三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??
个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。
但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11382帖子
正好反了,如果进线处不接N线的话,根本不会跳闸。漏电开关的动作检测、工作系统电源取自一棵相线,一棵N线,如果N线没有接上,那么不会动作。
至于三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1437帖子
五星工程师, 积分 1437, 距离下一级还需 1063 积分
如果你使用的是电子式漏电断路器,电源侧只接了三条相线,负载侧接了三相电机,这样的话,即使电机漏了电漏电断路器也不会动作;
如果你使用的是电磁式漏电断路器,电源侧只接了三条相线,负载侧接了三相电机,这样的话,电机漏了电漏电断路器是会动作;
实际上在运行中是不能这样接线的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分393帖子
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
楼主说的可能是3P+N 或4P开关&&不过楼主没说清是哪种 一般都是下级都有单相负荷&&板凳说的是接三相负荷 如果开关接单相负荷 线路不可能平衡&&有零序电流&&要接零线 防止误动&&板凳说的应该是3P漏电断路器接三相负荷吧&&不过我没搞清楚 一个漏电会跳一个不会跳
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
是不是施工现场大部分设备都是需要接N线的呢?目前我发现我这边的现场有焊机以及各种钢筋加工机器都是没有接N线的,我在别的地方查不到是不是这些设备本身不接N线的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分845帖子
三星工程师, 积分 845, 距离下一级还需 105 积分
漏电保护不会跳闸,使用过程中基本保护该跳闸还是要跳的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
不会跳,绝对不跳
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3222帖子
二星高级工程师, 积分 3222, 距离下一级还需 778 积分
学习学习 的确需要好好思考
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
回复三相四线的漏电保护断路器直接三相不接零线会跳闸嘛 主贴 的帖子
不会,他里面的线圈电压是220V的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分185帖子
三星助理工程师, 积分 185, 距离下一级还需 15 积分
分清电子式、电磁式的概念结果就OK了。
11周年站庆
中级技术员
站庆6周年勋章
新人进步奖
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)三相四线漏电开关不接零线会跳闸吗?
零线只是根据你的需要接不接 比如你要是需要220的电,那你就必须有零线了 ,要是你的电器只是380的就不需要零线就不用接 ,还有要是你的电器需要保护接零那也就需要接零线了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 27843|回复: 21
地线可以和零线接在一起吗?
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
一座老住宅楼没有接地线,在安装插座时将接地端与零线端短接在了一起,这样安装安全吗?若采用带漏电保护的,是否比将接地端与零线端短接在一起更安全?
1、我们老住宅楼都是三相四线制供电,进户一火一零两根线;
2、电网大多是接地电网,设备金属外壳要求接零保护;
3、所以电工将设备外壳在插座里与零线短接是对的;
4、但是,户外的漏电开关在漏电、相零短路保护时,不会保护动作;
5、所以,现在的新住宅都是三相五线制供电,进户一火一工作零线一保护零线,插座设备金属外壳接保护零线;
6、进户保护零线不通过漏电开关,工作零线进漏电开关,当漏电时,相、零(保护零线)短路,漏电开关动作保护。
引用欣欣向荣 的回复内容:
……不管你是老住宅还是新住宅宁可不用保护接零PE线也不能把工作接零N线和保护接零PE线短接,这是多么危险的事情!希望是三眼插座内N-PE线短接的使用者尽快拆除如此短接!害人害己!作为电工是你的职业道德和责任!
1、我说的是老住户,三相四线制,只有一根零线,我们叫它PEN线;
2、进户只有两跟线,一火一零;
3、家里的三眼插座,上边的一眼要接到零线上去,实际接法就是把“左零右火”的左接零线后,再与上孔连接,以保证你的用电设备外壳接零保护;
4、你这样接了,你的设备有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会立即跳或熔断;
5、如果不这样接,你的设备没有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会不会跳或熔断;
6、所以你要安全,就要将三眼插座的上眼与左零连接,否则,你在用洗衣机、电晕斗、电风扇等设备时,出现漏电没有保险熔断、短路器跳闸的保护作用;
7、如果你是新住户,进户线是三根,有两根零线,一根PE,一根N;
8、那么你家的三眼插座,上孔接PE零线,左孔接N零线;
9、这时你家的设备多了一个保护,叫漏电保护,非常灵敏,一漏电,哪怕是30mA的小漏电流,也会跳闸;
10、但是老住户那样接线,就没有新住户这个漏电保护作用,只有保护接零的保护作用;
11、或者说,老住户是一保险,新住户是二保险;
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
可惜我的老总认为零线就是地线,我们厂的照明一个闪电就全部死火。人在房檐下啊 :L:funk:提心吊胆的过电工日子
地线不允许做零线的,这是你的职责。按规范做,不然出事故你也有责任。&
该用户从未签到
本帖最后由
21:13 编辑
二线进户的老房,可以在进户处加装漏电断路器来解决,并要求每月作次漏电试验,以防失灵。因为该种接法有一定的欠妥,万一进户线及旧表改造等原因,将零火线接反相当危险!我们这边改造时施工方请的临时工多数不给你区分零火线,只要电表没接错就不错了。有几户去维修时,由于总开关用单片带漏电空开,险些触电。
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
五& && && && && && && && && && && && && && &&&
该用户从未签到
不可以!这样太不安全了!:funk:
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
三相屋线制TN-S中零线和地线是分开的
该用户从未签到
不能直接从插座接哦
该用户从未签到
要接直接去零线的干线接
TA的每日心情无聊 10:04签到天数: 117 天[LV.6]常住居民II
不可以!这样太不安全
TA的每日心情奋斗 18:30签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到