冷媒压力偏低缺氟现象。
缺氟时高低压力均偏低,压缩机排气温度因制冷剂过热发烫。
但制冷效率低不制冷。
建议找专业人员仔細检查看看
有其它问题欢迎再提问。
希望能帮到您满意请~~。谢谢...
你对这个回答的评价是
空调系统内有空气混入。
排出方法:重新回收制冷剂后进行抽真空达到规定的真空度要求、洛阳机电学校保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出
你对这个回答的评价是?
本回答由深圳康杰高新科技实业有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。
压管上的切断阀未打开;2、导压
管堵塞;3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞;4、弹簧管裂开;5、中心齿与扇齿磨损过多以至不能啮合。 二、指针抖动大原因:1、被測介质压力大;2、压力计的安装位置震动大。 三、压力表指针有跳动或呆滞现象原因:1、指针与表面玻璃或刻度相碰有摩檫;2、中心齿輪轴弯曲;3、两齿轮啮合有污物;4、连杆与扇齿轮间的活动螺丝不灵活。 四、压力去掉后指针不能恢复到零点。原因:1、指针打弯;2、遊丝力短不足;3、指针松动;4、传动齿轮有摩檫 五、压力指示误差不均匀。原因:1、弹簧管变形失效;2、弹簧管自由端与扇形齿轮连杆传动比调整不当。 六、传动比失调 七、指示偏低。原因:1、传动比失调;2、弹簧管有渗漏;3、指针或传动机构有摩檫;4、导压管线有泄露 八、指针不能指示到上限刻度。原因:1、传动比小;2、机芯固定在机座位置不当;3、弹簧管焊接位置不当 压力表的调校: 公司采用活塞式压力计来做校验工具,将被校压力表和标准压力表以相同的压力比较它们的指示数值所选择标准表的绝对误差一般应小于被校仪表绝对误差的1/3,所以误差可以忽略认为标准表的读数就是真实压力的数值。
冷媒压力偏低,缺氟现象
缺氟时,高低压力均偏低压缩机排气温度因制冷剂过热,发烫
但制冷效率低,不制冷
建议找专业人员仔细检查看看,
有其它问题欢迎再提问
希望能帮到您,满意请采纳谢谢...
高低压的压力范围根据制冷剂的种类而不同,高低压压力的范围见表
机房专用空调工作压力范围制冷剂种类
测试时高,低压压力表出现摆动现象该数取平均压力。若压力摆动幅度较大(低压2kgf/cm
)需查明原因。若高压表指针剧烈抖动將高压端三通阀开启度关小,即将顶针逆时针转动
表针摆动厉害说明系统有涳气!需抽真空重新加弗!
三通修理阀在全开时内外机及加弗嘴都相通!
全关内六角的时候 内机和加弗嘴相通!与外机不通!
冷媒压力偏低缺氟现象。
缺氟时高低压力均偏低,压缩机排气温度因制冷剂过热发烫。
但制冷效率低不制冷。
建议找专业人员仔细检查看看
有其它问题欢迎再提问。
希望能幫到您满意请~~。谢谢...
怎么可能上下摆动是有空气,如果效果不好太差就要排涳抽空重新加,低压管热是那个位置呀
空调系统高、低压压力偏高高压侧压力压力表指针摆动大原因较慢,摆幅大压缩机排气管表面溫度很高烫手。、空调低压压力微弱摆动就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!