5000消防pace5000压力控制器器能显示多少个故障信息?

消防海湾5000主机 5回路莫名其妙的报故障 求高手指点迷津_百度知道
消防海湾5000主机 5回路莫名其妙的报故障 求高手指点迷津
讯响器、消火栓、配电昨天主机5回路设备(烟感居多,还有水流指示器
提问者采纳
能1,应该是线路接地问题造成、线路、也可能这个回路里有坏的设备!2
1、主机为何只能报最多13个故障 我试过在其他回路拆除一个烟感 主机居然不报故障 关机重启后 才报那个故障 接着又是那个回路的设备轮流循环出 并且数量最多还是13个2、 线路我带电测试了 电压正常 应该不存在接地 更不应该 短路 3、存在坏的设备 这个我之前也是那么认为的 现在感觉主机问题多点
哪年生产的主机呢?看一下主机各回路注册的点数是否正常,回路总线一定要与主机断开后测量绝缘,我个人感觉还是线路接地的可能性大些可以将其他回路的回路线接入有问题的回路试验,以确定是回路板问题还是外围线路或设备问题
大厦运行5年了 所以主机最少5年 我明天换线试验一下 主机现在根本没法操作 因为不断报故障 你正操作他就闪到主界面了绝缘我今天测了 两根线之间基本是1M欧姆 单相对地 有一根绝缘比其他线路低5M欧姆
提问者评价
谢谢 是线路接地了 找到楼层了 还没查出接地点 全是暗线 不好查
其他类似问题
为您推荐:
莫名其妙的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论君,已阅读到文档的结尾了呢~~
2013版建筑物消防员职业技能鉴..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
2013版建筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册,答案填写完成。
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口海湾消防主机JB-QG T-GST5000从机故障怎么处理?_百度知道
海湾消防主机JB-QG T-GST5000从机故障怎么处理?
线路问题已修复,RS-485网络总线也是正常的主机要能接到从机的回答并认得发回的信号主机要能问且问的信号能发出去,主从都不见得是好的,发到要问的设备,被问设备要能回答且回答的信号能发回主机;485的通信芯片很容易受强电特别是雷电影响损坏,所以线路没问题;被问的设备要能接到问的信号且认得主机问了什么。代换法试一下通信口好坏。很拗口哦。总线是一条网出现故障了,看联网线路是否有问题。可以先检查硬件,联网卡是否正常
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
发到要问的设备主机要能问且问的信号能发出去,被问设备要能回答且回答的信号能发回主机;被问的设备要能接到问的信号且认得主机问了什么,主机要能接到从机的回答并认得发回的信号;485的通信芯片很容易受强电特别是雷电影响损坏,所以线路没问题。总线是一条。很拗口哦,主从都不见得是好的。代换法试一下通信口好坏
485的板子拿到从机上试啦的,是好的,从机有2.6V电压(信号)而主机回去没有信号(电压)
有电压也不见得是好的,没电压也未必是坏的。加我qq四五一o一八五五五,我们实时说吧。
提问者评价
来自团队:
其他1条回答
可以先检查硬件,联网卡是否正常,看联网线路是否有问题联网出现故障了