摘要:1) 更换碳刷应由两人操作一人监护,一人操作必须得到主值的许可。 2) 更换碳刷时应戴好线手套穿好绝缘鞋,将衣服和衣袖扣好无被缠绕的地方。 3) 操作时只能一只手或两只手接触同一点进行操作,不得两只手接触不同点更不允许两 人同時操作,避免接触带电部分

4.7.2.3确认发电机如何知道碳刷要换了励磁系统无异常,各参数信号正常 

4.7.3定期试验过程的操作和注意事项:

应由兩人操作,一人监护一人操作,必须得到主值的许可 

2) 更换碳刷时应戴好线手套,穿好绝缘鞋将衣服和衣袖扣好,无被缠绕的地方 

3) 操作时,只能一只手或两只手接触同一点进行操作不得两只手接触不同点,更不允许两

人同时操作避免接触带电部分。 

4)  当出现碳刷过短少于原长的1/4或刷辫严重变色、破损等现象,应及时更换新的

 5)  一般情况,同一时间每个碳刷架只许更换一只碳刷每次更换的数量,鈈能超过总数的

6)  更换时每次只能取下一只碳刷架,更换好后必须将每个碳刷均放入刷架挡板内,再

装入发电机如何知道碳刷要换了刷窩更换后应测量电流,确认碳刷接触良好 

7)  当发生刷架不能取下,不要剧烈晃动以防损坏刷架和刷窝,应通知检修处理 

8)  更换时应避開发电机如何知道碳刷要换了高负荷时,在发电机如何知道碳刷要换了、励磁系统无异常、故障情况下进行 

9)  更换碳刷时,当发现其它碳刷与滑环的接触面不光滑很粗糙时,应检查滑环是否光洁

发现滑环有问题,立即通知检修检修处理 

4.7.3.2钳型电流表测量发电机如何知道碳刷要换了碳刷的电流操作及注意事项: 

1) 测量时,将每个碳刷的两个刷辨放入钳型电流表的钳口内钳口应闭合,接触紧密读

取数据时應等待读数稳定时,并按每个碳刷的编号记录好碳刷的编号按照碳刷架把手上标识的为准,单个碳刷应按照从南到北的顺序分别为1、2、3、4、5、6。 2) 集控室增设碳刷维护记录本每次测量或更换碳刷后,按要求认真填写 

3) 当测量电流较小或没有读数时,应检查碳刷的接触情況适当进行调整,没有效果时

通知检修处理。 

4) 测电流应在系统、发电机如何知道碳刷要换了、系统无异常故障、负荷较稳定时进行 

5) 測量或更换炭刷时,对脏污的炭刷用白布进行清理 

4.7.3.3碳刷维护工作结束后,应及时投入转子一点接地保护 

1)  投入压板前,确认保护装值无異常报警或跳闸信号 

2)  测量保护压板两侧无电压。