三相交流电矢量图万一a相电没有会怎么样

三相交流电 的相位
不是很理解交流电里面的相位 问题总是不是很理解 , 比方说3相交流电 每项相差120度相位
但这个相位具体是什么呢 ,是不是比方说同时在时间a时刻
其中一个达到自己波峰 (电位为根号2倍的220v),而另外2条 一条正处在接近自己波谷的地方那个
还有一条处在自己上升沿接近波谷的位置 , 换句话说 在瞬时电位
3条曲线的电位值 是不同的
是不是这么理解
谢谢请对我的问题指出对错,谢谢摘抄的不好意思 不能给最佳答案。上升沿接近波峰
基本上也可以这么理解
为您推荐:
扫描下载二维码三相交流电A相的初相为π/3,请写出B相和C相得初相角?_百度知道
三相交流电A相的初相为π/3,请写出B相和C相得初相角?
我有更好的答案
c相为π+2π&#47,因为a相为π&#47三相四线制发电的电压三相的相位相差120读;3 那么b相为π/3=5π/3+2π&#47
其他类似问题
为您推荐:
三相交流电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电网的三相电是怎么转换到家用电的?
电网的输电线路是三相交流的,而家用电则是一火一零的单相电,两者之间是怎么转换的?具体是什么关系呢?
按投票排序
我们来看下图:这是一个居民小区,里面居家很多。因此,在小区内有总配电室和一级配电设备,还有中间的二级配电设备,以及居家楼的电度表箱。电能经过这些环节,最后到我们的住家门口,并且与我们居家内的配电箱相连接,由此完成居家配电工作。这是一个居民小区,里面居家很多。因此,在小区内有总配电室和一级配电设备,还有中间的二级配电设备,以及居家楼的电度表箱。电能经过这些环节,最后到我们的住家门口,并且与我们居家内的配电箱相连接,由此完成居家配电工作。下图是小区配电系统的示意图:这张图比较大,我们来分部分仔细看看:这张图比较大,我们来分部分仔细看看:图的左边是一级配电设备。我们看到有变压器T,它的任务是把10kV的中压电压变为400V/230V的低压电压。图的左边是一级配电设备。我们看到有变压器T,它的任务是把10kV的中压电压变为400V/230V的低压电压。注意:我们把变压器低压侧的电压400V/230V叫做系统电压,此电压是低压配电系统的最大值。其中400V是三相之间的线电压,而230V是各相对中性线的相电压,它们之间相差1.732倍。一级配电设备又叫做一级低压开关柜,它有进线回路,有系统母线,有许多馈电回路。进线和馈电一般采用三极断路器。请特别注意:我们发现,变压器低压侧三相绕组的中性点接地,然后引到一级配电设备的母线上。这种接地被称为工作接地或者系统接地,其目的是建立地电位或者零电位。从系统接地点引出的导线被称为PEN线,也即零线。三条相线有时也被称为三相火线,三条相线的标记为L1、L2和L3。根据IEC和国家的相关标准,这样的接地系统被称为TN-C。对应的标准号是:IEC60364-1和GB16895.1。我们继续看:从一级配电设备的某馈电回路引出一条四芯电缆,将电能送往中间的二级配电设备。为什么会有二级配电设备?其原因是:由于居家楼很多,如果全靠一级配电设备来分配电能,则一级配电设备会很庞大且复杂,所以用二级配电设备来进行二级分配电能。二级配电设备内有进线开关,有母线,还有馈电回路。进线开关采用刀熔开关,馈电回路采用熔断器或者断路器。图示为熔断器。我们看到,图中的右侧由三只熔断器构成馈电回路,将电能输送到居家配电电缆2上。注意:经过一级配电设备和二级配电设备,由于有配电线路的压降,使得二级配电设备输出的电压降低为380V/220V。这个电压被称为标称电压,是所有居家配电和用电电器的工作电压。在GB156-2001(标准电压)标准中,有关于系统电压和标称电压的相关规定。我们继续,看下图:我们看到,来自于二级配电设备的居家配电电缆2的电能被送到左下方的计量电度表箱的入口处。我们看到,来自于二级配电设备的居家配电电缆2的电能被送到左下方的计量电度表箱的入口处。注意,按照国家标准,三条相线的颜色按相序分别是黄绿红,PEN线是蓝色的。假设居家单元楼有6层,每层有2家,于是1层和2层用L1相(A相),3层和4层用L2相(B相),而5层和6层则使用L3相(C相)。从图中可以看到,三相被分别送到12只电度表内,并从电度表中引出到各家的入户处。请特别注意:我们看到,从居家配电电缆2引出的PEN零线,被送到上图的右侧,与接地扁钢MEB相连接,然后分开为N线和PE线。N线的名称是中性线,而PE线的名称是保护线。从此以后,零线已经不存在了,只有N线和PE线。这种接地方式被称为保护接地,它的目的就是保护人身安全。在IEC60364和国家标准GB16895-1中被定义为TN-C-S接地系统。注意到PE线的颜色是黄绿色的。黄绿色线只能使用于地线,并且在任何电器的内部,以及配电线路中都是如此,这是被IEC60364和GB16895中强制规定的。我们看到,N线被引到电度表中,最后与相线和PE线一起,被送往各个居家的入户处。见图中的右下方。================从以上描述我们看到了几件事:第一:我们看到了如何从三相电压变换到单相电压的过程,也即380V电压与220V电压的关系。由此回答了题主的问题:如何从三相电压变换为家用电压。相信,题主从此描述中应当得到明确的答案。第二:我们看到了系统的接地方式,包括系统接地和保护接地,并且明确了TN-C接地系统的意义和TN-C-S接地系统的意义;第三:我们看到MEB接地扁钢。事实上,MEB是和建筑物的钢筋网连接在一起的,这样就能确保家用电器的金属外壳保持为地电位。第四:我们看到了各级配电系统的分类和定义。=============最后,我们来看看居家配电系统。下图是我绘制的居家配电系统图。由于此图在知乎上已经解释了N遍,因此忽略释疑:最后,说说居家配电系统是如何建立起来的。最后,说说居家配电系统是如何建立起来的。对于小区配电系统,它是建筑设计院的工程师们设计的,并且由建筑公司和电业公司组建起来,内容包括:电力变压器的安装,中压10kV配电系统和配电柜,低压400V一级配电系统和配电柜,二级配电系统和配电柜,各种电缆的敷设,各个居民楼的电度表箱的安装和接线,还有居家内部的总配电箱的配套和安装工作。换句话说,建筑公司和电业公司完成了从变压器到我们居家入户处的全部配电线路的组建和安装配套工作。居家内部的线路由装修公司完成。有时,根据居家配电系统的要求,会将居家配电箱更换。小区配电系统设计和施工规范是:GB《低压配电设计规范》。此规范系由国家住建部撰写和规定的。==============看到知友们给我发私信想了解本帖中的图与IEC定义的TN-C-S之间的关系,我给大家说说吧:我们来看IEC60364-1中给出的有关TN-C-S的图:这张图大家应当不陌生,因为我已经多次引用了。这张图大家应当不陌生,因为我已经多次引用了。在图的左上方,我们看到了电力变压器的三个低压绕组,以及它们的公共线。我们看到,公共线直接接地。这就是系统接地,也即工作接地。中性点接地后,引出一条线,被定义为PEN线。这条PEN线就是零线。三条相线L1/L2/L3和PEN一直向右引出,我们看到PEN线第二次接地,图中的英文标明为重复接地。重复接地点一般安排在一级配电设备的进线回路中。在实际使用中,如果变压器距离一级配电设备很近,则系统接地和重复接地可以合并,也即取消系统接地,保留重复接地。在上图的中间,我们看到零线PEN开始分开,分开点就在我绘制的电度表箱图中。分开前必须再次重复接地,也即MEB接地点。事实上,PEN线允许多点接地,而且也要求多点接地。多点接地的好处是防止PEN线断裂后断点后部的PEN线会带上较高的电压。这是很必要的,因为居家内各个电器的外壳都与PE线相连,若入户前不再次接地,则一旦入户处PEN线断裂,则家里所有电器的外壳都有可能带电。我们看到,当PEN线分开为N线和PE线后,系统共有5根线,这也是国内把TN-S和TN-C-S的-S部分称呼为三相五线制的原因。当然,我不建议大家使用三相五线制这个称呼。因为所谓线指的是正常运行时必须有电流流过的导线,PE线在正常时是没有电流流过的。因此,TN-S是三相四线制,TN-C和TN-C-S也是三相四线制。题主问题的答案其实就是图中右半部份的某条相线与PE线及N线构成的组合而已。另外,请大家注意到图中两个负载的N线的接法:中间那个负载,我们看到PEN线首先接到负载的外壳接线端子,然后再引到N线接线端子,由此体现出PEN线也即零线的功能中保护优先;右边的那个负载比较清楚,三条相线、N线和PE线分别接入负载。当然对于单相负载来说,例如家里的电冰箱和空调,只是取用了三条相线中的一条而已。
很早就看到这个问题了,但是因为最近考试,不敢作死上知乎。考试回来后的第一答就献给给个问题吧,哈哈!虽然前面好些知友答的都很好了,我还是用点带图片的来说说(多图),希望能让非电力专业的也能稍稍看懂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------正文1、首先:高压三相电到小区变压器后,才引出我们的家用(单相)电的。一般高压侧的电压为10kV,那么,经过变压器降压之后,得到的就是220V的abc三相低压电(如下图)上图的为三相四线制供电系统。上图的为三相四线制供电系统。所谓三相四线制,就是像上图那样,a、b、c都是所谓的火线,它们之中的任何一条与零线N配合供电就是我们居民用户需要的火线和零线。当然,为了不造成浪费,让三跟火线都用上,我们的零线N一般会再分裂出两根与火线b、c配合着用。也就是经过上面的那个引出,可以直接引出三组“火线+零线”。所以,简单地说就是经过小区变压器后,我们就获得了“火线a+零线”、“火线b+零线”、“火线c+零线”三组家用电了。2、得到这三组电之后,我们还需要进行分配:假设这个小区只有三栋楼房,那么每一栋各引一组“火线+零线”组合过去就可以了。假如我们简单地把每个家庭都看成是一个电阻的话,那么就可以看到下图这个情况:3、关于功率平衡问题:以前老师上课提到过。就是主要在分配负荷的时候要注意均匀分配。3、关于功率平衡问题:以前老师上课提到过。就是主要在分配负荷的时候要注意均匀分配。好比刚刚那个一个小区,假如1栋的用电量是2、3懂的好几倍,那么a相的负荷则为b、c相的好几背,这将出现很大的负荷、电流不平衡问题。所以在分配时,先估算总体的负荷情况,然后平均分配。4、关于漏电:我们经常会说“漏电”,所谓漏电就是你的家用电器的金属外壳和火线之间有直接接触,使金属外壳带电。(多是家电里面的线的绝缘胶老化了使得导线直接碰触到外壳)当我们人手去接触电器金属外壳时,相当于我们人直接与火线接触了,也就是你和220V电压来了一次亲密接触,么么哒。当我们人手去接触电器金属外壳时,相当于我们人直接与火线接触了,也就是你和220V电压来了一次亲密接触,么么哒。当我们把外壳接地的时候,漏电的电流是直接经过接地导线进入地的,像这样:而家电的外壳又是怎样接到地线上的?插头接线如上;插座接线如上;插座接线如上;我国大部分地区都是采用TN-S系统供电,TN-S系统如下图:这样的供电方式叫这样的供电方式叫三相五线制,也就是接入你家的线是“火线+零线+地线”组合,比三相四线制多了一根地线,用来防止发生漏电事故的,所以第三根接地线PE也叫保护线。那么家电的金属外壳是通过插座的接地孔,然后再引接到PE(接地线)上的。外插一段小故事:去年在广州某老街区开展义修过程中就遇到过一个“漏电”的问题,一位老伯拿着他家那个估计用了七八年的电饭煲过来说:“后生仔,帮我睇下,经常漏电。”晚生先插电测试了下,果然漏电,好吧,修修修。一拆开电饭煲:里面居然跑出来两个小强啊!!!(阿伯,你家不用买肉了。)后来,发现是它电饭煲的金属外壳到插头地线的那段导线断了,三下五除二地帮阿伯接好之后。用电笔测试了先,不漏电了。这时阿伯深表怀疑,要哥哥我用手去摸一下,当时真是数千个草泥马在心中奔腾而过啊!不过比较相信自己的技术,嗯啊,摸了下,没事!!哈哈哈这个故事其实是想告诉大家:家电太老了,该淘汰的就要淘汰,不要说有点点的小问题还凑合着用,触电事故前是侥幸心理,但发生严重的触电事故,那就是追悔莫及了!5、最后关于低压系统保护措施的拓展(针对电气专业的朋友):关于低压电力系统的保护措施:TT系统:需要另外花钱,这个接地,电网一般是不会帮你安装的。TT系统:需要另外花钱,这个接地,电网一般是不会帮你安装的。IT系统:带电部分与大地之间不直接连接(经阻抗接地或者不接地),而电气装置的外露导线部分则是接地的。IT系统:带电部分与大地之间不直接连接(经阻抗接地或者不接地),而电气装置的外露导线部分则是接地的。参考资料:DL/T 612-1997 《交流电气装置的接地》---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------以上如有不当,请多多指正,谢谢!
相线中的一根加上变压器中性线组成普通照明回路,220伏
三相抽一相入户就好了呀,要是有中央空调或者冷库压缩机这样的设备,去供电局填个表,花点钱弄个三相电表就可以用三相设备了呢?
谢邀!题主不是电气狗么,这点基础知识应该是知道的呀,逗我玩吧,那我就拿针当棒槌使了,第一次用平生所学答题!电网输电线路上一般是三根高电压的相线(如果顶上还有的话是避雷线),电压等级110kV、35kV、10kV不等,在城市里由于规划需要一般用高压电缆埋地。上述架空线或是电缆线路接到小区以后,经过降压变压器将电压降到380V,变压器的三个绕组接线端子引出来就是380V的三根相线ABC,也就是常说的火线,任意两根相线之间的电压(线电压)是380V。降压变压器的中性点用导体引出来,零线N(Netural),这个中性点对三根相线的电压相等,均为220V,也就是相电压。见下图(特别定制亲自操刀)。谁告诉我为什么传不上去?从配电盘到每家每户,一般引一根相线(火线),一根零线,一根地线。火线和零线上是走电流的,形成回路(有去有回),负责传输电能,火线和零线之间电压是220V,就是题主说的单相电。而零线和地线在变压器的中性点处都和大地连接,它们的电位是地电位。地线的作用,是保护人身安全。好不容易卖弄一次,就多搬个门弄个斧:具体到家用电器,只有2个脚的,接的就是火线和零线;如果插头是三个脚的,接的就是火线、零线、地线。插头上地线的脚,是和家用电器的金属外壳相连的,万一家用电器里面的导线绝缘损坏导致外壳带电的话,在这种情况下人体接触漏电的外壳是没有危险的,因为人体上没有施加电压,手和脚都是零电位。同时,电流没有经过负荷直接经过地线回到中性点,也就是火线和地线直接搭接了,短路就发生了,配电盘上会跳闸保护人身和电气设备安全。如果电器的外壳没有和地线连接(比如地线断了,或是插座上的地线孔根本就没有线),电器里面的火线外皮损坏而和外壳相碰,这个时候人体接触漏电的外壳就有危险了,人体上就施加了220V的电压(相当于手摸到了火线,脚上是零点位)。这就是地线的作用了。答的可能不好,写的太繁杂,一般人可能看不下去,专家来看的话估计又会有不严谨之处。以上。
零线还是那个零线,相线取了一相而已!
这么长的答案看得我好烦,就来加个简单的答案三相的一相抽出来就是家用电,所谓380其实就是220根号3,380=220*1.73
不请自来。常用三相交流电一般是五芯线,分别编号:A相,B相,C相,N线,PE线。三相交流电源380v指的是线电压,也就是相间,例如AC两相之间的电压。咱们家里常用220v指的是相电压,例如A相N线之间的电压。220v电源是380v电源的一相,380v电源最多可以引出三路220v。之间关系是根号3倍的关系,这个数字的由来,电源波形是正弦波,三相电源波形相差120度,总功率3UI=根3*(根3*U)*I,等号前是按相计算功率,等号后是按线电压计算功率,你可以看出关系是根3,这是我能想到的最简单的解释了。爪机码字无配图,不求点赞,只求轻喷。
他们回答的太复杂了,我来简单说一下发电机发电一般是三相380,这个是为了发电机的制造成本和安全运行,安全维护考虑然后升压到11千伏送到电网,长途输电再进一步升压到更高电压,这是为了降低损耗然后到了居民区再降压到380付而家用单相就是取其中一相,再取一根零线也就是和大地相连的“零点电位线”,一根相线和大地的电压是220伏,这是根据三角函数得到的→_→大自然很奇妙的,三相线圈空间分布是等边三角形,所以遵守三角函数这个电压其实就是矢量距离,假设相与相距离为380,则根据三角函数计算出相与零则是220,实际测量也符合这个规律→_→
好多好长的答案看得好烦,我猜lz提问的意图并不是想知道如何升压、降压和传输,而是想问三相380V的电如何变成家用的220V。这么说吧,你看到的380V的三相交流电的本质是A、B、C三组对地电压220V的交流电,电压相同频率相同,只是相互之间的相位差为120°,A、B、C三相之间互相的电压为220V*根号3=381V。注意交流电不分正负只分火线和零线,这三根线全都是火线,平时你注意看一下低压电线杆经常是4根线的,其实就是三根火线加一根零线。零线是对地零电位,在降到民用电压后三根火线和零线的电压差都是220V,三根火线两两之间电压差380V。这三相随便抽一相进到你家里就是220V的交流电。高压电杆上一般不挂零线,所以一般是三根线(或者三倍数):