接地线电脑主机漏电接地线的处理方法

漏电保护开关接地怎么做?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
漏电保护开关接地怎么做?
被浏览714次
我来帮他解答
漏电开关没有接地线的。零线也一般不当地线用。反而不安全。可以买30MA的漏电开关。可以很好的保护了。若是非要地线。可以自己接跟地线到地上,随便接个埋地的水管上就好,若是楼高。你又很想接的话,那就接到进户的零线上。(前提是保证进户的零线不能断。)所以一般都不这样做。
漏电保护器是不接入地线的,只有火线和零线,而且零线不能在屋内重复接地,要不会一直跳闸的,原理就是正常情况下,火线和零线通过电流都是一样的,方向相反,如果出现漏电情况,就会导致某根线电流直接注入大地,两根线电流严重不平衡引起保护器跳闸。
漏电保护装置安装在电源线进户处,也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
如果安装漏电保护开关 外壳接地:
1.只要发生漏电超过开关额定漏电流(如30mA)则就会跳闸。
上一条不妥:
2.如果外壳电压不高,则外壳会带电,地电流=U/接地电阻,人体接触外壳会触电。
只要地线接地电阻足够小(≤4Ω),漏电流不大时,电流基本上全部通过大地泄放掉;如果漏电流较大(10A)而熔断器不熔断时,地线电压=漏电流×地阻=10×4=40(V),这个电压基本上还算是安全的。
**其实我不帅&回答:1、防雷接地:
为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地
将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全保护接地
安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
4、直流接地
为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5、屏蔽接地与防静电接地
为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
6、功率接地系统
电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地 。
可爱的橙子&回答:什么是空气开关
空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。
什么是漏电开关
漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电开关的区别之一。
空气开关和漏电开关的区别一
除了前面讲到的两者原理,是空气开关和漏电开关的区别之一,也是唯一的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。
空气开关和漏电开关的区别二
接下来,空气开关和漏电开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。
空气开关和漏电开关的区别三
此外,空气开关和漏电开关的区别还有很多。比如,在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。
猪仔_5727&回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。
空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。
1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA.
2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。
3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。
4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。
漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。
空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
dxjian&回答:空气开关没有漏电保护功能只有过载和短路保护,只要不超过最大电流即使发生漏电也不会跳闸。
空气开关一般是容量较小或电压较低的断路器,可以在空气中很好地灭弧。中压常用真空灭弧,高压常用六氟化硫灭弧。它仅是开关闭合和过载跳闸的作用,没有漏电自动跳闸的保护功能。
漏电保护开关由零序电流检测、讯号放大和驱动继电器组成来驱动脱扣机构断开线路,主要用来检测线路、设备的漏电情况,保护人身、设备的安全。既有开关闭合器的作用,也具有漏电自动跳闸的保护功能。
漏电保护开关又称漏电保护器,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
  (1) 防止用电过程中的单相触电事故。
  (2) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
  (3) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
  (4)随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
倒叙_7629&回答:同型号系列的空气开关和漏电保护器外观上基本一样,只不过漏电保护器上多了一个漏电试验按钮和一个漏电跳闸后的复位按钮。
漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。
空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。
但是现在有将两者做成一体的复合开关。
漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()家里电路没有地线,单独装个带漏电保护的插座有用吗? - 我爱我家 - 极速社区
查看: 55402|回复: 23
声望1 精华1帖子八豆8830 积分11724注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-27 15:55
装个小厨宝
安装的师傅说没地线不给装
自己弄个带漏电保护的插座
这样安全不?
声望9 精华9帖子八豆7094 积分14743注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton13-11-27 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
声望1 精华1帖子八豆8830 积分11724注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-27 16:33
东易雷鸣 发表于
要请 崔师傅&&或者 小梁 他们看一下& &这样最好
那成本太高了!还要给他们买火车票的
声望9 精华9帖子八豆7094 积分14743注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton13-11-27 16:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
声望0 精华0帖子八豆6309 积分7851注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-11-27 17:18
没地线有毛用啊。地线还不简单,找根线连到铁管上,老房子就找水管,燃气管拜搞,理论上也是接地的,但怕有风险,实在不行拿线做个圈圈,就埋自己地下,就ok了
声望1 精华1帖子八豆8830 积分11724注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-27 17:24
背向阳光 发表于
没地线有毛用啊。地线还不简单,找根线连到铁管上,老房子就找水管,燃气管拜搞,理论上也是接地的,但怕有 ...
水管PVC的!
接防盗窗上有用嘛
声望0 精华0帖子八豆6309 积分7851注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-11-27 17:27
振皓 发表于
水管PVC的!
接防盗窗上有用嘛
拿万用表量一下就是了,一个表笔点着窗户,一个表笔点着地,应该是接地的,窗子表面有涂层的话刮一下
声望5 精华0帖子八豆11829 积分14359注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton13-11-27 19:38
什么房子没地线?平房?
声望5 精华0帖子八豆8973 积分9107注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-27 19:53
没得地线漏保没得用
声望6 精华1帖子八豆8811 积分10872注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-27 20:31
我家也没有,当年,买的二手房,电路不是自己搞的
上次换管道煤气,顺便把灶具和热水器换了。
装热水器时,发现,没有地线,后来我自己打开配电箱找。
是有的,不过没有拉线过来,我自己沿墙角走了一根很粗的地线过来(单位找的,工业用的地线)
不过,现在好多老小区,楼道里的地线都都给偷了,上次还听讲的呢,电力公司也不管。
QQ: 9161622
声望5 精华0帖子八豆3965 积分4179注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton13-11-27 21:04
现在还有房子没有地线的
声望0 精华0帖子八豆2900 积分12857注册时间最后登录
头像被屏蔽
<em id="authorposton13-11-27 21:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
声望1 精华1帖子八豆8830 积分11724注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-27 21:38
<font color="#cm 发表于
老房子基本都没地线啊
要是楼层低就好办了,直接用一米长的角铁打到地里去 ...
声望0 精华0帖子八豆4044 积分4883注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton13-11-28 06:51
窗子、水管都来拉,真厉害!~!~!
声望5 精华0帖子八豆8778 积分10040注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-28 11:13
你搞这头像。。。你卖优衣库吗?
当你的才华还撑不起你的野心时,那你就应该静下心来学习。
声望1 精华1帖子八豆8830 积分11724注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-11-28 11:33
本帖最后由 振皓 于
11:40 编辑
yjibm 发表于
你搞这头像。。。你卖优衣库吗?
我卖零食的 搜索店铺:松鼠大战休闲零食
声望6 精华6帖子八豆5480 积分8229注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-11-28 20:55
为啥没地线漏保没用呢??
不是看零火之间电流差嘛?
声望0 精华0帖子八豆3763 积分13474注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton13-11-28 20:59
有专用插头的
声望6 精华2帖子八豆12110 积分15195注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton13-12-5 15:15
振皓 发表于
水管PVC的!
接防盗窗上有用嘛
打雷闪电你就爽了
声望1 精华1帖子八豆8830 积分11724注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-12-5 15:22
<font color="#5a 发表于
打雷闪电你就爽了
买了海尔的
不需要强制地线
有什么防漏电技术
声望0 精华0帖子八豆9173 积分14557注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton13-12-8 20:30
我家老房子我老子装了的
声望0 精华0帖子八豆7663 积分7757注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-12-8 21:45
接地保护和漏电保护是两码不同的事。
电器设备不带电金属部分应接地,当这些部位漏电时接地线形成短路,空气开关会跳,即使空开不跳,大部分电流都是从地线走了,人碰到的话触电电流也很小。
漏电保护是在进线端检测进出的电流是否一样大,如果后系统漏电(比如人触电了),形成漏电电流,进线端的进出电流就不一样大,向量和超过漏保的额定动作电流(家用一般30mA),漏保就会跳,跟接地没有直接关系。不过如果没有接地的话,设备带电的情况下它是不会跳的,因没形成漏电电流,只有等人碰上去,有电流通过人体从系统出去,形成漏电电流,这时漏保才会在额定动作时间(家用一般是&0.1S)内跳掉,人还是要触一下电才会跳的(时间很短)。如果接地了,发生漏电即有短路电流,又有漏电电流(电流从地线漏到系统外去了)时两个都可能跳,看谁动作快谁先跳,在人碰上之前就会跳。
另外再好的漏保也有可能出现不动作的情况,这时如果没接地那就麻烦大了。所以接地和漏保双保险最好。
小伙伴们都惊呆了
总评分:&八豆 + 5&
声望0 精华0帖子八豆7663 积分7757注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-12-8 21:50
另外接地对电阻是有要求的,不要随便往水管什么的上边接,如果这些物件对地电阻大的话,你把它当地线,一旦漏电,这些部位就会形成对地电压,搞的到处都带电了,反而不安全。
声望1 精华1帖子八豆8830 积分11724注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-12-9 15:52
zhngwjn 发表于
另外接地对电阻是有要求的,不要随便往水管什么的上边接,如果这些物件对地电阻大的话,你把它当地线,一旦 ...
回复很详细!
发份零食试吃给你
十二生肖o马
参加神秘活动获得
十二生肖o蛇
参加神秘活动获得
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
文艺马叉虫
法系车主,用户在指定帖子中申请获得
亚洲工业典范
日系车主,用户在指定帖子中申请获得
别逼我变形
美系车主,用户在指定帖子中申请获得
累计在线时长超过1000小时
Powered by}

我要回帖

更多关于 保护接地线的连接方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信