810安要配15kw电机用多大电缆缆?

建筑工地上三相电200kw↑功率需要配置多大安培的总配电厢?计算_电缆_百科问答
建筑工地上三相电200kw↑功率需要配置多大安培的总配电厢?计算
小区楼建筑工地上所需要总功率大约是200KW,电压是380V,我想问下需要配置至少多少安培的总配电装置?怎么样计算?从变压器上到总配电厢有大约500米的距离,至少要用多少平方的电缆?
提问者:跨空
工作电流大约为303A,考虑到有时候电压比较低(170V计算)电流大约为392.空开选择400A、500A均可以。关于电缆的选择。一般情况下按照载流量的计算铜线4A/mm比较安全 ,但电缆越粗发热就越大,95mm以上的电缆载流量按照3A/mm,电缆用150mm就可以了,考虑到距离较远压降会产生,电缆的线径可以放到180mm中线考虑用240mm
我这里电压是380V的,不是220V,所以你的低压170V是怎么个说法?
相电压170V的时候
也就是线电压在300V左右的时候
回答者:1011ballast