住宅楼户内开关箱高度一般为多高?GB《电气施工质量验收规范》:照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m,照明配电板底边距地面高度不宜小于1.8m.住宅的户内开关箱是配电箱还是配电板?晕了好像很多工程的户内开关箱都是底边距地1.为什么?就是问住宅户内照明开关箱的高度.为什么以前的工程很多是1.8米高呢?是不是新规范修改了?
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 957|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
各个关于住宅的规范都是要求户内箱体总开关采用同时断开相线和中性线的,那其他一些场合呢,例如小商业的,一个较大办公场所设置的配电箱,这些场合的总进线采用时断不断中性线啊,向前辈们请教。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分352帖子
五星助理工程师, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
针对楼主的户内总开关:
A,采用TN系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电:2P开关;
(2)三相配电:4P开关或3P+N开关
二、非居住建筑
(1)单相配电:2P或1P开关;
(2)三相配电:1)普通开关:3P开关;2)RCD:4P或3P+N开关
B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
二、非居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华7积分644帖子
一星工程师, 积分 644, 距离下一级还需 6 积分
B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
一定要加RCD吗?
&漏电保护器的规范有在哪种场合需用RCD,规范中也有接线方式,一般的设计都在普通插座及空调插座中加(RCD),回路的PE线严禁穿越(RCD)互感器线圈,但工作原理决定了需检测流过回路电流总和,所以相线、中性线必须接入(&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分134帖子
二星助理工程师, 积分 134, 距离下一级还需 16 积分
小商业 和 办公 不需要
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
加菲兔 发表于
B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
漏电保护器的规范有在哪种场合需用RCD,规范中也有接线方式,一般的设计都在普通插座及空调插座中加(RCD),回路的PE线严禁穿越(RCD)互感器线圈,但工作原理决定了需检测流过回路电流总和,所以相线、中性线必须接入(RCD),由此可判断所选漏电保护器的极数。
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)地区:红河
头衔:工   头
悬赏分:20
浏览数:28
请问单元电表箱、户内开关箱的安装定额内是否包含接线?
本人记取的单元照明电表箱定额人工费149.04元
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
不含外部接线,外部接线需要单独计算
提问者对最佳答案的评价:2星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
请问单元电表箱、户内开关箱的安装定额内是否包含接线?
看一个定额子目的工作内容都包含什么,在计价软件的说明里可以看到的,你自己看一下这个定额子目都包含什么吧,查看方法见下图。
地区:陕西
等级:9 级
头衔:副总
请问单元电表箱、户内开关箱的安装定额内是否包含接线?
不含端子外部接线
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...}

我要回帖

更多关于 墙面平整度允许偏差 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信