请教各位前辈,气体灭火系统的喷头间距是多少?是按气体喷头的保护半径来设计吗还是。。?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
气体灭火系统的每只喷头间距大约4-5米,一般来说一只喷头可以照顾到25平米,具体的情况具体分析
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分560帖子
一星工程师, 积分 560, 距离下一级还需 90 积分
气体规范上没有吗?
去翻翻看吧
我现在手上没有,有时间帮您你看看&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
全淹没式气体灭火系统的喷头布置应该是按防护区的体积来确定的吧!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分547帖子
一星工程师, 积分 547, 距离下一级还需 103 积分
3.1.12& & & & 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
1 最大保护高度不宜大于6.5m;
2 最小保护高度不应小于0.3 m;
3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;
4 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。
3.1.13& & & & 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1300
原帖由 lantianyi 于
12:05 发表
3.1.12& & & & 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
1 最大保护高度不宜大于6.5m;
2 最小保护高度不应小于0.3 m;
3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;
4 喷头安装高度不小于1.5m时,保护 ...
这是05年版的&气体灭火系统设计规范&里的设计要求
但实际上一个气体喷头的数量应该是根据房间的形状,面积,高度,和计算出的药剂用量,喷放时间,再考虑采用均衡设计而定
的.气体方面还有什么要探讨的,请Q
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
& & FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分102帖子
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
我也想知道啊,以前没做过不知道怎么入手,又没人教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
气体喷头个数怎么算,有具体的公式吗!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
新兵,也有这方面的疑问。。。。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防系统验收常见问题_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
消防系统验收常见问题
上传于||暂无简介
大小:52.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 自动喷水灭火系统喷头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信