印刷机变频器电路图e-2是什么故障,变频器报错

变频器故障分析与处理-中国变频器网
当前位置: >>
>> 正文变频器故障分析与处理 & &  & &来源:济南立邦达工控技术有限公司 添加人:jnlbd 添加时间: 9:56:00富凌本系列变频器具有过流、过热、过载,欠压、过压等多种保护功能,当发生故障时,变频器就会立即报警跳开,LED监视器(面板)上相应的故障类型,并且电动机自动停止转动。当故障排除后,按“STOP”键或输入控制电路短子端子复位命令,即能解除报警跳开状态。故障代码表:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp故&nbsp障&nbsp代&nbsp码&nbsp故&nbsp障&nbsp名&nbsp称&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp故&nbsp障&nbsp类&nbsp型&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp2&nbsp&nbsp加速时过电压&nbsp过&nbsp压&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp3&nbsp&nbsp&nbsp定速时过电压&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbspA&nbsp&nbsp停止时过电压&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbspB&nbsp&nbsp减速时过电压&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp1&nbsp&nbsp&nbsp欠&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp压&nbsp欠&nbsp&nbsp压&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp4&nbsp&nbsp&nbsp加速时过电流&nbsp过&nbsp&nbsp流&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp5&nbsp&nbsp定速时过电流&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp6&nbsp&nbsp减速时过电流&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp7&nbsp&nbsp&nbsp电机过负荷&nbsp过负荷&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp8&nbsp&nbsp变频器过负荷&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbsp9&nbsp输出短路或电机漏电&nbsp短&nbsp路&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbspD&nbsp&nbsp外&nbsp部&nbsp故&nbsp障&nbsp外&nbsp部&nbsp故&nbsp障&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbspE&nbsp&nbsp散&nbsp热&nbsp片&nbsp过&nbsp热&nbsp散&nbsp热&nbsp片&nbsp过&nbsp热&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE&nbsp0&nbsp0&nbspF&nbsp&nbsp参&nbsp数&nbsp故&nbsp障&nbsp参&nbsp数&nbsp故&nbsp障一、&nbsp过压:分别为加速时过电压(E002)、定速时过电压(E003)、停止时过电压(E00A)、减速时过电压(EOOB)。分析:E002、E003、E00A、E00B故障出现的直接原因就是变频器本身检测到的电压过高。而出现E002、E003、E00A根本原因有三个:1)&nbsp外部实际电网电压过高(用万用表测一下电压是否过高),处理方法:降低电网电压(可采用稳压电源)。2)&nbsp变频器检测的电压(U)比外部实际的高,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123)。[此故障一般不会出现]。3)&nbsp能量反馈,电机实际转速高于变频器输出(即电机被拖动):处理方法:去处电机拖动现象或加能耗电阻。4)&nbsp变频器内部电压检测电路有故障,与办事处联系维修。出现E00B则与下列几个因素有关:减速时间、制动器(制动电阻或制动单元)、负载惯性。减速时间过短会使变频器在减速过程中产生反馈电压(减速时间越短同样的负载产生的反馈越大),如果没有制动器或制动器过小,那就无法消耗这部分多余的电压,当电压高到一定值时(460)就会跳E00B报警,而负载惯性越大同样的减速时间产生的反馈电压越高。所以,应适当的加长减速时间。二、欠压:E001出现E001故障报警的原因有:1)&nbsp电网电压异常(缺相、三相不平衡、电压过低);2)&nbsp有大容量负在同一线运行,处理方法:另选电源;3)&nbsp变频器检测到的电压(U)比实际低,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123);[此故障一般不会出现]。4)&nbsp变频器内部故障,继电器没吸合(现象是带负载时跳)。处理方法:检查继电器接口是否接触良好;否,则为变频器内部电压检测电路故障,与办事处联系。三、&nbsp过流:分别为加速时过电流(E004)、定速时过电流(E005)、减速时过电流(E006)。出现这三类故障的原因有:1)&nbsp电机连接相间短路,处理方法:检查输出线路及负载;负载突变或过重,处理方法:减小线路负载,检查变频器与电机搭配是否适当。2)&nbsp加速时间过短,处理方法:加长加速时间;3)&nbsp过流保护设定过小,处理方法:适当增大过流保护值;&nbsp4)&nbsp变频器内部电流检测线路故障,处理方法:联系办事处。&nbsp&nbsp四、过负荷:E007、E008出现E007、E008故障报警有下列几种原因:1)&nbsp负载过载(减轻负载或增加变频器容量);2)&nbsp过流保护设定过小(适当增大过流保护值);3)&nbsp变频器检测到的电流大于实际电流(下降参数B120的数值,使之与实际电流一致);4)&nbsp变频器内部电流检测电路出错(联系办事处修理);分析处理E007、E008故障应视故障报警时变频器工作段不同而不同。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp最新供应信息最新求购信息查看留言用户留言 站内搜索 企业动态 产品推荐 行业动态日立变频器故障报警说明 - 电气自动化 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
日立变频器故障报警说明
时间: 08:25
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】过电流保护 电动机轴堵转或快速减速,变频器过流,则有可能导致故障。此时电流保护电路动作,变频器封锁输出。 恒速时显示E01,减速时显示E02,加速时显示E03,其它:E04 E05 过载保护 当变频器检测到电动机过载时,内部电子热过载保护工作且变频器停止输出......
过电流保护&& 轴堵转或快速减速,过流,则有可能导致故障。此时电流保护电路动作,变频器封锁输出。&&&&
恒速时显示E01,减速时显示E02,加速时显示E03,其它:E04
E05&& 过载保护&& 当变频器检测到电动机过载时,内部电子热过载保护工作且变频器停止输出。E06&& 制动电阻过载保护&&& 当BRD超出再生制动电阻的使用比率时,过压电路工作且变频器停止输出。
E07&& 过电压保护&&&&&& 当电机的再生能量超过最大限度,过电压电路工作且变频器停止输出。
E08&& EEPROM错误&&&& 当由于干扰或持续高温造成内部EEPROM寄存器出现问题时,变频器停止输出。
E09&& 低电压&&& 当变频器输入电压降低,控制电路将不能正常工作。低电压电路工作且变频器封停止输出。
E10&& CT错误&&& 当变频器内的电流发生异常情况时,变频器停止输出。
E11& CPU错误&&& 如果CPU错误动作导致故障,变频器停止输出。
E12& 外部跳闸&& 如果智能输入端子出现EXT信号,变频器封锁输出。
E13& USP错误&&& 变频器仍为RUN模式时若电源恢复,将显示错误。
E14& 对地短路保护&&& 上电时检测变频器输出和电机之间的故障。
E15& 输入过电压保护&& 输入电压高于规定值时,上电后检测60秒之后过电压电路工作且变频器停止输出。
E16&& 瞬时电源故障保护&& 瞬时停电超过15毫秒,变频器停止输出。如停电时间过长,则作为是正常电源故障。但是,如果变频器再走动或运行指令还保留着时,则将重启。
E21&& 温度异常&&& 当主电路由于冷却风扇停转而温度升高时,变频器停止输出。
E23&& 门阵列错误&& CPU和门阵列之间的错误。
E24&& 缺相保护&&&& 当电源缺相时,变频器停止输出。
E30&& IGBT错误&&&& 当检测到输出瞬时过电流时,变频器封锁输出,以保护逆变模块。
E35&& 电子热保护错误&& 检测电机热保护电阻值。出现过热时,变频器封锁输出。
E36&& 制动异常&&&& 等待时间(b124)内,变频器释放制动后检测不到制动开/关信号(on/off)
E60&E69&& 选件1错误0-9& 这些指示选件1的错误。你可以通过选件手册了解到详细内容。
E70&E79& 选件2错误0&9& 这些指示选件2的错误。你可以通过选件手册了解到详细内容。
-----&& 低电压先机中&&& 若变频器输入电压不足,变频器将封锁输出并显示待机。浏览:2535次
评论:0条 &时间:
变频器系统中的电抗器选用1引言电力电子技术的迅速发展,使交流变频调速成为电气传动..西门子G120变频器 CU240B/E-2 中,如何转化报警和故障类型
查看: 1860|
摘要: 在实际应用中,不同的现场对报警或者故障的评判标准有时是不一样的。比如,同一种情况,在某个现场可能只要求作为报警提示,不希望作为故障停车,在另一个场合,可能就要作为故障,立即停车。针对这种情况,G120新一 ...
在实际应用中,不同的现场对报警或者故障的评判标准有时是不一样的。比如,同一种情况,在某个现场可能只要求作为报警提示,不希望作为故障停车,在另一个场合,可能就要作为故障,立即停车。针对这种情况,G120新一代的控制单元增添了一个新的功能,可以实现部分报警和故障类型的转化。在G120 CU240B/E-2里,和故障,报警信息相关的代码有A××××(报警码),F××××(故障码),N××××(没有信息)。如果某一种代码信息括号中包含其它类型的字母,则表示该代码可以通过P2118和P2119两个参数转化为相对应的类型。其中P2118为欲进行改变的信息代码, P2119为信息类型的设置,若P2119=1,表示P2118相对应的代码设定为故障信息P2119=2,表示P2118相对应的代码设定为报警信息P2119=3,表示P2118相对应的代码不作为故障或者报警例如,A01016(F)表示报警A01016也可以重设为“故障”相关参数如下: P2118[0]=1016(报警A01016(F)“固件被修改”) P2119[0]=1(P2119=1表明设为故障(F))现在,该报警被修改为故障。P2118和P2119各有20个下标,用户可以最多进行20个类型转化。