂预制施工快,质量有保证。没有填充蓄热层热,稳定性差。  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:莫回头
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。地暖工程施工细部做法(图文)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
地暖工程施工细部做法(图文)
上传于|0|0|文档简介
&&地暖工程施工细部做法(图文)
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩24页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢请问地暖回填层要怎么做?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
请问地暖回填层要怎么做?
被浏览1034次
我来帮他解答
地暖回填层的铺设
  地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:
1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
  地暖素有“三分产品,七分安装”之说,可见地暖安装的重要性。为使更多的人能够在寒冷冬季享受到地暖带来的春天般的舒适生活,地暖公司在地暖安装时千万要注意规范施工。以确保地暖系统质量。
地暖回填有讲究,用不同的管,高度就不同,一般现在都是用2.0的管子,高度应该是3公分.还有水泥大沙石子是有比例的,是1:2:
安装地暖系统铺装以后,上面要做一次水泥回填层,地暖系统中地暖回填层又称蓄热层。水泥回填不仅起到了保护地暖系统的作用还起到了蓄热的作用,地暖回填层的好坏直接影响地暖的散热效果,因此地暖安装完毕在地暖回填层的施工要特别注意。您在地暖回填施工时要注意几下几个方面第一、地暖系统检测1
发热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格;2
所有伸缩缝已安装完毕;3
加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;4
温控器的安装盒、发热电缆冷线穿管已经布置完毕;5
通过隐蔽工程验收。混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位应密切配合。混凝土填充层施工中,应保证加热管内的水压不低于0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压应保持不低于0.4MPa。混凝土填充层施工中,严禁使用机械震捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。在加热管或发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21天。施工中,应对地面采取保护措施,严禁在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。填充层施工完毕后,应进行发热电缆的标称电阻和绝缘电阻检测,验收并做好记录。第二、水泥回填施工1、填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。2、加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。第三、地暖回填时每次浇筑的面积不宜过大,避免地面填充层裂缝,同时有利于混凝土的标高控制;混凝土的振捣要求人工振捣;
利于混凝土的标高控制;在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高进行刮平,然后用木抹子进行压抹;混凝土施工时,禁止使用铁锹接触地暖系统。防止手推车碾压地暖系统
梦见了什么&回答:地暖回填混凝土垫层由水泥、大沙、直径12mm以下的基石按照1:2:3的比例均匀搅拌后人工浇注而成,并用小型手提震动机震动多遍,使混凝土与管子之间密实接触,确保热量更高效的向地面传导。
混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道工序的施工。
dnhwga&回答:地暖回填:
要求用直径不大于0.12CM的圆石子,
以C15混凝土比例施工
混凝土强度要求很低
适合采暖时热涨冷缩和好的散热
然后最好是粗拉毛,
这样有利于地转和垫层好的结合这样缓解了热胀冷缩向上,
地转就不会有裂缝
干灰的强度不亚于C30混凝土。希望可以帮助到您。
一追再追&回答:地暖回填材料:回填混凝土垫层由水泥、大沙、直径12mm以下的基石按照1:2:3的比例均匀搅拌后人工浇注而成,并用小型手提震动机震动多遍,使混凝土与管子之间密实接触,确保热量更高效的向地面传导. 混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道工序的施工。
木子星生&回答:地板回填采暖施工 (1)、一般规定   1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:   A:设计图纸及其它技术文件齐全。   B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。   C:施工力量和机具等,能保证正常施工。   D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。   2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。   3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。   4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。   5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。   6、绝热层应铺设在平整的基础上。   7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。   8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。   9、填充层内的加热管不得有接头。   10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程   1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。   2、分集水器的安装   A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。   B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。   3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤)   4、低温管的铺设   A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。   B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。   注:(模块基砖的铺设无须管卡、扎带)   5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。   6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。(甲方处理)   注:(模块基砖的铺设无须回填豆石混凝土,填充物为海洋沙子、麦饭石)   7、抹水泥沙浆找平层(甲方处理)   注:(模块基砖的铺设无须水泥沙浆找平)   8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。   9、带压铺豆混凝土找平层(由甲方负责施工并根据现场实际情况及工期进度自行协调)。   注:(模块基砖的铺设需带压铺设海洋沙、麦饭石,铺设PCM蓄热板)   10、验收交工 (3)、应注意的事项   1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤)   2、填充层的养护周期,应不小于48小时。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤)   3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。   注:(模块基砖的铺设无须此步骤) (4)、地面层的施工   1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。   2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。 (5)、安全生产和成品保护   1、加热管和绝热材料,不得直接接触明火。   2、加热管、分水器严禁攀踏,用作支撑或借作它用。   3、在地板辐射采暖的安装过程,不宜与其它施工作业同时交叉进行,应分层或分单元独立施工。 4、混凝土填充层的浇捣和养护过程中严禁进入踩踏在养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在上面运行重负苛或放置高温物体,避免剔凿或钉入物体。   5、地暖作业邻接室外无遮挡的应设立相应的遮蔽措施。 (6)施工方法   A、(一层)苯板铺设、(其他层)发泡水泥铺设施工及放线标注   (1).铺设前应细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。   (2).聚苯板铺设、发泡水泥施工   ①、聚苯板铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。   ②、绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满。   ③、门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。   ④、卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层。   (1).按图纸的要求,在发泡水泥上进行放线、标注。   (1).标明边线距墙尺寸。   (1).盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次,无误后方可转入下一道工序。   B、分(集)水器安装   (1).专业管工组装分集水器   (2).分集水器固定,分水器安装在外,集水器安装在里,分集水器一般距水平地面350mm和500mm左右,高差150mm左右。   (3).分集水器安装要求横平竖直,与分集水器连接盘管要求立面、水平面都垂直。   (4).分集水器安装按设计要求左右保持一环错距,以便维修。   (5).安装完分集水器及时清理油麻污物。   (6).分集水器与盘管连接且打压合格后。   C、盘管   (1).按设计要求尺寸准备PEX管材。   (2).采用专用剪子断管,断口应平整,断面垂直管轴线。   (3).每环路为一根管,安装时PEX管材不允许有接头。   (4).盘管时从分集水器开始安装,用专用管卡将PEX管直接固定在聚苯板上。   (5).PEX管固定点的间距,直管段每隔500mm设置,弯曲管段不应大于300mm。   (6).PEX管露出地面至分水器的管段,设置塑料蛇皮套管,以防局部光照老化。   (7).盘管经过门洞、伸缩缝处(卫生间等特殊要求除外)加塑料蛇皮套管。   D、打压测试   (1).完毕后按设计要求进行两次打压测试。   (2).打压介质为清水,打压工具为简易打压泵即可。   (3).第一次打压盘管系统安装后打压,即每套分、集水器系统各个环路连通打压,以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05MPa为合格,监理签字后方可通知土建方带压填充混凝土。   (4).第二次打压为泵送沙浆凝固后进行盘管打压。以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力降不超过0.05MPa为合格,详细作好打压记录打压表。监理签字后,甲乙双方以签署文字形式进行完工交接。   E、竣工收尾   (1).收集整理施工图纸资料、各种竣工报验签字手续等。   收集整理工具和各种剩余安装材料。
可爱的橙子&回答:应注意以下事项:
一,地暖回填施工条件:
地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格;
已经通过施工现场负责人及项目质量检查员检查合格,并报甲方或监理工程师验收,经验收合格,甲方、土建或装修施工方在工程验收资料上相关单位签字认可;
3,对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位签字认可,接收单位对采暖系统的
4,为防止加热管因挤压变形,又可以及时发现管道的破坏,在浇注混凝土时采暖水系统内保持压力,压力不应低于0.4MPa;
施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工;
二,混凝土技术要求:
1,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩裂较为有利;
2,砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;
3,豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm。当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。
混凝土强度:
填充层的材料宜采用C20豆石混凝土。
混凝土浇筑方法:
1,混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制;
2,混凝土的振捣要求人工振捣;
3,表面搓平和搓光
在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹;
4,混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材;
5,混凝土的养护
待抹压过后,由专人开始养护,最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。72小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。
只要使用产品符合规范要求,按照正常工序进行施工,地暖回填层的质量就会有保障。