咱庸人自扰
所有回答:&13264
接近开关常开型: &&是在接近开关没有动作时(感应部分没被遮挡)是断开的,在接近开关动作时(感应部分被遮挡)是闭合的。常开是平常状态下信号输出线为断开状态,无信号输出,当感应到物体时才闭合,输出信号。 &&接近开关常闭型: &&是在接近开关没有动作时(感应部分没被遮挡)是闭合的,在接近开关动作时(感应部分被遮挡)是断开的。常闭是平常状态下信号输出线为闭合状态,持续信号输出,当感应到物体时才断开,关闭信号。 &&两种类型接近开关根据实际需要选用
回答数:32737|被采纳数:8
所有回答:&32737
区分集成电路接近开关是长开还是长闭的方法如下:
1 &&。三线DC24V的电感式PNP型: &&棕色接+24V &&,蓝色接0V &&,。
黑色 &&接数字万用表直流电压档的红表笔,黑表笔接0V &&。
这时万用表有24V电压是常闭的,没有24伏电压是常开的。
2 &&。三线DC24V的电感式NPN型: &&棕色接+24V &&,蓝色接0V &&,。
黑色 &&接数字万用表直流电压档的黑表笔,红表笔接+24V &&。
这时万用表有24V电压是常闭的,没有24伏电压是常开的
回答数:5096|被采纳数:1
lemontreeHm
所有回答:&5096
<p class="ask_one_p edit_ &&。三线DC24V的电感式PNP型: &&棕色接+24V &&,蓝色接0V &&,。 &&
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&黑色 &&接数字万用表直流电压档的红表笔,黑表笔接0V &&。 &&
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&这时万用表有24V电压是常闭的,没有24伏电压是常开的。 &&
2 &&。三线DC24V的电感式NPN型: &&棕色接+24V &&,蓝色接0V &&,。 &&
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&黑色 &&接数字万用表直流电压档的黑表笔,红表笔接+24V &&。 &&
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&这时万用表有24V电压是常闭的,没有24伏电压是常开的
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 5 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网点动和长动控制电路的区别?我看过一些解释,但还不能明白:我知道接触器分为无锁和自锁,点动控制是电路里只有接触器的吸引线圈和主触点?还是四部分都有(常开常闭),而是按一下电路通电,松开手电路没电?长动控制电路是松开手因为有常开常闭的辅助触点装置而一直有电?还是因为是自锁接触器的缘故?初学者概念很模糊,希望能详细一些.
爪机粉丝004B8
接触器自身是没有机械自锁的,所谓的自锁是靠电路实现,你首先要明白这一点.一般的点动就是通过按钮给电到接解器线圈,然后接解器吸合,松开按钮后线圈断电,接触器分开.这就是点动了.长动是在点动的基础上在接触器的常开辅助触头中再引出一组线经过"停止"开关到线圈,当按下起动后线圈得电吸合,常开辅助触头闭合,线圈由此得电,这样松开起动后线圈也能保持得电吸合,就成了长动了.只有按下停止断开这路供电才会停下.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码如何看电路图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何看电路图
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩51页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢初中物理 |
串联电路与并联电路的区别是看电器工作时是否______.在接线过程中,开关应该是______.
&#160;试题类型:
&#160;试题难度:
&#160;试题内容:
串联电路与并联电路的区别是看电器工作时是否______.在接线过程中,开关应该是______.
试题答案:
串联电路中,电流只有一条路径,各用电器相互影响;并联电路中,电流有多条路径,各用电器互不影响;在连接电路过程中,开关应该是断开的.故答案为:相互影响;断开的.
更多与文本相关内容,请查看 【
】 栏目&#160;&#160;&#160;&#160;
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
下一篇:没有了
相关阅读:怎样判断电路及电路故障_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
怎样判断电路及电路故障
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 boost电路闭环控制 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信