今天来了部三菱的内机正常,外机一启动就保护,拆开外机再试机时发现有一个浅绿色的限流电阻严重发热。
扒掉风机插头故障依旧。
请各位大师帮忙分析一下,谢谢
急,各位大师请进
阅读权限40
在线时间 小时
为了区别是压缩机或内机控制部分故障,你要有块电流表观察压缩机电流变化情况,同意准备用另外的一组线给压缩机单独供电运行试试!祝你好运
在线时间 小时
换个压缩机电容试试
阅读权限30
在线时间 小时
宝山维修 发表于
为了区别是压缩机或内机控制部分故障,你要有块电流表观察压缩机电流变化情况,同意准备用另外的一组线给压 ...
谢谢你的建议哦
阅读权限25
在线时间 小时
估计是压机卡了或者压机电容
阅读权限10
在线时间 小时
路过 学习了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 2932|回复: 16
急:三菱电机空调插上电源插头未开机,室外机风扇就转了
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
三菱电机定频空调插上电源插头未开机,室外机风扇就转了(压缩机未工作),为什么?
三菱电机定频空调2010年出厂的,只要插上插头(不开机)外风机就会慢悠悠的转,声音有点响,像轴承卡住一样,压缩机不会工作,
但用遥控开机后,整机工作正常,外风机也也正常,这是什么原因?
此机外机有一块小小的电脑板,上面只有风机电容,传感器插头,外加几个小电阻,请问这是块小板坏了吗?还是内机板就坏了?
阅读权限35
在线时间 小时
格力空调在不开机只通电的情况下,外机压缩机就工作的毛病很多,都是内机继电器坏了,但这种三菱电机空调有内外两块板,本人修的少,特此请高手指示是内机板的故障还是外机板的故障?
过几天就要给用户安装了,只报了外机板的价格,如果是内板问题,那就亏本了
阅读权限50
在线时间 小时
清下风机供电。
阅读权限30
在线时间 小时
用万用表 量一下啊
阅读权限30
在线时间 小时
查那个继电器
阅读权限40
在线时间 小时
你查一下继电器是不是触点粘连,如果不是那你只有顺着线路查了。
阅读权限110
在线时间 小时
基本可以肯定问题出在外机板上,外机也没什么特别的东西,就多了一个排气传感、四通阀!外风机通过外板固态继电器控制(靠近风机启动电容的黑色元件),四通阀通过机械继电器控制!拔掉CN730排线,通电风机还转的话,可以确定固态继电器击穿了,更换即可!反之内机板故障!不想换修板,可以将风机线直接接到压机上同步启停,对于一些不结冰的地区影响不大
十分精辟!
阅读权限40
在线时间 小时
我修过这种故障,是中间4脚的块子坏了。
热心助人!
阅读权限30
在线时间 小时
没修过类似问题 ,学习了 !
阅读权限35
在线时间 小时
基本可以肯定问题出在外机板上,外机也没什么特别的东西,就多了一个排气传感、四通阀!外风机通过外板固态 ...
非常感谢大师的帮忙,你说的很有道理,就按您的办,再次感谢好心人。祝你今年发大财
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 三菱电机自动化 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信