你可能喜欢UPS不间断电源常见故障及如何排除故障
UPS不间断电源常见故障及如何排除故障
UPS不间断电源常见故障及如何排除故障
1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
  ——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
  ——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
  ——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
  ——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
  ——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。
  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
  2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
  ——检查充电电路输入输出电压是否正常;
  ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池&&   再测,若仍不正常则为充电电路故障;
  ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
  3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
  ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
  ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
  ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
  4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
  ——检查市电输入保险丝是否烧毁;
  ——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
  ——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
  ——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
  5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
  6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。
  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
  ——检查功率是否正常;
  ——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
  ——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
  7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
  ——市电输入保险丝是否损坏;
  ——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
  ——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
  ——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
  8、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
  ——逆变器是否击穿;
  ——蓄电池电压是否过低;
  ——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
  ——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
  9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。
  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
  ——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
  ——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
  若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
UPS不间断电源维修二例
保护神牌MUS 1000L型UPS是广大用户使用较多的一种电源设备,其输出的正弦波与市电同步,失真系数小,性能稳定可靠,是微机较理想的一种长后备电源。下面介绍二例故障排除方法,以供参考。故障现象:1.空载通电,不能转市电,也无逆变,机器无任何运作,蜂鸣器也无响声。检查分析与处理结果:首先检查交流保险,蓄电池保险,都正常。再检查蓄电池电压,测得电压值为48V,蓄电池也正常。因此,断定故障在控制部分。根据后备式UPS的工作原理,在无市电输入的情况下,UPS由控制电路及蓄电池逆变输出220V电压,而且蜂鸣器不断报警。该故障现象表明,控制电路没有工作,而且控制电路的工作电压是蓄电池提供(如下方框原理图所示)。经检查发现,三端稳压块&#”损坏而造成,更换新的三端稳压块&#”后,加市电开机正常,断电后逆变也正常。
故障现象2:市电工作正常,带正常负载后备工作时间严重不足。检测与分析:从故障现象分析,故障可能有:1.电池电压过低,未充足电。2.逆变控制回路有故障。3.部分电池损坏。4.充电器回路有故障。5.输出接插受潮灰尘侵入造成漏电现象。首先检查:1.对输出接插件进行清除,排除漏电可能。2.对UPS进行长时间充电,充电后开机故障仍存在。3.用万用表检测电池组电压,为48V正常。4.检查充电回路,正常。5.检查逆变控制回路,正常。6.用万用表和电流表按照下图接法检查电池的电性能,发现电池组电性能下降,具体表现电池内阻增大所造成。不带50Ω电阻时测得电池电压为48V。接电阻后,电流为800mA,电阻两端电压为40V。测试数据表明,电池内阻增大,即内阻上8V压降消耗功率为6.4W,如电池内阻增大同供电时间30分钟联系起来,证明电池电性能下降。处理结果:更换蓄电池,开机后正常,能达到UPS的长后备时间。蓄电池成本很高,约占UPS总成本的30%以上。因此,为节约开支,可对部分性能下降的蓄电池用充电机强行充电,充电成功,仍可使用。此故障有时是由逆变控制回路散热风扇损坏而造成的,请用户维护时注意。
MT系列简易故障排除
问题1:为何市电未中断,但UPS会绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声?
答:首先检查断路器是否弹开?如已弹开,可用手将其按复位即可。其次,当市电波动并超出UPS的输入规格,则UPS会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声)。当市电恢复正常,UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后,请及时开启UPS,使电池充电。
问题2:为何当市电一中断,UPS即中断输出,导致计算机当机?
答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化,请更换.
问题3:为何未发生停电,UPS在市电/电池状态间频繁切换(绿灯亮/闪,蜂鸣器不叫/叫)?
答:1、当市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,则会动作,此属UPS正常保护动作。
2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。
问题4:MT UPS 绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器1秒2叫,该如何处理? 答:UPS过载,请先卸掉部分负载,再使用。
问题5:MT UPS 红灯闪,同时蜂鸣器2秒1叫,该如何处理?
答:电池深度放电。请立即关闭负载及UPS,待市电恢复正常时再开机,并持续充电10H以上。
问题6:MT UPS 绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器2秒3叫,该如何处理?
答:UPS充电电路故障,或电池损坏,需更换。
问题7:MT UPS红灯亮,蜂鸣器长鸣,该如何处理?
答:1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。
故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275V  分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。以下分两步逐一进行检测:  1、 市电稳压的检测  从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。  2、 高压保护电路的检测  首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。  故障现象二:停电时,逆变不工作  分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。  故障现象三:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮  分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。  用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
故障现象一:停电时,逆变不工作
  分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。
  故障现象二:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
  分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。
  用万用表测得知C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
三特500VA UPS稳压电源故障维修四则
故障现象一:市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升至265V。  故障分析与维修:根据UPS电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图一中可知,电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测:  1.高压保护电路的检测  首先用万用表测得电压比较器U7的8脚电压为2.35V、9脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从175V升至250V,此过程中U输出max=230V。接着将交流调压器的电压值从250V缓慢调高,发现U输出随着U输入的升高而升高。当U输出=235V时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。  2.市电稳压电路的检测  从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4插头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中考虑到该稳压电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将S3中的第1、3脚短接即可。  故障现象二:停电时逆变器不工作。  故障分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27V,故障排除。  故障现象三:市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮。  故障分析与维修:从故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8V,加上市电后两端电压不变,说明故障出在充电电路。该充电电路工作原理是:市电工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第1、2脚接点后,再经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34V的直流电压。然后将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后对蓄电池充电。  用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障位于滤波电路后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有10V,查输出负载均正常,调整VR3,输出电压不变化,说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28V左右。开机试运行,故障排除。  故障现象四:市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣。  故障分析与维修:蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5、Q6和逆变管Q17、Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的第10脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时数据为:当黑笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为3.2KΩ、3.8KΩ、0;当红笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为5.5KΩ、6.5KΩ、0。而用万用表实测得Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值均只有100Ω,可以肯定逆变管Q17、Q18和推动管Q5、Q6均已烧坏。更换之,故障排除。
在处理公司UPS维修的过程中,我发现有大多数UPS电源的故障现象是由于蓄电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。所以将这些故障列出来供大家参考。
市电引起的故障1. 电网干扰。如果电网内存在非常严重的干扰空气开关跳闸,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChute Plus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。PowerChute Plus事件记录可以记录的市电干扰:UPS on battery: Deep momentary sag 深度电压下陷 UPS on battery: Large momentary spike 深度高电压脉冲UPS on battery: Brownout 持续低电压UPS on battery: High input Line voltage 高输入电压 UPS on battery: Small momentary spike 轻度高电压脉冲UPS on battery: Small momentary sag 轻度电压下陷2.UPS输入端安装了漏电保护器。当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸跳闸原因,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。3. UPS输入端的空气开关跳闸。这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。4. UPS逆变状态与在线状态频繁转换。第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。
解决方法:1.Smart-UPS不能冷启动漏电开关跳闸,但可以正常逆变工作。
这属于操作方法不对漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。2.UPS与计算机通讯不正常。如果您没有使用APC原装的通讯线空调 跳闸,就会发生这种问题。4. SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内漏电开关跳闸,盖板由一螺丝固定跳闸原因,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。5. Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChute Plus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。由于蓄池问题引起的故障现象大约有下面几种:1.UPS不能启动。 因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:第一种情况:新安装的UPS不能启动。如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。同样是因为电池低电,需要给电池充电。第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象总是跳闸怎么回事这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降跳闸开关,导致UPS不能起动。2. 市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面跳闸位置继电器漏电保护器跳闸,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示漏电开关跳闸,另一个人拔掉UPS的输入线跳闸开关,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多变压器 跳闸,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。3. UPS逆变时间短,达不到客户要求。第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候漏电开关跳闸,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态电热水器跳闸,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满空开跳闸,放电时需要带50%左右的负载。第三,安装了PowerChute Plus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.其它因素: 1. Smart-UPS时常有过载报警。请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多电水壶跳闸,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&高压放电引起二次设备故障的分析_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
高压放电引起二次设备故障的分析
||文档简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&通​过​一​次​高​压​放​电​引​起​的​二​次​设​备​故​障​分​析​了​高​压​试​验​中​及​变​电​站​、​发​电​厂​中​形​成​干​扰​的​三​要​素​.​根​据​三​要​素​提​出​了​抗​干​扰​的​方​法​,​并​通​过​实​践​证​明​了​这​些​抗​干​扰​方​法​是​简​单​可​行​的​。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢【本期内容,由上海神农冠名播出】
电除尘器是减少烟尘排放、防止大气污染的环保装置,虽然其造价较高,但其处理烟气量大、除尘效率高,已在很多化工企业中得到广泛应用。除尘器在运行中经常会出现一些故障,影响生产污染环境,如不及时处理,会造成很大影响,那么常见的故障有哪些?要如何进行处理以及维护?下面和小七一起来看看吧。
电除尘器工作原理
电除尘器树立在电除尘器和尘源控制办法的根底之上,是处理小分散扬尘点除尘的新途径。它应用消费设备的排风管或密闭罩作为极板,在罩或管内安设放电极,接上高压电源而构成电场。
含尘气体经过电场时,粉尘在电场力作用下汇集在罩或管壁上,净化后的气体经过排风管排出。清灰靠人工振打或自重零落。特别适合于破碎、筛分车间和烧结输料皮带等分散扬尘点以及矿井巷道、小型锅炉的烟尘净化。
简易式电除尘器虽然方式较多,但归结起来有罩式、管式和敞开式三种。
电除尘器的故障分类
电除尘器的故障可分为本体故障、电源故障、综合故障,其故障现象一般可从电控设备中体现,但这三者之间并不是相互独立,而是相辅相成,因此,故障的判断应从多个方面分析,去伪存真。
本体故障包括电场短路、电场开路等故障;电源故障包括偏励磁、过流、可控硅短路、系统自检故障等故障;综合故障包括除尘效率下降,反电晕,运行电流、电压低等。
下面就电除尘器常见的故障进行分析
电厂短路(H)
电厂短路(K)
电厂开路(H)
电厂开路(K)
电流电压不升可控硅不导通(H型)
电流电压不升可控硅不导通(K型)
电除尘器的故障及处理方法
IPC常见故障
windows NT
无法正常启动
计算机操作系统或注册表损坏
重新安装Windows NT操作系统
IPC系统软件
1、IPC系统软件被删除;
2、在IPC系统的工控机上运行了外来的软件,占用大量系统资源;
3、计算机病毒破坏系统软件
1、重新安装IPC系统软件;
2、退出或卸载计算机L的外来软件;
3、用杀毒工具软件杀毒并重新安装所有的系统软件;
同一电缆上所有通讯状态显示“通讯异常”
1、电缆连接不正确;
2、插头座没有焊接好,有接地现象;
3、远程通讯接口损坏;
4、通讯口地址设定不正确。
1、正确连接通讯电缆;
2、重焊插头座并套护套管;
3、更换远程通讯接口;
4、重设地址。
同一电缆上的通用设备只有少数几台显示”通讯异常”
1、下位机没开机运行;
2、下位机地址设定错误; 3、下位机通讯插头没插好; 4、下位机远程通讯接口板损坏
1、下位机开机运行;
2、重新设定下位机地址;
3、正确连接通讯电缆接口;
4、更换通讯接口板;
其中一台下拉机开机后造成别的通讯设备异常,其余正常
1、下位机远程通讯接口板损坏;
2、远程通讯口板电缆接触不良;
3、下位机地址设定不正确;
1、更换远程通讯接口板;
2、重新正确连接电缆;
3、重新设定地址
上位机送电后下位机突然跳闸
上位机设定值未调整好(如电流极限值、启/停操作等)
重新设定,然后启动
打印机无法打印
1、打印机电缆连接不良; 2、打印机缺纸;
3、打印机联机;
4、未安装打印机;
5、菜单“打印机软开关”未开;
1、 新连接电缆或更换电缆重新装纸井联机
2、将打印机联机;
3、安装打印机;
4、选择菜单,打开“打印机软开关”
A/D通讯值为“0”
1、无4~20mA信号;
2、A/D通讯卡损坏;
3、电缆线连接不正确(如反接、错接 等)
4、地址设定不正确;
1、检查输入信号来源;
2、更换A/D卡;
3、正确连接电缆;
4、重新设定地址
I/O值不符
1 、电缆连接不正确;
2、I/O卡损坏;
3、地址设定不正确;
1、正确连接电缆;
2、更换1/O卡;
3、重设地址;
客户端系统无实时数据显示、刷新
1、服务器软件未运行: 2、客户端计算机IP地址设置错;
3、未装网卡或网卡损坏; 4、网络线未接好
1、运行服务器软件;
2、重设客户端计算机Ip地址;
3、安装或更换网卡;
4、正确接好网络线;
一般常见故障
控制柜内空气开关跳闸
或合闸后在跳闸
1、电除尘内部有义务造成二极短路;
2、放电极断裂或内部零件脱落导致短路
3、料位知识失灵,灰斗中灰位升高造成
放电极对地短路
4、放电极绝缘子因积灰而产生沿面放电,
5、绝缘子加热元件失灵或保温不良,使
绝缘支柱表面结露绝缘性能下降而闪络
6、低电压跳闸或过流过电压保护误动作
1、清除异物
2、剪掉断线,取出脱落物
3、修好料位计,排除积灰
4、清除积灰,擦拭绝缘子
5、更换加热元件,修复保温
6、检查保护系统
运行电压低电流很小,
或电压升高就产生严重
闪络或跳闸
1、烟气温度低于露点温度,导致绝缘性能
下降,发生在低电压下严重闪络
2、振打机构失灵,极板、极线严重积灰,
造成击穿电压下降
3、放电极振打瓷轴取四氟乙烯护板处密封
不严,保温不好,造成积灰结露而产生
1、调整炉窑燃烧工况,提高烟温
2、修复振打失灵部位
3、清除积灰,修复保温
电压为正常或很高,
电流很小或电流表
1、工艺变化粉尘比电阻变大或粉尘浓度
过高,造成电晕封闭
2、高压回路不良,如阻尼电阻烧坏,造成高压硅整流变压器开路
1、烟气调质,改造除尘器
2、更换阻尼电阻
电压较低,
二次电流过大
1、高压部分绝缘不良
2、放电极与收尘极间距局部变小
3、电场内有异物
4、放电极瓷轴室绝缘部位温度偏低而造成
绝缘性能下降
5、电缆或终端盒绝缘严重损坏,泄露电流
6、反电晕现象产生
1、用摇表测绝缘电阻,改善绝缘
情况或更换损坏的绝缘部件
2、调整极距
3、清除异物
4、检查电加热器和漏风情况,清除积灰
5、改善电缆与终端盒的绝缘
6、见“故障20”
二次电流表指示极值,
二次电压接近零
1、放电极断线,造成二次短路
2、电场内有金属异物
3、高压电缆或电缆终端盒对地短路
4、绝缘瓷瓶损坏,对地短路
1、剪掉放电极断线
2、清除异物
3、修复或更换损坏的电缆和终端盒
4、修复或更换瓷瓶
二次电流表指针
周期性摆动
1、放电极框架振动
2、放电极线折断后,残余段在框架上晃动
1、消除框架晃动
2、剪掉残余线段
二次电流表指针不规则
1、放电极变形
2、尘粒粘附于极板或极线上,造成极间距
变小,产生电火花
1、消除变形
2、将积灰震落
二次电流表指针
1、高压电缆对地击穿
2、电极弯曲造成局部短路
1、确定击穿部位并修复
2、校正弯曲电极
二次电压正常
二次电流小
1、极板或极线积灰太多
2、放电极或收尘极振打装置未启动或
3、电晕线肥大,放电不良
1、清除积灰,检查振打系统,修复
2、启动或修复振打装置
3、清除积灰,检查振打系统
二次电压和一次电流
正常,二次电流表无
1、与二次电流表并联的保险器击穿
2、电流测量系统断线
3、电流表指针卡住
1、更换保险器
2、确定断线部位并修复
3、修理或更换电流表
振打电机运行正常,
振打轴不转
1、保险片断裂
2、链条断裂
3、电瓷轴扭断
更换损坏件
振打电机的保险片
经常被拉断
1、振打轴安装不同轴
2、运转一段时间后,轴承耐磨套磨损严重
造成振打轴同轴度超差
3、振打锤头卡死
4、保险片安装不正确
5、锤头转动部分锈蚀
1、按图纸要求,重新调整各段振
打轴的同轴度
2、更换耐磨套,检查振打轴的同
3、消除锤头转轴处的积灰及锈斑,
调整锤头垫片直至锤头转动灵活
4、按图纸要求重新安装保险片
电压突然大幅度下降
1、放电极断线,但尚未短路
2、收尘极板排定位销断裂,极板移位
3、放电极振打磁轴室处的聚四氟乙烯
护板积灰、结露
4、放电极小框架移位
1、剪除断线
2、将收尘极板排重新定位,焊牢
3、检查电加热器及绝缘子室的
漏风情况,排除故障
4、重新调整并固定移位的框架
进出口烟气温差大
1、保温层脱落
2、漏风严重
1、修复保温
2、更换人孔门等漏风处的密封填料,补焊壳体脱焊或开裂部位
卸灰器不转
1、卸灰器及其电机损坏
2、灰中异物(振打零件、锤头、极线等)
3、积灰结块未消除
1、修复或更换损坏部件
2、取出异物
3、清除块状积灰
灰斗不下灰
1、有异物将出灰口堵住
2、由于灰的温度过低而结露,形成块状物
3、热灰落入水封池的水中,水蒸气上升,
使灰受潮,造成棚灰
1、取出异物
2、检查灰斗加热系统,保证正常
3、检查锁气器,改善排灰情况
电压、电流全正常,但
除尘效率不高
1、设计电除尘器容量小
2、实际烟气流量超过设计值或振打
不合适,二次扬尘严重
3、气流分布不均匀,
4、冷空气从灰斗侵入,出口电场尤为严重
5、燃烧不良,粉尘含碳量高
1、认真分析,确定原因,对电
除尘器进行改造
2、改善炉窑燃烧情况,消除漏风
因素,调整振打周期
3、调整气流分布
4、加强灰斗保温,各灰斗连续加热
5、改善炉窑燃烧工况
低电压下产生火花,
必要的电晕电流得不到
1、极间距变化(因极板翘曲,极板不平
称呈波状,放电极线弯曲,锈蚀、氧化皮
脱落,以及极板、极线沾满灰等)
2、局部窜气
3、振打强度过大,造成二次扬尘
1、调整极距,清除积灰
2、改善气流工况
3、调整振打力,调整振打周期,
减少二次扬尘
烟尘连续监测仪无信号
1、监测仪供电不正常,仪器未工作
2、输出信号衰减大
3、监测仪故障
1、监测仪正常供电
2、检查输出阻抗是否匹配,调整其
阻抗值或增加信号放大器
3、请厂家检查、修理
电流密度小时产生火花,除尘效率降低
1、烟气含高比电阻粉尘较多
2、高压电流的电压峰值过高
3、运行初期电晕电压过高
4、电压供电的可控硅导通角过小
1、控制粉尘的化学成分和比电阻
2、烟气调质
3、改变放电极形状
4、降低硅整流变压器输出抽头或
用二次电压输出较低的硅整流变压器
整流变压器内部放电
1、整流变压器高压输出回路故障;高压输
出回路连接有两种方式,一是为硬导线连
接,如果在组装货吊芯检查时损伤导线,运行中发生断裂,就会在断裂处产生放电
一种为插接口连接,如果在组装中或吊芯检查后插接位置不正,接触不良就会放电
2、高压测量电阻质量不过关,承受不了长期的火花放电与过电压冲击
3、高电压线包绑扎质量差,线带与引出头发生位移
4、铁心一点接地不良造成悬浮电荷对外壳放电
5、硅堆固定环氧板因发热碳化、老化等原因发生爬电
6、主绝缘局部存在薄弱点对地放电
1、组装与吊芯检查时特别注意高压
输出回路连接情况,避免损伤硬导线
及插接口错位
2、检查高压测量电阻,一旦发生有
电阻烧毁迹象时及时予以更正换,
避免故障扩大
3、加强绑扎工艺及吊芯时的检查
4、重新良好接地
5、对绝缘损伤处进行恢复强度
处理,必要时予以更换
6、进行加强绝缘处理,有条件时
可进行耐压试验
烟尘连续监测仪信号
1、监测仪探头被严重污染
2、清扫系统损坏或漏风
3、仪器测试光路严重偏离
4、含尘气体浓度过大
1、清除探头污染
2、检查清扫系统并及时维修
3、检查测试光路,按仪器说明调整
4、检查除尘器是否发生故障,并
烟尘连续监测仪信号
无法调整至零点
1、仪器零点调节漂移
2、仪器测试光路偏离
1、按仪器说明书重新调节零点
2、检查测试光路,按仪器说明书
上位机控制系统检测
1、有关信号采集和传输有误
2、信号源输出有误
3、高、低压柜向上位机输出有误
4、上位机对检测信号数据处理有误
1、检查上位机的采集板,接口和有
关信号传输电缆,及时修理、调试和
2、检查并处理有关信号源(发电压、电流、温度、料位、浓度、开关等信号)
3、检查、调整高、低压柜向上位机输出信号值
4、依据实际值重新计算设定
上位机控制系统不能
1、上位机自身发生故障
2、计算机发生电脑病毒
1、按计算机有关说明检查处理或请
2、清除电脑病毒
电除尘故障及处理方法
1.空载运行时电压电流值升不上,在低点长时间闪络
(1)可能的原因:
.电场内部未处理干净;
.极板局部间距过小;
.固定极板的卡子跑位,产生放电;
.电场内部潮湿;
.变压器输出端瓷瓶或阴极框架支持瓷套表面积灰或击穿,产生放电现象;
.整流变高压输出端到电场的高压输送回路中存再放电;
(2)处理建议:
.清除杂物;
.调整极间距;
.检查并固定卡子;
.打开顶部大梁、支持瓷套、阴极瓷轴加热器,保证其干燥;
.用酒精抹布清理干净瓷瓶,如发现裂痕或击穿线,立即更换;
.观察放电位置,进行绝缘距离及措施调整。
2.电场闪络时高压瓷瓶或其它地方同时有放电,或电缆振动
(1)可能原因:
.瓷瓶及高压连接部位曾经积灰,潮湿后产生放电,破坏了原绝缘件的耐压强度;
.除尘器的地线和电源零线连接一起并共用,导致接地电阻过大,也可能导致放电时对电网形成冲击干扰;
(2)处理建议:
.断电并将高压回路接地,用酒精擦拭放电部位,能发现有放电条纹或黑点。用酒精擦拭后可再试,如不能解决,更换原组件;
.将地线与零线分开,并测量地线的接地电阻,要求小于2欧姆。
3.运行中,高压柜上一、二次电压电流忽然往下降或自复位,屏闪烁
(1)可能原因:
.二次反馈回路串入干扰脉冲或系统接地不可靠。
(2)处理建议:
改变反馈线路,变压器上反馈OO线、屏敝线地应就地就近连接;
信号反馈线屏敝层单端接地;
4.一、二次电流上升不成比例,一次电流猛增与突变,可能爆快熔,变压器有明显的异常声音
(1)可能原因:
.整流变压器低压包短路故障;
.整流变压器铁芯(包括穿芯螺栓)绝缘损伤,涡流严重
(2)处理建议:
.更换低压包;
.重新做好铁芯绝缘。
5.一、二次电流达到额定值时,一次电压在280-330V,二次电压在40一50KV,无闪络
(1)可能原因:
.粉尘浓度低,电场近似空载;
.高压电缆与终端头严重泄漏。
(2)处理建议:
.增加振打间隔时间或降低振打高度
.重做高压电缆与终端头
6、二次工作电流大,二次电压升不高,甚至接近于零
(1)可能原因:
.石英套管内壁冷凝结露,造成高压对地短路。
.电晕极振打装置的绝缘瓷瓶破损,对地短路。
.高压电缆或电缆终端接头击穿短路。
.灰斗内积灰过多粉尘堆积至电晕极框架。
.电晕极断线,线头靠近收尘极。
.高压支柱瓷瓶,阴极瓷轴及挡风板受潮积灰引起抓电。
(2)处理建议:
.清除短路杂物或剪去折断的电晕线
.擦抹石英套管或提高保温箱温度。
.修复损坏的绝缘瓷瓶。
.更换损坏的电缆或电缆接头,
.清除下灰斗内的积灰。
.剪去折断的电晕线线头。
.大梁绝缘子室和阴极瓷轴箱温控在露点以上。
7.二次电流正常或偏大,二次电压升至较低,电压便发生闪络(或欠压报警)
排除这个故障首先要分清是电气系统的问题还是本体部分的问题。第一步,把整流变的输出端与高压隔离开关(柜)的连接点断开,进行电气空升试验,如果电压能到72KV(额定输出电压)、电流基本为0,则证明电气系统无问题。再按下列方法综合评估排查。
(1)可能原因:
.两极间的局部距离变小。
.有杂物挂在收尘极板或电阴极上。
.保温箱或绝缘室温度不够,绝缘套管内壁受潮漏电。
.电晕极振打装置绝缘套管受潮积灰造成漏电。
.保温箱内出现正压,含湿量的烟气从电晕极支承绝缘套管内外排出。
.电缆击穿或漏电
.电场负压过大,导致阴阳极晃动急剧加大,放电间距不稳定或过小。
(2)处理建议:
.调整极间距。
.清除杂物。
.擦抹绝缘套管内壁,提高保温箱内温度。
.提高绝缘套管箱内温度。
.采取措施,防止出现正压或增加一个热风装置鼓入热风。
.更换电缆。
.检查锅炉负荷,检查引风机风量,降低电场负压或风速。
.检查进口烟气温度湿度,予以适当的调节;投上灰斗加热器; 检查灰斗有无漏风。
8.二次电压偏高,二次电流显著降低
(1)可能原因:
.收尘极或电晕极的振打装置未开或失灵。
.电晕线肥大或放电不良。
.烟气中粉尘浓度过大。
(2)处理建议:
.检查并修复振打装置;
.分析肥大原因,采取必要措施;
.改进工艺流程,降低烟气的粉尘含量。
9.二次电流不稳定,毫安指针急剧摆动
(1)可能原因:
.电晕线折断,其残留段受风吹摆动。
.烟气湿度过小,造成粉尘比电阻值下降。
.电晕极支承绝缘套管对地产生沿面放电。
(2)处理建议:
.剪去残留段。
.通知工艺人员,进行适到处理。
.处理放电的部位。